Bonjour. En principe avec les nouveaux gaz, les appoints n'existent pas.
10 septembre 2014 à 16:25
forum consulter ce sujet Quelle procédure pour remplacer R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a 3 méthodes :
1: un cordon chauffant (une sorte de couverture chauffante) que l'on met sur la bouteille, qui fait monter la bouteille en pression supérieure par rapport à la BP mais on ne vide pas tout.
2: utilisation d'un groupe de transfert, on en perd toujours un peu.
3: fermeture de la vanne liquide de l'UE jusque aspiration complète de la bouteille.
Mais en règle générale on ne le fait pas, sauf la 1 et en hiver, car on aspire que du gaz alors qu'il faut charger en liquide, donc le reste de complément même si il manque 200 g doit s'effectuer avec une autre bouteille en liquide.
10 septembre 2014 à 16:23
forum consulter ce sujet Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Non adel, j'arrive à chiner quelques "trucs" par ci par là, si j'en trouve d'autres je penserai à toi.
Bonne journée.
09 septembre 2014 à 07:38
forum consulter ce sujet Quelle procédure pour remplacer R22 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui, effectivement une inspection des filtres est quand même à effectuer, les laver, vérifier si les batteries des UI se seraient éventuellement colmatées, même partiellement : un pinceau en frottant dans le sens de la batterie et un aspirateur, puis rincer avec un pulvérisateur est dans ce cas nécessaire, remettre les filtres en place.
Si les bruits persistent cela vient très certainement des moteurs.
Se renseigner aussi, car en principe, ces pièces détachées sont garanties 2 ans.
08 septembre 2014 à 20:52
forum consulter ce sujet Conseils changement moteur UI gainable Mitsubishi Heavy Ind sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Après les explications de notre invité tout à fait justes.
Ci-joint, ce tableau simple devrait vous donner les réponses à vos questions.
Ainsi qu'un autre document pour les explications du R22, par le R407A.

remplacement gaz.pdf
remplacement du r22 par r417a.pdf
08 septembre 2014 à 20:38
forum consulter ce sujet Quelle procédure pour remplacer R22 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce doit être le moteur de l'UI qui émet un sifflement plus ou moins aigu.
Lire la question 2440 changer moteur de Split vous aurez toutes les réponses.
07 septembre 2014 à 17:34
forum consulter ce sujet Conseils changement moteur UI gainable Mitsubishi Heavy Ind sur le forum Climatisation

Bonjour.
La commande à distance fonctionne t-elle ?
Un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les indications de l’écran de la commande apparaissent-ils correctement ?
Si rien, changer les piles, normalement il y a 2 piles de type AAA en enlevant le capot coulissant de la commande (ne pas hésiter à tirer assez vigoureusement).
En ouvrant le capot de façade de l'UI il doit y avoir un bouton de "secours", ou un petit trou, à côté du récepteur infra rouge, avec un trombone appuyer dedans, la clim démarre en mode auto ou appuyer sur le bouton.
Si elle démarre soit la commande est HS ou le récepteur.
Pour savoir si la commande est bonne, prendre un appareil photo numérique ou un téléphone genre S 3 mettre la commande devant appuyer sur n'importe quel bouton normalement vous devriez voir une led s'allumer violette.
Et donc le récepteur est HS.
05 septembre 2014 à 14:10
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Bon et bien on y arrive, super.
Pour la volute de soufflage en principe elle n'est pas avec le moteur, c'est une pièce à part, et de plus pour la retirer c'est une galère pire que le moteur.
Par contre vous pouvez la nettoyer avec un pinceau sec sans produit et un aspirateur (pour éviter de mettre de la poussière partout).
Pour le moteur l’idéal est de passer par un distributeur Mitsubishi électrique. n° plateforme 0810 40 74 10 (6 cts la minute + coût supplémentaire selon l’opérateur).
Vous pouvez toutefois trouver sur internet des revendeurs de pièces détachées de toutes marques avec la référence sur le moteur. Moins chères mais pas forcément de bonne qualité.
Là chacun est libre de faire comme il veut.
04 septembre 2014 à 17:08
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui cela peut avoir une incidence si il fait très chaud, avant que les calories s'en aillent, cela peut mettre un certain temps.
Mais cela est vraiment je dirais en extrême : mauvaise isolation, canicule, exposition permanente au soleil...
En principe en air pulsé les températures devraient coûter assez vite, donc soit une mauvaise étude donc appareil mal adapté pour le volume à traiter, ou soit comme je l'ai dit auparavant ne pas mettre le système en mode "AUTO" seulement la vitesse de ventilation en "AUTO" Le mode "AUTO" est une chose et la vitesse "AUTO" en est une autre.
C'est une clim de confort, pas une clim de salle informatique, car là c'est carrément autre chose, 50 Hu %, temp= 20°C

