Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1590
Forum dépannage climatisation : Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Invité
Bonjour
J'ai un souci avec ma climatisation de marque Sanyo :
- unité ext : SANYOcmrv3144 (QUADRI) 8k,
- bi split de 3.5k chacune.
Elle est neuve, elle a marché une journée. Ensuite, un split sur deux n'envoyait plus de froid.
Aujourd'hui, ce sont les deux.
Elle s'allume et après un certain temps, se met à clignoter. L'unité extérieure s'arrête et ne fait plus de froid.
Je l'arrête et, après un certain temps, je la remets en route et le même problème se produit.
Quelqu'un peut-il me donner une explication ? Merci
J'ai un souci avec ma climatisation de marque Sanyo :
- unité ext : SANYOcmrv3144 (QUADRI) 8k,
- bi split de 3.5k chacune.
Elle est neuve, elle a marché une journée. Ensuite, un split sur deux n'envoyait plus de froid.
Aujourd'hui, ce sont les deux.
Elle s'allume et après un certain temps, se met à clignoter. L'unité extérieure s'arrête et ne fait plus de froid.
Je l'arrête et, après un certain temps, je la remets en route et le même problème se produit.
Quelqu'un peut-il me donner une explication ? Merci
01 juillet 2010 à 12:20
Conseils 1 bricoler le bois
Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Il n'y a plus de gaz. Stopper tout et rappeler votre installateur.
Le travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Celle-ci détient-elle le N° de capacité l'autorisant à installer un split ? Cordialement.
Le travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Celle-ci détient-elle le N° de capacité l'autorisant à installer un split ? Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:38
Conseils 2 bricoler le bois
Invité

Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Invité
Bonjour et merci à PL pour votre réponse (problème de climatisation Sanyo 3144).
J'ai traduit le code erreur : actionnement de la fonction de protection contre le gel.
Que veut dire ce code ? Merci à vous
J'ai traduit le code erreur : actionnement de la fonction de protection contre le gel.
Que veut dire ce code ? Merci à vous
02 janvier 2010 à 17:08
Conseils 3 bricoler le bois
Invité

Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Invité
C'est un frigoriste d'une société lyonnaise, il m'a expliqué que lorsqu'il a mis au vide (lors de l'installation), il avait ouvert le premier circuit pour le premier split et, lorsqu'il a voulu faire de même pour l'autre, il y avait déjà du gaz. Il en a déduit un problème; et ça il me l'a dit ce matin !
Quand on ouvre le capot, 3 diodes sont allumées :
- err0
- err2
- err3
sur le guide d'installation (en anglais !) cette erreur correspond à : actuation of freeze protection function.
Quand on ouvre le capot, 3 diodes sont allumées :
- err0
- err2
- err3
sur le guide d'installation (en anglais !) cette erreur correspond à : actuation of freeze protection function.
02 juillet 2010 à 09:50
Conseils 4 bricoler le bois
Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
L'interprétation de ce code erreur peut être différent suivant les constructeurs, soit le thermostat antigel sur l'unité intérieure s'enclenche : température trop basse à l'évaporation, en règle générale manque de gaz, soit coupure BP, manque de gaz aussi. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:36
Conseils 5 bricoler le bois
Invité

Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Invité
Bonjour, votre problème doit être un manque de gaz dans l'installation car j'ai la même climatisation et j'ai ce problème, il me manque du gaz dans un des circuits, un de mes amis est frigoriste et me l'a confirmé.
Mais le problème pour moi c'est que je n'ai plus la documentation de mon groupe et je ne sais plus la quantité de gaz qu'il faut mettre par mètre de tuyauterie supplémentaire, donc je voulais savoir si vous auriez encore la doc technique de votre groupe.
Mais le problème pour moi c'est que je n'ai plus la documentation de mon groupe et je ne sais plus la quantité de gaz qu'il faut mettre par mètre de tuyauterie supplémentaire, donc je voulais savoir si vous auriez encore la doc technique de votre groupe.
26 mars 2011 à 22:42
Conseils 6 bricoler le bois
Invité

Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête
Invité
Bonjour, votre installateur a sûrement dû vous inverser les 4 tubes au niveau du groupe extérieur, vérifier que les cuivres de la 1ère et la 2ème climatisation soient bien ensemble. Jim
09 octobre 2011 à 00:37