Bonjour Lionel,

Lorsque vous mesurez en mode diode le support de D10 sur la carte OK, vous bouclez votre mesure sur la résistance R30 de 1 kOhms, si vous mesurez en calibre résistance, vous tombez sur la valeur de R30.

Le fait de remplacer votre IC01, par un neuf, va nous lever le doute si, il existe une autre panne.

IC01 est bien alimenté et sa boucle de régulation sauf erreur de ma part, se trouve en bon état, donc il ne reste plus qu'à remplacer IC01 pour connaître la suite.

Vous devez garder la liaison pin 12 de IC14 coupée pour éviter des perturbations de fonctionnement du type "pas de démarrage sans présence de l'unité extérieure", cette information se fait à l'aide de IC02.

@Dom, Merci de votre réponse.
Cordialement, JIMA
02 août 2019 à 16:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Concernant IC10, c'était pour mesurer la continuité de la liaison IC14 à R37. et le contrôle entre pin 12 de IC14 et A de IC17 c'était pour contrôler que la sortie pin 12 ne soit pas en court-circuit.
Pour l'instant, je pars sur le principe que vous avez un cordon défaillant et qui présente des microcoupures.

La dernière manip consiste à remplacer IC01, vous dessouderez IC01 de la carte OK pour le remplacer par IC01 de la carte HS qui dort encore ....:-) il est temps de le réveiller n'est pas ? biggrin
La piste coupée doit être conservée pour l'instant.

Vous mettrez sous tension la carte et nouveau contrôle des tensions avec des bons cordons.
Vous pouvez refaire la manip de potache et descendre les calibres du LCRmètre en position résistance (20 Mohms, puis 2 Mohms).

En faisant un éventuel court-circuit entre pin 1 et 5 de Tr01 vous avez mis en court-circuit l'aval de l'alimentation et seulement le fusible, les diodes, le primaire de TR01 ou la résistance R05 auraient dû griller, ce qui fût le cas pour feu le fusible.

Je ne sais pas pourquoi IC01 aurait lâché, si Maître Dom aurait une réponse, elle est la bienvenue.
Cordialement, JIMA
01 août 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir Lionel,

QUOI???
"Je tremble déjà à chaque fois que je dois faire des mesures sous tension !!"

Du calme, vous ne craignez rien si vous portez une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants souples.!!!
L'inspecteur Harry doit trouver la liaison entre R37 et pin X de IC14 .
Mesurer la continuité de cette liaison ( qui doit être proche de 0.02 ohms.
Puis contrôler la résistance entre le pin X de IC14 et le pin A de IC17 ( entre 28 et 42 k ohms)

"Soudure près du 0 et pin 12 de IC14 : 8,27 kΩ dans les 2 sens "cette valeur aurait dû être 0.02 ohms
Soit que je me suis trompé de pin , soit que vous avez pris une mauvaise soudure.

Constat :
Le pont diviseur de tension R35-R36 alimente IC17 avec un échantillon de tension 12V dc
Lorsque cette tension atteint 5,4V dc , la diode A-K de IC 17 laisse passer le courant à travers IC7 et R 32 qui sont en série.
La photo diode pin 1-2 de IC7 s'allume et fait que le transistor pin 3-4 de IC 7 devienne passant.
Ce courant , passe au travers de R13 et alimente le pin 9 de IC1.
La présence de ce courant fait ouvrir le "contact" entre pin 1 et 6 de IC1,
IC1 oscille à 100kHz ou 100 000 fois par seconde dont nous avons une régulation par largeur d'impulsion ou pwm ( modulation par largeur d'impulsion).

Le concepteur de la carte a mis en place un verrouillage des sources de tension lorsque les unités UE et UI ne sont pas reliées entre elles, ce c'est qu'on va vérifier :
Avec un cutter, vous allez gratter 3 à 4 mm de la piste et donner un coup de cutter de 0,5 mm pour couper cette liaison entre R37 et le pin X de IC14.
Vous ressoudez la diode D10 de la carte OK à sa place en respectant les polarités (cathode= trait blanc sur la carte)
Vous allez ressouder la patte de R30 à sa place.
Vous mettrez sous tension, toujours derrière l'ampoule.
Et recommencez à mesurer la présence de tension en 5V dc, 12 V dc sur les marquages de la carte et 15 V dc entre pins 3- et 4+ de cn 10

Nous sommes à l'avant dernière séance des manipulations ...:-)
Nous allons bientôt terminer sweat???

Cordialement, JIMA
30 juillet 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry : doit confirmer en mode diode les valeurs (2) du contrôle de la diode D10 ( dans les deux sens et hors de la carte)
Toujours en mode diode les 2 valeurs entre pin 1 et pin 2 de IC07, puis en mode ohmmètre 2 nouvelles valeurs 1+ et 2- puis 1- et 2+.
Contrôler la valeur en ohmmètre des résistances suivantes :
Entre soudure à droite de IC10 (près du 0) et pin 12 de IC14 (1 en haut à gauche, 8 en bas à gauche, 9 en bas à droite et pin 12 situé à 3 pins au-dessus de pin9).
Entre pin 12 de IC14 et pin A de IC17.
Confirmer la marquage sur IC14 (M63826 ?)
Attention, on ne doit pas mettre la carte OK sous tension pour l'instant. huffy
Cordialement, JIMA
28 juillet 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Même le dimanche les neurones cogitent biggrin

Votre réponse post 160 nous met peut-être en erreur :
D10 : UD 41
carte OK : - sur cathode + sur anode : 453 mV
+ sur cathode - sur anode : 671 mV
carte HS : - sur cathode + sur anode : 487 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

Vérifiez si vous trouvez les mêmes valeurs sur la carte HS que les contrôles fait en dernier sur la carte OK;
Puis dessoudez une patte de R30 et recommencez.
On tourne autour du pot , mais on va arriver :...:-)
Cordialement, JIMA
28 juillet 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Ce sont des éléments montés en surface CMS et non des sms, faute de frappe.
(CMS Composants Montés en Surface, en anglais surface mounted device.)

Très bonne action, dans le doute on s'abstient.
Si D10 de la carte OK est vivante c'est que IC17 nous fait des siennes, multimètre en mode diode
Pin K+ et pin A- =?
puis pin K+ de IC17 et PIN 1- de IC7 =?

IC 17 est un contrôleur d'écart de tension ou diode zener programmable.
IC07 est un photo transistor.

Ce sont deux éléments qu'on n'a pas contrôlé complètement :...:-)
Comme quoi, quand on cherche, on doit toujours commencer par la fin ...:-)

Cordialement, JIMA
27 juillet 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Pour le remplacement de D10 sur carte OK, vous devez commencer à dessouder la carte OK en premier pour voir les contraintes au dessoudage et au soudage des éléments dits CMS ou non traversant.
Aidez-vous d'une pince à épiler ou une pince brucelle ?
Cordialement, JIMA
26 juillet 2019 à 17:07
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Dois-je comprendre que le multimètre en calibre capacités est HS ?
Pour l'instant rien n'est réparé ...:-)
Contrôlez la valeur du condensateur C20 des cartes, après les avoir déchargés.

La diode D10 de la carte OK est HS !
Remplacez là par celle de la carte HS !
Attention aux polarités, le trait blanc est la cathode.
Puis mettez la carte sous tension pour contrôler la présence des tensions.

Contrôlez les inductances de Tr01 de la carte HS, pins 6,7 et 8 puis pins 1,10 et 11 (6 valeurs)
On croise les doigts pour l'essai sous tension...:-)
Il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà abandonné...:-)
Cordialement, JIMA
26 juillet 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
Bon travail,
Concernant C09 et Ic01, il est préférable d'utiliser le multimètre.
Votre question sur la valeur de C09 peut s'expliquer par un défaut de continuité dans un cordon de mesure, cela peut arriver sur du matériel neuf, qualité made in RPC.
Contrôlez l'inductance entre :
Pin 1+ et pin10- de Tr01
Pin 1+ et pin 11- de Tr01
de la carte OK
La mesure entre pin 10 et 11 me laisse penser qu'il y a deux bobinages avec 1 point commun.
R07 sur l'image est bien un condensateur, contrôlez la valeur du condensateur C07 ainsi que son marquage.

Il nous reste à contrôler C10 et les 3 diodes D5, D10 et D11.
L'inspecteur Harry ne se lasse pas ???.... c'est le monde de l'électronique. sweat
Cordialement, JIMA
24 juillet 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Contrairement à ma proposition précédente, R07 est encore en bon état, normalement un varistor est identifié V.. ici nous avons R.. et le symbole d'un varistor. Une photo est nécessaire car on peut confondre un varistor avec un condensateur.

J'ai oublié de vous informer que le LCRmètre est muni d'une molette ADJ , celle-ci sert à étalonner l'appareil pour ne pas prendre en compte les variables des cordons.
Êtes-vous sûr de la valeur de C08 sur la carte OK ?

Vous n'avez pas terminé le contrôle de la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01, en mode diode , contrôlez en sens inverse.

Relevez les valeurs des inductances des bobinages de Tr01 de la carte OK :
Pin 8- et pin 6+
Pin8- et pin7+
Pin11- et pin 10+

Pouvez-vous faire la manip de potache suivante :
Multimètre en Vdc et LCRmètre en calibre résistance 20Mohms reliez la borne + du multimètre avec la borne + du LCRmètre puis borne- du multimètre avec borne - du LCRmètre ; Que lisez-vous sur chaque appareil ?

