Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
6765
Question Forum Climatisation : Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour les Membres,
Bonne année 2021 à tous.
J'ai une pompe à chaleur Air Air de marque Mitsubishi MXZ 5A100VA-e1 une unité MSZ-GB50VA et trois unités MSZ-GC22VA installées en 2008.
Le problème est que le split MSZ-GB50VA régulait depuis son installation mais depuis un certain temps il ne fait plus ses cycles de régulation. Tous les autres splits régulent.
Contrôle gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle fuite de gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle compresseur unité extérieure : RAS.
Les sondes et thermistor de l'unité extérieure ont été remplacées.
La plaque électronique de commande, les sondes de relève radiateur et sondes d'ambiance du split MSZ-GB50VA ont été changées.
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 minutes alors qu'avant la régulation durait 20 minutes environ.
Mais le problème subsiste encore. Faut-il changer la plaque électronique du groupe extérieur ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Cordialement. Remmars
Bonne année 2021 à tous.
J'ai une pompe à chaleur Air Air de marque Mitsubishi MXZ 5A100VA-e1 une unité MSZ-GB50VA et trois unités MSZ-GC22VA installées en 2008.
Le problème est que le split MSZ-GB50VA régulait depuis son installation mais depuis un certain temps il ne fait plus ses cycles de régulation. Tous les autres splits régulent.
Contrôle gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle fuite de gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle compresseur unité extérieure : RAS.
Les sondes et thermistor de l'unité extérieure ont été remplacées.
La plaque électronique de commande, les sondes de relève radiateur et sondes d'ambiance du split MSZ-GB50VA ont été changées.
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 minutes alors qu'avant la régulation durait 20 minutes environ.
Mais le problème subsiste encore. Faut-il changer la plaque électronique du groupe extérieur ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Cordialement. Remmars
13 janvier 2021 à 18:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le problème observé. Vous dites que le split "ne régule plus", qu'entendez-vous par là exactement ?
Il ne démarre pas ? Il ne chauffe pas assez ? de trop ?
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le problème observé. Vous dites que le split "ne régule plus", qu'entendez-vous par là exactement ?
Il ne démarre pas ? Il ne chauffe pas assez ? de trop ?
13 janvier 2021 à 21:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass,
Le split souffle tout le temps alors qu'avant il s'arrêtait quand la température demandée à la télécommande était atteinte (alors le volet pivotait) et re-soufflait lorsque la température descendait.
Il démarre et chauffe normalement mais le moteur extérieur tourne en continu.
Cordialement. Remmars
Le split souffle tout le temps alors qu'avant il s'arrêtait quand la température demandée à la télécommande était atteinte (alors le volet pivotait) et re-soufflait lorsque la température descendait.
Il démarre et chauffe normalement mais le moteur extérieur tourne en continu.
Cordialement. Remmars
14 janvier 2021 à 19:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour,
OK le split souffle en permanence, ce qui laisse penser à un problème de sonde de mesure de température dans le split.
Par contre, vous disiez aussi :
Et lorsqu'il souffle, pouvez-vous mesurer la température de l'air en sortie du split ?
Cordialement.
OK le split souffle en permanence, ce qui laisse penser à un problème de sonde de mesure de température dans le split.
Par contre, vous disiez aussi :
Citation :Est-ce qu'avec une consigne < 18°C, le split souffle uniquement 5min et si vous mettez une consigne > 18°C, le split souffle en permanence ?
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 mn alors qu'avant la régulation durait 20 mn environ
Et lorsqu'il souffle, pouvez-vous mesurer la température de l'air en sortie du split ?
Cordialement.
14 janvier 2021 à 20:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass.
Avec une consigne entre 16 et 18 degrés, Thermomètre m'indique 19 à 20 degrés, dans la pièce le split MSZ-GB50VA souffle chaud pendant 5 Mn environ 5 Mn à l'arrêt et 5 Mn avec le volet retourné vers le haut en mode dégivrage.
Avec une consigne de 19 à 20 Degrés le Thermomètre m'indique 23 à 24 degrés avec une ventilation permanente pour cela cette différence de température.
Le split sort bien de l'air chaud contrôlé par un artisan (sondes de relève radiateur, sonde d'ambiance et plaque électronique remplacées), j'ai sorti la sonde d'ambiance du split, très légère amélioration, sans pour autant un retour au fonctionnement antérieur, PAC installée en 2008.
Les trois autres splits MSZ-GC 22VA fonctionnent très bien Ventilation / arrêt 15 à 20 Mn et dégivrage 15 à 20Mn.
L’unité extérieure, les sondes ont été remplacées / sauf la plaque électronique de gestion.
