Jocelyne est maintenant bien renseignée ; espérons qu'elle puisse résoudre ce problème majeur, et nous dire où elle en est. Merci à Jean-Pierre qui apporte un avis constructif.
Cordialement à tous.
Jocelyne est maintenant bien renseignée ; espérons qu'elle puisse résoudre ce problème majeur, et nous dire où elle en est. Merci à Jean-Pierre qui apporte un avis constructif.
Cordialement à tous.
03 août 2009 à 22:11

Voir questions 5767 et 178 qui traitent différentes méthodes. Quand c'est possible, c'est à dire quand le conduit n'est pas trop long, de section suffisante et sans coudes de très faible rayon, on peut tirer l'ensemble des fils en laissant une aiguille (fil rigide 2,5 mm² par ex.), puis en ajoutant le fil manquant et tirer l'ensemble tandis qu'un aide pousse. Les liaisons peuvent être soudées, et doivent être scotchées afin d'éviter tout accrochage dans le tube.
03 août 2009 à 21:42

Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un système électromécanique pouvant présenter à la longue des problèmes de mécanique justement. Voir ci-dessous en 5969.
03 août 2009 à 09:13

Conclusion : la sagesse impose de changer l'appareil pour un modèle d'une grande marque bien connue. L'appui sur le bouton test ne provoque pas un défaut phase terre par l'intermédiaire d'un circuit électronique comme le suggère Vincent, mais une liaison entrée-neutre sortie-phase par une résistance de test qu'évoque 1Insp.
C'est une manip facile à faire en suivant le mode opératoire de Dan ; le défaut au moment du contact sera largement plus grand que 30 mA dû à la très faible valeur de la résistance du filament à froid. Mais s'il s'agit d'un problème mécanique, usure, frottement ou autre, le déclenchement peut se produire avec la lampe mais pas avec le bouton test si la résistance de test produit un courant de défaut de l'ordre de 22 à 30 mA ; mais on pinaille, et l'internaute a dû tout comprendre comme souhaité.
C'est une manip facile à faire en suivant le mode opératoire de Dan ; le défaut au moment du contact sera largement plus grand que 30 mA dû à la très faible valeur de la résistance du filament à froid. Mais s'il s'agit d'un problème mécanique, usure, frottement ou autre, le déclenchement peut se produire avec la lampe mais pas avec le bouton test si la résistance de test produit un courant de défaut de l'ordre de 22 à 30 mA ; mais on pinaille, et l'internaute a dû tout comprendre comme souhaité.
03 août 2009 à 08:58

Effectivement, les remarques ci-dessus à prendre en compte et les supposées particularités nombreuses de l'installation envisagée nécessiteraient de réaliser un tableau sur mesure, moins limité que ce tableau standard. Manu peut s'inspirer des nombreux exemples proposés par CMT, et en profiter pour laisser de la place au cas où ; 3 ou 4 rangées de 24 modules en fonction des départs à alimenter et des extensions toujours possibles. Une rangée réservée à une ligne de borniers permettrait de raccorder tous les circuits d'origine sans problème de rallonge, puis de repartir en souple vers l'appareillage. Il faut une certaine habitude, de bons outils, et des accessoires de câblage de repérage et d'étiquetage pour faire ce travail. Cordialement
02 août 2009 à 09:36

