Question Dépannage Climatisation : PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

Mit02
Membre inscrit
Mit02
6 messages
Bonjour.

Possesseur d'une Pompe à chaleur modèle Alféa Excellia Duo A.I, installée à mon domicile le 05 décembre 2018 ,une panne majeure est survenue après seulement (7) années de fonctionnement.(micro fuite sur l'UE
Après intervention de l’installateur qualifié qui assure la maintenance de la PAC.

Il m’a été confirmé que cette panne est irréparable, que le remplacement complet de l’équipement est nécessaire.(Cout 5000 € hors mise en service )
j'ai envoyer ce courrier au service commercial de Atlantic.
Une telle situation révèle une durée de vie manifestement anormale pour un matériel de ce type, qui est censé fonctionner de manière fiable pendant une période bien plus longue.

Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, je vous rappelle que le vendeur est tenu de la garantie légale contre les vices cachés, lorsqu’un défaut rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue fortement l’usage.

En l’espèce, la défaillance prématurée et irréparable de la pompe à chaleur constitue un vice caché, non apparent lors de l’achat, et existant nécessairement de manière latente dès l’origine.

La jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’une durée de vie anormalement courte d’un équipement onéreux et technique est un indice caractéristique de vice caché, indépendamment de l’expiration de la garantie commerciale.
En conséquence, je vous demande de me proposer, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent courrier, une solution amiable conforme à vos obligations légales, à savoir :
la prise en charge totale ou partielle du remplacement de l’équipement, ou toute autre indemnisation appropriée du préjudice subi.
À défaut de réponse satisfaisante dans le délai imparti, je me réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile afin de faire valoir mes droits, y compris par voie judiciaire, sans nouvel avis.

Je reste à votre disposition pour vous transmettre toutes informations complémentaires (facture d’achat, certificat d’installation, interventions, (changement de la vanne 3 voies ECS), diagnostic de panne, etc.).
L’unité extérieure est disponible à mon adresse pour toute expertise que vous voudriez réaliser.
Je vous remercie de l’attention portée à la présente et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
Cordialement,
La réponse au bout d'un mois a été désolé monsieur on ne peu rien faire pour vous, je trouve cela un peu léger.
J'aurais besoin de vos témoignages si vous vous été trouvé face a une telle situation
Sur la fiabilité des PAC Atlantic, on nous dit d'acheter Français...
Merci de vos réponses.
11 mars 2026 à 19:34
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

AAC
Membre inscrit
AAC
3 407 messages
Bonjour.

Déjà les vices cachés vous avez deux ans pour les constater.
Votre matériel est garanti 5 ans et vous en êtes à 7
Par ailleurs si c'est une fuite de fuite sur l'échangeur celui ci se change et vous pouvez diviser quasiment le devis de votre prestataire par 5. Faites appel à un autre pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2026 à 15:10
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

PL
Membre inscrit
PL
13 998 messages
Bonjour.

Une fuite peut très bien apparaitre au bout de ces 6 années, et ne pouvez en tenir rigueur à la société ou le fabricant, une fuite n'est pas un vis caché, mais une panne qui peut survenir à n'importe quel moment du temps de fonctionnement d'une installation.
Par contre dire qu'une fuite est irréparable, cela resta à voir.
Pouvez vous nous dire ou elle se trouve, photos si vous avez.
12 mars 2026 à 15:21
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

Mit02
Membre inscrit
Mit02
6 messages
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste de ces machines, c'est pourquoi j'ai proposé à Atlantic de faire une expertise.
Je n'ai pas encore reçu de réponse, mais je vais relancer.
L'unité extérieure est actuellement dans mon garage, bouchonnée sous azote.

La fuite est en réalité minime car elle tient quelques jours, elle se situe précisément en bas de l'échangeur, au niveau de la jonction des tubes. J'ai remarqué des traces d'huile lorsque le frigoriste était présent.
Malheureusement, la carrosserie étant remontée, je ne peux pas prendre de photos.
Je vais voir si je peux démonter la carrosserie pour en prendre.
12 mars 2026 à 15:44
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

PL
Membre inscrit
PL
13 998 messages
Bonjour, la situation est autre, l'UE est démontée et sous azote.
Par contre une fuite est une fuite, et AAC a raison si la batterie fuit il est parfaitement possible de la remplacer, sans pour cela remplacer toute l'installation, voire que l'UE.
Et oui, vous êtes mal conseillé, appelez un autre pro.
12 mars 2026 à 17:24
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

Mit02
Membre inscrit
Mit02
6 messages
L’UE a été remplacée, j’ai entièrement confiance en mon installateur c'est un vrai PRO je l'assure.
Je n'avais pas vraiment le choix.
Pendant un mois j’ai chauffé ma maison avec un insert, et bricolé pour avoir de l’eau chaude.
Nous avons 79 ans ce n’est pas bien marrant.

Ce que je voudrais savoir c'est si les micros fuites sont courantes sur les UE des PAC.
Particulièrement Chez Atlantic Alpha Duo.
Dans le dépliant on vous dit durée de vie 10 à 15 ans dans la vrai vie 7 ans cherchez l’erreur ?
Qui me dit que la nouvelle unité va tenir 5-6-8 ans on se pose des questions ??

On recommence dans quelques années ce n’est pas bien sérieux tout ça.
Mon installateur n’a pas voulu le faire car si il réalisait le changement de l'échangeur l’UE le cout aurait été pratiquement identique, est c’est lui qui aurais pris en charge l’entière responsabilité pour la suite.

Vous me dites que L’UE est réparable si cela intéresse quelqu’un qui sache faire je la vends à moitié prix de la neuve. Elle est en bon état, elle était parfaitement entretenue.
On ne sait jamais ...
12 mars 2026 à 19:22
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 597 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
12 mars 2026 à 19:43
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.

PL
Membre inscrit
PL
13 998 messages
Bonjour, je me mélange les crayons dans vos commentaires.
"le remplacement complet de l’équipement est nécessaire. (Cout 5000 € hors mise en service)" le cout du remplacement complet serait dans les clous, mais le remplacement d'une batterie pas possible c'est du baratin surtout que AAC vous a expliqué que cela serait divisé par trois.
"L'unité extérieure est actuellement dans mon garage, bouchonnée sous azote."
info venue après
"L’UE a été remplacée"
Nouvelle info.
Et donc comme "j’ai entièrement confiance en mon installateur c'est un vrai PRO je l'assure."

Permettez moi mais j'ai un doute quand même, comme il vous préconisait le remplacement complet de l'installation pour 5000€ et seulement la batterie pour le même prix, a donc remplace l'UE (pour quel prix du coup ?)
Ou alors il y a eu une incompréhension entre nous ?

Et oui, même une très bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique peuvent avoir des problèmes avant la durée de vie estimée.
Le plus important est souvent un problème de compétences et un non respect des procédure d'installation et de mise en service.
14 mars 2026 à 15:01

Proposer une réponse à PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
    N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
  • 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Code erreur 370 PAC Atlantic Alfea Extensa DUO+ 10
    N°8381 : Bonjour chers amis. Dans ma maison neuve au sud de Bordeaux. A été installée une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 10 avec groupe extérieur Fujitsu Atlantic type WOYA060LDC a été installée et mise en service fin 2014. La...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 11. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite. >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim aux erreur e5test ventilateurs dysontest ventilateurspanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite