Je crois qu'il faudra que voue rentriez en relation avec votre agence EDF afin d'avoir le coût d'un abonnement triphasé.
Ensuite, il faudra leur demander conseil de façon à ne pas avoir l'obligation de faire passer le Consuel (d'autres internautes ont peut-être des précisions à ce sujet), en installant le nouveau comptage près de l'actuel en mono.
Le nouveau tableau devra comprendre un interrupteur différentiel tétrapolaire du calibre intensité correspondant à l'intensité par phase relative à l'abonnement triphasé (sans doute 6 kVA soit 10 A par phase).
En aval vous installerez un disjoncteur moteur tel que GV2 5,5 kW. Mais le recours à un électricien professionnel serait prudent afin qu'il raccorde la machine en sécurité, avec démarreur et arrêt d'urgence.
Donc, pour le moment, le premier souci est d'ouvrir ce point de livraison en triphasé.
Ensuite, il faudra leur demander conseil de façon à ne pas avoir l'obligation de faire passer le Consuel (d'autres internautes ont peut-être des précisions à ce sujet), en installant le nouveau comptage près de l'actuel en mono.
Le nouveau tableau devra comprendre un interrupteur différentiel tétrapolaire du calibre intensité correspondant à l'intensité par phase relative à l'abonnement triphasé (sans doute 6 kVA soit 10 A par phase).
En aval vous installerez un disjoncteur moteur tel que GV2 5,5 kW. Mais le recours à un électricien professionnel serait prudent afin qu'il raccorde la machine en sécurité, avec démarreur et arrêt d'urgence.
Donc, pour le moment, le premier souci est d'ouvrir ce point de livraison en triphasé.
01 septembre 2010 à 16:34

On remarque que les filaments ont un point commun. Avec un commutateur adapté, on peut alimenter les deux en série, puis un seul, puis les deux en parallèle.
Les deux en série sous la tension nominale absorbent au total 20 W, un seul 40 W, les deux en parallèle 80 W. Donc une application à trois allures, l'ancêtre d'un gradateur. Alors, éclairage ou lampe pour couveuse ? A suivre.
Les deux en série sous la tension nominale absorbent au total 20 W, un seul 40 W, les deux en parallèle 80 W. Donc une application à trois allures, l'ancêtre d'un gradateur. Alors, éclairage ou lampe pour couveuse ? A suivre.
01 septembre 2010 à 08:42

Pour rester dans le sujet, ce mardi 31 septembre dans l'émission "Le magazine de la santé" sur France 5, un témoignage sur un produit décapant (certainement pour la peinture) : risque de brulure de la peau et des muqueuses entre autre, risque d'intoxication et de mort par arrêt cardiaque suite à la production de monoxyde de carbone au contact de l'air. Le peintre en est mort.
Conclusion : bien interpréter les étiquettes d'avertissement sur les boîtes, et ne pas utiliser les produits où l'on trouve une tête de mort en noir sur fond jaune. L'émission est visible sur le site.
Le papier de verre n'a pas ces inconvénients.
Conclusion : bien interpréter les étiquettes d'avertissement sur les boîtes, et ne pas utiliser les produits où l'on trouve une tête de mort en noir sur fond jaune. L'émission est visible sur le site.
Le papier de verre n'a pas ces inconvénients.
31 août 2010 à 20:45

Bonjour. La notice est ici : compteur electrique c1000.pdf
L'entrée est sur le bornier supérieur, la sortie vers la pac sur le bornier inférieur. Mais pour mesurer une consommation partielle, un vieux compteur électromécanique suffirait, ou de préférence un petit compteur modulaire. Celui ci est un peu compliqué pour cet usage, mais pourquoi pas si vous voulez vous amuser à le programmer.
L'entrée est sur le bornier supérieur, la sortie vers la pac sur le bornier inférieur. Mais pour mesurer une consommation partielle, un vieux compteur électromécanique suffirait, ou de préférence un petit compteur modulaire. Celui ci est un peu compliqué pour cet usage, mais pourquoi pas si vous voulez vous amuser à le programmer.
31 août 2010 à 15:53

Bonjour. Essayez de photographier le bornier et le schéma de raccordement (un four et une plaque ; c'est tout ?). On verra ensuite ce qu'il faut faire.
31 août 2010 à 13:36

