Bonjour
Vu l’état de la carte le code erreur doit être certainement "erreur com UI/UE".
A ce niveau Dom ou une autre personne seront plus à même de vous aider.
Vu l’état de la carte le code erreur doit être certainement "erreur com UI/UE".
A ce niveau Dom ou une autre personne seront plus à même de vous aider.
29 octobre 2016 à 19:01
consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Vos explications sont un peu confuses, je suppose que les manos étaient montés sur cette valve, car auparavant il faut tester à l'azote votre circuit à 28 bars minimum, si OK au bout d'une heure, tirage au vide avec les manos toujours en place.
De ce fait ouverture des vannes, de là on ne voit pas que le schrader est fuyant on effectue la mise ne service, tests chaud/froid.
Une fois terminé on met en mode froid ou pump-down afin de ramener toute la quantité de gaz dans l'UE et de manière à démonter les manos sans mettre du gaz dans l'atmosphère.
Donc la seule façon de voir si ce schrader fuit est quand j'ouvre à nouveau la vanne, si je m’aperçois d'une fuite je referme immédiatement et j'effectue la manœuvre faites par le technicien, par contre si toute la procédure n'a pas été respectée il est certain que la MES est mal effectuée donc risque de problèmes ultérieurs comme la casse compresseur, ou sondes, cartes etc.
Rappeler votre entreprise ayant installé votre PAC, celle-ci vous doit un travail effectué dans les règles de l'art.
Et on n'est pas à l'abri d'une erreur ou de malfaçon d'usine, mais la société est responsable quand même et se doit de réparer à ses frais.
Vos explications sont un peu confuses, je suppose que les manos étaient montés sur cette valve, car auparavant il faut tester à l'azote votre circuit à 28 bars minimum, si OK au bout d'une heure, tirage au vide avec les manos toujours en place.
De ce fait ouverture des vannes, de là on ne voit pas que le schrader est fuyant on effectue la mise ne service, tests chaud/froid.
Une fois terminé on met en mode froid ou pump-down afin de ramener toute la quantité de gaz dans l'UE et de manière à démonter les manos sans mettre du gaz dans l'atmosphère.
Donc la seule façon de voir si ce schrader fuit est quand j'ouvre à nouveau la vanne, si je m’aperçois d'une fuite je referme immédiatement et j'effectue la manœuvre faites par le technicien, par contre si toute la procédure n'a pas été respectée il est certain que la MES est mal effectuée donc risque de problèmes ultérieurs comme la casse compresseur, ou sondes, cartes etc.
Rappeler votre entreprise ayant installé votre PAC, celle-ci vous doit un travail effectué dans les règles de l'art.
Et on n'est pas à l'abri d'une erreur ou de malfaçon d'usine, mais la société est responsable quand même et se doit de réparer à ses frais.
Citation :Oui, mais il faut effectuer toute la procédure expliquée ci-dessus.
Cela fera quinze jours qu'elle a été installée le simple changement de liquide suffit-il ou faut-il remplacer la clim ?
29 octobre 2016 à 17:19
consulter ce sujet Valve dévissée clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez un défaut quelconque ? clignotement en façade ? ou un code ?
J'ai un schéma, je ne sais pas si c'est le bon, sur ce schéma j'ai deux fusibles F001=25A protection alim, et F101 = 3A protection carte je suppose (?).
Vous avez un défaut quelconque ? clignotement en façade ? ou un code ?
J'ai un schéma, je ne sais pas si c'est le bon, sur ce schéma j'ai deux fusibles F001=25A protection alim, et F101 = 3A protection carte je suppose (?).
29 octobre 2016 à 16:51
consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne pense pas que cet appareil ne fonctionnera pas du tout avec la clim car cela demande des contacts secs enclenchement / désenclenchement à la demande par votre boitier de commande, le souci est que maintenant tout est électronique, en gros c'est un ordinateur.
Donc comme dit par d'autres collègues appeler Fujitsu afin de ne pas faire n'importe quoi au risque de cramer une carte électronique.

Je ne pense pas que cet appareil ne fonctionnera pas du tout avec la clim car cela demande des contacts secs enclenchement / désenclenchement à la demande par votre boitier de commande, le souci est que maintenant tout est électronique, en gros c'est un ordinateur.
Donc comme dit par d'autres collègues appeler Fujitsu afin de ne pas faire n'importe quoi au risque de cramer une carte électronique.

20 octobre 2016 à 19:08
consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour.
Somashi connais pas !
Mais nous allons essayer de vous aider.
