Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
6766
Question Forum Climatisation : Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
J'ai 3 Unités Mitsubishi MFZ KT 25 (console) connectées à un Mitsubishi Quadri MXZ-4F80VF2 installées en mars 2020.
Depuis quelques jours une UI ne fonctionne plus.
Les LED de façade clignotent suivant le rythme 1 Long (LED de Droite) et 3 Courts (LED de Gauche).
Sur le manuel d'installation cela signifierait "GAZ LEAKS = fuite de Gaz".
Malheureusement ce défaut met le Groupe en sécurité et donc les 2 autres UI se renferment et on se gèle.
J'ai appelé le support MITSUBISHI qui m'a confirmé le diagnostic : fuite ou problème de sonde (pas sympa le gars au téléphone).
On a mis les manomètres et aucune fuite. En déconnectant l'UI en question les deux autres chauffent ou refroidissent sans souci.
Donc ce n'est pas une fuite de gaz.
Quelqu'une pourrait-il de diriger vers la sonde incriminée (selon Mitsubishi) et comment la tester ?
Autre idée ?
Merci de votre aide.
Thierry
J'ai 3 Unités Mitsubishi MFZ KT 25 (console) connectées à un Mitsubishi Quadri MXZ-4F80VF2 installées en mars 2020.
Depuis quelques jours une UI ne fonctionne plus.
Les LED de façade clignotent suivant le rythme 1 Long (LED de Droite) et 3 Courts (LED de Gauche).
Sur le manuel d'installation cela signifierait "GAZ LEAKS = fuite de Gaz".
Malheureusement ce défaut met le Groupe en sécurité et donc les 2 autres UI se renferment et on se gèle.
J'ai appelé le support MITSUBISHI qui m'a confirmé le diagnostic : fuite ou problème de sonde (pas sympa le gars au téléphone).
On a mis les manomètres et aucune fuite. En déconnectant l'UI en question les deux autres chauffent ou refroidissent sans souci.
Donc ce n'est pas une fuite de gaz.
Quelqu'une pourrait-il de diriger vers la sonde incriminée (selon Mitsubishi) et comment la tester ?
Autre idée ?
Merci de votre aide.
Thierry
13 janvier 2021 à 18:34
Réponse 1 du forum-climatisation
Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.
Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.
16 janvier 2021 à 10:18
Réponse 2 du forum-climatisation
Clignotement LED Verte Mitsubishi console MFZ
Bonjour.
"On a mis les manomètres et aucune fuite" FAUT
Vous ne lisez pas les commentaires diffusés sur ce site pour ce sujet, ce n'est pas en mettant simplement les manomètres que l'on sait si il y a un manque de gaz ./
Et donc dans votre cas, les sondes font leur travail, c'est un ordi votre machine, elles analysent les différentes possibilités de défauts.
Donc dans votre cas manque de gaz(à 90%)
"On a mis les manomètres et aucune fuite" FAUT
Vous ne lisez pas les commentaires diffusés sur ce site pour ce sujet, ce n'est pas en mettant simplement les manomètres que l'on sait si il y a un manque de gaz ./
Et donc dans votre cas, les sondes font leur travail, c'est un ordi votre machine, elles analysent les différentes possibilités de défauts.
Donc dans votre cas manque de gaz(à 90%)
16 janvier 2021 à 12:19