Relevez les valeurs des résistances R30 à R37 en mode résistance.
R30 et R31 sur le devant, R32 à R37 sur le derrière des cartes OK et HS;

Pas mal de travail n'est-ce pas inspecteur Harry ?
Cordialement, JIMA
23 juillet 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Lionel,
En reliant le pin 1 et le pin 5 de T01, Vous avez grillé R07 qui est ce qu'on appelle un varistor, c'est une résistance qui se met en court-circuit quand la tension à ses bornes dépasse un seuil.
Donc la valeur en ohms que vous donnez n'est pas bonne, elle doit être proche de 0 ohms car le fusible a fondu la valeur de 0L n'est pas bonne ou bien augmentez le calibre de l’ohmmètre.
Contrôlez sa valeur sur la carte HS, elle doit être de 470 ohms.

Contrôlez les valeurs de C08 et C09 en mettant le cordon + sur la patte - de C03 et le cordon - sur l'autre extrémité, le lcrmètre injecte une tension impulsionnelle pour calculer les capacités.

Toujours hors tension, mesurez l'inductance entre pin3 et pin 5 de T01 sur la carte OK.
Êtes-vous équipé d'une pompe à dessouder ??
Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
En attendant la réponse d'Adel,
On constate que les températures de soufflage au condenseur sont trop basses.
Des essais la nuit ou décalage de la sonde de température ???
La présence de givre donne l'information que la température du fluide à l'intérieur du tube est inférieure à 0℃.
Donc, pressions HP et BP trop basses correspond à un manque de fluide, nous sommes en présence d'un pentha-split et non un mono-split.

Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Merci de votre précision,
Contrôlez en ohms la valeur de R07 : - sur cn22 et + sur l'autre pin et donnez-nous les inscriptions sur cet élément, c'est une résistance à coefficient de température négatif (ctn) ou un parasurtenseur.
Faites une photo du lcrmetre
Contrôlez la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01 (pin1= cathode, pin 6 = anode).

Pour le contrôle de C08 et C 09, il faut faire les mesures sur les soudures des éléments adjacents ou gratter le vernis au point de soudure du composant. Ce sont des condensateurs de filtrage.

Pour Ic01, multimètre en mode continuité (mode diode puis nouvel appui sur le bouton bleu, en reliant les cordons, le multimètre doit produire un bip).
Hors tension, cordon + sur pin 1 de Ic01 et - sur polarité + de C03 = bip ?
Dito pour + sur pin - de C03 et - sur pin 6 de Ic01
Cordialement, JIMA
20 juillet 2019 à 07:43
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

0L n'est pas égal à 0 V ....:-)

Terminons de contrôler les éléments de cette boucle :
Contrôlez la diode D02, la cathode est le trait blanc près de l'inscription D02.
2 mesures en mode diode.
Passez le multimètre en mode capacité et recontrôlez les valeurs de C08 et C09.
Passez votre multimètre en mode résistance et recontrôlez les valeurs de R09, R10 et R13. Ainsi que la résistance entre pin 3 et pin 4 de IC07 (pin 3 en face de pin 1 marqué, pin 4 à côté de pin 3, et pin 2 à côté de pin 1 pour la suite).

Le passage de 12 à 17V sur la patte de R06 laisse penser que IC01 se bloque au démarrage.

Sur carte OK côté composants, repérez R31( près de IC17) , multimètre en V dc (tension continue) posez le cordon + sur la patte indiquée +12V et le cordon - sur la patte de R31 côté droit, cette mesure doit être faite avant la mise sous tension, la valeur à mesurer est de l'ordre de 1 volt.Puis mettez la carte sous tension en surveillant cette mesure.
Remarque : sous entendu le s'il vous plait à chaque demande ....:-)
Quelle est la puissance de l'ampoule en série ?
Avec une petite torche à led, pouvez-vous voir des inscriptions sur les diodes D02 à D04 ?
Cordialement, JIMA
18 juillet 2019 à 15:46
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Les valeurs que vous avez mesurées à 0 V sont bien en position diode ou en position continuité ?
Ou la valeur que vous avez mesurée est OL, ce n'est pas pareil.
Je suis étonné de vos mesures car 0 V veut dire en calibre diode qu'il y a un court-circuit alors que la mesure de tension qui varie de 12 à 17 Volts aurait dû être à 0 Volt également.
Attention, votre multimètre est équipé d'un bouton ac/dc bleu pour changer les calibres de continuité et diode.
Ce sont les mesures de A- K+ qui sont à refaire.
Pour avancer, contrôlez les inductances en Henrys des différents bobinage du transformateur 74030 :
pin 1 et pin 2 :
pin 3 et pin 5 :
pin 8 et pin 6 :
pin 8 et pin 7 :
pin 9 et pin 10 (ou pin 10 et 11 sur circuit imprimé) :

Sur la carte HS vous retirez le STRL ou IC01 et refaites la mesure sur D04 : A- et K+
Cordialement, JIMA
17 juillet 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
Nous avons des éléments OK et des éléments qui ne sont pas OK sur la carte OK ...:-)
Nous avons une boucle ou chaîne pour la commande de IC01, on doit contrôler maillon par maillon.

Hors tension, contrôlez la valeur du condensateur C06 à l'aide de vos appareils de contrôle sur la carte OK et sur la carte HS, en position Farads (mesure de capacités).