Aussi comme l'a dit ludo36 les paramètres de fonctionnement sont effectués d'usine, il se peut que lorsque vous êtes arrivé le mode chauffage était en service ou venait de se couper donc en régulation du mode "AUTO" pour compenser la baisse de température.
Ex : demande 23°C en mode"AUTO" la température va chuté avec une bonne isolation à 19°C avec l'inertie descendre à 18/17°C va donc demander du chaud remonter à 25°C et avec l'inertie donc 26/27°C va demander du froid etc..... et cela est la même chose avec toutes les marques.
En fait c'est simple à comprendre, vous essayez d'avoir une température stable avec un appareil soufflant, cette température vous ne l'aurez jamais avec ce mode "AUTO".
Il vaut mieux mettre en mode "froid" ou "chaud"avec une température de régulation entre 5 et 7 °C par rapport à la température extérieure ou env 24/25°C avec une petite ou moyenne vitesse ou encore vitesse "AUTO".
Par contre si j'ai bien compris votre souci 1er était que les vitesses en "Auto" ne fonctionnaient pas ? Là par contre c'est peut-être juste une programmation dans la commande à effectuer, ludo36 pourra surement vous en dire plus.
Bon courage pour la suite.
03 septembre 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans votre réponse 8 sur la photo de droite montrant une partie de la volute de soufflage, il manque une ailette c'est par ce passage que l'on accède à la vis de serrage de l'axe du moteur.
03 septembre 2014 à 07:44
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Non, normalement la pièce 17 sert de cache, de protection, les modèles varient selon les années mais ne changent pas forcement beaucoup...
Donc, il faut l’enlever pour ensuite extraire ledit le moteur, sinon je pense impossible !
Avez-vous bien dévissé la vis de l'axe du moteur ?
02 septembre 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonsoir. Là je coince aussi. La pièce 17 avez-vous réussi à l'enlever ? Si non, forcer un peu plus !
01 septembre 2014 à 17:41
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonjour. Bon bien, je ne vois rien d'autre, à part suivre les conseils d'adel.
31 août 2014 à 16:59
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
En complément de la réponse de GL. Cette mesure en ohmmètre est à effectuer hors tension.
Sinon risque de disjonction.
30 août 2014 à 17:01
forum consulter ce sujet Four électrique court circuit franc sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut une alimentation permanente, si vous essayez d'enclencher la lampe sensitive avec les bouton va et vient cela ne fonctionnera pas, c'est le toucher qui permet d'allumer à différents niveaux de luminosité et d’éteindre les lampes.
Si vous coupez l'alimentation avec un des va et vient vous "ré-signalisez" l'ensemble, donc impossible d'allumer avec un bouton d'allumage, vous ne pouvez que l’éteindre.
30 août 2014 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème lampe sensitive et va et vient électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Votre machine est en tri 380 V ou mono 220 V ?
30 août 2014 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour.
En faisant intervenir une société pour le 1er dégât des eaux, afin de vous couvrir il faut effectuer une autre déclaration, on ne sait jamais...
Moi il m'est arrivé 4 dégâts des eaux à la suite (en 6 mois), 4 déclarations, et dédommagé 4 fois c'est la procédure....
30 août 2014 à 16:11
forum consulter ce sujet Tache d'humidité et goutelettes toujours là après passage du plombier sur le forum Plomberie