Avez-vous installé cette clim ou PAC vous-même ?
Somashi connais pas !
Mais nous allons essayer de vous aider.
Avez-vous installé cette clim ou PAC vous-même ?
20 octobre 2016 à 19:01
consulter ce sujet Problème climatiseur mural Somashi code KFR 35W sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale, mais ne connaissant pas la marque de votre clim ou PAC, il doit y avoir la possibilité que ce soit avec une commande sans fils ou avec fils, d'effectuer une programmation de fonctionnement, soit pour un temps donné soit en programmation hebdomadaire ou mensuel, et parfois suivant les marques il y a même les jours fériés et mêmes les dates de vacances.
Donc avec un peu plus de renseignements nous pourront peut-être vous en dire plus.
En règle générale, mais ne connaissant pas la marque de votre clim ou PAC, il doit y avoir la possibilité que ce soit avec une commande sans fils ou avec fils, d'effectuer une programmation de fonctionnement, soit pour un temps donné soit en programmation hebdomadaire ou mensuel, et parfois suivant les marques il y a même les jours fériés et mêmes les dates de vacances.
Donc avec un peu plus de renseignements nous pourront peut-être vous en dire plus.

20 octobre 2016 à 18:58
consulter ce sujet Installation programmateur horaire sur PAC sur le forum ClimatisationBonjour.
On ne voit pas très bien, mais 1 et 2 devrait correspondre à phase /neutre ou Let N et 3 à l'info binaire entre UI/UE.
La photo des schémas aurait été mieux de l'UI et de l'UE.
Par contre je ne suis pas trop un spécialiste de ce type de matériel, mais je crois que celui-ci se câble par une broche dans l'UI sur la carte.
Puis des paramètres sont à entrer.
D'autres infos viendront sûrement.
On ne voit pas très bien, mais 1 et 2 devrait correspondre à phase /neutre ou Let N et 3 à l'info binaire entre UI/UE.
La photo des schémas aurait été mieux de l'UI et de l'UE.
Par contre je ne suis pas trop un spécialiste de ce type de matériel, mais je crois que celui-ci se câble par une broche dans l'UI sur la carte.
Puis des paramètres sont à entrer.
D'autres infos viendront sûrement.
19 octobre 2016 à 17:09
consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas de comparaison puissance, mais j'opterai certainement pour Mitsubishi électrique.
Allez sur internet et faites des comparaisons.
Je n'ai pas de comparaison puissance, mais j'opterai certainement pour Mitsubishi électrique.
Allez sur internet et faites des comparaisons.
17 octobre 2016 à 17:24
consulter ce sujet Conseils choix climatisation Hitachi ou Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut la référence complète écrite sur la plaque signalétique de votre UE.
Avec cela contactez la plateforme Daikin, tél sur internet, ils vous dirigeront vers un distributeur.
Il faut la référence complète écrite sur la plaque signalétique de votre UE.
Avec cela contactez la plateforme Daikin, tél sur internet, ils vous dirigeront vers un distributeur.
17 octobre 2016 à 17:20
consulter ce sujet Platine groupe extérieur ne fonctionne plus clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme je l'ai dit il est bizarre que cela se produise sur les 2 UI ??
Peut-être que la volute est déséquilibrée, normalement il y a des caoutchoucs 1 en bout à gauche et 2 qui maintiennent le moteur, la volute elle, est fixée sur l'axe de ce moteur avec un jeu d'1 cm environ en diagonale pour la centrer comme il faut.
Je pencherai plutôt pour un souci de caoutchoucs, il arrive parfois que ceux-ci chauffent et fondent pour X raisons cela m'est arrivé avec du LG mais pas Hitachi.
Peut-être que la venue d'un bon technicien sera nécessaire.
Comme je l'ai dit il est bizarre que cela se produise sur les 2 UI ??

Peut-être que la volute est déséquilibrée, normalement il y a des caoutchoucs 1 en bout à gauche et 2 qui maintiennent le moteur, la volute elle, est fixée sur l'axe de ce moteur avec un jeu d'1 cm environ en diagonale pour la centrer comme il faut.
Je pencherai plutôt pour un souci de caoutchoucs, il arrive parfois que ceux-ci chauffent et fondent pour X raisons cela m'est arrivé avec du LG mais pas Hitachi.
Peut-être que la venue d'un bon technicien sera nécessaire.
17 octobre 2016 à 17:17
consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi sur le forum ClimatisationBonsoir.