Bonjour. Quelques éléments de réponse.
1. La phase doit être commune à tous les fusibles, les neutres étant tous réunis sur un domino ou borne Ferel.
2. Pour l'appariement phase neutre, vous pouvez voir la question 5805 qui traite ce sujet. Il vaudrait mieux mettre des disjoncteurs Ph + N (DPN).
3. Pas de réponse, il faut voir sur place.
4. Au moins un interrupteur différentiel et des DJ calibrés en fonction des circuits à protéger (nature, section des conducteurs).
Vos notions seront sans doute insuffisantes pour faire cette mini-rénovation. Faites plutôt intervenir un artisan local qui fera la mise en sécurité et pourra vous proposer une amélioration plus conséquente, en fonction de ce qu'il constatera de visu.
1. La phase doit être commune à tous les fusibles, les neutres étant tous réunis sur un domino ou borne Ferel.
2. Pour l'appariement phase neutre, vous pouvez voir la question 5805 qui traite ce sujet. Il vaudrait mieux mettre des disjoncteurs Ph + N (DPN).
3. Pas de réponse, il faut voir sur place.
4. Au moins un interrupteur différentiel et des DJ calibrés en fonction des circuits à protéger (nature, section des conducteurs).
Vos notions seront sans doute insuffisantes pour faire cette mini-rénovation. Faites plutôt intervenir un artisan local qui fera la mise en sécurité et pourra vous proposer une amélioration plus conséquente, en fonction de ce qu'il constatera de visu.
01 août 2009 à 23:56

Bonjour MD. Ne pourrait-il pas y avoir un accord amiable rapide pour faire changer ce fusible en attendant que les choses soient régularisées officiellement, et qui pourrait faire la médiation ?
Bonjour Jocelyne.
Quels sont les arguments de l'autre co-propriétaire à part sa mauvaise volonté évidente, pour ne pas dire plus ?
Depuis combien de temps cette situation existe-t-elle et y a-t-il eu un évènement local ayant déclenché ces mauvaises relations de voisinage, indépendamment du fait que ce tableau devrait être dans les communs ? Cordialement
Bonjour Jocelyne.
Quels sont les arguments de l'autre co-propriétaire à part sa mauvaise volonté évidente, pour ne pas dire plus ?
Depuis combien de temps cette situation existe-t-elle et y a-t-il eu un évènement local ayant déclenché ces mauvaises relations de voisinage, indépendamment du fait que ce tableau devrait être dans les communs ? Cordialement
01 août 2009 à 23:24

Ce n'est pas bon signe. Le test doit provoquer le déclenchement immédiat du DJ différentiel, et non 3 secondes plus tard. Il vaut mieux changer cet appareil qui n'assure plus sa fonction de protection des personnes.
01 août 2009 à 22:58

Tentative de synthèse. Il s'agit d'une installation peut-être ancienne, vu les couleurs utilisées et la fonction même de prise commandée pour éclairage additionnel principalement.
On peut également, vu l'âge, supposer que cette prise n'est pas munie d'une borne de terre et cela est gênant pour le fonctionnement d'un PC.
La ligne lumière est protégée par un disjoncteur ou fusible unique, on s'attend à 10 A ; de même, la protection différentielle s'il y en a une doit être de 30 mA, valeur commune aux circuits lumière et PC.
On peut shunter le contact de l'inter à levier commandant cette prise (pas un poussoir), ou mieux, remplacer l'inter double par un simple.
Si cette prise doit être utilisée pour le PC il faut la repérer correctement avec un étiquetage, et la munir d'une borne de terre. Mais le plus simple est de ne toucher à rien et brancher le PC sur une autre prise 2P + T.
On peut également, vu l'âge, supposer que cette prise n'est pas munie d'une borne de terre et cela est gênant pour le fonctionnement d'un PC.
La ligne lumière est protégée par un disjoncteur ou fusible unique, on s'attend à 10 A ; de même, la protection différentielle s'il y en a une doit être de 30 mA, valeur commune aux circuits lumière et PC.
On peut shunter le contact de l'inter à levier commandant cette prise (pas un poussoir), ou mieux, remplacer l'inter double par un simple.
Si cette prise doit être utilisée pour le PC il faut la repérer correctement avec un étiquetage, et la munir d'une borne de terre. Mais le plus simple est de ne toucher à rien et brancher le PC sur une autre prise 2P + T.
31 juillet 2009 à 08:23