Bonjour. Un couvercle avec un cadenas ???? lol lol lol
30 août 2014 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème toilette bouché sur le forum Plomberie

Bonjour.
Avez-vous vérifié si les tubes n’étaient pas pliés derrière l'UI (une petite illustration jointe).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema dessus evapo

29 août 2014 à 17:11
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si j'ai bien compris, et d'après votre descriptif et essais la carte UE est HS.
Alors peut être que dom si il suit les messages pourra éventuellement vous aider pour le changement d'un seul composant (relais, etc.).
28 août 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Peut-on changer la pression disponible sur un mural ? je ne crois pas !
Avec une commande murale suivant les applications OK et encore en pro, mais pas en particulier sauf si ils sont équipés en pro !
28 août 2014 à 18:14
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En refaisant un peu les calculs et sans aucun renseignement en plus, il faudrait dans le meilleur des cas 8.946 kW en gros 10 kW ce qui équivaut à environ 7 et 10.000€ de travaux.
28 août 2014 à 18:08
forum consulter ce sujet Installation clim réversible dans véranda sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Questions :
Nombre de m² au sol ?
Le plafond isolation ou pas ? m²
m² murs à l'ombre ?
Vitres en m² au soleil expo au NSEO ?
20 m² au sol ????? En plein soleil sans isolation nous sommes d'accord ?
28 août 2014 à 17:50
forum consulter ce sujet Installation clim réversible dans véranda sur le forum Climatisation

Bonjour.
A ce niveau il doit y avoir un permis de construire qui doit être affiché en devanture de la construction, avec un N° de permis de démolition ou construction.
Si rien se renseigner auprès de votre mairie.
De plus rien ne vous empêche de prendre les devant, en portant plainte auprès de la gendarmerie ou service de police, je dis bien porter plainte pas une main courante il faut insister, pour danger envers autrui ou que sais-je ?
Se renseigner aussi vers votre assurance habitation par l'intermédiaire d'un conseiller juridique gratuit.
28 août 2014 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème bruits horaires travaux des voisins sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Je rajouterais simplement qu'un plafond tendu d’où son nom doit être tendu.
Peut-être un défaut de conception, de matériel, et peut-être d'installation.
Les seules fois où j'ai vu un plafond tendu se bomber est quand il y avait une fuite d'eau et donc servait de parapluie.
28 août 2014 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème planéité plafond tendus sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Apparemment il y a une vis cachée. Je vous envoie à nouveau votre photo.
On voit une petite patte de fixation en haut sur la pièce 17.
Démontage moteur de Split
28 août 2014 à 11:07
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur la doc que je vous ai joint. Ce n'est pas la même réf exactement mais le principe est le même (enfin je pense).
Enregistrez la, en page 2 je vous ai mis une bulle, agrandir à 300 / 400% pour ajuster au mieux la bulle, cliquer dessus vous verrez il y a un clips, appuyer dessus. Normalement la pièce 17 devrait s'enlever et par la suite le moteur.
indoor unit ms gf 20 25 35 50 60 80.pdf
27 août 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se peut qu'il y ait une vis en plus il faut chercher.
Si vous avez soufflé dans le tube de l’extérieur, je crois que vous avez résolu le problème en débouchant le tube de condensat. Je n'aime pas trop effectuer cette opération dans ce sens, car l'eau qui est projetée à l’intérieur de l'UI, même simplement avec le souffle, peut aller sur la carte électronique et ainsi créer un court-circuit.
Vous imaginez les pannes qui pourraient s'en suivre...
27 août 2014 à 18:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur le split mural clim Kaysun sur le forum Climatisation

Oui en effet, c'est une erreur mon logiciel a calculé pour 200 m².
Donc à revoir. Il faut que je le refasse.
26 août 2014 à 18:01
forum consulter ce sujet Installation clim réversible dans véranda sur le forum Climatisation

Bonsoir.

