Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
6128
Question Forum Climatisation : Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour.
Pouvez-vous m'indiquer quelle taille de goulotte il faudrait, notamment largeur pour faire passer les deux liaisons frigo d'un monosplit en 1/4 et 3/8 de diamètre avec le câble électrique sans les condensats.
L'alim frigorifique/électrique arriverait par le haut et les condensats s'évacueraient par le bas via une autre goulotte.
Merci bien.
Flo.
Pouvez-vous m'indiquer quelle taille de goulotte il faudrait, notamment largeur pour faire passer les deux liaisons frigo d'un monosplit en 1/4 et 3/8 de diamètre avec le câble électrique sans les condensats.
L'alim frigorifique/électrique arriverait par le haut et les condensats s'évacueraient par le bas via une autre goulotte.
Merci bien.
Flo.
13 avril 2020 à 12:36
Réponse 1 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
70x55 : modèle dédié pour l'ensemble.
NB : Je suis surpris par cette prise en compte d'un détail de l'histoire "sans tuyau condensat".
NB : Je suis surpris par cette prise en compte d'un détail de l'histoire "sans tuyau condensat".

13 avril 2020 à 14:32
Réponse 2 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
Il existe des goulottes adaptées, si vous ne mettez pas le tube condensat, une 100x50 devrait faire l'affaire les tubes frigo, faisant approximativement 3 cm donc 6 cm en serrant bien plus le câble de liaison plus l'alimentation.
Il existe des goulottes adaptées, si vous ne mettez pas le tube condensat, une 100x50 devrait faire l'affaire les tubes frigo, faisant approximativement 3 cm donc 6 cm en serrant bien plus le câble de liaison plus l'alimentation.
13 avril 2020 à 15:25
Réponse 3 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour PL, pas compris la section de 100x50, trop grande non ?
13 avril 2020 à 15:31
Réponse 4 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Merci beaucoup pour cette réponse PL très détaillée.
Je pense que le plus simple c'est d'expliquer le "souci", pour mieux comprendre sinon je vais vous faire perdre votre temps.
L'emplacement où l'on pourrait mettre un split ne dispose que de 83cm car il se retrouverait à côté de la fenêtre et face à la porte.
Et les modèles AP25 et au delà font 798mm de large, et les AP 15 et 20 font 760mm de large.
Avec un AP15 ou 20 il resterait donc 7cm avec le mur et avec un AP25 3cm.
L'alim de ce split se ferait par le haut (frigo + électrique), et ses condensats se feraient par le bas via une goulotte juste pour les condensats.
Du coup avec aussi peu d'espace 7cm/3cm, j'ignore si l'installateur pourra descendre ses liaisons frigos/elec entre le split et le mur juste à côté.
Dans les notices je ne trouve pas de notice pour les AP15/20, mais pour les SF 15 :
- Page 2/3 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_MSZ_SF_15_20_VA_JG79Y083H03#page-2-3
Il y a un schéma où ils mettent 108mm or more, mais ça donne la dimension pour fixer le gabarit par rapport à un "obstacle sur le côté droit. J'ignore quelle est la valeur de cette place une fois le split mis en place sur son support mural.
- Page 2/3 pour la AP25 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_dinstallation_MSZ_AP_25_35_42_50_VF_JG79B896H03#page-2-3
Là la valeur est de 126mm minimum mais encore une fois j'ignore quel est l'espace réel entre split et mur qu'il est nécessaire.
Merci beaucoup.
Flo.
Je pense que le plus simple c'est d'expliquer le "souci", pour mieux comprendre sinon je vais vous faire perdre votre temps.
L'emplacement où l'on pourrait mettre un split ne dispose que de 83cm car il se retrouverait à côté de la fenêtre et face à la porte.
Et les modèles AP25 et au delà font 798mm de large, et les AP 15 et 20 font 760mm de large.
Avec un AP15 ou 20 il resterait donc 7cm avec le mur et avec un AP25 3cm.
L'alim de ce split se ferait par le haut (frigo + électrique), et ses condensats se feraient par le bas via une goulotte juste pour les condensats.
Du coup avec aussi peu d'espace 7cm/3cm, j'ignore si l'installateur pourra descendre ses liaisons frigos/elec entre le split et le mur juste à côté.
Dans les notices je ne trouve pas de notice pour les AP15/20, mais pour les SF 15 :
- Page 2/3 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_MSZ_SF_15_20_VA_JG79Y083H03#page-2-3
Il y a un schéma où ils mettent 108mm or more, mais ça donne la dimension pour fixer le gabarit par rapport à un "obstacle sur le côté droit. J'ignore quelle est la valeur de cette place une fois le split mis en place sur son support mural.
- Page 2/3 pour la AP25 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_dinstallation_MSZ_AP_25_35_42_50_VF_JG79B896H03#page-2-3
Là la valeur est de 126mm minimum mais encore une fois j'ignore quel est l'espace réel entre split et mur qu'il est nécessaire.
