Bonjour. Il faut soit vous en passer et raccorder le câble directement dans la machine, ou bien trouver une fiche et une embase qui supportent la tension secteur. Une recherche à effectuer en VPC pièces détachées électriques (RS composants, Conrad).
28 juin 2010 à 18:11
forum consulter ce sujet Trouver une prise moulée pour machine à coudre Necchi sur le forum Électricité

OK. Dans ce cas faites défiler comme le stipule la notice et vous arriverez dessus ; mais je ne sais pas s'il faut que le compteur soit sous tension. Il se peut que vous soyez obligé de faire venir un technicien du fournisseur d'énergie.
Si possible, faites une retour d'information quand ce sera résolu. Cela peut intéresser d'autres lecteurs.
28 juin 2010 à 17:59
forum consulter ce sujet Trouver référence sur compteur électronique sur le forum Électricité

Publicité

Excusez moi Franck. DDR signifie "dispositif différentiel résiduel", en abrégé "différentiel", sachant que c'est une fonction associée à un interrupteur (on écrit alors ID) ou disjoncteur (on écrit alors DJ diff). Il y a forcément une protection qui a déclenché. Un DJ est peu probable car il protège contre les surintensités et il n'a pas dû y en avoir ; un différentiel de 30 mA aurait pu déclencher, mais vous ne l'avez pas constaté, et y en a-t-il de présents au tableau ? Il faut localiser le départ de votre ligne sur le tableau et pendant que vous y êtes tester tous les départs avec la lampe témoin ; normalement il y a un étiquetage. Difficile d'en dire plus, au besoin joignez une photo nette du tableau, on pourra voir qui fait quoi. Bonne recherche, il n'y a pas grand chose.
28 juin 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Au secours panne de courant après éclaboussement sur le forum Électricité

Bonjour. Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent des étincelles et des fonctionnements sporadiques (cf. mf06), soit l'induit et coupé et le fonctionnement peut être sporadique ou très dégradé avec des étincelles nombreuses au collecteur avec en plus une odeur caractéristique. Dans les deux cas c'est destination déchetterie, sauf si le câble est coupé et que vous le répariez.
28 juin 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Arrêt brutal ponceuses bobine défectueuse sur le forum Outillage

Bonjour. Pas de feutre. Effectivement, nous préconisons des couleurs de navettes faciles à approvisionner, qui se distinguent bien par rapport au neutre forcément bleu et phase très souvent rouge ; le violet est une solution personnelle en tant que couleur peu utilisée.
Les fils de navette peuvent être d'une même couleur, il n'y a pas de code particulier.
Dans votre cas, à défaut de gaine thermorétractable colorée qui serait le fin du fin, vous utilisez du scotch de couleur qui recouvrira entièrement le fil visible à chaque extrémité - les 2 navettes de la même couleur ni rouge ni bleu, gris par exemple.
Vous pouvez faire un petit dessin explicatif que vous laissez dans le boîtier de l'appareillage, pour une maintenance ou modification ultérieure.
L'utilisation de conducteurs HO7V-U dans la gaine aurait été souhaitable.
28 juin 2010 à 12:20
forum consulter ce sujet Va et vient couleur navettes non respectees recoloration sur le forum Électricité

Bonjour. La protection dépend de la ligne qui arrive dans la sortie de câble.
Si la ligne comporte 3 Ph + N, DJ tétrapolaire en amont.
Si la ligne comporte 2 Ph + N, DJ tripolaire en amont, ou un tétrapolaire avec un pôle non utilisé.
Nota : dans la famille des DJ à 2 pôles, il y a les DJ Uni + Neutre (DPN)à un seul pôle protégé (ceux que l'on utilise habituellement en domestique monophasé), et les bipolaires avec 2 pôles protégés.
28 juin 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 3 pôles sur le forum Électricité

