Bonjour,
Tout l'hiver ma clim inverter Airton STAR H12U4 a fonctionné en mode chaud sans aucun problème.
J'ai voulu utiliser aujourd'hui ma clim en mode froid, et elle ne sort que de l'air ambiant.
J'ai testé à nouveau en mode chaud, et elle chauffe bien. Mais de retour en mode froid, toujours rien.
J'ai fais un reset en la débranchant et... rien de nouveau.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
Tout l'hiver ma clim inverter Airton STAR H12U4 a fonctionné en mode chaud sans aucun problème.
J'ai voulu utiliser aujourd'hui ma clim en mode froid, et elle ne sort que de l'air ambiant.
J'ai testé à nouveau en mode chaud, et elle chauffe bien. Mais de retour en mode froid, toujours rien.
J'ai fais un reset en la débranchant et... rien de nouveau.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
22 juin 2016 à 23:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Lorsque vous la mettez en mode climatisation le faites vous sur l'ensemble des UI ?
Lorsque vous faites de la demande le groupe démarre-t-il ou pas ?
TLCD filaire ou IR ? Si IR un bip de confirmation de prise en compte de l'ordre se fait-il entendre ?
Assurez-vous que toutes les UI soient en mode clim, que l'ordre est bien pris en compte.
Puis dites nous si le cp démarre ou pas ?
En fonction de vos retours nous continuerons à investiguer les raisons.
Quelle température aviez-vous à l'extérieur ? Cordialement.
Adelclimatisation
Lorsque vous la mettez en mode climatisation le faites vous sur l'ensemble des UI ?
Lorsque vous faites de la demande le groupe démarre-t-il ou pas ?
TLCD filaire ou IR ? Si IR un bip de confirmation de prise en compte de l'ordre se fait-il entendre ?
Assurez-vous que toutes les UI soient en mode clim, que l'ordre est bien pris en compte.
Puis dites nous si le cp démarre ou pas ?
En fonction de vos retours nous continuerons à investiguer les raisons.
Quelle température aviez-vous à l'extérieur ? Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2016 à 00:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour,
Il n'y a qu'une seule UI.
La télécommande est filaire.
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
J'ai démonté le capot ext.
J'ai dit à ma femme de mettre la clim en route, pendant ce temps je regarde les leds ext.
Led 4 s'allume fixe tout de suite.
Led 1-2-3 se mettent à clignoter au bout de 20 secondes environ et restent clignotantes environ un clignotement en un peu moins d'une seconde (en gros 4 clignotements en trois secondes).
Tout tourne mais pas de froid, que de l'air ambiant, peut-être un peu plus frais, mais pas facile à savoir vu qu'il y a l'effet du vent de l'UI.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température.
Il n'y a qu'une seule UI.
La télécommande est filaire.
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
J'ai démonté le capot ext.
J'ai dit à ma femme de mettre la clim en route, pendant ce temps je regarde les leds ext.
Led 4 s'allume fixe tout de suite.
Led 1-2-3 se mettent à clignoter au bout de 20 secondes environ et restent clignotantes environ un clignotement en un peu moins d'une seconde (en gros 4 clignotements en trois secondes).
Tout tourne mais pas de froid, que de l'air ambiant, peut-être un peu plus frais, mais pas facile à savoir vu qu'il y a l'effet du vent de l'UI.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température.
23 juin 2016 à 18:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Une question bête, la clim en mode chaud fonctionne t-elle toujours ?
Si le compresseur se met en route il se peut que ce soit la V4V qui fasse des siennes ?
A vous de nous donner des infos complémentaires.
Une question bête, la clim en mode chaud fonctionne t-elle toujours ?
Citation :A l'oreille ou avec la mise en place des manos
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
Citation :Peut-être un signe que le comp ne fonctionne pas.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température
Si le compresseur se met en route il se peut que ce soit la V4V qui fasse des siennes ?
A vous de nous donner des infos complémentaires.
24 juin 2016 à 10:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour, un truc tout bête : Avez-vous mis votre télécommande sur le symbole flocon ?
maclimatisation.com
maclimatisation.com
24 juin 2016 à 12:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Oui PL en chaud ça fonctionne parfaitement.
AAC : oui la télécommande est bien sur flocon.
Je viens de refaire un test : elle refait du froid, mais moins froid qu'avant.
Je pense à un manque de gaz. Qu'en pensez-vous ?
Citation :Le problème c'est que ça fait toujours le même bruit donc je ne sais pas si le compresseur démarre direct ou s'il n'a pas démarré.
A l'oreille ou avec la mise en place des manos
AAC : oui la télécommande est bien sur flocon.
Je viens de refaire un test : elle refait du froid, mais moins froid qu'avant.
Je pense à un manque de gaz. Qu'en pensez-vous ?
24 juin 2016 à 15:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonsoir,
Après avoir laissé en fonctionnement FROID pendant une demi-heure (consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation mini) remarquez-vous de la glace sur les vannes côté groupe extérieur ?
Cordialement.
Après avoir laissé en fonctionnement FROID pendant une demi-heure (consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation mini) remarquez-vous de la glace sur les vannes côté groupe extérieur ?
Cordialement.
24 juin 2016 à 22:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Refaite un essai en mode froid et nous dire si les tubes sont, au touché, froids à la temp de la main, froids ?
Manque de gaz??? si elle fonctionne bien en chaud, j'ai un doute.
Faites un essai en chaud à fond, prendre la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement cela devrait nous donner un bon indice.
Refaite un essai en mode froid et nous dire si les tubes sont, au touché, froids à la temp de la main, froids ?
Manque de gaz??? si elle fonctionne bien en chaud, j'ai un doute.
Faites un essai en chaud à fond, prendre la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement cela devrait nous donner un bon indice.
25 juin 2016 à 08:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour,
Je reviens vers vous, hier soir elle a fonctionné normalement (air bien froid).
Et là je viens de la remettre en route, et elle fonctionne très bien.
Je ne vois toujours pas ce qui a pu lui arriver pendant deux jours.
Pour pbm : pas de glace sur les vannes.
En tout cas je vous remercie pour vos interventions.
Je vous tiens au courant si ça recommence.
Je reviens vers vous, hier soir elle a fonctionné normalement (air bien froid).
Et là je viens de la remettre en route, et elle fonctionne très bien.
Je ne vois toujours pas ce qui a pu lui arriver pendant deux jours.
Pour pbm : pas de glace sur les vannes.
En tout cas je vous remercie pour vos interventions.
Je vous tiens au courant si ça recommence.
25 juin 2016 à 14:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Je pencherais bien pour une V4V bloquée ou tout du moins cela y ressemble bien.
Je pencherais bien pour une V4V bloquée ou tout du moins cela y ressemble bien.
25 juin 2016 à 19:28