Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
4273
Question Forum Climatisation : Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce site que je trouve très intéressant.
Ma question concerne un climatiseur Unico sans unité extérieure.
Je souhaite descendre la température en dessous du mini de consigne qui est de 18°, il me faudrait entre et 12 et 14°.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait insérer une résistance en parallèle de la thermistance, ça OK.
Je vous joins le schéma car je ne sais pas sur laquelle des trois thermistances il faut mettre cette résistance.
Merci d'avance.
Cordialement.
Je suis nouveau sur ce site que je trouve très intéressant.
Ma question concerne un climatiseur Unico sans unité extérieure.
Je souhaite descendre la température en dessous du mini de consigne qui est de 18°, il me faudrait entre et 12 et 14°.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait insérer une résistance en parallèle de la thermistance, ça OK.
Je vous joins le schéma car je ne sais pas sur laquelle des trois thermistances il faut mettre cette résistance.
Merci d'avance.
Cordialement.
24 octobre 2017 à 07:53
Réponse 1forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 871 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Accordéoniste. Photo Patrice Faro. Musicien jouant de l'accordéon à Montmartre un quartier de Paris. Photographie argentique. Nikon F, objectif Nikkor 50mm Film Kodak TRI-X 400, révélateur Kodak D76. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 871 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Accordéoniste. Photo Patrice Faro. Musicien jouant de l'accordéon à Montmartre un quartier de Paris. Photographie argentique. Nikon F, objectif Nikkor 50mm Film Kodak TRI-X 400, révélateur Kodak D76. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
24 octobre 2017 à 10:47
Réponse 2forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Mes excuses pour le schéma que je n'avais pas joint.
Le voici.
Cordialement.
schema climatiseur unico.pdf
Le voici.
Cordialement.
schema climatiseur unico.pdf
24 octobre 2017 à 10:49
Réponse 3forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour.
CN601, T room. Mettre en // 18, 22 ou 27 kOhms, voir celle qui vous satisfait le mieux.
Cordialement, Dom.
CN601, T room. Mettre en // 18, 22 ou 27 kOhms, voir celle qui vous satisfait le mieux.
Cordialement, Dom.
24 octobre 2017 à 12:11
Réponse 4forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Merci Dom pour votre réponse.
Ma question de base est suivant le schéma joint hier sur laquelle des 3 sondes dois-je mettre la résistance svp ?
Cordialement.
Ma question de base est suivant le schéma joint hier sur laquelle des 3 sondes dois-je mettre la résistance svp ?
Cordialement.
25 octobre 2017 à 08:32
Réponse 5forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour à tous.
Ayant déjà pris contact avec vous cette semaine.
Dom-Aom m'a répondu avec professionnalisme, mais le seul problème est que le document que j'ai fourni ne correspond pas à mon climatiseur.
Est-ce que quelqu'un ici saurait me dire où je peux avoir le schéma de la carte électronique du climatiseur UNICO SMART 10SF0
Par avance merci.
En PJ quelques photos de la carte électronique.
Cordialement.
Ayant déjà pris contact avec vous cette semaine.
Dom-Aom m'a répondu avec professionnalisme, mais le seul problème est que le document que j'ai fourni ne correspond pas à mon climatiseur.
Est-ce que quelqu'un ici saurait me dire où je peux avoir le schéma de la carte électronique du climatiseur UNICO SMART 10SF0
Par avance merci.
En PJ quelques photos de la carte électronique.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 06:21
Réponse 6forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
27 octobre 2017 à 09:35
Réponse 7forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Re bonjour.
Je viens d'avoir le vrai schéma, est-ce que DOM ou autre spécialiste peut me dire à l'aide du schéma joint sur quelle thermistance je dois mettre une résistance en // svp.
Cordialement.
Je viens d'avoir le vrai schéma, est-ce que DOM ou autre spécialiste peut me dire à l'aide du schéma joint sur quelle thermistance je dois mettre une résistance en // svp.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 09:46
Réponse 8forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Photos et schéma de la carte.
Cordialement.
schema electrique unico on off.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Cordialement.
schema electrique unico on off.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




27 octobre 2017 à 12:14
Réponse 9forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Je vous transfert également les valeurs des thermistances.
Cordialement.
Hubert07
valeur de sonde carte elec.pdf
Cordialement.
Hubert07
valeur de sonde carte elec.pdf
27 octobre 2017 à 12:21
Réponse 10forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Bonjour.
C'est toujours la Troom, donc X6. Je suppose que les valeurs de thermistances sont inchangées par rapport au pdf initial. Sinon, mettez entre 3 et 4 fois la valeur que vous trouverez aux bornes de la th déconnectée..
Cordialement, Dom.
C'est toujours la Troom, donc X6. Je suppose que les valeurs de thermistances sont inchangées par rapport au pdf initial. Sinon, mettez entre 3 et 4 fois la valeur que vous trouverez aux bornes de la th déconnectée..
Cordialement, Dom.
27 octobre 2017 à 12:27
Réponse 11forum climatisation Bricovidéo
Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne
Merci beaucoup à vous Dom.
Cordialement.
Hubert07
Cordialement.
Hubert07
27 octobre 2017 à 12:47