Et ben voilà. Je pensais justement à notre ami Dom-Aom avec qui, si vous le voulez, pourra certainement vous aider dans votre démarche.
Et ben voilà. Je pensais justement à notre ami Dom-Aom avec qui, si vous le voulez, pourra certainement vous aider dans votre démarche.
16 octobre 2016 à 18:43
consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après la doc que j'ai lu la distance mini de tube est de 7m et maxi 30 m.
Ce qui ne veut pas dire que l'on doit retirer du gaz en dessous de la mesure mini. Et surtout pas.
Un inverter va s'adapter en fonction de la puissance demandée donc en fluide.
Si vous mettez 3 m de tube je ne pense pas qu'il y ait une incidence catastrophique.
Cela est valable de mettre le tube restant enroulé pour un tout ou rien mais pas pour un inverter.
De plus il faudrait de la place car il faudrait l'enrouler à plat. Afin d’éviter les pièges à huile.
Donc sans inquiétude vous pouvez installer votre clim à 3.50 m UI/UE.
D'après la doc que j'ai lu la distance mini de tube est de 7m et maxi 30 m.
Ce qui ne veut pas dire que l'on doit retirer du gaz en dessous de la mesure mini. Et surtout pas.
Un inverter va s'adapter en fonction de la puissance demandée donc en fluide.
Si vous mettez 3 m de tube je ne pense pas qu'il y ait une incidence catastrophique.
Cela est valable de mettre le tube restant enroulé pour un tout ou rien mais pas pour un inverter.
De plus il faudrait de la place car il faudrait l'enrouler à plat. Afin d’éviter les pièges à huile.
Donc sans inquiétude vous pouvez installer votre clim à 3.50 m UI/UE.
16 octobre 2016 à 18:40
consulter ce sujet Meilleure PAC air air sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi je le fais seulement dans une salle info et si il y a une clim de secours c'est encore mieux.
Mais rien n’empêche de le faire chez un particulier sur ces petites pompes.
Moi je le fais seulement dans une salle info et si il y a une clim de secours c'est encore mieux.
Mais rien n’empêche de le faire chez un particulier sur ces petites pompes.
16 octobre 2016 à 11:57
consulter ce sujet Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB sur le forum ClimatisationRe.
Le MXZ-18TW = R22, le MXZ-18VAVW = R410A
Le MXZ-18TW = R22, le MXZ-18VAVW = R410A
16 octobre 2016 à 11:52
consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW sur le forum ClimatisationBonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de filière de pièces détachées pour clim ou autres matériels comme frigo ou machines à laver d'ailleurs, c'est vrai vous avez raison quelque part, mais mettre tout cela en place mettrait des années.
A ma connaissance il n'existe pas de filière de pièces détachées pour clim ou autres matériels comme frigo ou machines à laver d'ailleurs, c'est vrai vous avez raison quelque part, mais mettre tout cela en place mettrait des années.
16 octobre 2016 à 11:49
consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW sur le forum ClimatisationBonjour.
Un scarificateur est un ventilateur que l'on met au plafond haut, cet appareil permet de récupérer la chaleur stagnante des hauts plafonds pour la booster vers le bas.
Un peu comme une hélice style "Macao".
Cela se fait beaucoup et si vous avez l'occasion de voir ce système dans les garages de ventes de véhicules.
Ce n'est pas spécialement bruyant mais peut engendrer quelques économies.
Un scarificateur est un ventilateur que l'on met au plafond haut, cet appareil permet de récupérer la chaleur stagnante des hauts plafonds pour la booster vers le bas.
Un peu comme une hélice style "Macao".
Cela se fait beaucoup et si vous avez l'occasion de voir ce système dans les garages de ventes de véhicules.
Ce n'est pas spécialement bruyant mais peut engendrer quelques économies.
16 octobre 2016 à 11:44
consulter ce sujet Meilleure PAC air air sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui comme cathars, vérifier avec une lampe si la volute de soufflage n'est pas encrassée.
Pour le nettoyage éventuel prendre un pinceau de radiateur puis entre les grilles frotter dans le sens horizontal avec un aspirateur.
Si vous avez un compresseur d'air vous pouvez le faire de cette manière aussi, attention de ne pas toucher la tige du pistolet sur la volute le risque de casse de la volute arrive très vite.
Mais je trouve bizarre et en coïncidence que les 2 UI aient le même problème.
Oui comme cathars, vérifier avec une lampe si la volute de soufflage n'est pas encrassée.
Pour le nettoyage éventuel prendre un pinceau de radiateur puis entre les grilles frotter dans le sens horizontal avec un aspirateur.