Merci beaucoup.
Flo.
13 avril 2020 à 17:09
Réponse 5 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis les photos pour montrer l'exemple et la dimension disponible pour mieux comprendre cette histoire de 83cm de disponible.
Du coup, est-ce qu'un Split AP25, de 798mm de large peut être posé en le mettant à fleur de la fenêtre sur sa gauche, en laissant du coup 3cm à sa droite pour faire descendre les liaisons frigo par le plafond et évacuer les condensats par le bas dans une goulotte 25*25.
Merci beaucoup.
Flo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis les photos pour montrer l'exemple et la dimension disponible pour mieux comprendre cette histoire de 83cm de disponible.
Du coup, est-ce qu'un Split AP25, de 798mm de large peut être posé en le mettant à fleur de la fenêtre sur sa gauche, en laissant du coup 3cm à sa droite pour faire descendre les liaisons frigo par le plafond et évacuer les condensats par le bas dans une goulotte 25*25.
Merci beaucoup.
Flo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 avril 2020 à 12:32
Réponse 6 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
Sur votre UI il existe plusieurs possibilités pour tordre les tubes qui sont dans cette UI droit derrière, tout droit en dessous remontée à droite et sous l'UI le long pour sortie à gauche, par contre si vous n'avez pas de place pour mettre l'UE, il faudra en trouver une autre, car comme le raccordement frigo s'effectuant à droite de votre UE, ainsi que les raccordements électriques, il faut de la place pour travailler en cas de dépannage, derrière l'UE suivant comment on positionne celle-ci, il y a env 5/7cm de place donc on peut passer les tubes.
Peut-être qu'un dessin serait plus explicite en fonction de votre demande on pourra mieux vous répondre.
Tam, il existe des goulottes à peu près de toutes les tailles, perso pour faire une installation c'était standard, mais il faut parfois s'adapter.
Sur votre UI il existe plusieurs possibilités pour tordre les tubes qui sont dans cette UI droit derrière, tout droit en dessous remontée à droite et sous l'UI le long pour sortie à gauche, par contre si vous n'avez pas de place pour mettre l'UE, il faudra en trouver une autre, car comme le raccordement frigo s'effectuant à droite de votre UE, ainsi que les raccordements électriques, il faut de la place pour travailler en cas de dépannage, derrière l'UE suivant comment on positionne celle-ci, il y a env 5/7cm de place donc on peut passer les tubes.
Peut-être qu'un dessin serait plus explicite en fonction de votre demande on pourra mieux vous répondre.
Tam, il existe des goulottes à peu près de toutes les tailles, perso pour faire une installation c'était standard, mais il faut parfois s'adapter.
14 avril 2020 à 14:55
Réponse 7 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
Une vue des canalisations frigorifique et électrique dans la section donnée (le conduit des condensats descend tout droit).
Cette goulotte "faite pour", est plutôt bien dimensionnée, non ?
Nota pour Flo : la section ci-dessus est celle utile (mesurée dans la goulotte).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une vue des canalisations frigorifique et électrique dans la section donnée (le conduit des condensats descend tout droit).
Cette goulotte "faite pour", est plutôt bien dimensionnée, non ?
Nota pour Flo : la section ci-dessus est celle utile (mesurée dans la goulotte).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 avril 2020 à 15:41
Réponse 8 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
Une question, pourquoi ne pas mettre votre UI à droite du miroir ?
Ou encore mettre les tubes à 90° percer un trou (en biais vers le dehors) juste en sortie comme sur le dessin de votre lien, de plus vous pourrez mettre les condensats avec, pas de moulure à l'intérieur.
Une question, pourquoi ne pas mettre votre UI à droite du miroir ?
Ou encore mettre les tubes à 90° percer un trou (en biais vers le dehors) juste en sortie comme sur le dessin de votre lien, de plus vous pourrez mettre les condensats avec, pas de moulure à l'intérieur.
14 avril 2020 à 18:06
Réponse 9 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
PL, il n'y a aucun souci pour l'UE, le "souci" c'est pour l'UI.
Pour l'UE j'ai 1,20cm de large et en profondeur 55cm de dispo, on a de la marge par rapport aux préconisations constructeurs qui demandent en effet 35cm à droite et mini 10cm derrière.
PL, ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
J'ai bien noté votre post où vous indiquez que ça ne rafraîchirait pas la chambre 1 avec ce montage, même face à la porte mais sur cet aspect j'avoue que je suis un peu perdu et que rien n'est tranché.
Taille de l'UI en largeur : 798mm, espace disponible 830mm entre la fenêtre et le mur à droite du miroir.
Avec cet espace est-il possible de faire venir par l'angle du plafond les deux liaisons frigo + alim électrique de l'UI ?