Bienvenue sur le site Bricovidéo, en espérant que vos activités débordantes de jeune retraité vous permettront d'apporter quelques contributions solides en rubrique électricité. J'essaierai bien de la colle néoprène avec de la chute de bache, mais tout en préférant utiliser du ruban adhésif épais et armé. On en trouve de qualité dans les grandes surfaces ou les distributeurs de produits professionnels mais il faut bien chercher. Il existe également du double face pratiquement indécollable, pratique pour faire une rustine. Cordialement,
30 juillet 2009 à 20:17

Grand merci d'avoir répondu, car on lance souvent des solutions dans le vide, en interprétant quelquefois à côté des questions imprécises, sans avoir de retour final. Un bonus exprès pour vous : le tube néon existe, mais dans l'éclairage publicitaire. Pour en savoir plus vous pouvez regarder là : bricovideo.com ampoule basse consommation
Cordialement,
Cordialement,
30 juillet 2009 à 18:30

Dans les combles oui, dans la gouttière, non. Vous utilisez du câble RO2V et dehors vous le mettez dans un tube gris IRL fixé par des colliers plastique sous la gouttière ; bref, il faut s'arranger pour faire du beau travail, pratiquement invisible. Vous pouvez également passer sous terre dans un conduit adapté. Mais vous vouliez peut-être dire goulotte ?
30 juillet 2009 à 16:36

Un disjoncteur protège contre les sur-intensités ; un différentiel protège contre les défauts d'isolement. Il faut préciser ce que vous voulez faire exactement.
30 juillet 2009 à 09:46

C'est un délesteur à tore intégré. Vous pouvez suivre ce lien vers le E-catalogue Legrand pour en savoir plus : www.e-catalogue.legrandgroup.com
30 juillet 2009 à 09:34

Vous ne pourrez démarrer ce moteur en direct, le courant en régime établi disponible étant de 10 A environ, mais vous pouvez faire l'essai ; si tout va bien, la protection surintensité du groupe devrait déclencher. Il faudra passer par un démarreur statorique si l'application n'est pas trop gourmande en couple au démarrage.
30 juillet 2009 à 09:14

Si vous alimentez vos combles avec 2 lignes pour PC en 2,5 mm², vous les protégez avec 2 DJ 20 A (sans état d'âme) dans le tableau principal. Dans les combles vous arrivez simplement dans des boîtes de dérivation et non dans un tableau secondaire. Il manquerait au moins un circuit lumière. Si vous optez pour un tableau secondaire dans les combles (PC + lumière + chauffage + autre ?), il faut une ligne unique de section suffisante et c'est un autre problème à étudier dont vous trouverez des solutions avec le moteur de recherche en haut de page.
30 juillet 2009 à 09:03

Il faudra modifier le câblage du circuit. Vous faites le schéma de principe du montage actuel, et vous l'adaptez avec le détecteur (premier prix ?) dont vous devez avoir la notice. Ce dernier possède peut-être une fonction marche forcée ou déportée. On ne peut dire plus à distance (N et L seraient N + Ph ; la lampe devrait être branchée entre N et le sigle croix ; à vérifier), sauf que les couleurs de fils présents dans l'appareillage va et vient montrent que cette installation est soit très ancienne ou bricolée ; il n'est pas astucieux d'utiliser des fils rouges pour les navettes.
30 juillet 2009 à 08:55

Les réponses tardent. Il semble que les contributeurs soient tous en vacances. Soit vous branchez le contacteur comme en 1694 où CMT propose le schéma habituel, ou bien vous branchez son circuit de commande directement entre phase et neutre en sortie d'un interrupteur différentiel par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "branchement chauffe eau".
30 juillet 2009 à 08:34

Il est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice.
30 juillet 2009 à 08:20

Le montage fonctionnait avant. Il faut que vous sachiez la fonction de chaque fil. Une lampe témoin peut vous aider à faire la recherche. Sinon, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté. Il est souhaitable de raccorder le lustre à la terre.
30 juillet 2009 à 08:15

Bonjour. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "brancher four", et jeter un oeil sur la question 5448 qui aborde ce sujet.
30 juillet 2009 à 08:13