Sur carte OK, les deux diodes et D03 sont reliées par les anodes A, les autres extrémités sont les cathodes K, mettez votre multimètre en position "diode" et faites les 4 mesures suivantes :
D04 : entre A+ et K- puis K+ et A- ( on inverse les polarités de l'appareil)
D03 : diot à D04.

Puis vous faites les mêmes mesures sur la carte HS.
Cordialement, JIMA
15 juillet 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Et oui PL, Le test à l'azote peut être correct, mais il peut avoir une fuite sur un raccord " schrader" , là où on raccorde le manifold ou manomètres de contrôle.
Au départ, j'ai été surpris de la réponse de ADEL car il s'agit bien d'un manque de gaz : une surchauffe d'environ 22°C cela veut dire qu'il y a un manque de gaz ou un bouchon dans la ligne d'aspiration n'est-ce pas ?

@lagass : Il se peut qu'un contentieux se prépare : pourquoi le frigoriste a installé ces deshydrateurs ou filtres ?

Normalement, la pression du fluide frigorigène doit correspondre à une température d'évaporation de 2 à 3°C.
Dans votre contrôle, la température de -2 à -3°C fait prendre en glace les batteries des UI puis bouche la circulation d'air, d'où on peut déduire que la batterie des UI sont trop petites. biggrin
Cordialement, JIMA
15 juillet 2019 à 22:32
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,
Je vous remercie de votre remarque que j'avais pris pour acquis.
Cela fait plaisir que "la Cathédrale veille sur ses ouailles" ainsi qu'un petit coucou au gentil modérateur.

Lionel, Vous avez bien compris.
Pour rester du même coté de carte, Vous pouvez poser le cordon - sur la patte de R12 proche de R08 ou la patte du milieu de IC08 . Vous pouvez contrôler hors tension cette liaison en mode ohmmètre et valider que cette liaison est bien en contact avec la polarité - de C03.
Contrôlez les valeurs de R08 et R12 de cette carte.
Vérifiez également que vous avez une très faible résistance entre les pins 10 et 11 du transformateur Tr01.

Cordialement, JIMA
11 juillet 2019 à 13:42
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Dans l'image 6 du post 32, effectivement le derrière de C03 est recouvert d'un film isolant. Tant pis pour moi huffy
Vous pouvez mettre le cordon - sur la partie métallique de C06.
Dans le langage pratique , on dit "le cul du condensateur" mais ça fait un peu vulgaire.
Un avantage pour vous, c'est que vous mesurez des tensions de 320V sans peur de faire de court-circuit...:-)

Cordialement,JIMA
11 juillet 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Les pins 1, 3 et 4 sont ceux du connecteur cn10, attention entre 1 et 3 vous avez environ 310 volts.

A l'extrémité de la rallonge, Vous avez un pôle saillant et 2 pôles encastrés, si vous mesurez en calibre V ac (tension alternative) entre le pôle saillant et l'un des deux autres pôles, la phase indique 230 volts et le neutre peut indiquer 1 ou 2 volts selon la qualité de votre prise de terre.
A chaque coupure électrique, Vous devez attendre 5 à 10 mn pour laisser les condensateurs se décharger.

Hors tension et calibre ohmmètre, contrôlez la valeur de la résistance R06 sur la carte OK.
Après avoir mis sous tension, en calibre V dc ( continu) mesurez la tension entre la partie alu de C03 fil - et chacune des extrémistes de R06 avec fil + ( 2 mesures sans inverser les fils) attention 310 volts dc.