Bonjour BG. Un variateur de vitesse est prévu pour alimenter un moteur asynchrone triphasé et non un monophasé.
28 juin 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Variateur électronique de vitesses sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description est imprécise et l'on ne peut émettre que des suppositions peut-être fausses. Tout dépend de l'endroit où s'est produit la rupture.
Dans le tableau arrivent 3 phases et neutre. Toutes les lignes monophasées y ont leur origine et sont en sortie de DPN (disjoncteurs Ph - N). Il n'y a pas de raison qu'ils déclenchent.
Imaginons une prise triphasée avec 3 Ph et N avec un récepteur puissance en tri sans N 400 V (moteur asynchrone par ex.), et une commande en mono Ph et N 230 V. Si le neutre est coupé en amont, la puissance "voit" toujours les 400 V, la commande peut être sur ou sous alimentée, et des dégâts peuvent se produire. Il n'y a rien à faire pour protéger un équipement en cas de rupture de neutre en amont.
Si les 11 prises sont en cascade, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Néanmoins, il est anormal de trouver 11 prises non protégées individuellement. Quant à l'appareil de mesure utilisé, quel est-il ? "Tout a sauté" mais que s'est-il passé exactement ? La responsabilité du vérificateur n'est pas engagée à priori.
La connaissance du schéma de la distribution et des protections permettrait d'affiner les explications. Il n'y a aucun mystère.
28 juin 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Rupture de neutre sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Franck. Le Karcher n'est pas en cause, mais c'est plutôt l'utilisation que vous en avez faite. S'il ne tourne plus, il n'y a plus d'arrivée sur la prise (essayez le ailleurs néanmoins).
Soit un DDR a déclenché, soit il y a un problème sur la ligne, peut-être un mauvais contact dans la prise. Il faire les vérifications d'usage : sortie de tableau pour cette ligne, puis contrôle de l'arrivée avec une lampe témoin par exemple ou autre récepteur. Il faudra démonter le boîtier, mais si vous n'êtes pas habitué, il vaut mieux vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté ou faire intervenir un électricien.
28 juin 2010 à 07:53
forum consulter ce sujet Au secours panne de courant après éclaboussement sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez consulter minuterie 3 ou 4 fils theben.pdf où vous verrez les 2 montages principaux, dans lesquels le BP relie la borne de commande de la minuterie au neutre (3 fils) ou à la phase (4 fils).
Certaines minuteries ont la fonction préavis d'extinction intégrée, d'autres nécessitent l'emploi d'un module complémentaire.
27 juin 2010 à 21:53
forum consulter ce sujet Différence entre minuterie 3 fils et minuterie 4 fils sur le forum Électricité

Bonjour. Vous faites défiler les séquences avec le bouton poussoir. Arrivé à 6 l'afficheur indique le numéro de série du compteur.
C'est ce qu'indique la notice que vous avez dû trouver en 6245. Je n'ai pas d'avis concernant votre question complémentaire. Quel est le problème exact pour lequel il vous faut ce numéro ?
27 juin 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Trouver référence sur compteur électronique sur le forum Électricité

Bonjour. Les précisions demandées à l'internaute sont toujours attendues.
"Exhumé" en parlant de la densité de courant est bien le mot qui convient, tout comme pour la momie de Toutankhamon en 1922. Ce mode de raisonnement individuel revenant à surdimensionner une section par choix personnel est en contradiction avec la C15-100 et aux critères modernes de choix de la section des conducteurs. Ceci a déjà été précisé en question 8055 réponse 7.
Pour ce qui est de la puissance active (ce n'est pas P = U×I sauf en continu), les définitions ont été données en question 4929.
Enfin pour la protection moteur, il est préférable d'utiliser un DJ moteur adapté à cette fonction comme celui préconisé en question 8272.
Cordialement,
27 juin 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles sur le forum Électricité

Bonjour. On ne sait pas ce qu'est ce boîtier bleu ni d'où il vient.
Le plus simple est de vous en passer et de brancher les appliques en direct, d'autant plus qu'un variateur de lumière en général ne sert à rien.
27 juin 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Problème de branchement de variateur de lumière sur le forum Électricité

Bonjour. Certainement un défaut que vous n'avez pas vu. Un coup d'ohmmètre bien placé aurait mis en évidence un défaut d'isolement. Destination déchetterie.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement a fait son travail. Mais il semble que vous n'avez pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Une rénovation minimum est conseillée.
27 juin 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Grille pain qui fait tout disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour. L'utilisation du moteur de recherche "notice compteur" vous aurait amené à la question 6245. Qu'entendez vous par "référence client" ?
27 juin 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Trouver référence sur compteur électronique sur le forum Électricité