Si vous avez un compresseur d'air vous pouvez le faire de cette manière aussi, attention de ne pas toucher la tige du pistolet sur la volute le risque de casse de la volute arrive très vite.
Mais je trouve bizarre et en coïncidence que les 2 UI aient le même problème.
16 octobre 2016 à 11:36
consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis étonné que vous ne trouviez pas la pièce concernée, tout du moins une équivalente.
Appelez directement Mitsubishi électrique, les coordonnées sont sur internet.
Je suis étonné que vous ne trouviez pas la pièce concernée, tout du moins une équivalente.
Appelez directement Mitsubishi électrique, les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 20:49
consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW sur le forum ClimatisationBonjour.
Toshiba est très bien placé sur le marché actuel, par contre si vous achetez le matériel vous-même trouver un pro pour l'installation va être difficile. Il ne prendra pas la garantie. Pour le R32 pour l'instant et personnellement je le déconseille, trop chère en cas de panne. Et pas assez de recul sur les divers fonctionnements.
Dans l'ensemble vous avez cité toutes les marques, il y a aussi Daikin.
Une fois l'isolation révisée, un bilan technique doit être fait par une société sérieuse vous garantissant une température, afin de calculer au plus juste vos besoins.
Citation :Donc l'isolation serait à revoir. Commencer par là avant d'effectuer un achat de même puissance, que celle en place car un investissement en isolation peut faire gagner de l'argent non seulement en diminuant la puissance de la PAC mais aussi à long terme en économie électrique, en énergie.
Isolation moyenne pas de vide sanitaire mais double vitrage neuf.
Citation :La chaleur monte l'installation d'un scarificateur peut être envisageable.
un plafond mansarde d'une hauteur de 4m80
Toshiba est très bien placé sur le marché actuel, par contre si vous achetez le matériel vous-même trouver un pro pour l'installation va être difficile. Il ne prendra pas la garantie. Pour le R32 pour l'instant et personnellement je le déconseille, trop chère en cas de panne. Et pas assez de recul sur les divers fonctionnements.
Dans l'ensemble vous avez cité toutes les marques, il y a aussi Daikin.
Une fois l'isolation révisée, un bilan technique doit être fait par une société sérieuse vous garantissant une température, afin de calculer au plus juste vos besoins.
15 octobre 2016 à 20:45
consulter ce sujet Meilleure PAC air air sur le forum ClimatisationBonjour.
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
15 octobre 2016 à 14:39
consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ayant déjà eu affaire à ce genre "d’inquiétude" au risque de me tromper d'une référence, l’idéal est de les appeler directement, ce sont des gens très compétents et vous diront quoi mettre en lieu et place avec la bonne référence du nouvel appareil.
Les coordonnées sont sur internet.
Ayant déjà eu affaire à ce genre "d’inquiétude" au risque de me tromper d'une référence, l’idéal est de les appeler directement, ce sont des gens très compétents et vous diront quoi mettre en lieu et place avec la bonne référence du nouvel appareil.
Les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 14:22
consulter ce sujet Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si c'est bien celle là, j'ai trouvé sur cdiscount à 14.98€.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est bien celle là, j'ai trouvé sur cdiscount à 14.98€.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2016 à 12:52
consulter ce sujet Recherche télécommande Aermec CRMC-A360JBEO sur le forum ClimatisationBonjour.
La pompe qui est dans les combles sert seulement en mode froid, pour les condensats.
Donc rien à voir avec le dysfonctionnement actuel de votre installation.
Pour les codes leds de l'UE, ils sont inscrits sur le capot du dessus de votre UE.
Le démonter. Et éventuellement nous envoyer une photo, car tout est en Anglais.
On peut faire un essai simple réinitialiser votre installation, effectuer un démarrage en chaud de l'UI la plus proche, laissez tourner pendant 30 à 45 mn.
Dites-nous ce qui se passe.
Si vous avez un tube soufflez dedans.
La pompe qui est dans les combles sert seulement en mode froid, pour les condensats.
Donc rien à voir avec le dysfonctionnement actuel de votre installation.
Pour les codes leds de l'UE, ils sont inscrits sur le capot du dessus de votre UE.
Le démonter. Et éventuellement nous envoyer une photo, car tout est en Anglais.
On peut faire un essai simple réinitialiser votre installation, effectuer un démarrage en chaud de l'UI la plus proche, laissez tourner pendant 30 à 45 mn.
Dites-nous ce qui se passe.