Cordialement, JIMA
10 juillet 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Sur le connecteur CN10 qui va alimenter le ventilateur : Le pin1 est celui qui est isolé, le pin 3 est séparé du pin 1 parce que le pin 2 est absent et le pin 4 est à côté du pin 3 puis ainsi jusqu'au pin 6.
Si la lampe s'allume puis s'éteint c'est un bon signe.
Le cordon rouge est nommé + et le cordon noir est le - , lorsque vous mettez sur un pin, celui-ci est suivi du cordon à mettre dessus.
Mettez votre multimètre sur calibre V dc (mesure en tension continue).
Mettez le montage sous tension et mesurez deux valeurs suivantes : pin 1+ et pin 3-, puis pin 4+ et pin 3-.
Cordialement, JIMA
09 juillet 2019 à 12:03
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
A la photo 1 du post 128 : au transformateur HS il vous manque le pin 2 et au transformateur 74030 il vous manque le pin4 c'est normal.
En mettant votre multimètre sur les pins 1 et 5 du transformateur OK sous tension, vous deviez être sur le calibre V dc (un voltmètre sur ce calibre présente une résistance interne), il n'aurait pas dû se passer ce qu'il est arrivé, fusion du fusible.
Contrôlez votre multimètre en calibre V dc (tension continue) en faisant une mesure de tension sur une pile.
Si vous avez réalisé le montage de la lampe, celle-ci s'est allumée ??
Cordialement, JIMA
08 juillet 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,
J'ai passé quelques jours pour trouver une méthode pour parcourir votre carte électronique sans avoir recours à l'inspecteur Harry...:-)
Si vous êtes toujours partant pour réparer vos cartes, je vous propose de chercher à mettre en service l'UI qui est Nommée OK, pour passer une partie de l'été et en fonction des températures extérieures réparer l'UI HS.
Concernant le transformateur 74030, il doit avoir une section de fil différente du Tr01 grillé.
Pour continuer à dépanner la carte HS, il faut connaître l'inductance entre pin 3 et 5 de Tr01.
Cette valeur il faudra la mesurer sur le Tr01 de la carte OK à l'aide d'un LCR mètre, cet appareil coûte entre 60 et 100 € sur Internet. Connaissant cette valeur et la valeur de 74030 nous pouvons mettre une inductance sur 74030 pour conserver la fréquence de quasi-résonance avec le condensateur C04.
Pour remettre en service la carte OK, vous devez relier la cosse cn24 en série avec une lampe incandescence de 30w puis raccorder la lampe sur la phase d'une rallonge électrique munie d'un interrupteur puis le connecteur cn23 le raccorder au neutre de la rallonge.
Puis mesurer avec un multimètre les tensions +12v et +5v entre ces points imprimés sur la carte et le point gnd marqué près du pin 8 de Tr01.
Petite précaution, portez des lunettes de sécurité et des gants souples isolants... :-)
Cordialement, JIMA
05 juillet 2019 à 22:49
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Vous n'avez pas répondu complètement au post 126. Notamment en ce qui concerne les photos à vues inclinées.
En principe je réponds dans la semaine qui suit une question au grand maximum...:-)

Cordialement, JIMA
22 juin 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Vincent,

Le réseau de distribution électrique en France est du type TT, Neutre à la terre et masses à la terre.
Au niveau du poste de transformation, le neutre est raccordé à la terre et le client doit installer un "puits de terre" ou raccordement à la terre pour raccorder les enveloppes du matériel électrique. En période de sécheresse les valeurs en ohms ou résistances de ces points de raccordement peuvent varier suivant la conductivité du terrain et l'humidité du sol.
Votre installation présente les défauts qu'on trouve dans un réseau à distribution de neutre isolé, mais je dois faire erreur.
Votre installation électrique alimente des ventilo-convecteurs, des alimentations pour leds, à laquelle il faut ajouter les postes de TV et les alimentations d'ordinateurs des clients, etc.
Ces équipements sont équipés d'alimentations à découpage qui génèrent des harmoniques. Pour éviter que ces harmoniques ne perturbent pas le réseau électrique, les constructeurs équipent leur matériel de filtres anti harmoniques, ces derniers sont composés de bobinages et des condensateurs.
En particulier, les condensateurs sont branchés entre la phase et le masse ou fil de terre de l'appareil alimenté.
Quand vous avez un nombre trop important de matériel raccordé dans une installation, les condensateurs se comportent comme une impédance et cette impédance est reliée entre la phase et la terre collectivement.
Les disjoncteurs qui alimentent ces matériels ne détectent pas forcement ces courant car ils sont trop faibles individuellement. Mais l'ensemble de ces courant en arrivant sur le puits de terre fait monter le tension à ce point et il s'en suit des surtensions et coupures intempestives.
Votre installation donne le symptôme d'être dans ce cas.
Pour corriger ces coupures, il est proposé de dédoubler le puits de terre et repartir les réseaux de terre en fonction des surfaces contenant le matériel exemple : le circuit terre 1 est dédié à un rez de chaussée et le circuit terre 2 est dédié au 1er étage ou des zones d'un bâtiment.
Attention, les deux circuits doivent être indépendants et ne pas créer des boucles de courant ce qui provoque d'autres défauts.
En divisant les circuits de terre, vous divisez le courant de fuite des condensateurs et donc les tensions qui engendrent les déclenchements.
C'est peut-être un peu compliqué pour un non électricien, mais prenez l'avis de votre électricien.
Cordialement, JIMA
10 juin 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation

Bonsoir Vincent,

En mesurant la tension en alternatif entre le neutre et la terre, comme préconisé par Dom, cette mesure doit faire quelques volts.
Le technicien d'Enedis ne peut contrôler la prise de terre du transformateur d'alimentation car il doit consigner (ou arrêter) le réseau de distribution, et à l'intérieur de votre établissement il ne peut intervenir donc il ne vous reste que l'intervention de votre électricien ou un technicien d'un bureau de contrôle d'installation électrique.

Petit aparté, les missions d'un électricien et d'un bureau de contrôle ne sont pas les mêmes : le bureau de contrôle certifié par un rapport écrit après son intervention que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. C'est le rapport périodique de contrôle qui normalement doit se faire tous les ans dans un établissement recevant du public.
L'électricien peut intervenir et mettre les installations électriques aux normes, mais du fait qu'il est l'intervenant, il ne peut délivrer de rapport périodique au sens de la réglementation car il peut être jugé et partie ou délivrer un rapport qui peut ne pas correspondre aux exigences des normes.