Bonjour. Le plafond de douche est normalement en volume 2 si situé à plus de 2,25 m du fond du bac. Vous pouvez y installer un petit extracteur isolé classe II en 230 V (donc sans terre) et protégé par DDR 30 mA. En général ils sont tous ainsi et il n'y a pas de danger particulier si les conditions ci-dessus sont respectées.
27 juin 2010 à 01:00
forum consulter ce sujet Recherche des extracteurs 12V pour installation douche sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez mettre le tableau piscine en cascade avec le premier, mais cela va charger encore plus la ligne additionnelle. Moins on multiplie les tableaux dans une habitation mieux c'est.
Seul le tableau piscine se justifie vraiment. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux tirer une ligne à part à partir du tableau de distribution.
Vous pouvez vous documenter avec le livret Promotelec régulièrement conseillé.
27 juin 2010 à 00:49
forum consulter ce sujet Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés sur le forum Électricité

Bonjour Greg. Les DJ unipolaires ne se trouvent plus que dans les brocantes et il vaut mieux les y laisser.
Dans le cas où vous raccordez un circuit de cuisson, le conducteur de neutre bleu est facile à repérer vu que vous avez passé une ligne dédiée, donc il sera facile de le câbler sur le DJ 32 A pour réaliser une coupure omnipolaire.
Pour l'ID, si vous voulez protéger les personnes (rôle principal des protections différentielles), c'est un 30 mA qu'il faut (comme bien précisé par Bob35, ID et non DJ), donc il n'y a pas le choix.
Tôt ou tard il faudrait penser à effectuer la rénovation du tableau. C'est un travail pour bricoleur très averti et même plus (bien documenté, expérimenté et outillé).
26 juin 2010 à 15:54
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous répondre n'étant pas sur place. Si l'ancienne pompe fonctionnait et que celle-ci ne démarre pas, le plus simple est de faire appel à votre fournisseur ou à un électricien qui établira le diagnostic avec les outils de mesure habituels. Désolé.
26 juin 2010 à 15:36
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement sur le forum Électricité

Bonjour. Après deux heures passées sur cette question, un retour eût été bienvenu. Ceci n'encourage pas à traiter des questions un peu pointues.
26 juin 2010 à 14:23
forum consulter ce sujet Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment, c'est votre première fois.
C'est une question d'arbre, de logique et de bon sens : arbre de bonne section, branche non morte et horizontale pas trop haute, emplacement suffisamment éloigné du tronc pour que l'enfant ne se fracasse pas dessus etc.
Si vous avez 2 arbres solides (diamètre tronc de 20 cm minimum)éloignés de 10 à 20 m vous pouvez monter une tyrolienne de jardin pour des petits de 4 à 11 ans. Cela a beaucoup de succès.
26 juin 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Sécurité fixation d'une balançoire sur le forum Divers

Bonjour. Donc vous avez bien du triphasé et vous pourrez raccorder la plaque conformément au schéma 2. Néanmoins les précautions à prendre ont été évoquées précédemment : ligne dédiée cuisson, repérage des conducteurs, terre, et si possible ID 30 mA type A suivie d'un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
L'intervention d'un électricien est fortement souhaitable pour réaliser le raccordement dans les règles, et pour la mise en œuvre de protections différentielles 30 mA entre autre.
A chacun son métier.
Les tensions mesurées sont normales dans le cas d'une distribution triphasée ; pour ce qui est des couleurs, le neutre noir n'est pas normalisé ; cette installation est bricolée et plus grave, non repérée.
26 juin 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V sur le forum Électricité

Bonjour. Un tableau secondaire (on dit également "divisionnaire") doit être protégé par un DJ ou fusible à son origine dans le tableau principal. Pour une section de 2×10 mm², pour une longueur de 15 m on protège avec un DJ 32 A.
En tête de tableau secondaire on dispose un ou plusieurs ID 30 mA.
Mais comme votre tableau alimentera plaque (section 6 mm² + DJ 32 A), LL (Section 2,5 mm² DJ 20 A), SL (idem LL), LV (idem LL), chauffe-eau (idem LL), vous voyez que la ligne prévue est largement sous-dimensionnée, et on est loin de votre idée de départ.
En conséquence il faut revoir votre projet, sachant que vous pouvez soit installer un tableau divisionnaire avec les inconvénients précités, ou passer autant de lignes spécialisées que nécessaire à partir du tableau principal.
Le tableau piscine doit être alimenté à partir du tableau principal.
De nombreuses réponses et exemples de tableaux sont disponibles avec l'aide du moteur de recherche "tableau secondaire". Revenez ici si vous voulez des compléments.
26 juin 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés sur le forum Électricité

