Bonjour à toutes et tous.
Ma tri-split (genre chinoise de m....) vient de lâcher.
Elle tournait au R410.
Je vais la changer pour une vraie au R32.
Logiquement le mieux serait de tout virer y compris les liaisons, mais :
- Les liaisons sont toutes derrière le placo.
- Les murs font plus de 50 cms d'épaisseur.
Donc gros boulot pour tout retirer.
Un poseur ne veut pas pas prendre le risque de réutiliser les liaisons, par crainte de pollution du circuit.
Petit détail : Une des liaisons est en 1/4 1/2 au lieu de 3/8 1/2 ce qui serait à installer normalement.
Ma question : Dois-je tout retirer ou pas ? risque ?
Merci.
Ma tri-split (genre chinoise de m....) vient de lâcher.
Elle tournait au R410.
Je vais la changer pour une vraie au R32.
Logiquement le mieux serait de tout virer y compris les liaisons, mais :
- Les liaisons sont toutes derrière le placo.
- Les murs font plus de 50 cms d'épaisseur.
Donc gros boulot pour tout retirer.
Un poseur ne veut pas pas prendre le risque de réutiliser les liaisons, par crainte de pollution du circuit.
Petit détail : Une des liaisons est en 1/4 1/2 au lieu de 3/8 1/2 ce qui serait à installer normalement.
Ma question : Dois-je tout retirer ou pas ? risque ?
Merci.
21 octobre 2023 à 16:42
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Remplacement liaisons pour R32 ?
Bonjour.
Faut-faire un nettoyage du circuit frigorifique.
Quel puissance vous allez changez ? en 1/4/-1/2 vous au delà de 5 kW.
A bientôt.
Faut-faire un nettoyage du circuit frigorifique.
Quel puissance vous allez changez ? en 1/4/-1/2 vous au delà de 5 kW.
A bientôt.
25 octobre 2023 à 00:34
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Remplacement liaisons pour R32 ?
Bonjour.
La liaison 1/4 1/2 alimentait un split de 3,5 kW, et pas utile de plu puissants, puis-je conserver cette section pour un nouveau split de 3,5 kW ?
La liaison 1/4 1/2 alimentait un split de 3,5 kW, et pas utile de plu puissants, puis-je conserver cette section pour un nouveau split de 3,5 kW ?
01 novembre 2023 à 20:57