Bonjour tout le monde.
J'habite en région toulousaine.
On m'a installé le 17 mars 2021 une pompe à chaleur Air/Air pour ECS, Split et Gainable:
Unité extérieure - HITACHI TRIPLE C : RAM-90NYP5E
Unité intérieure GAINABLE - HITACHI : RAD-50RPE
Unité Intérieure HITACHI MOKAI - MURAL : RAK-35RPE.
Très très silencieux, marche au top, cela a fonctionné 2 jours...
Après beaucoup de recherches, d'interventions, de retards, d'oublis ils ont fini par "réparer" le groupe en changeant le compresseur le 27 juillet 2021.
Mais beaucoup beaucoup plus bruyant.
J'avertis le responsable des travaux qui avertit le responsable technique qui blablabla, qu'il a vu les images, que rien ne lui choque, qu'il voit des installations tous les jours comme ça, que j'ai une installation qui fonctionne maintenant, qu'il me tient informé dès qu'il a un retour, penses-tu...
J’ai fait plusieurs tests qui affichent un niveau sonore bien plus élevé que ce qui est affiché sur étiquette même en moyenne utilisation. Chaud comme Froid (65 à 80 dB).
Bonne journée.
J'habite en région toulousaine.
On m'a installé le 17 mars 2021 une pompe à chaleur Air/Air pour ECS, Split et Gainable:
Unité extérieure - HITACHI TRIPLE C : RAM-90NYP5E
Unité intérieure GAINABLE - HITACHI : RAD-50RPE
Unité Intérieure HITACHI MOKAI - MURAL : RAK-35RPE.
Très très silencieux, marche au top, cela a fonctionné 2 jours...
Après beaucoup de recherches, d'interventions, de retards, d'oublis ils ont fini par "réparer" le groupe en changeant le compresseur le 27 juillet 2021.
Mais beaucoup beaucoup plus bruyant.
J'avertis le responsable des travaux qui avertit le responsable technique qui blablabla, qu'il a vu les images, que rien ne lui choque, qu'il voit des installations tous les jours comme ça, que j'ai une installation qui fonctionne maintenant, qu'il me tient informé dès qu'il a un retour, penses-tu...
J’ai fait plusieurs tests qui affichent un niveau sonore bien plus élevé que ce qui est affiché sur étiquette même en moyenne utilisation. Chaud comme Froid (65 à 80 dB).
Bonne journée.
17 novembre 2021 à 06:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Bruit compresseur groupe extérieur RAM-90NYP5E
Bonjour donztunak.
Le lien de la vidéo n'a rien à voir avec la climatisation... (jeu vidéo)
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Le lien de la vidéo n'a rien à voir avec la climatisation... (jeu vidéo)
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
17 novembre 2021 à 10:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Bruit compresseur groupe extérieur RAM-90NYP5E
Autant pour moi.
https://www.youtube.com/watch?v=ruSn71B498E
https://www.youtube.com/watch?v=ruSn71B498E
17 novembre 2021 à 11:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Bruit compresseur groupe extérieur RAM-90NYP5E
Bonjour.
Ceci c'est du matériel Hitachi, ces derniers ne sont pas réputés pour leur silence.
Mais après avoir vu votre vidéo, je ne vois pas le problème.
Certes elle est plus bruyante qu'une Mitsubishi Electric ou Daikin mais encore il faut voir les éventuelles répercussion qu'il y a à l'intérieur de la maison.
Après il faut faire la différence entre pression acoustique et puissance acoustique.
Je vous laisse allez voir sur le net les multiples explications. De plus il faut savoir comment les prendre.
Par exemple la pression acoustique est généralement prise en mode froid à 1m à grande vitesse.
La pression sonore du groupe extérieur est donnée pour 57/66 dB(A).
Comment avez-vous pris la mesure avec quel matériel, téléphone, sonomètre pro ? Car vous ne pourrez faire valoir vos mesures prises, le cas échéant par du matériel non pro et à une mauvaise distance.
Si vous avez une répercussion à l'intérieur de votre habitation demandez à ce que l'on vous mette le groupe au sol sur des supports caoutchouc.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ceci c'est du matériel Hitachi, ces derniers ne sont pas réputés pour leur silence.
Mais après avoir vu votre vidéo, je ne vois pas le problème.
Certes elle est plus bruyante qu'une Mitsubishi Electric ou Daikin mais encore il faut voir les éventuelles répercussion qu'il y a à l'intérieur de la maison.
Après il faut faire la différence entre pression acoustique et puissance acoustique.
Je vous laisse allez voir sur le net les multiples explications. De plus il faut savoir comment les prendre.
Par exemple la pression acoustique est généralement prise en mode froid à 1m à grande vitesse.
La pression sonore du groupe extérieur est donnée pour 57/66 dB(A).
Comment avez-vous pris la mesure avec quel matériel, téléphone, sonomètre pro ? Car vous ne pourrez faire valoir vos mesures prises, le cas échéant par du matériel non pro et à une mauvaise distance.
Si vous avez une répercussion à l'intérieur de votre habitation demandez à ce que l'on vous mette le groupe au sol sur des supports caoutchouc.
Cordialement.