Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3381
Question Forum Climatisation : Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité
Bonjour.
Après environ 3 à 4 minutes de fonctionnement le climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ se met en défaut et affiche 83 ou 82.
Je voudrais savoir à quoi correspondent ces numéros ?
Merci.
Après environ 3 à 4 minutes de fonctionnement le climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ se met en défaut et affiche 83 ou 82.
Je voudrais savoir à quoi correspondent ces numéros ?
Merci.
21 juin 2016 à 18:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Les codes défauts que vous avez, vous signalent un problème de température du fluide sur le groupe.
82 : sonde gaz
83 : sonde liquide.
Il est possible que ce soit les sondes qui sont HS (valeurs erronées).
Comme il est possible que vous ayez un réel problème fluidique.
Dans un premier temps mesurez la tension en VCC aux bornes de chacune de vos sondes (clim à l'arrêt).
Cette tension est comprise entre 0,5 et 5vcc. On est plus dans les environs de 2 à 3vcc.
Ensuite vous coupez le jus, puis vous relevez les valeurs ohmiques des sondes et la température ambiante lors du relevé.
Pour chaque sonde faites 3 mesures à des températures différentes. Par ex à température ambiante, puis dans un verre d'eau fraiche et au final dans un verre d'eau chaude.
Communiquez-nous les valeurs ohmiques et les températures pour que nous puissions nous assurer du bon fonctionnement des sondes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Les codes défauts que vous avez, vous signalent un problème de température du fluide sur le groupe.
82 : sonde gaz
83 : sonde liquide.
Il est possible que ce soit les sondes qui sont HS (valeurs erronées).
Comme il est possible que vous ayez un réel problème fluidique.
Dans un premier temps mesurez la tension en VCC aux bornes de chacune de vos sondes (clim à l'arrêt).
Cette tension est comprise entre 0,5 et 5vcc. On est plus dans les environs de 2 à 3vcc.
Ensuite vous coupez le jus, puis vous relevez les valeurs ohmiques des sondes et la température ambiante lors du relevé.
Pour chaque sonde faites 3 mesures à des températures différentes. Par ex à température ambiante, puis dans un verre d'eau fraiche et au final dans un verre d'eau chaude.
Communiquez-nous les valeurs ohmiques et les températures pour que nous puissions nous assurer du bon fonctionnement des sondes.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 juin 2016 à 22:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour.
Adel pourrais-tu, s'il te plaît, me communiquer le tableau des codes défauts de ce modèle.
J'ai pas trouvé hier.
Merci par avance.
Adel pourrais-tu, s'il te plaît, me communiquer le tableau des codes défauts de ce modèle.
J'ai pas trouvé hier.
Merci par avance.
22 juin 2016 à 17:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité
Salut PL et bonne soirée à toutes et à tous.
J'ai une doc en format papier.
Je vais essayer de la scanner puis je te l'envoie.
Il faut juste que je retrouve l'adresse de patrice (modérateur du forum).
Si non sur le forum pro envoie moi un mp avec ton adresse mail.
Cordialement.
Adelclimatisation
J'ai une doc en format papier.
Je vais essayer de la scanner puis je te l'envoie.
Il faut juste que je retrouve l'adresse de patrice (modérateur du forum).
Si non sur le forum pro envoie moi un mp avec ton adresse mail.
Cordialement.
Adelclimatisation
22 juin 2016 à 22:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour,
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
23 juin 2016 à 01:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité
Bonne soirée Patrice ainsi qu'à toutes et à tous.
Je viens de vous envoyer un mail avec la doc Fujitsu.
Pourriez-vous la mettre à disposition des forumeurs et éventuellement faire une copie à l'ami PL svp.
Merci à vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je viens de vous envoyer un mail avec la doc Fujitsu.
Pourriez-vous la mettre à disposition des forumeurs et éventuellement faire une copie à l'ami PL svp.
Merci à vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2016 à 22:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Ci-joint le fichier envoyé par Adelclimatisation.
Cordialement. Patrice
codes defaut fujitsu ..pdf
Cordialement. Patrice
codes defaut fujitsu ..pdf
23 juin 2016 à 22:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour.
Merci. Pour l'instant pas de nouvelles de notre invité.
Merci. Pour l'instant pas de nouvelles de notre invité.
24 juin 2016 à 15:18