Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7040
Question Forum Climatisation : Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour,
Je n'ai pas toujours pas pu effectuer encore mon installation, là je vais peut-être enfin pouvoir avoir un créneau et je me demandais si j'avais bon pour ce qui est côté électrique.
C'est une unité extérieure Mitsubishi MXZ-5F102VF (10,2 kW).
Il est préconisé par le constructeur du 4mm pour l’extérieur et du 1,5mm pour l'intérieur/extérieur. C'est suffisant à votre avis ? Il faut bien que je prenne du X3 (3 fils) c'est ça ?
Niveau disjoncteur c'est du 25A, par contre je dois prendre du courbe C ou D (j'y connais rien, ce n'est pas moi qui va faire ça) ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
Je n'ai pas toujours pas pu effectuer encore mon installation, là je vais peut-être enfin pouvoir avoir un créneau et je me demandais si j'avais bon pour ce qui est côté électrique.
C'est une unité extérieure Mitsubishi MXZ-5F102VF (10,2 kW).
Il est préconisé par le constructeur du 4mm pour l’extérieur et du 1,5mm pour l'intérieur/extérieur. C'est suffisant à votre avis ? Il faut bien que je prenne du X3 (3 fils) c'est ça ?
Niveau disjoncteur c'est du 25A, par contre je dois prendre du courbe C ou D (j'y connais rien, ce n'est pas moi qui va faire ça) ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
08 mai 2021 à 13:13
Réponse 1 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
P. S. : je ne peux pas éditer, je n'avais pas fait attention : c'est 4mm (x3) + 1,5mm (x4).
08 mai 2021 à 14:29
Réponse 2 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour,
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
A la place de mettre du 4mm² (phase, neutre + terre), mettez du 6mm² (phase, neutre + terre) ce sera moins cher et plus facile à poser.
Pour le 1.5mm² oui c'est bon, par contre bien regarder si c'est de 3G1.5mm² ou du 4G1.5mm² ou 5G1.5mm².
En inverter il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D, 2X le prix d'un courbe C (environ).
08 mai 2021 à 17:55
Réponse 3 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour,
Super, merci beaucoup pour les conseils, c'est parfait !
Super, merci beaucoup pour les conseils, c'est parfait !
10 mai 2021 à 05:57
Réponse 4 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour.
Dernier petit point et après normalement je ne vous embête plus (on fait ça jeudi si tout va bien).
Lors de la mise en service par l'installateur il s'occupe bien du dudgeonnage, je ne dis pas de bêtises ? Ce n'est pas à moi de le faire ?
Avant le passage de l'installeur, il est précisé également que :
"Dans le cas d'une installation multi-splits, avez-vous contrôlé que les diamètres de sortie du groupe correspondent aux entrées des splits"
Avec mon unité extérieure MXZ-5F102VF j'ai à me poser cette question ou les sorties sont toutes les mêmes ?
Je stresse un peu avant de m'y mettre, je ne voudrais pas faire de bêtise.
Heureusement que l'ami qui va le faire avec moi lui l'a déjà fait (donc ça devrait aller).
Cordialement et merci d'avance.
Dernier petit point et après normalement je ne vous embête plus (on fait ça jeudi si tout va bien).
Lors de la mise en service par l'installateur il s'occupe bien du dudgeonnage, je ne dis pas de bêtises ? Ce n'est pas à moi de le faire ?
Avant le passage de l'installeur, il est précisé également que :
"Dans le cas d'une installation multi-splits, avez-vous contrôlé que les diamètres de sortie du groupe correspondent aux entrées des splits"
Avec mon unité extérieure MXZ-5F102VF j'ai à me poser cette question ou les sorties sont toutes les mêmes ?
Je stresse un peu avant de m'y mettre, je ne voudrais pas faire de bêtise.
Heureusement que l'ami qui va le faire avec moi lui l'a déjà fait (donc ça devrait aller).
Cordialement et merci d'avance.
10 mai 2021 à 06:09
Réponse 5 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 mai 2021 à 10:31
Réponse 6 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour.
Ce n'est pas à vous de faire les dudgeons, d'autant plus que c'est une opération qui demande outillage et savoir faire. Pour les diamètres, je n'ai pas la doc de votre modèle mais celle d'un autre pentasplit Mitsu. La sortie A est différente!
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce n'est pas à vous de faire les dudgeons, d'autant plus que c'est une opération qui demande outillage et savoir faire. Pour les diamètres, je n'ai pas la doc de votre modèle mais celle d'un autre pentasplit Mitsu. La sortie A est différente!
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2021 à 11:02
Réponse 7 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Bonjour et merci beaucoup pour la réponse.
En fait tous les connecteurs des tuyaux se trouvent côté droit, donc ça résout mon problème (côté gauche ça aurait été plus pratique dans mon cas, mais c'est pas très grave).
Je pensais qu'il y avait une moitié d'un côté et le reste de l'autre, donc qu'il fallait répartir.
J'ai 4 splits à connecter, donc ce sera à l'installateur ensuite d'utiliser les 4 qui correspondent.
Encore merci.
Bonne journée.
En fait tous les connecteurs des tuyaux se trouvent côté droit, donc ça résout mon problème (côté gauche ça aurait été plus pratique dans mon cas, mais c'est pas très grave).
Je pensais qu'il y avait une moitié d'un côté et le reste de l'autre, donc qu'il fallait répartir.
J'ai 4 splits à connecter, donc ce sera à l'installateur ensuite d'utiliser les 4 qui correspondent.
Encore merci.
Bonne journée.
11 mai 2021 à 05:52
Réponse 8 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
Re-bonjour,
Par contre je n'ai pas réussi à avoir de disjoncteur 25A, chez Leroy Merlin ils n'en avaient pas.
Si je prends un 32A, ça pose problème ?
Quelqu'un pourrait me donner un exemple de ce que je dois prendre ?
Merci d'avance.
Par contre je n'ai pas réussi à avoir de disjoncteur 25A, chez Leroy Merlin ils n'en avaient pas.
Si je prends un 32A, ça pose problème ?
Quelqu'un pourrait me donner un exemple de ce que je dois prendre ?
Merci d'avance.
11 mai 2021 à 21:06
Réponse 9 du forum climatisation
Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
J'ai finalement dû commander celui-ci sur internet (impossible de trouver quelque chose en magasin) :
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courbe-phase-neutre-hager/dp/B008B78KNI/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disjoncteur+25a+hager&qid=1621142797&sr=8-3
Je ne connaissais pas la marque Hager, mais apparemment c'est pas mal ?
Cordialement.
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courbe-phase-neutre-hager/dp/B008B78KNI/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disjoncteur+25a+hager&qid=1621142797&sr=8-3
Je ne connaissais pas la marque Hager, mais apparemment c'est pas mal ?
Cordialement.
16 mai 2021 à 07:27