En fait le bac condensat est sous la batterie, pour le voir il faut démonter le capot de façade, une image vous aidera, il se peut que le système diffère en fonction des marques, soit il y a deux petits caches en dessous du volet de soufflage les enlever et deux vis cruciformes, soit soulever le capot cache filtre et devant vous il y a deux ou trois vis cruciforme à enlever, puis procéder comme sur les photos.

Donc le bac sera tout du long de la batterie, à gauche ou à droite il doit y avoir une sortie d"évacuation, tube de diamètre 18 mm environ, le déconnecter puis souffler dedans, regarder si la sortie sur le bac n'est pas bouchée aussi, avant de tout remonter faire un essai avec une bouteille d'eau en faisant couler doucement sur la batterie, le système d'évacuation peut se faire aussi avec une pompe de relevage si les condensats ne se font pas en gravitaire, dans ce cas vérifier si bien sûr il y en a une, si c'est le cas il faut parfois l'ouvrir, la nettoyer, si il y a un petit flotteur d'enclenchement vérifier manuellement en le manipulant si la pompe s'enclenche correctement, si OK tout remonter et avant de tout remonter faire un essai comme expliqué précédemment.
Si tout OK, remonter l'ensemble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite d'eau sur le split forum climatisation

25 août 2014 à 18:43
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur le split mural clim Kaysun sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous ne voulez que retirer le moteur de ventilation, hors tension ouvrir le capot de façade, filtre pour accès au boitier électrique, débrancher tous les connecteurs, ainsi que l'alimentation, enlever le boitier qui doit être tenu par une vis et faire basculer celui-ci maintenu par un ergot.

Avec l'aide des photos de Dom, en photo 7 il y a une pale de la volute en moins à droite de l'UI dévisser la vis qui doit être cruciforme, elle sert à serrer l'axe du moteur sur la volute, en photo 8 démonter les vis signalées par les flèches, enlever tous les capots de protection, tout à droite il y a en arrondi autour du placement moteur un serrage sur un caoutchouc, ce cerclage est normalement vissé et aussi clipsé, bien regarder et donc déclipser avec un tournevis plat attention de ne pas le casser, une fois enlever, tirer le moteur parfois ne pas hésiter à forcer un peu car c'est au mm.
Attention de ne pas dévisser la vis de l'axe complètement car pour la remettre moins facile à dire qu'à faire.
Aussi quand vous enlevez le moteur il y a aussi derrière un caoutchouc qui parfois reste coincé dans sont logement, si on l'oubli impossible de mettre le nouveau moteur, car fourni avec des nouveaux caoutchoucs.
Pour le remontage effectuer l'opération en sens inverse.
25 août 2014 à 11:59
forum consulter ce sujet Changer moteur de Split MSZ-GB50VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si de l'eau coule en permanence il se peut que votre niveau haut soit mal réglé, et passe par le trou de trop plein situé en haut de l'axe du milieu le plus gros trou photo 3/4/5.
Cela se règle avec la vis jaune afin de régler le flotteur qui fermera la valve d'arrivée d'eau située au dessus photo 2. Si tout est OK, et cela coule toujours, parfois à cause du calcaire, il faut simplement démonter quelques pièces les mettre dans du vinaigre blanc une nuit, la tige ou tirette celle sur laquelle on tire après nos petites affaires.
En ayant préalablement fermé le robinet d'arrivée d'eau, photo 2, démonter l'ensemble et mettre dans le même bac de vinaigre.
Si le problème persiste le souci vient du joint d’étanchéité permettant l'évacuation de l'eau lors d'un passage.
Normalement une clé est fournie avec le matériel mais souvent oubliée avec la notice explicative lors de la remise de l'installation.
Vanne d’arrivée d'eau fermée et réservoir vide, Il faut démonter la pièce située en dessous du réservoir ressemblant à une grosse vis, soit dévisser avec les deux mains soit avec une grosse clé appropriée pour cet effet, si ok avec les deux mains dévisser en forçant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à la base de l'axe ou pièce du milieu dans le bac, parfois une fois débloqué à cause du calcaire s'entraider avec une main en dessous et une dedans le bac pour finir le dévissage.
Si ok surtout bien repérer le sens et la façon du démontage car pour le remontage c’est utile quelques photos peuvent surement aider.
Si le joint est très abîmé (coupé, poreux), si vous arrivez à le retrouver, le changer (pas sûr).
Si correct mettre de la "Colmat", graisse spécifique pour la plomberie, s’achète à bas prix en GS, d’ailleurs vous pouvez la garder des années et vous resservir dans d'autres circonstances, joint de lavabo, etc.
Enduire ce joint de cette graisse.
Remonter le tout et faire des essais, si rien ne fonctionne un conseil changer le tout pour maxi 20€ vous pouvez changer l'ensemble des mécanismes.
24 août 2014 à 22:02
forum consulter ce sujet Fuite chasse d'eau wc suspendus sur le forum Plomberie