Merci pour votre attention. Cordialement. Remmars
Avec une consigne entre 16 et 18 degrés, Thermomètre m'indique 19 à 20 degrés, dans la pièce le split MSZ-GB50VA souffle chaud pendant 5 Mn environ 5 Mn à l'arrêt et 5 Mn avec le volet retourné vers le haut en mode dégivrage.
Avec une consigne de 19 à 20 Degrés le Thermomètre m'indique 23 à 24 degrés avec une ventilation permanente pour cela cette différence de température.
Le split sort bien de l'air chaud contrôlé par un artisan (sondes de relève radiateur, sonde d'ambiance et plaque électronique remplacées), j'ai sorti la sonde d'ambiance du split, très légère amélioration, sans pour autant un retour au fonctionnement antérieur, PAC installée en 2008.
Les trois autres splits MSZ-GC 22VA fonctionnent très bien Ventilation / arrêt 15 à 20 Mn et dégivrage 15 à 20Mn.
L’unité extérieure, les sondes ont été remplacées / sauf la plaque électronique de gestion.
Merci pour votre attention. Cordialement. Remmars
15 janvier 2021 à 20:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
C'est comme si la sonde se voyait 4°C en dessous, vous n'auriez pas un réglage d'offset quelque part ?
15 janvier 2021 à 23:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass.
Aucune idée pour le réglage OFFSET, des switchs sont présent sur la plaque électronique de l'unité extérieure mais je ne sait pas a quoi il corresponde.
Cordialement Remmars
Aucune idée pour le réglage OFFSET, des switchs sont présent sur la plaque électronique de l'unité extérieure mais je ne sait pas a quoi il corresponde.
Cordialement Remmars
16 janvier 2021 à 08:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour.
"Contrôle gaz unité extérieure : RAS."
Toujours l'éternelle question: qui a effectué ce contrôle et comment ?
Car simplement mettre les manos ne veut absolument rien dire du tout
Il faut lire les sujets sur ce site liés à ce problème récurent.
De plus cela peut vous entrainer sur une fausse route.
"Contrôle gaz unité extérieure : RAS."
Toujours l'éternelle question: qui a effectué ce contrôle et comment ?
Car simplement mettre les manos ne veut absolument rien dire du tout
Il faut lire les sujets sur ce site liés à ce problème récurent.
De plus cela peut vous entrainer sur une fausse route.
16 janvier 2021 à 12:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour PL.
Deux sociétés Clim Denfert / Green Énergie et un artisan sont venues contrôler 4,5 Kg de gaz R410.
Je répète dans mon post tous les autres splits FONCTIONNENT chauffent très bien et font leur cycle de régulation.
Le split de la pièce principale 24 m² chauffe très bien mais ne s'arrête jamais, aucun cycle de régulation.
J'étais technicien électromécanicien dans le chariot élévateur, je fais marcher mon cerveau et je considère que si tout chauffe il ne manque pas de gaz.
3 splits MSZ-GC22VA chauffent ; s'arrêtent à température et dégivrent.
1 split MSZ-GB50VA chauffe mais ne s'arrête pas même à température, 3 thermomètres dans la pièce m'indiquant 22° pour une demande à la télécommande à 19° tout fonctionnait, je le répétais en 2015, une surconsommation m'a mis la puce à l'oreille, j'ai voulu la remettre en service au mois de décembre le 04-12-2020 au 04-01-2021 1790 Kwh consommés actuellement le split incriminé est arrêté et mon unité extérieure tourne lentement et s'arrête.
Je ne peux mieux expliquer, tout est dit.
Cordialement. Remmars
Deux sociétés Clim Denfert / Green Énergie et un artisan sont venues contrôler 4,5 Kg de gaz R410.
Je répète dans mon post tous les autres splits FONCTIONNENT chauffent très bien et font leur cycle de régulation.
Le split de la pièce principale 24 m² chauffe très bien mais ne s'arrête jamais, aucun cycle de régulation.
J'étais technicien électromécanicien dans le chariot élévateur, je fais marcher mon cerveau et je considère que si tout chauffe il ne manque pas de gaz.
3 splits MSZ-GC22VA chauffent ; s'arrêtent à température et dégivrent.
1 split MSZ-GB50VA chauffe mais ne s'arrête pas même à température, 3 thermomètres dans la pièce m'indiquant 22° pour une demande à la télécommande à 19° tout fonctionnait, je le répétais en 2015, une surconsommation m'a mis la puce à l'oreille, j'ai voulu la remettre en service au mois de décembre le 04-12-2020 au 04-01-2021 1790 Kwh consommés actuellement le split incriminé est arrêté et mon unité extérieure tourne lentement et s'arrête.
Je ne peux mieux expliquer, tout est dit.
Cordialement. Remmars
16 janvier 2021 à 20:47







