Bonjour.
J’ai un défaut ipm sur un duo d’ci inverter Airwell.
J’ai remplacé ipm mais toujours le même défaut.
J’ai mesuré les tensions de sortie entre u et v lorsque le ventilateur se met en marche j’ai une tension au bornes de sortie du compresseur de 190v alternative compresseur débranché.
Et de 20v alternative lorsque le compresseur est branché.
La carte se met en défaut après un cycle puis reprend.
J’ai mesuré les tensions sur ipm (ps21246-e).
J’ai des tensions bizarres sur les bornes up/vp/wp :45 vcc.
J’ai bien 15 vcc en tension line.
Et j’ai -5v sur Un/Vn/Wn.
J’ai bien 350 vcc entre p et n.
Je recherche un électronicien qui pourrait m’aider à faire un diagnostic plus précis.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai un défaut ipm sur un duo d’ci inverter Airwell.
J’ai remplacé ipm mais toujours le même défaut.
J’ai mesuré les tensions de sortie entre u et v lorsque le ventilateur se met en marche j’ai une tension au bornes de sortie du compresseur de 190v alternative compresseur débranché.
Et de 20v alternative lorsque le compresseur est branché.
La carte se met en défaut après un cycle puis reprend.
J’ai mesuré les tensions sur ipm (ps21246-e).
J’ai des tensions bizarres sur les bornes up/vp/wp :45 vcc.
J’ai bien 15 vcc en tension line.
Et j’ai -5v sur Un/Vn/Wn.
J’ai bien 350 vcc entre p et n.
Je recherche un électronicien qui pourrait m’aider à faire un diagnostic plus précis.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 avril 2020 à 13:58
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Défaut IPM duo d’ci inverter
Bonjour.
C'est quoi la réf de la machine ? Y a t'il un défaut sur la commande ?
C'est quoi la réf de la machine ? Y a t'il un défaut sur la commande ?
14 avril 2020 à 17:58
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Défaut IPM duo d’ci inverter
Bonjour.
Dans un 1er temps, lisez la question 2949, intégralement si vous avez le temps, et en insistant sur les posts 21 et les quelques suivants.
Pour moi vos 45V et vos -5V, vus sur les sorties du microP, sont des erreurs de mesure dues au fait que les multimètres numériques n'apprécient pas le voisinage des tensions hachées de grande amplitude en sortie d'IPM. J'espère que vous aviez pris la cosse "N" comme référence (fil noir du voltmètre).
Dans un 1er temps, lisez la question 2949, intégralement si vous avez le temps, et en insistant sur les posts 21 et les quelques suivants.
Pour moi vos 45V et vos -5V, vus sur les sorties du microP, sont des erreurs de mesure dues au fait que les multimètres numériques n'apprécient pas le voisinage des tensions hachées de grande amplitude en sortie d'IPM. J'espère que vous aviez pris la cosse "N" comme référence (fil noir du voltmètre).