Bonjour.
Pour moi oui, Adel, car le compresseur tourne pratiquement tout le temps.
Si on a une clim qui est bien étudiée, et une pièce bien isolée, une fois la température atteinte en froid par exemple, avant que le compresseur redémarre il faut quand même un bout de temps tandis que si en mode AUTO, avec l'inertie du froid le chaud va démarrer pour compenser. Idem pour le chauffage.
Enfin cela était peut-être valable avec le tout ou rien, maintenant avec les inverter ?
Je suis resté avec mes "vieux" trucs.
Mais on peut changer la pression disponible sur des muraux ?
24 août 2014 à 17:15
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour la V4V, nous allons essayer de ce côté pour l'instant.
Sinon je rejoins Adelclimatisation et là il faut passer par une société détenant son attestation de capacité et l'employé son attestation d’aptitude. Car même si vous avez une pompe à vide il faut un groupe de transfert avec une boite spécifique pour récupérer le gaz.
Donc on attend votre conclusion pour la suite.
23 août 2014 à 12:35
forum consulter ce sujet Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Désolé, vous avez pratiquement fait 2 fois l'installation. sweat sweat
Oui apparemment l'installation fonctionne correctement.
Donc ce bruit est vraiment particulier, là je sèche, de plus n’étant pas devant et pouvant me servir de mon expérience auditive... sad
Ce qui m’étonne est qu'en règle générale les bruits sont plus importants en mode chaud qu'en mode froid ???? Le compresseur travaillant mécaniquement à de plus hautes pressions ???
Il se peut qu'il y ait des incondensables dans l'installation ?
Avez-vous tiré au vide vos tubes avant la MES ? Car souvent avec les distributeurs est l'entreposage, Hu% traître et notre bête noire dans ce métier, et croyez moi c'est peu dire. Il se peut qu'il y ait un léger manque de gaz ?
Si vous avez la possibilité et afin d'enlever tous doutes possibles, voyez avec votre ami afin de vérifier si la totalité du poids en gaz est correcte. De plus avec un bon tirage au vide cela ne ferait surement pas de mal.
Tenez-nous au courant. Bonne soirée.
22 août 2014 à 22:12
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est simple en mode auto et comme l'a expliqué ludo36, la température est réglée automatiquement à 23°C avec + ou - 3°C ce système va passer du mode chaud ou froid en fonction de la plage de température, exemple et simplement : ce système à 23°c si il fait 26°C le froid est en fonctionnement, la vitesse de ventilation à fond, cela, on ne peut pas le régler, plus la température va chuter plus la vitesse de ventilation va diminuer, jusque presque s’arrêter mais pas complètement.
Si la température chute en dessous de ces 23°C avec l'inertie la vitesse va augmenter et le chauffage va redémarrer, le processus expliqué auparavant est donc valable pour le système chauffage, et donc ainsi de suite, chaud / froid / chaud / froid / chaud froid etc. en mode auto vous ne pouvez en aucun cas faire varier les vitesses de ventilation, elles sont dans LE programme, mode "AUTO".
Ce pourquoi je conseille à mes clients de ne pas mettre ce système mode "AUTO" Il y a trop de variations de températures et surtout on ne réalise aucune économie.
Il vaut mieux mettre 23°C tout le temps dans un mode "CHAUD" ou "FROID" avec une vitesse moyenne, la régulation va s'effectuer seule et correctement.
La seule chose est que si vous voulez comme c'est de l'air pulsée, vous pouvez arrêter votre installation par programmation quand vous n’êtes pas là, et quand il fait chaud ou froid donc dans un mode choisi chaud ou froid, et donc l'installation en programmation, horaire.
Effectuer un essai dans ce sens peut-être un certain confort, qui se rapprocherait de ce que vous cherchez ?
22 août 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi sur le forum Climatisation