Citation :Si c'est de l'UE que vous parlez en effet il doit y avoir un ou plusieurs trous de bouché, regardez en dessous.
Par contre il y a de l'eau qui stagne dans le fond. Environ 1 cm. Je pense qu'il doit y avoir un tuyau obstrué ?
Si vous avez un tube soufflez dedans.
15 octobre 2016 à 12:47
consulter ce sujet Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB sur le forum ClimatisationBonsoir.
Apparemment igeneral est du Fujitsu.
Si cela ressemble à l'image, allez voir sur internet de ce côté.
Par contre je ne sais pas comment fonctionne cette demande de "thermo sensor" donc je n'ai pas d'approche concrète.
Juste un avis une carte soit de l'UI soit de l'UE qui ne prendrait pas en compte l'information (?).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Apparemment igeneral est du Fujitsu.
Si cela ressemble à l'image, allez voir sur internet de ce côté.
Par contre je ne sais pas comment fonctionne cette demande de "thermo sensor" donc je n'ai pas d'approche concrète.
Juste un avis une carte soit de l'UI soit de l'UE qui ne prendrait pas en compte l'information (?).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2016 à 21:21
consulter ce sujet Changement commande climatisation gainable sur le forum ClimatisationRe, mais par pour tout Atlantic existe toujours et Fujitsu aussi mais dans d'autres domaines.
11 octobre 2016 à 21:16
consulter ce sujet Choix PAC Air/Air sur le forum ClimatisationBonjour. Ils ont fusionné il y a peu, 3-4 ans peut-être.
11 octobre 2016 à 21:15
consulter ce sujet Choix PAC Air/Air sur le forum ClimatisationBonjour.
La seule chose est de le ramener le plus rapidement possible chez votre revendeur avec la facture.
Faire un essai en leur présence et bien sûr effectuer les constatations et les mettre par écrit.
La seule chose est de le ramener le plus rapidement possible chez votre revendeur avec la facture.
Faire un essai en leur présence et bien sûr effectuer les constatations et les mettre par écrit.
11 octobre 2016 à 21:13
consulter ce sujet Climatiseur mobile réversible Thomson THCLI123ER sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez éventuellement nous transmettre une belle photo du schéma électrique qui doit être collé sous le capot du dessus de l'UE. Afin de ne pas se tromper sur la sonde.
Vous pouvez éventuellement nous transmettre une belle photo du schéma électrique qui doit être collé sous le capot du dessus de l'UE. Afin de ne pas se tromper sur la sonde.
11 octobre 2016 à 18:14
consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Là cela va être compliqué, si la pièce détachée n'existe plus, je crois que changer la commande par une autre au "hasard" n'est pas possible car chaque constructeur a ses propres programmations, la seule chose est peut être de trouver une commande d'occasion, et dans l'extrême changer la clim, et oui c'est triste.

Là cela va être compliqué, si la pièce détachée n'existe plus, je crois que changer la commande par une autre au "hasard" n'est pas possible car chaque constructeur a ses propres programmations, la seule chose est peut être de trouver une commande d'occasion, et dans l'extrême changer la clim, et oui c'est triste.

10 octobre 2016 à 20:21
consulter ce sujet PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
Combien de fois clignote le run et timer ?
Combien de fois clignote le run et timer ?
10 octobre 2016 à 20:17
consulter ce sujet Panne clim Carrera dc inverter : car35ep/dbpcpap 103gw sur le forum ClimatisationBonjour.
Chez Samsung même, ou qui vous dirigeront vers un distributeur.
Ou part là peut être :
www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/climatiseur/samsung
Chez Samsung même, ou qui vous dirigeront vers un distributeur.
Ou part là peut être :
www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/climatiseur/samsung
10 octobre 2016 à 20:12
consulter ce sujet Recherche sonde de température groupe extérieur Samsung sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme Dom-Aom. Contrôler la sonde. 25°C= 10 KOhm, 0°C= 27.28 KOhm.
Sinon nous donner les valeurs mesurées.
Comme Dom-Aom. Contrôler la sonde. 25°C= 10 KOhm, 0°C= 27.28 KOhm.
Sinon nous donner les valeurs mesurées.
10 octobre 2016 à 20:08
consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24 sur le forum ClimatisationBonjour. Vous parlez bien de la pression d'eau dans le réseau à chauffer ?
Peut être que votre alimentation d'eau est bouchée?
Si non, il faut parfois être patient, il y a des phases de remplissages et de purges.
Jusque obtention de la pression nécessaire, 1- 1.5 bars
Peut être que votre alimentation d'eau est bouchée?