Bonjour. Je me permets une question : êtes vous proche ou éloigné de la profession ?
La section d'un câble se détermine principalement à partir de l'intensité en régime permanent et transitoire ainsi que de la longueur de la ligne ; ce, pour évaluer les chutes de tension acceptables pour une application donnée.
En fonction de précisions que vous pourrez apporter, comme en question 8408 on pourra rentrer dans les détails.
26 juin 2010 à 07:46
forum consulter ce sujet Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles sur le forum Électricité

Bonjour. Vous parlez d'une machine à bois (raboteuse, toupie, scie à ruban, petite machine combinée) dont il faudrait connaître les caractéristiques détaillées de la motorisation en triphasé (pourquoi plusieurs moteurs ?).
De même, il existe plusieurs sortes de démarreurs pour les moteurs asynchrones et il faudrait être plus précis sur ce point. Vous semblez avoir changé cette motorisation par des moteurs monophasés dont vous ne précisez pas la puissance.
Si les moteurs ont été bien choisis il n'y aura pas de problème de fonctionnement ; si ce n'est pas le cas vous n'aurez sans doute pas les mêmes conditions de vitesse et de couple, voire un fonctionnement franchement dégradé pouvant rendre la machine inutilisable.
Donc à suivre (caractéristiques diverses moteurs et démarreur, référence des produits, photos) si vous voulez que nous puissions rentrer dans les détails.
Nota : le remplacement par des moteurs monophasés n'est peut-être pas la meilleure solution ; on verra en fonction des précisions que vous pourrez apporter.
26 juin 2010 à 07:40
forum consulter ce sujet Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts sur le forum Électricité

Bonjour. Aucun problème, du moment que vous avez de la place dans la boîte. Dominos ou bornes type Wago.
25 juin 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour. Vous parlez d'un DJ 30 A, or dans un tableau normalement constitué et récent, on y trouve des DJ 10,16,20 A et un seul 32 A pour la cuisson.
Ne s'agirait-il pas dans votre habitation d'un interrupteur différentiel 30 mA ? Dans ce cas, il détecterait une fuite à la terre transitoire (normale ?) provoquée par le système télécommande ou les systèmes informatiques branchés dessus (pour lesquels le phénomène est connu, mais à la mise en service).
Vous vérifiez s'il s'agit bien de cela. Et si c'est confirmé, peut-être vaudrait-il mieux remplacer l'ID classique par un modèle insensible à ce type de transitoire : super immunisé SI chez Schneider Electric et Hpi chez Legrand. A suivre.
25 juin 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Effectivement, ma solution est un bricolage temporaire à usage mécanique au niveau du bouton permettant à l'internaute de retrouver provisoirement la fonction de son ID avant le changement éventuel.
Cette opération ne modifie en rien les propriétés de protection de l'ID si le bouton revient en position initiale. Pour mémoire, ce bouton à fermeture provoque le déclenchement de la fonction différentielle.
On peut utiliser comme "pschitt" du Jeltonet C1 régulièrement conseillé sur le forum, ou un autre plus banal, non conducteur comme tous les produits de ce type. Rappelons que l'huile est utilisée comme isolant dans les transformateurs.
L'internaute précise qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel, et non du disjoncteur de branchement.
25 juin 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé sur le forum Électricité

Bonjour. L'alternateur triphasé peut débiter dans un transformateur triphasé pour modifier les tensions. Vous pourriez obtenir un triple réseau 120 / 240 V (et non un seul) avec un transformateur avec 3 secondaires colonne à point milieu. Un travail intéressant, que vous serez obligé de confier à un professionnel sur place qui a l'habitude de la distribution nord-américaine.
En général et d'après ce que j'en sais, la distribution 120 / 240 V est assurée par des petits transformateurs monophasés sur poteau quelquefois avec secondaire à point milieu. Comment l'alternateur est-il entraîné ?
25 juin 2010 à 09:30
forum consulter ce sujet Génératrice et transformateur sur le forum Électricité