On souhaiterait aussi éviter de percer le mur et pas de goulotte à l'extérieur sur la façade.
Merci bien.
Flo.
PL, il n'y a aucun souci pour l'UE, le "souci" c'est pour l'UI.
Pour l'UE j'ai 1,20cm de large et en profondeur 55cm de dispo, on a de la marge par rapport aux préconisations constructeurs qui demandent en effet 35cm à droite et mini 10cm derrière.
PL, ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
J'ai bien noté votre post où vous indiquez que ça ne rafraîchirait pas la chambre 1 avec ce montage, même face à la porte mais sur cet aspect j'avoue que je suis un peu perdu et que rien n'est tranché.
Taille de l'UI en largeur : 798mm, espace disponible 830mm entre la fenêtre et le mur à droite du miroir.
Avec cet espace est-il possible de faire venir par l'angle du plafond les deux liaisons frigo + alim électrique de l'UI ?
On souhaiterait aussi éviter de percer le mur et pas de goulotte à l'extérieur sur la façade.
Merci bien.
Flo.
14 avril 2020 à 20:17
Réponse 10 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour.
J'espère que mon explication est compréhensible.
Citation :OK, oui ce devrait être possible, par contre, il va falloir, mettre un peu l'UI sur le rebord plastique de la fenêtre (pare close), en fait quand on enlevé la façade pour l'installation de l'UI il y a 3 cm environ de battement ou vide, et il est possible de rogner cette façade proprement sur la gauche afin de compenser le surplus d'épaisseur de cet pare close.
Ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
J'espère que mon explication est compréhensible.
15 avril 2020 à 11:25
Réponse 11 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour.
Très clair merci bien.
En effet ça permettrait de gagner 4 cm au mieux (de toute façon dans les 2 cas avec un tel emplacement faudra éviter d'ouvrir comme des bourrins les fenêtres).
Merci.
Flo.
Très clair merci bien.
En effet ça permettrait de gagner 4 cm au mieux (de toute façon dans les 2 cas avec un tel emplacement faudra éviter d'ouvrir comme des bourrins les fenêtres).
Merci.
Flo.
15 avril 2020 à 12:07
Réponse 12 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonjour,
Par contre, avec du R32, les raccords à l'extérieur sont plus rassurants, non ?
Citation :Vous avez raison, j'ai constaté que carotter un mur en agglo a été la plus grosse difficulté pour l'installateur.
On souhaiterait aussi éviter de percer le mur et pas de goulotte à l'extérieur sur la façade.
Par contre, avec du R32, les raccords à l'extérieur sont plus rassurants, non ?
15 avril 2020 à 12:47
Réponse 13 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Carotter/percer le mur ne m'effraie pas plus que ça, on a fait bien pire comme travail.
Ayant roulé des années au GPL (en injection gazeuse et liquide sur notre dernier véhicule GPL), et entendu bien des choses, et ayant aussi le gaz de ville à la maison, peut-être à tort, mais la fiche technique du R32 ne m'effraie pas plus que ça....
Et pour couronner le tout on a du photovoltaïque.
D'ailleurs comme un installateur avait marqué qu'il fallait le signaler à l'assurance j'avais appelé et après s'être renseigné ils m'ont confirmés par écrit que l'installation d'une CLIM au R32 ne change rien au contrat et n'a pas à être signalé, ils n'ont pas bien compris d'ailleurs.
Après peut être est-ce qu'il n'y a tout simplement pas eu assez d'accident pour le moment.
Flo.
Ayant roulé des années au GPL (en injection gazeuse et liquide sur notre dernier véhicule GPL), et entendu bien des choses, et ayant aussi le gaz de ville à la maison, peut-être à tort, mais la fiche technique du R32 ne m'effraie pas plus que ça....
Et pour couronner le tout on a du photovoltaïque.

D'ailleurs comme un installateur avait marqué qu'il fallait le signaler à l'assurance j'avais appelé et après s'être renseigné ils m'ont confirmés par écrit que l'installation d'une CLIM au R32 ne change rien au contrat et n'a pas à être signalé, ils n'ont pas bien compris d'ailleurs.
Après peut être est-ce qu'il n'y a tout simplement pas eu assez d'accident pour le moment.

Flo.
15 avril 2020 à 16:22
Réponse 14 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Oui même son de cloche pour un assureur sollicité pour un devis habitation, par contre mauvaise surprise, il m'a fait déclarer le tracteur à gazon, car plus risqué que le R32. 

16 avril 2020 à 18:55
Réponse 15 du forum climatisation
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split
Bonsoir,
Celle-là elle est pas mal, à moins que ce soit pour le vol, vu la valeur d'un tracteur tondeuse non ?
Flo.
Celle-là elle est pas mal, à moins que ce soit pour le vol, vu la valeur d'un tracteur tondeuse non ?
Flo.
16 avril 2020 à 22:23