Bonjour Marie. Ne vous faites pas de bile. Vous avez eu raison de faire ces rappels. On compte sur Jean-Marie (s'il a le temps) pour faire la liaison avec la société, car elle se réclame d'être "votre partenaire incontournable pour la substitution de solvant ou préparation aqueuse toxiques pour l'homme", sans plus de précisions disponibles sur le site concernant les propriétés du produit.
On voit effectivement passer beaucoup de choses, et en électricité c'est quelquefois pas mal ; on s'efforce de minimiser les dégâts et de trouver des solutions. Amicalement,
On voit effectivement passer beaucoup de choses, et en électricité c'est quelquefois pas mal ; on s'efforce de minimiser les dégâts et de trouver des solutions. Amicalement,
31 août 2010 à 09:48

Bonjour. C'est bien ancien, et plus tellement adapté à la gestion du fonctionnement des convecteurs modernes à fil pilote, la régulation, que l'on peut qualifier de préhistorique, étant en mode tout ou rien par contacteur (et finalement pas économique). Si personne ne vous renseigne sur le forum, il faudrait obtenir l'information au service clientèle Legrand. Mais le changement pour un gestionnaire d'énergie actuel ne serait pas une mauvaise idée surtout si vous avez de très bons radiateurs rayonnants à inertie.
31 août 2010 à 09:32

Bonjour. Il faudrait joindre la notice de branchement, afin de voir à quoi correspondent L1 à L5. Précisez si la prise est bien monophasée 32 A. Merci.
31 août 2010 à 09:15

Bonjour. Vous voulez donc souscrire un abonnement triphasé. Il y aura tout le tableau de distribution à refaire en équilibrant les charges et en ajoutant des protections différentielles 30 mA supplémentaires, et cela est à faire effectuer par un électricien professionnel.
Le moteur de l'aplatisseur nécessite un démarreur statorique électronique ou classique étoile triangle, une machine de 4 kW utiles ne peut démarrer en direct sous peine de désagréments chez vous et sur le réseau, surtout si vous êtes en bout de ligne.
Si c'est pour une activité professionnelle régulière, vous auriez peut-être intérêt à garder l'abonnement mono pour l'habitation, tout en souscrivant un abonnement triphasé pour les machines. Faites les additions nécessaires.
Le moteur de l'aplatisseur nécessite un démarreur statorique électronique ou classique étoile triangle, une machine de 4 kW utiles ne peut démarrer en direct sous peine de désagréments chez vous et sur le réseau, surtout si vous êtes en bout de ligne.
Si c'est pour une activité professionnelle régulière, vous auriez peut-être intérêt à garder l'abonnement mono pour l'habitation, tout en souscrivant un abonnement triphasé pour les machines. Faites les additions nécessaires.
31 août 2010 à 09:11

Bonjour. Question récurrente sur le forum. Tout d'abord vous utilisez un voltmètre numérique qui n'est pas bien adapté pour mesurer la tension sur un circuit dont une borne est "en l'air". Voir questions question 2627 ou 6391 pour ce qui concerne les techniques de mesure. Ensuite vous utilisez des lampes fluocompactes de qualité plus que moyenne et qui sont sensibles aux tensions induites dans le fil de phase coupée. Remplacez par une lampe à incandescence et le phénomène disparaît. Votre montage est correct et il n'y a pas de raison que vous vous inquiétiez.
31 août 2010 à 08:58

Bonjour. Il faudrait préciser si l'alimentation est triphasée, et si l'exercice consiste à utiliser 2 tensions simples différentes. Si c'est bien cela, une méthode graphique s'impose.
31 août 2010 à 08:41

