Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
8460
Question Forum Climatisation : Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour à tous.
Tout d'abord, un grand merci pour cet espace plein d'informations.
En effet, grâce à vous, j'ai pu avancer dans ma recherche de panne, mais je me retrouve maintenant à une question dont je n'ai pas de réponse.
Système en place :
UE : RAS-3M18SAV-E
EI : RAS-B13N3KV2-E1 (x3)
Le souci :
Nous avons éteint le chauffage et, hier matin, en me réveillant, j'ai constaté que les splits étaient en mode guirlandes de Noël. Étant donné que cela m'était déjà arrivé il y a un mois, je ne me suis pas inquiété et j'ai fait la même manipulation, à savoir, couper le courant, attendre 30 minutes puis reset des splits et allumage. Seulement, cette fois, cela n'a pas fonctionné et j'ai donc commencé à chercher des informations sur la panne sur le web.
Bref, j'ai coupé le disjoncteur pendant 24 heures et ce matin, ça fonctionne de nouveau.
Souhaitant comprendre le souci, j'ai, grâce à vous, pu effectuer quelques manipulations.
Check du code erreur via la télécommande :
- RAS sur tous les splits
Check du code erreur via les Leds de l'UE :
- 1D ("Compressor lock"), mais je ne trouve pas d'informations sur une éventuelle cause.
Signification de la guirlande électrique des IE : (Filter/Operation/Timer clignotent)
- Pas d'informations dans les docs trouvées sur le web.
Ci-joint les photos. Je vous remercie par avance pour votre aide.
Tout d'abord, un grand merci pour cet espace plein d'informations.
En effet, grâce à vous, j'ai pu avancer dans ma recherche de panne, mais je me retrouve maintenant à une question dont je n'ai pas de réponse.
Système en place :
UE : RAS-3M18SAV-E
EI : RAS-B13N3KV2-E1 (x3)
Le souci :
Nous avons éteint le chauffage et, hier matin, en me réveillant, j'ai constaté que les splits étaient en mode guirlandes de Noël. Étant donné que cela m'était déjà arrivé il y a un mois, je ne me suis pas inquiété et j'ai fait la même manipulation, à savoir, couper le courant, attendre 30 minutes puis reset des splits et allumage. Seulement, cette fois, cela n'a pas fonctionné et j'ai donc commencé à chercher des informations sur la panne sur le web.
Bref, j'ai coupé le disjoncteur pendant 24 heures et ce matin, ça fonctionne de nouveau.
Souhaitant comprendre le souci, j'ai, grâce à vous, pu effectuer quelques manipulations.
Check du code erreur via la télécommande :
- RAS sur tous les splits
Check du code erreur via les Leds de l'UE :
- 1D ("Compressor lock"), mais je ne trouve pas d'informations sur une éventuelle cause.
Signification de la guirlande électrique des IE : (Filter/Operation/Timer clignotent)
- Pas d'informations dans les docs trouvées sur le web.
Ci-joint les photos. Je vous remercie par avance pour votre aide.
19 février 2023 à 10:48
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
19 février 2023 à 11:42
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Par contre, je me suis trompé dans le titre, la guirlande est sur les splits (UI) et non l'UE.
19 février 2023 à 11:57
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour,
compressor lock veut dire compresseur verrouillé.
Le compresseur ne fonctionne pas. (Le circuit de protection d’intensité ne fonctionne pas après que le compresseur est activé depuis un certain temps).
Action corrective : Problème sur le compresseur. Contrôler l’alimentation électrique. Contrôler platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
compressor lock veut dire compresseur verrouillé.
Le compresseur ne fonctionne pas. (Le circuit de protection d’intensité ne fonctionne pas après que le compresseur est activé depuis un certain temps).
Action corrective : Problème sur le compresseur. Contrôler l’alimentation électrique. Contrôler platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2023 à 12:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Merci @ACC pour ce retour plus rapide.
Quand Vous dites "Contrôler l'alimentation électrique", s'agit-il du contrôle du disjoncteur ?
Et "Contrôler la platine électronique", s'agit-il du contrôle de la carte, ce qui viendrait plus d'un condensateur ?
Nous avons relancé à l'instant et cela fonctionne.
Quand Vous dites "Contrôler l'alimentation électrique", s'agit-il du contrôle du disjoncteur ?
Et "Contrôler la platine électronique", s'agit-il du contrôle de la carte, ce qui viendrait plus d'un condensateur ?
Nous avons relancé à l'instant et cela fonctionne.
19 février 2023 à 17:14
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour,
Il faut vérifier le circuit électronique de la ou des cartes.
Cordialement,
maclimatisation.com
Il faut vérifier le circuit électronique de la ou des cartes.
Cordialement,
maclimatisation.com
19 février 2023 à 19:01
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
D'accord, je vous remercie.
Je suis de Mandelieu, vous n'êtes pas si loin en cas de souci.
Je suis de Mandelieu, vous n'êtes pas si loin en cas de souci.

20 février 2023 à 18:15
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
De retour, et après avoir vu quelques réponses sur d'autres questions, il semblerait que le souci vienne à 80 % des condensateurs de l'alimentation et à 20 % d'un grippage du compresseur.
Sachant que le compresseur tourne actuellement, ce serait donc un souci sur les condensateurs.
J'ai relevé les valeurs de ceux-ci et je suis surpris. Je lis 500 µF et 400 WV.
Cela ne paraît pas énorme avec les valeurs lues sur les forums, de 25 à 50 µF.
Est-ce que je lis mal la valeur ? (cf photo)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sachant que le compresseur tourne actuellement, ce serait donc un souci sur les condensateurs.
J'ai relevé les valeurs de ceux-ci et je suis surpris. Je lis 500 µF et 400 WV.
Cela ne paraît pas énorme avec les valeurs lues sur les forums, de 25 à 50 µF.
Est-ce que je lis mal la valeur ? (cf photo)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2023 à 12:40