Bonjour. Le petit éclaircissement arrive un peu tard. Je crois que les conseils de MD sont à suivre à la lettre. Couper le courant consiste juste à résilier l'abonnement, et non faire couper les fils par un agent EDF. C'est le moment de rendre visite au notaire rapidement pour qu'il résolve cet imbroglio avec le vendeur. Ce dernier n'est pas net non plus. Il ne serait pas étonnant qu'EDF exige un contrôle Consuel.
Vous ne pouvez emménager que si la vente a été conclue ; pour le moment vous n'en seriez qu'au compromis.
Pas certain que vous soyez chez vous dans 3 semaines, l'EDF devant mandater un sous-traitant pour rétablir la ligne ; un agent viendra ultérieurement raccorder le comptage.
25 juin 2010 à 09:12
forum consulter ce sujet Délai pour mise en raccordement au réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. "Entre X1 et X2 j'ai 400V" : pas certain.
La seule chose que vous devez faire est de voir dans le tableau de répartition, ou sur le compteur ou le DJ de branchement si vous avez bien une arrivée triphasée 3 phases + neutre, ce que confirme la tension de 400 V que vous mesurez entre le noir N1 et le marron ; la nature de la distribution est précisée est sur votre contrat d'abonnement et vous pouvez également en avoir confirmation par contact téléphonique avec votre fournisseur d'énergie.
Dans ce cas vous pouvez utiliser le schéma 2, à condition que ce câble (aux conducteurs dûment repérés) soit utilisé uniquement pour l'usage cuisson, protégée par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Ramener la terre également.
Vous n'avez pas le choix, cette ligne (ou une autre à réaliser) doit être dédiée cuisson seule d'une manière ou d'une autre. Considérez que j'insiste à distance comme le ferait n'importe quel professionnel qui vous rendrait visite.
Mais je crois que l'intervention d'un électricien local serait nécessaire pour effectuer vérifications et raccordement en sécurité, il y aurait du jour à effectuer dans votre installation qui n'est pas de première jeunesse, et sans doute hors sécurité différentielle 30 mA.
25 juin 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V sur le forum Électricité

Bonjour. Quelle est la puissance du système de chauffe ?
Solution électrique : la rallonge chauffe tout simplement parce-que la section des conducteurs est insuffisante par rapport à l'intensité du courant qui passe dedans (pour les non initiés cela se nomme "effet Joule").
Vous achetez du câble souple HO7RNF de section à définir, mettez deux fiches à définir également aux extrémités avec les embouts d'usage et normalement on n'en parle plus ; sauf pour la facture électricité.
Solution économique et pratique : laisser l'eau chauffer seule au soleil, c'est l'été.
24 juin 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un programmateur électromécanique banal sur 24 h. Une fois que vous avez mis à l'heure et branché sur le secteur, il y n'y a plus qu'à positionner les index.
Pas besoin de notice.
24 juin 2010 à 13:35
forum consulter ce sujet Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2 sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut revoir propriétaire et diagnostiqueur en premier temps.
Ce dernier précise "installation alimentée", ce qui signifie que le raccordement EDF existe bel et bien et que la sortie du DJ de branchement alimente le tableau de répartition.
Le technicien EDF constate que "la maison n'est pas branchée au réseau", ce qui est en contradiction avec le diagnostic et ce dernier est donc peut-être erroné.
En deuxième temps vous faites intervenir un électricien qui éclaircira la situation ; évitez d'engager des frais qui semblent ne pas vous incomber ; il faut faire vite.
24 juin 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Délai pour mise en raccordement au réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce problème a été évoqué en question 8359.
Vous pouvez alimenter les prises comme vous voulez, en cascade avec un seul conduit ou à partir d'une boîte.
24 juin 2010 à 09:06
forum consulter ce sujet Précision sur conduites prise 230 Volts sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas franchement une arrivée triphasée, il manque une phase sur trois mais on peut s'en passer. Confirmez vous que vous avez bien une distribution triphasée chez vous ? Le plus important : quelle est l'origine électrique du câble sur le tableau de répartition (disjoncteur tétrapolaire et calibre par ex.) et ce câble a-t-il déjà servi pour le branchement d'une plaque ?
Rappelons qu'en triphasé, on doit mesurer environ 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre 2 phases. N2 pourrait bien être raccordé au neutre (au niveau du tableau - à vérifier).
A votre arrivée de toute façon il manque la terre. Raccordement monophasé 32 A voir schéma de raccordement en haut à gauche : en triphasé schéma en haut à droite en n'utilisant que 2 phases.
Il y aura peut-être quelque chose à faire si vous apportez quelques précisions.
A suivre.
24 juin 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un va et vient Legrand type Chambord, une belle série.
Il doit avoir un frère quelque part dans la pièce, et la sortie est au plafond ou en applique.
Il faut mettre des douilles et des lampes partout. Vous finirez par voir ce qu'il commande.
Le bleu avec scotch rouge peut être une navette de même que le noir, le marron étant la phase (borne commune du V et V) ; mais il peut y avoir une erreur de branchement si le bleu rouge est la phase.
Une installation pas franchement aux normes actuelles. C'est là que l'on aurait besoin d'un testeur à lampe néon.
23 juin 2010 à 21:49
forum consulter ce sujet Interrupteur inconnu sur le forum Électricité

