Bonjour, je suis novice en climatisation pour info.
Je possède un bi-split Mitsubishi avec un groupe extérieur MXZ-2B40VA ainsi que deux Split MSZ (Un sf15 et un sf20).
J'ai un problème d'étanchéité sur la cassette intérieur sf15 (sur le cuivre pas sur un raccord) et ne souhaite pas le remplacer car la pièce où il est installé ne me sert plus.
Puis-je condamner les liaison frigorifique de ce split en fermant les robinet du groupe extérieur pour ne faire fonctionner que le sf20 qui lui n a pas de problèmes ?
Y a t'il un risque pour le compresseur ou autre.
Merci d avance
Je possède un bi-split Mitsubishi avec un groupe extérieur MXZ-2B40VA ainsi que deux Split MSZ (Un sf15 et un sf20).
J'ai un problème d'étanchéité sur la cassette intérieur sf15 (sur le cuivre pas sur un raccord) et ne souhaite pas le remplacer car la pièce où il est installé ne me sert plus.
Puis-je condamner les liaison frigorifique de ce split en fermant les robinet du groupe extérieur pour ne faire fonctionner que le sf20 qui lui n a pas de problèmes ?
Y a t'il un risque pour le compresseur ou autre.
Merci d avance
28 août 2023 à 15:20
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème étanchéité bi-split Mitsubishi
Bonjour.
Je ne suis pas pro mais comme personne ne répond je tente une réponse.
Cherchez la doc technique du MXZ-2B40VA, regardez s'il peut fonctionner en mono-split avec la seule unité intérieure restante (si c'est prévu dans les combinaisons autorisées d'unités intérieures).
Si la réponse est oui, vous pouvez "débrancher" la deuxième UI, la vider de son fluide, fermer les deux robinets et la débrancher électriquement de l'unité extérieure.
Il faut évidemment qu'il y ait la bonne quantité de fluide pour l'ui restante, à calculer selon la doc de la machine et longueurs de tubes de l'ui restante.
Dernier détail, vérifier que l'UI restante est branchée sur la bonne sortie.
Peut-être qu'il faut brancher sur une sortie bien précise s'il n'y a qu'une UI branchée.
Je ne suis pas pro mais comme personne ne répond je tente une réponse.
Cherchez la doc technique du MXZ-2B40VA, regardez s'il peut fonctionner en mono-split avec la seule unité intérieure restante (si c'est prévu dans les combinaisons autorisées d'unités intérieures).
Si la réponse est oui, vous pouvez "débrancher" la deuxième UI, la vider de son fluide, fermer les deux robinets et la débrancher électriquement de l'unité extérieure.
Il faut évidemment qu'il y ait la bonne quantité de fluide pour l'ui restante, à calculer selon la doc de la machine et longueurs de tubes de l'ui restante.
Dernier détail, vérifier que l'UI restante est branchée sur la bonne sortie.
Peut-être qu'il faut brancher sur une sortie bien précise s'il n'y a qu'une UI branchée.
29 septembre 2023 à 10:52