Bonjour.
J’ai une PAC trisplit Panasonic avec deux consoles basses et une console haute sur trois niveaux différents ; j’ai remarqué que lorsque qu’au moins deux consoles tournent, la chauffe est complètement différente que lorsqu’une seule est allumée : ça chauffe beaucoup plus que demandé ; sur la doc ça dit que chaque unité est indépendante mais ce n’est pas vrai !
On demande 21 degrés sur une unité et on a une même chauffe sur deux voire les trois même si on demande moins sur les autres (les pièces sont semblables en superficie) !
C’est énervant car pas moyen d’avoir une stabilité de chauffe à moins de baisser la commande à 19 degrés ; de quoi s’arracher les cheveux !!!!
Quelqu’un a-t-il une solution ? Merci d’avance.
J’ai une PAC trisplit Panasonic avec deux consoles basses et une console haute sur trois niveaux différents ; j’ai remarqué que lorsque qu’au moins deux consoles tournent, la chauffe est complètement différente que lorsqu’une seule est allumée : ça chauffe beaucoup plus que demandé ; sur la doc ça dit que chaque unité est indépendante mais ce n’est pas vrai !
On demande 21 degrés sur une unité et on a une même chauffe sur deux voire les trois même si on demande moins sur les autres (les pièces sont semblables en superficie) !
C’est énervant car pas moyen d’avoir une stabilité de chauffe à moins de baisser la commande à 19 degrés ; de quoi s’arracher les cheveux !!!!
Quelqu’un a-t-il une solution ? Merci d’avance.
13 février 2021 à 16:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de réglage PAC trisplit Panasonic
Bonjour,
Effectivement les unités s'influencent, en particulier en mode chaud.
Dans ce mode, le fluide circule malgré tout dans les les UI non actives (ouvert à 10% environ), ce qui perturbe plus ou moins la sonde de température.
Je dis "plus ou moins" car ça dépend de pas mal de facteurs. Chez moi par exemple, il a fallu que je sorte les sondes des splits pour réduire l'influence car sinon les splits ne faisaient que des cycles assez courts (car la sonde prenaient 6°C et 3-4min, donc l'UI se pensait à la consigne très rapidement).
Chez d'autres personnes, la mesure semble plutôt fiable.
En complément, les UI doivent aussi brasser l'air périodiquement pour avoir une mesure de température plus précise (sinon il se forme une bulle d'air autour de l'UI et la mesure est faussée).
Pendant ce brassage, l'UI souffle un peu d'air chaud.
Voilà pour ma petite expérience.
Effectivement les unités s'influencent, en particulier en mode chaud.
Dans ce mode, le fluide circule malgré tout dans les les UI non actives (ouvert à 10% environ), ce qui perturbe plus ou moins la sonde de température.
Je dis "plus ou moins" car ça dépend de pas mal de facteurs. Chez moi par exemple, il a fallu que je sorte les sondes des splits pour réduire l'influence car sinon les splits ne faisaient que des cycles assez courts (car la sonde prenaient 6°C et 3-4min, donc l'UI se pensait à la consigne très rapidement).
Chez d'autres personnes, la mesure semble plutôt fiable.
En complément, les UI doivent aussi brasser l'air périodiquement pour avoir une mesure de température plus précise (sinon il se forme une bulle d'air autour de l'UI et la mesure est faussée).
Pendant ce brassage, l'UI souffle un peu d'air chaud.
Voilà pour ma petite expérience.