Commencez par votre électricien et si celui-ci ne trouve pas, faites intervenir un bureau de contrôle.

Les ventilo-convecteurs et les transformateurs à diodes comportent des alimentations à découpage, le fait d'être alimenté en réseau triphasé avec un défaut d'isolement, peut faire passer l'alimentation d'un appareil mono à la tension composée entre 2 phases soit 234v x 1,732. et là c'est la coupure des protections par disjoncteur.

Il faut contrôler votre prise de terre et sa continuité dans votre établissement.
Cordialement, JIMA
09 juin 2019 à 22:58
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous avez probablement un défaut d'isolement dans votre installation électrique.
L'intervention du bureau de contrôle qui assure les contrôles périodiques de votre installation électrique est nécessaire pour chercher l'appareil en défaut.
Il se peut que votre installation électrique soit en régime neutre isolé et le matériel de climatisation n'aime pas du tout ce type d'installation électrique.
Cordialement, JIMA
08 juin 2019 à 15:44
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Position correcte.
Cordialement, JIMA
06 juin 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous devez tourner votre frigo de 1/4 de tour dans le sens anti-horaire de votre photo.
Autrement sur le flanc droit quand vous êtes face à la porte, comme cela, les conduites frigorifiques restent sur un point haut. Lorsque vous le mettrez en service, il faudra attendre 15 à 20 minutes après l'avoir installé en position verticale.

Cordialement, JIMA
05 juin 2019 à 14:06
forum consulter ce sujet Conseils transport frigo sur le forum Climatisation

Bien entendu sur la carte de l'unité extérieure UE.
Vous avez remplacé toutes les cartes ?? UE et UI ??
Cordialement, JIMA
28 mai 2019 à 13:50
forum consulter ce sujet Panne PAC Fujitsu Atlantic UE AOY30LMBWL sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le circuit intégré EEPROM se trouve sur l'ancienne carte que vous avez déposée.
Une photo de cette carte est nécessaire pour vous indiquer son implantation.
Cordialement, JIMA
28 mai 2019 à 13:46
forum consulter ce sujet Panne PAC Fujitsu Atlantic UE AOY30LMBWL sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
C'est bien ça, on soustrait la valeur de la résistance des cordons.
Pour les trous et la résistance du bobinage, il semble que l'inspecteur Harry pédale un peu dans la semoule ou bien on ne lui donne pas les bons éléments d'investigation.
Le transformateur neuf doit être le 74030 de marque Myrra, est-ce bien le cas ? d'où la nécessité de faire une photo du brochage de face et inclinée à 60°, une de chaque côté.
La valeur de 0,6 ohms est trop faible, il y a une erreur de bobinage.

Le gentil Modérateur veut bien m'envoyer les photos du post 123 svp.
Merci d'avance.
Cordialement, JIMA
28 mai 2019 à 11:19
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Commencez par mesurer la résistance du bobinage d'un transformateur neuf entre pins 3 et 5, attention il faut enlever la résistance résiduelle des cordons.
Puis mesurer le même bobinage sur le transformateur de la carte OK entre pin 3 et 5, étant monté sur la carte électronique, vous devez mettre le cordon + sur pin 3 et cordon - sur pin 5.
Donnez les deux valeurs obtenues sur la carte en inversant les polarités.

Cordialement, JIMA
27 mai 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Lorsque vous remplacez la carte principale d'une UE, il faut remplacer le circuit eeprom qui contient la configuration de votre installation.
Essayez cette manip à tout hasard.
Cordialement, JIMA
27 mai 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne PAC Fujitsu Atlantic UE AOY30LMBWL sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le code L5 correspond à une surcharge en courant, la fuite d'huile entraîne également une fuite de fluide frigorifié, remplacer l'UE par une équivalente ce n'est pas possible après 15ans de bon service puisque les UI dialoguent avec l'UE et que les programmes de dialogue ont évolué depuis.
La proposition de tout remplacer par votre technicien est pertinente.
Cordialement, JIMA
18 mai 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Remplacement équipement Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour inspecteur Harry,
Pouvez vous contrôler avec le multimètre la liaison entre le pin 1 de IC7 (marqué sur la carte) et une des deux polarité (+) de l'un des deux condensateurs C20 ou C21.
Relevez les références marquées sur IC17.
Mettez une lumière coté composants et faites une photo du dos de la carte de la zone entre IC11 et IC17.
Puis vous pouvez nous faire les photos demandées au post 120, les photos de la carte dans sa totalité ne nous donne pas assez de précision.