Si non, il faut parfois être patient, il y a des phases de remplissages et de purges.
Jusque obtention de la pression nécessaire, 1- 1.5 bars
10 octobre 2016 à 18:31
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan air/eau sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que votre commande à fils est HS, cela arrive parfois même chez d'autres marques.
Mais c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres.
En manipulant le bouton marche arrêt par ex, la PAC s'allume et s’éteint-elle ?
Que se passe-t-il si vous montez ou descendez la température ?
J'ai cherché aussi sur internet, rien trouvé, donc je pense qu'il va falloir passer par Sanyo, qui vous dirigeront peut-être vers un distributeur.
Je pense que votre commande à fils est HS, cela arrive parfois même chez d'autres marques.
Mais c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres.
En manipulant le bouton marche arrêt par ex, la PAC s'allume et s’éteint-elle ?
Que se passe-t-il si vous montez ou descendez la température ?
J'ai cherché aussi sur internet, rien trouvé, donc je pense qu'il va falloir passer par Sanyo, qui vous dirigeront peut-être vers un distributeur.
10 octobre 2016 à 18:25
consulter ce sujet PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ? sur le forum ClimatisationBonjour. Je pense que yannickdavid veut dire par
Il va falloir y aller quitte à mettre un petit échafaudage ou gazelle, frotter cette batterie avec une brosse genre lavette pour la vaisselle afin d'enlever cette épaisseur de poussière.
Ensuite laver cette batterie avec un jet d'eau pas trop fort, mettre la pommette sur "pluie" resserrer les connexions électriques hors tension, en ouvrant le panneau de côté.
Tout refermer mettre un bon coup de chiffon comme pour votre voiture, et la PAC doit être prête pour encore quelques années.
Citation :que la batterie doit vraiment être très sale voire très obstruée.
La mousse de filtration latérale est assez sale voire désagrégée.
Il va falloir y aller quitte à mettre un petit échafaudage ou gazelle, frotter cette batterie avec une brosse genre lavette pour la vaisselle afin d'enlever cette épaisseur de poussière.
Ensuite laver cette batterie avec un jet d'eau pas trop fort, mettre la pommette sur "pluie" resserrer les connexions électriques hors tension, en ouvrant le panneau de côté.
Tout refermer mettre un bon coup de chiffon comme pour votre voiture, et la PAC doit être prête pour encore quelques années.
09 octobre 2016 à 11:07
consulter ce sujet Entretien climatisation réversible AERMEC sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui car en inverter la puissance va s'adapter à ce que vous voulez faire, trop puissant non, sous puissant non, il faut donc un juste milieu, un inverter va normalement de 0 à 130% donc s'adapter en fonction de la demande, mais ce n'est pas une réalité tout est basé sur la conjoncture et l'emplacement de votre UI.
Les 2 solutions sont bonnes, à vous de voir.
Oui car en inverter la puissance va s'adapter à ce que vous voulez faire, trop puissant non, sous puissant non, il faut donc un juste milieu, un inverter va normalement de 0 à 130% donc s'adapter en fonction de la demande, mais ce n'est pas une réalité tout est basé sur la conjoncture et l'emplacement de votre UI.
Les 2 solutions sont bonnes, à vous de voir.
07 octobre 2016 à 17:34
consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
Souvent la panne de la surchauffe du ventilo avec la carte est liée.
Mais dans un 1er temps ne changer que le moteur de l'UE.
Car cette carte est refroidie par ce ventilo donc il se peut qu'il y ait une surchauffe de celle-ci.
Par contre si votre appareil a moins de 3 ans la garantie rentre en ligne de compte.
Mais il faut que cette installation ait été mise en service par un pro, une société ayant son habilitation.
Éventuellement la rappeler.
De plus si c'est un double ventilo, changer les deux, c'est juste un conseil.
Souvent la panne de la surchauffe du ventilo avec la carte est liée.
Mais dans un 1er temps ne changer que le moteur de l'UE.
Car cette carte est refroidie par ce ventilo donc il se peut qu'il y ait une surchauffe de celle-ci.
Par contre si votre appareil a moins de 3 ans la garantie rentre en ligne de compte.
Mais il faut que cette installation ait été mise en service par un pro, une société ayant son habilitation.
Éventuellement la rappeler.
De plus si c'est un double ventilo, changer les deux, c'est juste un conseil.
07 octobre 2016 à 17:24
consulter ce sujet Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi j'ai les voyants "opération" timer" "turbo" display" pour les codes panne.
