Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
2268
Conseils remplacement climatisation : Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Bonjour,
Mon monosplit inverter LG ne produit plus de chaud depuis l'année dernière et génère un code erreur (2 fois 10 clignotements sur l'UI).
Pour info le plus gros des deux tuyaux en sortie de l'UE (je crois que cela correspond à la haute pression) est très chaud. J'ai fait intervenir un pro qui a détecté une fuite sur un schrader qu'il a remplacé puis a remis du gaz. J'ai eu du chauffage tout l'hiver.
Hélas le problème vient de se reproduire.
J'ai donc fait intervenir un autre pro recommandé qui a fait à son tour une recherche de fuite selon les règles de l'art. Il aurait détecté une fuite sur le compresseur au niveau des fiches électriques.
Le code erreur ne semble pas correspondre cependant il m'explique qu'un manque de gaz peut le générer.
Le matériel n'est plus sous garantie, il a 5 ans, j'ai fait des recherches sur le forum concernant des fuites au niveau des compresseurs et cela semble très rare, qu'en pensez-vous ?
Le devis de réparation est important aussi finalement j'envisage le remplacement par un Mitsubishi inverter MSZ-EF50VE, il s'agit d'une proposition d'un ami frigoriste à un tarif très intéressant. Que pensez-vous de ce matériel ?
Merci pour vos réponses.
Mon monosplit inverter LG ne produit plus de chaud depuis l'année dernière et génère un code erreur (2 fois 10 clignotements sur l'UI).
Pour info le plus gros des deux tuyaux en sortie de l'UE (je crois que cela correspond à la haute pression) est très chaud. J'ai fait intervenir un pro qui a détecté une fuite sur un schrader qu'il a remplacé puis a remis du gaz. J'ai eu du chauffage tout l'hiver.

Hélas le problème vient de se reproduire.
J'ai donc fait intervenir un autre pro recommandé qui a fait à son tour une recherche de fuite selon les règles de l'art. Il aurait détecté une fuite sur le compresseur au niveau des fiches électriques. Le code erreur ne semble pas correspondre cependant il m'explique qu'un manque de gaz peut le générer.
Le matériel n'est plus sous garantie, il a 5 ans, j'ai fait des recherches sur le forum concernant des fuites au niveau des compresseurs et cela semble très rare, qu'en pensez-vous ?
Le devis de réparation est important aussi finalement j'envisage le remplacement par un Mitsubishi inverter MSZ-EF50VE, il s'agit d'une proposition d'un ami frigoriste à un tarif très intéressant. Que pensez-vous de ce matériel ?
Merci pour vos réponses.
05 janvier 2014 à 00:57
Remplacer climatiseur réponse 1
Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Bonjour.
Effectivement ce genre de fuite est peu fréquente, mais arrive de temps en temps, ce qui implique le changement du compresseur, pour avoir des fuites comme les vôtres le circuit doit être acide.
Si je ne trompe pas 10 clignotements correspond à un défaut de sonde de refoulement, ce qui pourrait être lié à une fuite de gaz. Mais il aurait fallu contrôler les valeurs de cette sonde 20°c = 200 kg ohms.
Pour Mitsubishi, c'est une bonne marque, SAV, pièces détachées, garantie etc... votre ami est de bon conseil.
Effectivement ce genre de fuite est peu fréquente, mais arrive de temps en temps, ce qui implique le changement du compresseur, pour avoir des fuites comme les vôtres le circuit doit être acide.
Si je ne trompe pas 10 clignotements correspond à un défaut de sonde de refoulement, ce qui pourrait être lié à une fuite de gaz. Mais il aurait fallu contrôler les valeurs de cette sonde 20°c = 200 kg ohms.
Pour Mitsubishi, c'est une bonne marque, SAV, pièces détachées, garantie etc... votre ami est de bon conseil.

05 janvier 2014 à 09:33
Remplacer climatiseur réponse 2
Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Merci PL pour ce retour.
Effectivement il s'agit bien d'un défaut de sonde de refoulement mais comme indiqué il s'agit en fait de la fuite du compresseur.
Perte d'environ 400 grammes en deux mois de fonctionnement sur les 1.2 kg du circuit. Tout fonctionne à nouveau parfaitement si je vide le circuit et le recharge.
L'affaire est entendue le LG est HS et en + le SAV contacté est franchement pas tourné vers ses clients au point que j'ai envoyé une lettre AR au service client, je vais confirmer la commande du Mitsubishi.
Effectivement il s'agit bien d'un défaut de sonde de refoulement mais comme indiqué il s'agit en fait de la fuite du compresseur.
Perte d'environ 400 grammes en deux mois de fonctionnement sur les 1.2 kg du circuit. Tout fonctionne à nouveau parfaitement si je vide le circuit et le recharge.
L'affaire est entendue le LG est HS et en + le SAV contacté est franchement pas tourné vers ses clients au point que j'ai envoyé une lettre AR au service client, je vais confirmer la commande du Mitsubishi.
05 janvier 2014 à 18:29
Remplacer climatiseur réponse 3
Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Bonsoir.
En complément d'information, le gaz sert aussi au refroidissement du compresseur donc s'il manque du gaz, et avec le frottement mécanique une chaleur anormalement élevée va se produire d’où le défaut sonde de refoulement qui va vous alerter avant la casse complète du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Après il faut trouver la cause, soit manque de gaz, comme c'est votre cas, soit la sonde est défectueuse.
En complément d'information, le gaz sert aussi au refroidissement du compresseur donc s'il manque du gaz, et avec le frottement mécanique une chaleur anormalement élevée va se produire d’où le défaut sonde de refoulement qui va vous alerter avant la casse complète du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Après il faut trouver la cause, soit manque de gaz, comme c'est votre cas, soit la sonde est défectueuse.

06 janvier 2014 à 17:00
Remplacer climatiseur réponse 4
Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud
Merci pour ce complément intéressant.
06 janvier 2014 à 21:10