R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
143
Fiches travaux dépannage climatisation : R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Invité
Bonsoir à tous, je voudrais me renseigner auprès de vous. Je me suis amusé à mettre un mano sur un condenseur de clim marque DAIKIN qui avait son aspiration en glace. J'ai soupçonné une fuite tout de suite ; mais ce que je voudrais savoir c'est : quelles sont les valeurs que vont afficher la basse et haute pression avec l'appareil éteint ? allumé ? Sachant qu'il fonctionne avec du R22. Et aussi si possible le fonctionnement de la haute et basse pression en fonctionnement normal de l'appareil. Et une petite explication de ces fameuses pressions. Merci de vos réponses.
Travaux 1 climatisation maison
Invité

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Invité
Les pressions à l'arrêt doivent être équilibrées entre la hp et la bp. Elles varient en fonction de la température extérieure. En fonctionnement la bp doit être aux environs de 4 bars et de 15 à 17 bars en hp. Les pressions nous permettent de connaître la température du fluide.
Travaux 2 climatisation maison
Invité

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Invité
Pour pouvoir lire correctement les pressions il faut laisser dégivrer l'appareil. Les causes d'une prise en glace peuvent être les suivantes : manque de fluide, filtres encrassés, problème de ventilation ou encrassement de l'évaporateur, bouchage partiel du circuit frigorifique (détendeur, capillaire, filtre déshydrateur) problème de régulation (thermostat ou régulation électronique) sous-dimensionnement du climatiseur, utilisation de la climatisation par basse température (dans ce cas je préconise la mise en place d'un kit toute saison). En ce qui concerne les pressions, chaque fluide possède sa relation pression-température. Pour le R22 il faut être au-dessus de 0° (4 bars en l'occurrence) et compter un delta T d'environ 15° sur la température extérieure pour la HP.
Travaux 3 climatisation maison
Invité

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Invité
Explication des hautes et des basses pressions... sujet vaste s'il en est.. pour faire simple.. quand on comprime un gaz, il rejette sa chaleur exemple, la pompe à vélo qui chauffe quand on l'utilise... quand on le détend, il récupère de la chaleur, en fait des calories, qu'il puise dans son environnement. En clim, on comprime à l'extérieur le gaz qui rejette ses calories, on l'aide avec le ventilo condenseur, il devient liquide et est acheminé par la hp, le petit tube dans l'espace à refroidir... il s'y détend, s'évapore, donc prend des calories, on l'aide à en trouver grâce au ventilo évapo, et est aspiré par le compresseur, par le gros tube.. la bp. Encore faut-il que les pressions soient mécaniquement "accessibles" et supportables par le compresseur. La bp quant à elle ne peut pas être inférieure à la pression atmosphérique, sous peine d'avaler de l'air, et donc de l'eau en cas de fuite. Ces pressions corespondent toutes à des températures, différentes pour chaque gaz. Certains gaz seront utilisés pour la clim, d'autres pour les chambres froies, ou d'autres pour les congélateurs...
Travaux 4 climatisation maison
Invité

R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Invité
A ma connaissance dans le domaine de la clim dans le circuit frigorifique si l'évaporateur est propre comme de l’extérieur et de l’intérieur et filtre propre pas de pincement pas d'écrasement des tubes ; détendeur bien adapté au circuit...
S'il y a du givre sur l'aspiration en mode froid ce n'est pas un manque de fluide, bien au contraire c'est un excès de fluide.
S'il y a du givre sur l'aspiration en mode froid ce n'est pas un manque de fluide, bien au contraire c'est un excès de fluide.
28 avril 2013 à 14:00
Travaux 5 climatisation maison
R22 aspiration condenseur en glace bar BP et HP sur mano
Bonjour.
Alors il faut retourner à l'école, un excès de fluide en bp ça ne givre pas.
Alors il faut retourner à l'école, un excès de fluide en bp ça ne givre pas.
28 avril 2013 à 19:41