Par contre avez-vous effectué l'installation vous-même ?
Moi j'ai les voyants "opération" timer" "turbo" display" pour les codes panne.
Par contre avez-vous effectué l'installation vous-même ?
06 octobre 2016 à 18:50
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Samsung AQV12PSBN sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous êtes un peu avare en info, ça clignote où ? quel voyant ? Thermoseme est du Hitachi (enfin je crois).
Il n'est pas certain que les codes défauts soient compatibles mais on va essayer.
8 clignotements chez Hitachi correspond = Volet défectueux.
Cela peut provenir donc du moteur, volets bloqués par inadvertance ! ETC.
En fait je ne sais pas trop.
Avez-vous effectué votre installation vous-même ?
Car suivant les étiquettes cela pourrait correspondre à un manque de gaz ???
Vous êtes un peu avare en info, ça clignote où ? quel voyant ? Thermoseme est du Hitachi (enfin je crois).
Il n'est pas certain que les codes défauts soient compatibles mais on va essayer.
8 clignotements chez Hitachi correspond = Volet défectueux.
Cela peut provenir donc du moteur, volets bloqués par inadvertance ! ETC.
En fait je ne sais pas trop.
Avez-vous effectué votre installation vous-même ?
Car suivant les étiquettes cela pourrait correspondre à un manque de gaz ???
06 octobre 2016 à 18:39
consulter ce sujet Voyant clignote 8 fois et je ne peux mettre en route le chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
Citation :Faites un essai en mode froid mais je pense que débuter avec les 2/3 de la charge, 500/700 gr c'est pas mal, surveiller la SC qui doit être comme le R22 proche du R407C (sans la temp de glissement) de 5/7°C et le différentiel de soufflage doit être de 10°C mini 12°C, la température du compresseur qui ne doit pas excéder 80°C, peut-être maxi 90°C.
mais régler la SC avec un fluide à une molécule est impossible !!!
Si d'autres idées ?? Donc à suivre.
05 octobre 2016 à 18:24
consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut éviter d'avoir une sensation d'air sur soi, donc, l'idée de cathars est bonne mais je verrais plus l'UI au-dessus de la porte fenêtre si il y a la place, ou à côté en face de l'escalier afin de chauffer un peu l’étage.
Et effectivement dans votre région la solution B serait bien.
Si l'UE est bien entre 10/15 m de distance en gros 20 m avec le parcours tube votre UE est bien placée ne dérange en rien et je suppose accessible.
Il faut éviter d'avoir une sensation d'air sur soi, donc, l'idée de cathars est bonne mais je verrais plus l'UI au-dessus de la porte fenêtre si il y a la place, ou à côté en face de l'escalier afin de chauffer un peu l’étage.
Et effectivement dans votre région la solution B serait bien.
Si l'UE est bien entre 10/15 m de distance en gros 20 m avec le parcours tube votre UE est bien placée ne dérange en rien et je suppose accessible.
05 octobre 2016 à 18:15
consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
Après un peu de lecture, il s’avérerait que l'on pourrait changer le R407C par du R290 (propane) mais il faudrait changer l'huile car apparemment ce gaz dilue l'huile, il y a aussi le R600a.
Mais le calcul de poids pour celui des 700 gr du R407C je ne saurais vous répondre.
Ce pourquoi j’en reviens à ma 1er réponse.
Et comme expliqué par pbm, vous aurez certainement des frais surtout si vous n’êtes pas équipé avec l'outillage adéquat.
Votre article parle, enfin je crois plutôt, pour les frigo pas pour la clim ?
Il y a aussi une histoire de fonctionnement, les contraintes ne sont aussi apparemment pas les mêmes.
Pour l'instant il est peu recommandé d’effectuer cette opération.
Mais bon...
04 octobre 2016 à 17:57
consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Un plan de la maison serait bien avec l'emplacement prévu des UI et UE.
Les entreprises ont-elles effectués un bilan thermique ? Garantissant une température.
Un plan de la maison serait bien avec l'emplacement prévu des UI et UE.
Les entreprises ont-elles effectués un bilan thermique ? Garantissant une température.
04 octobre 2016 à 17:30
consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
On ne fait pas ce que l'on veut pour le changement de gaz, il faut appeler le constructeur, voire un fournisseur ou un distributeur, pour savoir comment et par quel type de gaz on peut changer l'ancien.
Ceci dit si votre installation est au R407C ce gaz est toujours d'actualité, et si votre clim est un tout ou rien c'est à dire un non inverter, le charger à la SC.