Bonjour. C'est ici e-catalogue.schneider-electric.fr page=1559748A.PDF
23 juin 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356 sur le forum Électricité

Conclusions pour les jeunes lecteurs, outre que la réponse 8 est "à côté".
1. Votre expérience montre pourquoi il ne faut jamais faire de connexions cachées dans des conduits, mais dans des boîtes de dérivation ou des goulottes accessibles.
2. Il ne faut pas avoir une confiance extrême dans les dominos. Il faut qu'ils soient de grosseur adaptée et les fils (à âme massive) doivent se recouvrir ; ainsi, on divise par deux la probabilité d'un mauvais contact.
3. Préférer des dominos massifs en laiton plutôt que des modèles en feuillard enroulé, premiers prix ou seul choix dans les grandes surfaces. Les borniers rapides genre Wago ne posent pas de problème de déserrage.
4. Si la lampe témoin est le premier outil du dépanneur électricien, l'odorat peut aider à cerner le problème.
5. Les rongeurs ne sont pas bêtes et on en rencontre rarement électrocutés. GL

Bricovidéo Images d'illustration Wago :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
connexion wago Wago borniers rapides


22 juin 2010 à 23:33
forum consulter ce sujet Tension variable dans ma ligne de prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que les prises sont en cascade.
Si la lampe clignote c'est bien qu'il y a mauvais contact. Vous repérez la ligne de PC au départ de votre tableau de distribution et vérifiez que la lampe témoin ne clignote pas en sortie de la protection, fusible ou disjoncteur. Ensuite, vous testez chaque PC de la ligne.
Si la lampe ne clignote pas vous passez à la suivante. En cas de clignotement, vous ouvrez la PC et resserrez les vis, de préférence hors tension si vous n'êtes pas outillé en outils isolés. La lampe suffit en général et la méthode est garantie par BB l'Ancien.
En association avec un voltmètre on peut quantifier les variations, surtout si l'on utilise un voltmètre analogique (à aiguille). Le plus simple est de resserrer toutes les vis des PC de la ligne.
22 juin 2010 à 12:26
forum consulter ce sujet Tension variable dans ma ligne de prise électrique sur le forum Électricité