La réponse de Nicolas est fort intéressante, car elle précise les emplacements interdits ou conseillés de la GTL dans du neuf, que l'on peut retrouver dans gtl erdf.pdf. A la relecture de la question, on se demande si c'est une réhabilitation ou du neuf, d'un emplacement qui n'est pas forcément la cuisine, d'un tableau de contrôle seul ou ensemble complet tableau de contrôle + tableau de répartition etc. Finalement, la question manque de précisions pour apporter une réponse conforme à la réglementation actuelle. L'internaute peut utiliser le moteur de recherche en haut de page, et jeter un oeil sur la question 4450 qui aborde ce sujet.
29 juillet 2009 à 09:29

C'est simple. Il faut un perforateur professionnel avec des mèches béton de qualité, ou une perceuse à percussion d'amateur puissante, et non un jouet made in RPC proposé dans certaines grandes surfaces à 50 garanti à vie.
28 juillet 2009 à 09:12

Information. Cette installation de sous compteur ressemble à des situations déjà évoquées dans le forum. Si c'est en vue de la location permanente pour facturation d'énergie, c'est interdit ; le locataire éventuel est en droit de refuser cette configuration et pourrait aller en justice où vous n'auriez pas raison. Dans le cas de location saisonnière, c'est autorisé à condition que le montant soit forfaitaire et incorporé au loyer.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé.
28 juillet 2009 à 09:05

Cet équipement fait partie de la gaine technique logement (GTL) espace réel ou virtuel de 60 cm de large et de 20 cm de profondeur du sol au plafond dans lequel aucune canalisation autre qu'électrique ne doit passer. Dans le cas des petits logement de surface inférieure à 35 m², la largeur passe à 45 cm et la profondeur à 15 cm. Dans votre cas, la logique imposerait de protéger l'équipement par une porte adaptée.
28 juillet 2009 à 08:53

Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45

Bonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre.
27 juillet 2009 à 09:59

Bonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité.
27 juillet 2009 à 09:56

Bonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
27 juillet 2009 à 09:09

Bonjour. Le plus simple est de vous raccorder sur le luminaire existant, peut-être avec une petite goulotte. En général dans le boîtier interrupteur on ne trouve que la phase directe, rarement le neutre. Mais si en ouvrant vous trouvez ces deux fils, vous pouvez alors repartir vers l'applique lavabo (neutre + phase coupée + terre).
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre.
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre.
27 juillet 2009 à 09:06

Bonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
27 juillet 2009 à 09:01

Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique.
27 juillet 2009 à 08:54

Il va falloir modifier votre installation. Soit vous rajoutez un permutateur, vous installez une commande par télérupteur et boutons poussoirs, vous utilisez de l'appareillage à télécommande radio (Voir Legrand Céliane, Schneider Electric ou Yokis). Vous pouvez consulter la rubrique électricité où toutes ces solutions sont régulièrement évoquées.
26 juillet 2009 à 08:52

Le four est muni de sécurités multiples : contacts de porte, fusibles, klixons. L'ouvrir ne vous apportera aucun renseignement si vous êtes très éloignée du métier.
Des vérifications de principe avec des appareils de mesure sont à effectuer avant de changer toute pièce afin d'être certain qu'elle soit HS. La seule solution est de faire intervenir un SAV local.
Des vérifications de principe avec des appareils de mesure sont à effectuer avant de changer toute pièce afin d'être certain qu'elle soit HS. La seule solution est de faire intervenir un SAV local.
26 juillet 2009 à 08:46

Bonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
24 juillet 2009 à 23:03

Il faut créer une ligne spécifique dûment protégée pour alimenter cet atelier (en monophasé ou triphasé ?). Définissez vos besoins (puissance des appareils) et inspirez vous des solutions proposées dans les questions 5850, 5882, 5828, 5823.
24 juillet 2009 à 08:47