Cordialement, JIMA
14 mai 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Vous pouvez commander le C4 avec les caractéristiques de la carte.
Le principe est le suivant : on connaît la valeur de C4, on connaît la résistance du bobinage de T1, mais on ne connaît pas la résistance du nouveau T1, c'est le 74030. En calculant le rapport R1 de T1, divisé par la valeur R de 74030 on peut déduire la valeur du condensateur à installer pour assurer la quasi-résonance.
C'est du jargon électronique hélas :-)
Il me manque des info concernant la régulation de tension. Pouvez-vous faire le recto-verso de la zone entre IC17 et IC11 ?
Cordialement, JIMA
11 mai 2019 à 19:27
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,
Je suis en déplacement jusqu'au 20 mai, bien entendu vous pouvez commander les pièces grillées et une proposition de les commander en double.
Concernant la puissance de R10, vous pouvez taper sur Internet : taille résistances CMS pour connaître sa puissance d'après sa taille.
Le transformateur 74030 de myrra doit être également commandé en double. Mesurer ses bobinages et les comparer au transformateur de la carte OK.
Dépanner vos cartes va vous coûter entre 100 et 200 € maxi, acheter des nouvelles cartes sera difficile à trouver après 7 ans, il vous reste la solution de tout remplacer, mais c'est évidemment plus cher :...-)
Pour C4 c'est bien 2kV (2000V) à commander.
Petite question : Près de quelle grande ville se situe l'installation ?
Cordialement, JIMA
11 mai 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Lionel,

Votre carte OK est en bon état d'après vos différentes mesures.
La carte OK montée sur l'UI OK vous devez avoir 220v ac sur les connecteurs cn24 et cn23.

Est-ce que la 3ème UI fonctionne ? malgré l'absence des deux autres.
Avez-vous commandé votre matériel électronique qui est HS ?

Une résistance de 3,3 ohms est normale entre les bornes 3 et 5 de T1, vous avez donné 4,5 ohms à la réponse 71, mais vous ne nous avez pas écrit les conditions de la mesure.
Cordialement, JIMA
28 mars 2019 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Hola! el Gringo.

La carte transition est la carte qui porte les 3 gros relais et la carte Main est celle qui porte les gros condensateurs.
L'écran nous indique que la com entre les deux cartes n'est pas bonne.
Puisque l'écran est allumé et que celui-ci est alimenté par la carte transition, il faut regarder du coté de la carte Main.
Il nous faut une photo recto et une autre verso de votre carte Main. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites au moins la photo recto.
Cordialement, JIMA
22 mars 2019 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ? sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

L'ampoule sert à éviter un éventuel court-circuit, celle-ci s'allume pour charger le condensateur C3 puis s'éteint lorsque C3 est chargé.
En cas de court-circuit, l'ampoule s'allume et évite de faire fonctionner le disjoncteur de la prise de courant.

Cela ne change pas le résultat de vos contrôles.
La résistance entre pin 3 et 5 de T1 on la connaît : 4,5 ohms (cordons compris).
Il nous faudra connaître la résistance entre pin 3 et 5 du transformateur 74030 pour savoir s'il sera nécessaire de modifier la valeur de C4.
Cordialement, JIMA
18 mars 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour Gérard,

Vous devriez commencer une nouvelle question sur le forum pour pouvoir recevoir des réponses directement et ne pas perturber le dépannage de Climeastwood.

Au fait, rien ne nous dit que vous avez la même panne ....:-)
Cordialement, JIMA
17 mars 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry est peut-être allé un peu loin, il fallait s'arrêter à l'intersection des deux fils en premier lieu.

Soit, refaire une alimentation c'est faire de la conception de carte électronique, ici nous devons dépanner avec l'aide du demandeur, donc un peu de courage et d'assiduité est conseillé sinon, on doit reprendre le roman à chaque fois.
Le transformateur le plus proche de vos tensions est le Myrra référence 74030, il est en vente chez RS composants pour une dizaine d'euros. Je vous propose que vous en achetiez 2 unités.
La patte 2 devra être pliée lors du montage car ce bobinage compris entre la patte 1 et patte 2 ne sera pas utilisé.
Je ne trouve pas la résistance entre la patte 3 et 5 qui est le bobinage primaire de ce transformateur, à partir de cette valeur on devra savoir si il faudra remplacer la valeur du condensateur C4.
Votre carte a lâché parce que ce condensateur est trop près du strl472.
On laissera tomber le circuit d'amortissement que je vous ait préconisé car le concepteur n'a pas prévu ce matériel car nous sommes en présence d'une alimentation à découpage quasi résonante.
Concernant la carte OK, elle semble en bon état d'après vos derniers mesurages
Vous aviez fait un court-circuit entre les pins 1 et 5 du transformateur T1 ce qui revient à faire un court-circuit en sortie du redresseur. Vous pouvez la remonter sur l'UI OK et essayer de la mettre en service.

Pour Gérard,
Vous pouvez alimenter cette carte sur table, pour cela il vous faut une rallonge avec interrupteur, à l'aide d'un multimètre repérer le pôle phase. Vous devez intercaler une lampe à incandescence de 40w entre le pôle phase et le connecteur 24 de la carte, puis relier le pôle 23 au pôle neutre de la prise de la rallonge. Le montage réalisé vous pouvez mettre sous tension. Précautions prendre des gants isolants et des lunettes de protection pour faire vos contrôles.

