Question dépannage climatisation : Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour à tous.
Suite à une reconversion professionnelle, je me lance dans le monde de la climatisation.
Ayant mon aptitude + capacité mais finalisant mon parcours d'apprentissage, je me fais la main en installant un bisplit à mon domicile.
Marque Toshiba Shorai+ modèle 2M18...
J'ai finalisé mon installation, testé les fuites, fait le vide et mis en gaz.
Raccordé sur un circuit 16A dédié.
Mon problème : Les splits ne répondent pas au signal de la télécommande.
Je teste au bornier des UI, 0V entre les bornes 1 et 2 (4G1.5 R2V câblé de la même manière UI UE et vérifié plusieurs fois (gris marron noir)).
J'ai vérifié à l'UE : 240V entre L et N de l'alimentation 16A.
Mais 0V entre les bornes 1/2 2/3 1/3 de chacun des deux borniers splits toujours sur l'UE.
Pour info, j'ai suivi scrupuleusement la notice et ai effectué la procédure de vérification via les SW1 SW2.
Mais n'y croyant guère car mes splits sont non alimentés.
La procédure se termine sans défaut avec les derniers voyants vert fixe.
Si une personne parmi vous saurait me donner des pistes ou me partager son expérience. :)
Merci d'avance de vos réponses et de m'avoir lu.
Stéphane.
Suite à une reconversion professionnelle, je me lance dans le monde de la climatisation.
Ayant mon aptitude + capacité mais finalisant mon parcours d'apprentissage, je me fais la main en installant un bisplit à mon domicile.
Marque Toshiba Shorai+ modèle 2M18...
J'ai finalisé mon installation, testé les fuites, fait le vide et mis en gaz.
Raccordé sur un circuit 16A dédié.
Mon problème : Les splits ne répondent pas au signal de la télécommande.
Je teste au bornier des UI, 0V entre les bornes 1 et 2 (4G1.5 R2V câblé de la même manière UI UE et vérifié plusieurs fois (gris marron noir)).
J'ai vérifié à l'UE : 240V entre L et N de l'alimentation 16A.
Mais 0V entre les bornes 1/2 2/3 1/3 de chacun des deux borniers splits toujours sur l'UE.
Pour info, j'ai suivi scrupuleusement la notice et ai effectué la procédure de vérification via les SW1 SW2.
Mais n'y croyant guère car mes splits sont non alimentés.
La procédure se termine sans défaut avec les derniers voyants vert fixe.
Si une personne parmi vous saurait me donner des pistes ou me partager son expérience. :)
Merci d'avance de vos réponses et de m'avoir lu.
Stéphane.
03 décembre 2021 à 21:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2021 à 09:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
J'ai effectué un test de continuité entre la borne L de l'alimentation 16A et la borne 1 d'un bornier UE et aucune continuité (fils débranchés des borniers).
Je suis fortement surpris de devoir faire des ponts entre l et N et respectivement les bornes 1 et 2 des UI.
Sur le schéma il est écrit la couleur des fils dont j'en déduis que c'est câblé d'usine (plus cette histoire de reactor sur la ligne du neutre).
J'ai effectué un test de continuité entre la borne L de l'alimentation 16A et la borne 1 d'un bornier UE et aucune continuité (fils débranchés des borniers).
Je suis fortement surpris de devoir faire des ponts entre l et N et respectivement les bornes 1 et 2 des UI.
Sur le schéma il est écrit la couleur des fils dont j'en déduis que c'est câblé d'usine (plus cette histoire de reactor sur la ligne du neutre).
05 décembre 2021 à 11:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour.
Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...
Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...
06 décembre 2021 à 07:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Demande d'aide problème bisplit Toshiba Shorai+
Bonjour,
Pour clôturer cette question avec la résolution :
Après démontage des capots pour vérifier ce qu'il se passait derrière le bornier, j'ai fini par trouvé un fusible en verre 5x20 mal enclenché dans ses "griffes".
Le schéma ci-dessous est juste, à la différence que sur ma version bisplit 2021 il y a un fusible verre 6.3A sur le départ L de l'alim générale + un 3.15A en série avec la réactance.
En espérant que ce retour d'expérience puisse servir à d'autres néo comme moi :)
Merci de vos aides à tous.
Pour clôturer cette question avec la résolution :
Après démontage des capots pour vérifier ce qu'il se passait derrière le bornier, j'ai fini par trouvé un fusible en verre 5x20 mal enclenché dans ses "griffes".
Le schéma ci-dessous est juste, à la différence que sur ma version bisplit 2021 il y a un fusible verre 6.3A sur le départ L de l'alim générale + un 3.15A en série avec la réactance.
En espérant que ce retour d'expérience puisse servir à d'autres néo comme moi :)
Merci de vos aides à tous.