Il est très probable que la résistance de sole présente un défaut d'isolement. 45 ohms sous 220 V correspondent à environ 1 kW.
Four déconnecté du secteur, résistance de sole totalement déconnectée de ses fils d'alimentation, vous branchez l'ohmmètre entre la carcasse de la résistance de sole et ses cosses d'alimentation. Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si vous trouvez beaucoup moins, il n'y a plus qu'à changer la résistance de sole.
Merci de dire ce que vous avez trouvé avant d'engager des frais.
Four déconnecté du secteur, résistance de sole totalement déconnectée de ses fils d'alimentation, vous branchez l'ohmmètre entre la carcasse de la résistance de sole et ses cosses d'alimentation. Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si vous trouvez beaucoup moins, il n'y a plus qu'à changer la résistance de sole.
Merci de dire ce que vous avez trouvé avant d'engager des frais.
24 juillet 2009 à 08:30

Quelques précisions que vous pourrez communiquer au professionnel qu'il serait souhaitable de faire intervenir ; en effet, avant de raccorder quoi que ce soit il faut comprendre qui fait quoi dans ces câbles et pourquoi ces couleurs ; un multimètre est insuffisant.
S'agit-il d'une prise située en cuisine ? Quelle est la section des câbles ? Comment est protégé cette ligne depuis le tableau de répartition ? N'y aurait-il pas une deuxième prise identique à proximité ? Est-ce une prise rapportée (bricolée ?) ou d'origine ? Est-ce un four pour cuisson en cuisine domestique ? Dans ce dernier cas, une prise spécialisée câblée en 2,5 mm² et protégée par disjoncteur 20 A suffit. En l'absence de connaissances, la prudence et votre sécurité imposent de faire intervenir un électricien local qui fera le tri en respect des normes.
S'agit-il d'une prise située en cuisine ? Quelle est la section des câbles ? Comment est protégé cette ligne depuis le tableau de répartition ? N'y aurait-il pas une deuxième prise identique à proximité ? Est-ce une prise rapportée (bricolée ?) ou d'origine ? Est-ce un four pour cuisson en cuisine domestique ? Dans ce dernier cas, une prise spécialisée câblée en 2,5 mm² et protégée par disjoncteur 20 A suffit. En l'absence de connaissances, la prudence et votre sécurité imposent de faire intervenir un électricien local qui fera le tri en respect des normes.
24 juillet 2009 à 08:19

Bonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte.
23 juillet 2009 à 08:01

L'essentiel est que le raccordement soit en sécurité avec de l'appareillage d'indice de protection (IP) adapté au lieu et à l'usage. IP45 ou 55 conviennent pour la plupart des usages courants, que ce soit en sortie de câble ou prise à volet et obturateurs.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation.
23 juillet 2009 à 07:59

Le convertisseur s'appelle transformateur abaisseur de tension 230/120 V de puissance 1 kVA de poids 15 kg et de coût équivalent à un aspirateur haut de gamme européen en 230 V.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
22 juillet 2009 à 23:01

Bonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
22 juillet 2009 à 20:14

Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
22 juillet 2009 à 09:28

Bonjour. A part vérifier que la tension est présente sur le bornier de raccordement, donc ligne 32 A en état, il n'y a rien à faire d'autre que de faire intervenir un SAV.
Lors de l'achat d'un tel équipement, il est prudent de souscrire une extension de garantie à 5 ans.
Lors de l'achat d'un tel équipement, il est prudent de souscrire une extension de garantie à 5 ans.
21 juillet 2009 à 08:45

Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
20 juillet 2009 à 08:55

Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.
20 juillet 2009 à 08:27

Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?
20 juillet 2009 à 08:25

Ça sent la fin. Si les charbons ne sont pas usés, et s'il y a beaucoup d'étincelles au collecteur, l'induit est partiellement coupé. Il n'y aura plus qu'à profiter des promotions. Les petites machines finissent ainsi, relativement vite parfois.
19 juillet 2009 à 08:55

Pour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle.
18 juillet 2009 à 19:20

Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.
18 juillet 2009 à 19:15