Finalement, on garde. Le LM723 est un circuit ancien classique, et le montage en Darlington permet d'avoir du courant en sortie, plus que les 150 mA sans ballast.
La batterie est découplée du montage par D5, et la tension réglée à 13 V est un bonne valeur (mais assurez vous que RA de 22 k. ohms est de très bonne qualité, sans mauvais contact, étanche piste Cermet ; on peut connecter le curseur à un coté de la piste comme c'est une résistance variable).
Le montage est limité en surintensité par R4, et devrait supporter un court-circuit éventuel.
Comme il n'y a pas de régulation de courant de charge, assurez-vous que la batterie ne risque pas de subir une charge trop importante (par mesure du courant rentrant dans la batterie, et d'un contrôle manuel de la température), peut-être en baissant la tension de sortie de l'alimentation (tout juste supérieure à la tension à vide de la batterie = fem).
Je n'ai pas l'expérience de ce type de batterie, et ne pense pas qu'elle soit au plomb, peut-être NiCd à confirmer ; essayez de voir par vous même. La protection sortie batterie vers application par un seul fusible 1 A temporisé convient. Finalement ce montage classique alimentation série + batterie convient, et mf06 aurait à peine fait mieux.
Seuls points faibles, le transformateur n'est pas de sécurité et le radiateur du ballast (graissé silicone) est trop petit (sa vis est anormalement près du rail oméga), ce dernier risque de chauffer et n'est pas protégé en température (à surveiller).
Un montage beaucoup plus simple utilisant un régulateur réglable LM317 aurait été d'une mise en uvre plus simple et plus fiable concernant la protection en température et surintensité.
Faites un dossier technique au cas ou un tiers doive intervenir. Cordialement,
La batterie est découplée du montage par D5, et la tension réglée à 13 V est un bonne valeur (mais assurez vous que RA de 22 k. ohms est de très bonne qualité, sans mauvais contact, étanche piste Cermet ; on peut connecter le curseur à un coté de la piste comme c'est une résistance variable).
Le montage est limité en surintensité par R4, et devrait supporter un court-circuit éventuel.
Comme il n'y a pas de régulation de courant de charge, assurez-vous que la batterie ne risque pas de subir une charge trop importante (par mesure du courant rentrant dans la batterie, et d'un contrôle manuel de la température), peut-être en baissant la tension de sortie de l'alimentation (tout juste supérieure à la tension à vide de la batterie = fem).
Je n'ai pas l'expérience de ce type de batterie, et ne pense pas qu'elle soit au plomb, peut-être NiCd à confirmer ; essayez de voir par vous même. La protection sortie batterie vers application par un seul fusible 1 A temporisé convient. Finalement ce montage classique alimentation série + batterie convient, et mf06 aurait à peine fait mieux.
Seuls points faibles, le transformateur n'est pas de sécurité et le radiateur du ballast (graissé silicone) est trop petit (sa vis est anormalement près du rail oméga), ce dernier risque de chauffer et n'est pas protégé en température (à surveiller).
Un montage beaucoup plus simple utilisant un régulateur réglable LM317 aurait été d'une mise en uvre plus simple et plus fiable concernant la protection en température et surintensité.
Faites un dossier technique au cas ou un tiers doive intervenir. Cordialement,
30 août 2010 à 23:28

Bonjour mf06. Je vais donc dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une lampe à éclairage public des années 30 pour éclairage réduit de nuit.
- Le culot n'est pas de type Edison à vis.
- La puissance des filaments n'est pas de 100 à 500 W pour l'un, et 300 à 1 500 W pour l'autre, pour une tension d'alimentation de 110 V.
- Cette lampe est trop petite pour cet usage, les dimensions usuelles étant de 24 à 34 cm de hauteur.
Mais ce pourrait être une lampe à usage domestique permettant d'avoir un éclairage normal puis tamisé.
Voilà donc quelques remarques concernant ce schmilblick. Attendons les autres.
- Le culot n'est pas de type Edison à vis.
- La puissance des filaments n'est pas de 100 à 500 W pour l'un, et 300 à 1 500 W pour l'autre, pour une tension d'alimentation de 110 V.
- Cette lampe est trop petite pour cet usage, les dimensions usuelles étant de 24 à 34 cm de hauteur.
Mais ce pourrait être une lampe à usage domestique permettant d'avoir un éclairage normal puis tamisé.
Voilà donc quelques remarques concernant ce schmilblick. Attendons les autres.
30 août 2010 à 15:01

Bonjour. On peut supposer qu'une des deux lampes à filament a grillé (donc les contrôler), ce qui a pu entraîner une surintensité ayant provoqué la fusion du fusible de protection du système.
Il faut changer celui ci avec un modèle identique.
Il faut changer celui ci avec un modèle identique.
30 août 2010 à 10:33

Bonjour RM. Désolé de ne pouvoir traiter votre problème comme vous le souhaitez, mais à distance on ne peut faire plus, il faut pouvoir de visu effectuer quelques observations et mesures ("en 1 on branche... , en 2 on branche... " : encore faut-il savoir à quoi correspondent les bornes 1 et 2).
Encore une fois, la pose, le raccordement et l'entretien du relais de télécommande est du ressort de l'EDF. Un électricien sur place pourra vous conseiller et vous ne pourrez vous en sortir seul ; il faudra sortir quelques euros. Il n'est pas dans les usages qu'un travail effectué soit gratuit.
Sauf sur ce forum d'entraide où les contributeurs s'efforcent de rendre quelques services dans la mesure de leurs possibilités.
Encore une fois, la pose, le raccordement et l'entretien du relais de télécommande est du ressort de l'EDF. Un électricien sur place pourra vous conseiller et vous ne pourrez vous en sortir seul ; il faudra sortir quelques euros. Il n'est pas dans les usages qu'un travail effectué soit gratuit.
Sauf sur ce forum d'entraide où les contributeurs s'efforcent de rendre quelques services dans la mesure de leurs possibilités.
30 août 2010 à 10:00

