Question Forum Climatisation : 3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Bonsoir,
Climatisation tri split RAM-70P4A en défaut, plus de chauffage après coupure de courant pendant la nuit.
Après remise sous tension, 3 clignotements puis 2 sec puis 3 clignotements.
Contrôle tension entrée GE 230V
Tension UI 35 V DC OK.
Aucune led clignote sur car PCB main GE.
Est-ce qu'une personne a une piste, je suis un peu perdu ?
Merci d'avance pour votre aide.
Climatisation tri split RAM-70P4A en défaut, plus de chauffage après coupure de courant pendant la nuit.
Après remise sous tension, 3 clignotements puis 2 sec puis 3 clignotements.
Contrôle tension entrée GE 230V
Tension UI 35 V DC OK.
Aucune led clignote sur car PCB main GE.
Est-ce qu'une personne a une piste, je suis un peu perdu ?
Merci d'avance pour votre aide.
03 novembre 2017 à 21:30
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Invité
Bonjour,
Problème de communication.
Si rien d'allumé à l'extérieur, ça sent pas bon pour la carte main.
Problème de communication.
Si rien d'allumé à l'extérieur, ça sent pas bon pour la carte main.
04 novembre 2017 à 08:04
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je pense aussi carte pwb main mais je voudrais être sûr pour ne pas changer toutes les cartes...
Quelqu'un connait-il les tensions pour contrôler cette carte ?
Merci d'avance.
Merci pour votre réponse.
Je pense aussi carte pwb main mais je voudrais être sûr pour ne pas changer toutes les cartes...
Quelqu'un connait-il les tensions pour contrôler cette carte ?
Merci d'avance.
04 novembre 2017 à 14:14
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Bonjour.
Vous avez mesuré le 35V sur un seul départ de split ou sur les trois? Si un seul, faites les tous. En général chez Hitachi, il y a 2 alims qui se partagent les splits.
Cordialement, Dom.
Vous avez mesuré le 35V sur un seul départ de split ou sur les trois? Si un seul, faites les tous. En général chez Hitachi, il y a 2 alims qui se partagent les splits.
Cordialement, Dom.
04 novembre 2017 à 16:44
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Bonsoir.
Sur les 3 en sortie groupes extérieurs et entrée UI je retrouve les 35V sur la carte PCB power.
J'en déduis que la carte switching est bonne.
C'est pour ça que je pense à la carte PCB main.
Je voudrais être sûr que c'est bien la seule carte, voilà.
Merci pour votre réponse.
Sur les 3 en sortie groupes extérieurs et entrée UI je retrouve les 35V sur la carte PCB power.
J'en déduis que la carte switching est bonne.
C'est pour ça que je pense à la carte PCB main.
Je voudrais être sûr que c'est bien la seule carte, voilà.
Merci pour votre réponse.
04 novembre 2017 à 20:01
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

3 clignotements sur UI Hitachi RAK-25 QPA
Invité
Bonjour.
Retour intervention.
J'ai remplacé la pcb main et le groupe est reparti.
Merci.
Retour intervention.
J'ai remplacé la pcb main et le groupe est reparti.
Merci.