Bonjour.
J'ai une clim réversible dont l’unité extérieure est tombée en panne. (multisplit Mitsubishi MXZ-5E102VA-E4 mono).
Le dépanneur me dit qu'il faut changer la carte mais aussi le moteur du ventilateur, alors que celui ci n'est pas en panne.
Le moteur actuel, s'il n'est pas remplace, grillerait instantanément la carte...
Est ce vraiment le cas ?
Le prix de réparation devient rédhibitoire dans ce cas.
Merci pour vos avis.
J'ai une clim réversible dont l’unité extérieure est tombée en panne. (multisplit Mitsubishi MXZ-5E102VA-E4 mono).
Le dépanneur me dit qu'il faut changer la carte mais aussi le moteur du ventilateur, alors que celui ci n'est pas en panne.
Le moteur actuel, s'il n'est pas remplace, grillerait instantanément la carte...
Est ce vraiment le cas ?
Le prix de réparation devient rédhibitoire dans ce cas.
Merci pour vos avis.
28 novembre 2022 à 12:02
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
Bonjour.
Pour qu'on puisse vous donner un avis, il faut nous dire comment est arrivée la panne et les symptômes observés (clignotements de LED UE/UI...). Vous dites que le moteur n'est pas en panne ; sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?
Pour qu'on puisse vous donner un avis, il faut nous dire comment est arrivée la panne et les symptômes observés (clignotements de LED UE/UI...). Vous dites que le moteur n'est pas en panne ; sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?
28 novembre 2022 à 14:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
Quand nous avons mis la pompe à chaleur en route, le ventilateur tournait, les volets des unités intérieures se mettaient en position de chauffe avec les 2 voyants allumes (cela soufflait de l'air à température ambiante) puis rapidement les volets passaient à l'horizontale avec 1 voyant clignotant.
Nous avons coupé l'alimentation de l’unité extérieure via le disjoncteur plusieurs fois, après avoir arrêté les unités intérieures.
Pas de changement, l'erreur s'est à chaque fois répétée.
Aucun chauffage.
Nous avons alors appelé un réparateur, pensant que le système manquait de gaz.
Le diagnostic a été que la carte était grillée, et que, selon son expérience (avec du matériel Daikin), il fallait aussi changer le moteur du ventilateur, sinon ce dernier ferait griller la nouvelle carte.
Nous avons coupé l'alimentation de l’unité extérieure via le disjoncteur plusieurs fois, après avoir arrêté les unités intérieures.
Pas de changement, l'erreur s'est à chaque fois répétée.
Aucun chauffage.
Nous avons alors appelé un réparateur, pensant que le système manquait de gaz.
Le diagnostic a été que la carte était grillée, et que, selon son expérience (avec du matériel Daikin), il fallait aussi changer le moteur du ventilateur, sinon ce dernier ferait griller la nouvelle carte.
28 novembre 2022 à 17:40
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
Bonjour.
Effectivement, le ventilateur semble bon, le problème est ailleurs et il n'y a pas de raison de le changer. Quand le moteur est HS, alors il est recommandé de changer aussi la carte ou au moins de l'expertiser en vue d'une réparation éventuelle, mais vous n'êtes pas dans ce cas.
Coupez le jus, enlevez le capot supérieur de l'UE et observez ce qui se passe dans l'UE quand quelqu'un remet le jus. En particulier, observez les éventuels clignotements de 2 LEDs de diagnostic (LED1 et LED2).
Effectivement, le ventilateur semble bon, le problème est ailleurs et il n'y a pas de raison de le changer. Quand le moteur est HS, alors il est recommandé de changer aussi la carte ou au moins de l'expertiser en vue d'une réparation éventuelle, mais vous n'êtes pas dans ce cas.
Coupez le jus, enlevez le capot supérieur de l'UE et observez ce qui se passe dans l'UE quand quelqu'un remet le jus. En particulier, observez les éventuels clignotements de 2 LEDs de diagnostic (LED1 et LED2).
29 novembre 2022 à 09:33
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
Merci pour votre réponse.
Malheureusement l'UE est accrochée au mur à 4 m du sol, il ne nous sera pas possible de faire le test que vous nous indiquez.
Il ne semble donc pas nécessaire de changer le moteur du ventilateur en même temps que la carte, bien que le réparateur ne garantisse plus sa réparation si nous ne le faisons pas.
Malheureusement l'UE est accrochée au mur à 4 m du sol, il ne nous sera pas possible de faire le test que vous nous indiquez.
Il ne semble donc pas nécessaire de changer le moteur du ventilateur en même temps que la carte, bien que le réparateur ne garantisse plus sa réparation si nous ne le faisons pas.
29 novembre 2022 à 12:10
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
Le réparateur est-il monté à 4m? S'il ne l'a pas fait, son diag mérite d'être remis en question : observer les 2 LEDs est un élément clé du diagnostic.
29 novembre 2022 à 19:05