Bonjour à tous,
Je possède une climatisation Bi-Split de marque Hitachi Dodai2, une unité est installée dans le salon et l'autre dans le couloir.
J'ai remarqué qu'une fois qu'une unité était déjà en marche, quand je démarrais l'autre l'air était immédiatement chaud dès le démarrage... ça m'a étonné car pour moi une électrovanne devait être présente sur le groupe extérieur et donc envoyer le fluide uniquement lorsqu'on allume l'unité.
Après échange avec mon installateur celui-ci me dit qu'il y a bien une électrovanne mais que c'est super rapide… entre le moment où on allume l'unité et que le Gaz arrive dans l'unité…" euh genre 0,3 seconde... j'y crois pas trop... je descends donc à l'unité et je m'aperçois que j'ai bien les Deux conduits qui sont chauds lorsqu'une seule unité est allumée.
Avez-vous déjà constaté cela ??? Est-ce que c'est un fonctionnement normal ?
Ça expliquerait pourquoi je ne peux pas utiliser une unité en chauffage et l'autre en mode soufflerie (les unités se mettent en défaut).
Autre point, que pensez-vous de ce raccordement en photo ?
Bonne journée à tous, merci de vos avis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une climatisation Bi-Split de marque Hitachi Dodai2, une unité est installée dans le salon et l'autre dans le couloir.
J'ai remarqué qu'une fois qu'une unité était déjà en marche, quand je démarrais l'autre l'air était immédiatement chaud dès le démarrage... ça m'a étonné car pour moi une électrovanne devait être présente sur le groupe extérieur et donc envoyer le fluide uniquement lorsqu'on allume l'unité.
Après échange avec mon installateur celui-ci me dit qu'il y a bien une électrovanne mais que c'est super rapide… entre le moment où on allume l'unité et que le Gaz arrive dans l'unité…" euh genre 0,3 seconde... j'y crois pas trop... je descends donc à l'unité et je m'aperçois que j'ai bien les Deux conduits qui sont chauds lorsqu'une seule unité est allumée.
Avez-vous déjà constaté cela ??? Est-ce que c'est un fonctionnement normal ?
Ça expliquerait pourquoi je ne peux pas utiliser une unité en chauffage et l'autre en mode soufflerie (les unités se mettent en défaut).
Autre point, que pensez-vous de ce raccordement en photo ?
Bonne journée à tous, merci de vos avis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mars 2021 à 16:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Circulation fluide PAC Hitachi
Bonsoir,
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2021 à 20:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Circulation fluide PAC Hitachi
Merci de votre réponse AAC, je peux comprendre pour le mode chaud froid qu’on ne puisse pas paramétrer une unité en chaud et l’autre en froid et maintenant avec le débit de fuite je comprends aussi qu’on ne puisse pas la mettre en mode ventilation car ça reviendrait qu’elle soit en mode chaud.
Concernant l’installation des tuyaux votre avis ? Je le rappelle pour lui demander de corriger ça... les tubes sont pincés et dégarnis sur 15 cm...
Bonne soirée.
Concernant l’installation des tuyaux votre avis ? Je le rappelle pour lui demander de corriger ça... les tubes sont pincés et dégarnis sur 15 cm...
Bonne soirée.
11 mars 2021 à 22:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Circulation fluide PAC Hitachi
Bonjour.
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2021 à 06:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Circulation fluide PAC Hitachi
Bonjour,
Je ne pense pas que le tube soit plié (1/4), ce doit être simplement l'isolant qui est un peu compressé comparé aux autres tubes, pour l'isolation, ça ne risque rien mais pour l'esthétisme il est possible de remettre un peu d'isolant sur les tubes.
Je ne pense pas que le tube soit plié (1/4), ce doit être simplement l'isolant qui est un peu compressé comparé aux autres tubes, pour l'isolation, ça ne risque rien mais pour l'esthétisme il est possible de remettre un peu d'isolant sur les tubes.
13 mars 2021 à 17:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Circulation fluide PAC Hitachi
Bonjour.
Je vais regarder cette semaine mais du coup ça m’inquiète moins maintenant que j'ai eu l'explication du débit de fuite.
Car même si c'est un peu pincée il n'y a pas de conséquence je pense ? J'ai eu Zéro souci cet été et cet hiver.
Je vais regarder cette semaine mais du coup ça m’inquiète moins maintenant que j'ai eu l'explication du débit de fuite.
Car même si c'est un peu pincée il n'y a pas de conséquence je pense ? J'ai eu Zéro souci cet été et cet hiver.
13 mars 2021 à 20:09