Ça se corse, ou bien ça s'éclaircit, en tout cas il y a une lampe qui ne s'allume pas.
D'après le schéma supposé bon car vous l'avez vérifié, le problème pourrait venir de l'inter de droite ou du fil marron. Il vous faut une lampe témoin (douille + lampe + fils volants rigides longs dans votre cas dénudés sur 1 cm, plus sûre que le voltmètre (numérique de surcroît). Mesurer la tension aux bornes de l'inter ne sert à rien, enfin si, mais il faut savoir interpréter ; l'usage d'un voltmètre analogique est préférable.
Lampe entre bleu plafond et rouge inter de droite : la lampe doit s'allumer.
Lampe entre bleu plafond et borne du marron inter de droite : en actionnant l'inter, ça doit s'allumer ; dans le cas contraire l'inter est mort.
Lampe entre bleu plafond et marron plafond, marron inter bien reconnecté : ça doit s'allumer si les vérifications précédentes ont été faites. Au besoin shunter l'inter de droite avec un petit fil rigide dénudé sur un cm.
S'il apparaît que le marron est coupé, ce qui serait peu probable, vous le déconnectez de l'inter, déclenchez le DJ de branchement, et vous faites un test de continuité à l'ohmmètre.
A suivre.
22 juin 2010 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème connectique pour brancher luminaire sur le forum Électricité

Bonsoir. Pour allumer la lumière au moment du passage, il est obligatoire qu'un capteur délivre un signal. Cela s'appelle un détecteur de présence à infra-rouges, très simple à mettre en œuvre.
21 juin 2010 à 22:52
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking sur le forum Électricité

Bonsoir Philippe et PS. La société Scheiber, dont vous trouverez les points de vente sur leur site, produit entre autre des auto-transformateurs abaisseurs tels que ceux décrits dans le auto transformateurs.pdf.
Des internautes fidèles de Bricovidéo de retour des USA ont ainsi pu faire fonctionner certains de leurs appareils.
Mais chez Legrand on peut trouver un transformateur 230/12 V en 100 VA qui vous éviterait la mise en cascade de 2 transformateurs ; la tension secondaire est toujours la valeur en charge.
Peut-être que ce modèle conviendrait : e-catalogue Legrand référence : 042842
Vous dites si vous avez un problème de choix.
21 juin 2010 à 22:44
forum consulter ce sujet Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz sur le forum Électricité

Bonjour. Fil coupé non, mais mauvais contact certainement.
Branchez une lampe sur la prise pour confirmer la tension aléatoire (en mettant le voltmètre en parallèle). Ensuite vous cherchez la vis desserrée sur un appareillage PC de la ligne en défaut.
GL
21 juin 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Tension variable dans ma ligne de prise électrique sur le forum Électricité

OK. Pendant que vous y êtes, voyez s'il y a des circuits spécialisés pour cuisson, lave-linge, sèche-linge, four, micro-ondes, les PC sur le plan de travail cuisine etc.
Pensez à alimenter la hotte. Dans le tableau il faut des protections différentielles mais l'électricien sait tout cela. Pas de problème donc pour la poussière.
21 juin 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Rajouter des points électriques encastrés sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut que vous sachiez la fréquence de rotation des volants ou la vitesse linéaire de la lame.
Il faut un moteur triphasé de bonne puissance associé à un démarreur.
21 juin 2010 à 14:26
forum consulter ce sujet Comment déterminer le diamètre d'une poulie sur une scie à ruban sur le forum Outillage

Bonjour. Sur un tel appareil en fin de vie, il vaut mieux ne pas faire de frais. La seule solution est d'acquérir un autotransformateur 230/120 V de 100 VA (ou un transformateur 230/13,5 V 100 VA); on en conseille régulièrement sur le forum pour des questions analogues. Le modèle que vous avez trouvé ne fait que 14 VA environ et doit être bien petit. Je crains qu'économiquement cela ne soit pas intéressant et que vous deviez vous séparer de l'appareil. La consommation des deux transformateurs en cascade n'est pas un problème.
21 juin 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz sur le forum Électricité

Bonjour. La personne qui pourra vous aider, ou mieux effectuer les raccordements et mettre en service, est un électricien sur place ou le fournisseur de l'équipement.
21 juin 2010 à 14:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement boîtier commande forage sur le forum Électricité

Bonjour. Vous devez juste repérer les bornes de la bobine et les deux du contact à fermeture. Observation visuelle ou contrôle à l'ohmmètre.
Comment savez vous que ce télérupteur est défectueux ?
21 juin 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Voir un ancien télérupteur Legrand 491 07 sur le forum Électricité

Conclusion : que le raccordement soit effectué à partir d'une boîte, de prise en prise ou mixte, le fonctionnement sera le même. Les infos de l'internaute étaient erronées.
21 juin 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit sur le forum Électricité