Re. Un petit document.

remplacement du r22 par du fr417a.pdf
22 août 2014 à 17:34
forum consulter ce sujet R407 en remplacement de R410 sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai lu quelque chose remplacement du R22 par du R417A ?
22 août 2014 à 17:21
forum consulter ce sujet R407 en remplacement de R410 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une fiche technique jointe.
Vous verrez il n'y a pas de longueur mini, par contre lg max entre UI/UE, lg total maxi, et rajout de gaz au delà de 40 m (on ne compte qu'un aller entre chaque UE/UI, en principe ligne liquide (petit tube) Ex: 10 m entre UE et UI 1 , 25 m entre UE et UI 2(lg maxi), total 35 m, pas besoin de rajouter de gaz. la machine étant charger jusque 40 m.
Si vous rajoutez 2 UI, attention de vérifier si la puissance totale des UI ne dépasse pas celle de l'UE, ne pas dépasser les 60 m maxi de tube, continuons l'ex, entre UE et UI 3 =15 m et UE et UI 4 = 10 m , 35+15+10 = 60 m lg maxi totale atteinte, donc rajouter 20 x 20 = 400 gr de R410A, pour cela appeler une société habilitée.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 août 2014 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne suis pas convaincu pour le retrait du gaz, en effet une machine est prévue même avec 4 sorties pour ne mettre qu'une UI (sur certaine marques) d'autres il faut au minimum 2 UI connectées, donc la quantité de gaz doit être suffisante pour 2 UI sans en enlever, les métrés de tube mini et maxi sont étudiés pour cela, il faut en principe en rajouter lors de la mise en service des UI supplémentaires (normalement 20 gr par M sup, au delà de tant de mètres) et parfois en plus X gr par type d'UI. 60°C en soufflage ne me choque pas étant donné que vous avez effectué les essais en température extérieure positive.
Mais je peux me tromper, je vais essayer de trouver la notice d'installation tout doit être dedans.
22 août 2014 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les tubes on l'air normaux sans doute fabriqués comme ça.
Par contre d'après vos 1er photos, les tubes de sortie de l'UI ont été basculés à 180° de manière à les positionner dans la moulure.
Il se peut quand les tournant qu'un tube se soit aplati, à vérifier.
21 août 2014 à 19:50
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement les cartes sont déjà avec leur programme avec leur Eprom.
Mais il se peut qu'il y eu un loupé. Bien vérifier si il n'y a pas un shunt à reprendre de l'ancienne carte et à remettre sur la nouvelle. Sinon contacter la plateforme Ils vous renseigneront .
21 août 2014 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème sur carte mère externe clim Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour. Ce sont des liaisons préchargées ? Si c'est le cas l'isolant orange est peut-être normal, la fabrication est comme ça. Une photo peut-être ?
En espérant que ce ne sont pas des tubes eau !
20 août 2014 à 10:35
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Même si l'on veut basculer à 180° le ventilo va se retrouver contre le mur, et cela non, ou tout du moins à éviter fortement.
L’idéal est de ramener le gaz dans l'UE, déposer celle-ci, démonter le support, installer ce support à l'endroit voulu, remettre l'UE, repositionner délicatement les tubes car ceux-ci courbés une fois sont très fragiles pour les remettre dans une position inverse, voir si les tubes sont assez long sinon revoir une rallonge par prolongement de même diamètre et soudures, ainsi que les câbles (prolongement par boite de dérive étanche).
Tirage au vide (impératif) puis ouverture des vannes pour réinjecter le gaz contenu dans l'UE.
20 août 2014 à 10:28
forum consulter ce sujet Déplacement unité extérieure de ma climatisation sur le forum Climatisation

