Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
5069
Question dépannage climatisation : Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonjour.
Je souhaiterai votre aide.
Le moteur de ventilateur de l’unité interne ne s’arrête plus lors de la commande stop "commande effectuée soit directement sur le plastron ou avec la télécommande".
Lors de la commande stop, l’unité émet un bip sonore, mais le moteur continu de tourner au ralenti et produit un échauffement.
Toutes les autres fonctions sont commandées et s’exécutent normalement, soit directement sur plastron de commande ou avec la télécommande.
Actuellement, j’arrête le climatiseur avec le disjoncteur ; lors de la remise sous tension, le climatiseur redémarre depuis son état initial avant coupure d’alimentation.
La panne est venue progressivement par des mises en route courte et inopinée du climatiseur, j’ai d’abord attribué celles-ci à un conflit avec les télécommandes des volets roulants et TV.
Pouvez-vous m’orienter sur les causes probables de ce dysfonctionnement ?
Cordialement.
Je souhaiterai votre aide.
Le moteur de ventilateur de l’unité interne ne s’arrête plus lors de la commande stop "commande effectuée soit directement sur le plastron ou avec la télécommande".
Lors de la commande stop, l’unité émet un bip sonore, mais le moteur continu de tourner au ralenti et produit un échauffement.
Toutes les autres fonctions sont commandées et s’exécutent normalement, soit directement sur plastron de commande ou avec la télécommande.
Actuellement, j’arrête le climatiseur avec le disjoncteur ; lors de la remise sous tension, le climatiseur redémarre depuis son état initial avant coupure d’alimentation.
La panne est venue progressivement par des mises en route courte et inopinée du climatiseur, j’ai d’abord attribué celles-ci à un conflit avec les télécommandes des volets roulants et TV.
Pouvez-vous m’orienter sur les causes probables de ce dysfonctionnement ?
Cordialement.
05 novembre 2018 à 17:26
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonojour. Ne connaissant pas cette marque, je pencherai sur la carte de votre UI. Voire si votre installation date un peu, beaucoup ? question de garantie.
05 novembre 2018 à 18:56
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonjour, PL,
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le matériel a une dizaine d'années et n'est plus sous garantie du fournisseur.
Il est toutefois bien entretenu par moi-même dans la limite de mes connaissances. Électricité, automatisme et mécanique sont de mon domaine, mais l'électronique me dépasse.
J'ai depuis effectué d'autres vérifications et notamment déposé la carte électronique pour inspection ; aucune trace d'anomalie (défaut soudure ou surchauffe) !
Dès la mise sous tension de l'unité interne (disjoncteur), celle-ci se met en route, comme si la commande de marche demeurait shuntée.
Je peux alors effectuer toutes les options de commandes en direct sur le patron ou avec la télécommande ; seule la commande AT total ne réagit pas.
Cordialement.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le matériel a une dizaine d'années et n'est plus sous garantie du fournisseur.
Il est toutefois bien entretenu par moi-même dans la limite de mes connaissances. Électricité, automatisme et mécanique sont de mon domaine, mais l'électronique me dépasse.
J'ai depuis effectué d'autres vérifications et notamment déposé la carte électronique pour inspection ; aucune trace d'anomalie (défaut soudure ou surchauffe) !
Dès la mise sous tension de l'unité interne (disjoncteur), celle-ci se met en route, comme si la commande de marche demeurait shuntée.
Je peux alors effectuer toutes les options de commandes en direct sur le patron ou avec la télécommande ; seule la commande AT total ne réagit pas.
Cordialement.
07 novembre 2018 à 18:51
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonjour.
Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?
Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?
Cordialement, Dom.
Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?
Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?
Cordialement, Dom.
07 novembre 2018 à 20:13