Par contre si vous êtes un particulier, il va être difficile d'acheter du gaz, étant donné qu'il faut détenir une attestation pour cela. Le passage d'un pro sera certainement obligatoire.
03 octobre 2016 à 18:18
consulter ce sujet Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce que dit AAC est déjà une chose, je rajouterais qu'une installation de n'importe quelle marque que ce soit doit être bien installée, par un pro, test azote pour le risque de fuites éventuelles, tirage au vide impeccable, rajout de gaz si besoin est, remplissage gaz et mise en service totale, avec une feuille de test d'étanchéité et de poids de gaz pour la mise en service qui est OBLIGATOIRE, tout cela par une société ayant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d’aptitude OBLIGATOIRES aussi...
Ce que dit AAC est déjà une chose, je rajouterais qu'une installation de n'importe quelle marque que ce soit doit être bien installée, par un pro, test azote pour le risque de fuites éventuelles, tirage au vide impeccable, rajout de gaz si besoin est, remplissage gaz et mise en service totale, avec une feuille de test d'étanchéité et de poids de gaz pour la mise en service qui est OBLIGATOIRE, tout cela par une société ayant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d’aptitude OBLIGATOIRES aussi...
03 octobre 2016 à 18:10
consulter ce sujet Quelle est la durée de vie moyenne d'une clim split Mitsubishi / Daikin ? sur le forum ClimatisationBonjour.
C’était simplement une question, car c'est une cause fréquente de "panne".
C’était simplement une question, car c'est une cause fréquente de "panne".
02 octobre 2016 à 17:14
consulter ce sujet Panne UE clim Carrera tri split 2x25G+35G W/XDBPC sur le forum ClimatisationBonjour.
Généralement en inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage, ou si il y en a, ils sont sur ces appareils modernes dans les cartes UI ou UE.
Généralement en inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage, ou si il y en a, ils sont sur ces appareils modernes dans les cartes UI ou UE.
02 octobre 2016 à 10:56
consulter ce sujet Où se trouve le condensateur de démarrage mono split Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas ce code défaut.
Par contre j'ai : 1 flash sur RUN et TIMER allumé, correspond à un défaut de com entre UI et UE.
Donc certainement un souci avec la carte UE, le plus classique.
Toutes vos UI sont-elles bien dans le même mode chaud ou froid ?
Je n'ai pas ce code défaut.
Par contre j'ai : 1 flash sur RUN et TIMER allumé, correspond à un défaut de com entre UI et UE.
Donc certainement un souci avec la carte UE, le plus classique.
Toutes vos UI sont-elles bien dans le même mode chaud ou froid ?
01 octobre 2016 à 19:02
consulter ce sujet Panne UE clim Carrera tri split 2x25G+35G W/XDBPC sur le forum ClimatisationBonjour.
Il n'est absolument pas recommandé d'effectuer un test azote avec un manomètre électronique.
C'est une recommandation du constructeur.
Alors pourquoi ? c'est une bonne question car je n'ai jamais eu de réponse, sachant que j'ai cassé un mano sous pression d'azote.
Il faut savoir entre parenthèses qu'un test azote se fait au minimum à 28 bars.
Par contre on peut tirer au vide avec, et effectuer un contrôle "vérification de fuites" avec l'explication que vous nous avez donnée.
Il n'est absolument pas recommandé d'effectuer un test azote avec un manomètre électronique.
C'est une recommandation du constructeur.
Alors pourquoi ? c'est une bonne question car je n'ai jamais eu de réponse, sachant que j'ai cassé un mano sous pression d'azote.
Il faut savoir entre parenthèses qu'un test azote se fait au minimum à 28 bars.
Par contre on peut tirer au vide avec, et effectuer un contrôle "vérification de fuites" avec l'explication que vous nous avez donnée.
01 octobre 2016 à 18:48
consulter ce sujet Manomètre électronique et mise sous azote sur le forum ClimatisationBonjour.
Et oui il existe de très petites grenouilles qui ne dépassent pas l'ongle du petit doigt.
Donc ces petites bêtes et dommage pour elles, comme les souris d'ailleurs, se faufilent partout.
Elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment.

Et oui il existe de très petites grenouilles qui ne dépassent pas l'ongle du petit doigt.
Donc ces petites bêtes et dommage pour elles, comme les souris d'ailleurs, se faufilent partout.
Elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment.

30 septembre 2016 à 16:30
consulter ce sujet Conseils pour changer carte de puissance unité extérieure sur le forum Climatisation