Re.
Ne connaissant pas votre véranda, les mesures exactes, les M² au soleil etc. il faut compter environ 15/20 kW, et autant en coût 15 à 20000 €.
20 août 2014 à 10:17
forum consulter ce sujet Installation clim réversible dans véranda sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale, je ne conseille pas de climatiser une véranda, il faut une puissance assez importante, qui financièrement est assez conséquente.
Par contre je ne vois pas de quoi votre installateur veut parler, un peu plus de renseignement ? Un plancher froid/chaud ?
20 août 2014 à 10:08
forum consulter ce sujet Installation clim réversible dans véranda sur le forum Climatisation

Bonsoir.
De l'air dans les tubes !!!!!
Si c'est le cas on appelle cela des incondensables, dû à un tirage au vide non effectué, sur une partie du circuit, ce qui peut engendrer de l'acide dans le dit circuit, amenant une casse compresseur, et bien sûr, des fuites sur les raccords rapides, ou percement sur les batteries UE et UI (soudures).
Avec votre ami. L’idéal est de récupérer tout le gaz, en profiter pour faire un test azote, si tout est OK au niveau fuite et pesage suivant préconisation constructeur, réinjection gaz, ou du neuf.
19 août 2014 à 19:28
forum consulter ce sujet Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.
PV = petite vitesse, MV = moyenne vitesse, GV = grande vitesse, ce sont les plus classiques, mais maintenant avec les technologies actuelles nous avons 1/2/3/4 voire 5 vitesses différentes.
Pour moi si en mode "auto" la vitesse reste en GV c'est: soit que la température n'arrive pas à être atteinte, car normalement elle devrait diminuer automatiquement, soit un problème de carte qui ne gère pas cette situation une déprogrammation de l'Eprom.
Un dernier essai, mettre sur mode Auto pour le système, Appuyez successivement sur le bouton mode jusque arriver sur A tout doit être auto (même les vitesses) et nous dire ce qui se passe.
Hitachi, est une bonne marque, après, les demandes sont différentes suivant les personnes, mais on ne sait pas tout au départ !
19 août 2014 à 19:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
PERPENDICULAIRE AU MUR ? Là vous m’inquiétez, ou alors j'ai mal compris.
Si c'est vraiment ce que je pense, cela est IMPOSSIBLE, pas pour le gaz quoique dans la manipulation le danger est de perdre tout le gaz, et là ça va commencer à coûter cher, mais, pour le compresseur car celui-ci ne peut fonctionner autrement que vertical. Bref, si vous voulez déplacer (dans le même sens) l'UE, il faut ramener le gaz dans cette UE.
A suivre pour ce que vous voulez exactement !!!!!
19 août 2014 à 18:59
forum consulter ce sujet Déplacement unité extérieure de ma climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.
NON, ce n'est pas possible, R22 par R407C, je comprends bien votre situation, je ne suis pas certain mais je crois que l'on peut le remplacer par du R407A , se renseigner auprès d'un distributeur de fluide frigorigène, comme Dehon, ou autres, voir sur internet aussi..
A savoir quand même que ce gaz sera interdit de manipulation en remplissage le 01/01/2015, et que pour le moment vous pouvez en toute légalité et après réparation d'une fuite ou des fuites, remplacer par du R22T, en fait c'est du R22 traité (on enlève le chlore) et ce, jusque la date fatidique, après fini... On perd un peu en puissance 10% environ.
A vous de choisir si votre appareil est encore bien et que la ou les fuites sont réparées. Il est très possible de repartir pour quelques bonnes années de fonctionnement, ce sera moins cher qu'un nouvel investissement parfois assez lourd.
Par contre il faudra quand même envisager autre chose à un moment donné. smile
19 août 2014 à 18:48
forum consulter ce sujet R407 en remplacement de R410 sur le forum Climatisation