Cordialement, JIMA
16 mars 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Contrôlez le serrage des bornes à vis et regardez si la partie métallique derrière la carte ne soit pas encrassée, il vous est proposé également de contrôler les valeurs des résistances blanches situées au-dessus du bornier.

Pendant le défaut quelle indication donne l'écran de signalisation ? (une photo ?)
Cordialement, Jima
02 mars 2019 à 13:21
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ? sur le forum Climatisation

Bonsoir Lionel,

Nous avons affaire à une alimentation à découpage avec 3 sorties.
Par D5 on crée le 15 V dc pour le ventilateur et le hacheur de l'alimentation ;
Par D10 on crée le 12 V dc pour les moteurs de balayage d'air ;
Par D11 on crée le 5 V dc pour le processeur de la carte.

Sur la carte OK, les éléments principaux semblent OK.
Multimètre en position diode, et hors tension :
(+) sur cosse cn24 (fil noir) et (-) sur pin 5 de Tr1 = ? mV
(+) sur pin 1 de Tr1 et (-) sur cosse cn23 (fil blanc) = ? mV

Vos tensions de 12 et 20,5 V dc sont des "faux amis", vous avez mesuré des tensions en amont des diodes, ces tensions sont impulsionnelles et votre multimètre s'affole.
Avec un cutter, découpez latéralement la première couche d'isolant du transformateur HS, on verra la suite.
Avec le multimètre en V ac et sous tension, mesurez la tension aux fils noir et blanc reliés normalement sur les connecteurs cn24 et cn23 précédents.
Cordialement, JIMA
22 février 2019 à 22:28
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Dom : concernant votre bémol 1 du post 50, il se peut que ce soit une dérive de l'appareil de mesure mais c'est aussi une augmentation normale de la pression BP due au fait que la HP est haute.
Concernant les 3 dernières lignes du post 48, je ne pense pas qu'il y ait un surplus de charge.

Il est plus probable que l'UE de SAM ait eu une micro-fuite et que la quantité de fluide soit moindre à la mise en service, mais cette quantité reste importante, JIMA encore élevée puisque le deltaT de l'UI reste encore élevé, normalement aux environs de 20°C.

Concernant les deux lignes du post 47, on constate qu'une augmentation de la vitesse de ventilation entraîne une baisse de la puissance consommée, symptôme d'une charge importante.

On attend le réponse de Michel concernant le constat de différence de consommation.
Cordialement, JIMA
08 février 2019 à 09:52
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Et bien, j'ai encore fait "une gourde" au post 47. Les étiquettes nous mettent sur la bonne voie.

@Dom,
Ne faites pas du JIMA car cela ne vous va pas ...:-)

@Michel,
Vous pouvez faire les mesures que sur SAM, pour vérifier qu'on ne soit pas dans la question 2717 à tout hasard.

Je ne comprends pas comment un frigoriste qui met en service deux clims identiques ne fait pas des contrôles de consommation. Comment vous êtes-vous rendu compte de cette différence de consommation ?

La clim SAM présente une surcharge d'environ 30 g , le delta T à l'UI est de 27℃ pour une puissance proche de la puissance marquée .
La clim CUI présente un delta T de 30℃ pour une plus forte consommation donc il faudra contrôler et recharger cette clim.
Cordialement, JIMA.
07 février 2019 à 23:18
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

@Dom,
Le tableau en question concerne les mesures faites sur la clim cuisine ...:-)

En v4, le delta T diminue et la puissance absorbée diminue également alors que vitesse augmente.
En v3, le delta T augmente et la puissance augmente également alors que la vitesse diminue.

La clim SAM est bien plus remplie que clim CUI ou bien elle victime des incondensables.
L'intervention d'un frigoriste est nécessaire.
Cordialement, JIMA
06 février 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir Michel,
Merci de la confirmation de la quantité de gaz.
Avez-vous vu du givre sur vos unités extérieures ?
Votre tableau du post 21 confirme un excès de fluide frigorigène.
Vous devez faire intervenir un frigoriste pour remplir correctement vos clim.
Cordialement, JIMA
06 février 2019 à 22:08
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

@ Dom,
Autant je peux faire de "gourdes" dans votre domaine de l'électronique, vous en faites aussi lorsque vous vous immiscez dans le domaine des frigoristes... :-)
La constante T dont vous parlez au post 35 est de de 0,34 w /°Cm3 ce n'est pas JIMA qui l'a inventé mais nos amis Watt, Joules, Mariotte, etc. :-)
Il me semble que vous n'avez pas intégré que la vitesse, notamment de SAM diminue également c'est ce que Michel appelle la des-stratification, or il ne s'agit pas de dégivrage mais de protection ampèremétrique du moteur qui réduit la puissance consommée.

@ Michel,
Il faudra monter sur le toit pour contrôler la charge usine, elle est forcement indiquée, celle-ci peut être différente de celle de la doc ne serait-ce que par une mise à jour du document. Vous avez compris la démarche.
Cette petite quantité est très importante en clim.
Cordialement, JIMA