Bonjour. Le câble souple type HO7VK s'utilise sans problème en installation domestique, mais il est obligatoire d'équiper l'extrémité dénudée d'un embout de câble de même section.
29 août 2010 à 23:04

Bonjour Marie, JF et Jean-Marie. Ma phrase est au conditionnel et je ne connais pas plus ce produit que vous. Mais il semble exister et être distribué pour cet usage.
Il est évident que des précautions d'usage de tout produit chimique doivent être respectées comme vous le rappelez avec raison, ce dont les débutants qui parcourent ce forum tireront profit.
Pour le produit concerné, il faudrait demander à la société quelques précisions concernant sa toxicité, et Jean-Marie devrait pouvoir obtenir un échantillon à partir du lien sur leur site.
Mais je vous quitte, il faut que je m'aère. Amicalement,
Il est évident que des précautions d'usage de tout produit chimique doivent être respectées comme vous le rappelez avec raison, ce dont les débutants qui parcourent ce forum tireront profit.
Pour le produit concerné, il faudrait demander à la société quelques précisions concernant sa toxicité, et Jean-Marie devrait pouvoir obtenir un échantillon à partir du lien sur leur site.
Mais je vous quitte, il faut que je m'aère. Amicalement,
29 août 2010 à 10:46

Synthèse. Une solution industrielle est préférable à tout montage bricolé (même bien ce dont on ne doute pas) pour ce qui concerne cette installation semi publique sur laquelle un personnel de maintenance extérieur serait amené à intervenir.
L'unité de capacité d'un générateur électrochimique est toujours l'ampère heure (Ah).
Cordialement,
L'unité de capacité d'un générateur électrochimique est toujours l'ampère heure (Ah).
Cordialement,
29 août 2010 à 09:58

Bonjour. Ce problème est traité en question 8802.
Le branchement du schéma 2 convient, avec une ligne spécifique 2 ph + N + terre (avec DJ tripolaire 16 A). Mais 16 A en triphasé correspond à environ 3 700 W par phase.
Il faudra souscrire un abonnement de puissance supérieure. Vous ne pourrez cuisiner avant un certain temps.
Le branchement du schéma 2 convient, avec une ligne spécifique 2 ph + N + terre (avec DJ tripolaire 16 A). Mais 16 A en triphasé correspond à environ 3 700 W par phase.
Il faudra souscrire un abonnement de puissance supérieure. Vous ne pourrez cuisiner avant un certain temps.
29 août 2010 à 09:33

Bonjour. En question 6682 est proposé un document vous permettant de comprendre et de dépanner la commande du chauffe-eau.
Il faut évidemment un abonnement double tarif, et un raccordement au contact du relais de télécommande, incorporé à tout compteur électronique ou disponible sur un boîtier à part sur les anciennes installations.
Il faut évidemment un abonnement double tarif, et un raccordement au contact du relais de télécommande, incorporé à tout compteur électronique ou disponible sur un boîtier à part sur les anciennes installations.
29 août 2010 à 09:17

Approfondissement. Ce document : reglementation prescriptions techniques bateaux navigation interieure.pdf précise les conditions d'alimentation électrique d'un bateau à coque métallique, et notamment le chapitre 7 avec l'article 7.07.
Ceci pour préciser la liaison de la coque et de la masse des appareillages. Bonne lecture.
Ceci pour préciser la liaison de la coque et de la masse des appareillages. Bonne lecture.
28 août 2010 à 13:22

Bonjour. C'est un problème d'électrotechnique intéressant.
Il serait souhaitable que vous apportiez des précisions. On peut supposer qu'il s'agit d'une péniche à quai en permanence, qu'elle est alimentée à partir du réseau EDF, qu'un transformateur d'isolement (monophasé de quelle puissance) fournit le réseau de bord, et que vous utilisez un testeur à lampe néon. On aimerait savoir comment est assurée la protection différentielle (amont et aval du transformateur).
Quel est le problème que vous avez posé aux professionnels contactés et quelles ont été leurs réponses ? Avez-vous d'autres avis d'utilisateurs de ce type de logement ?
A suivre, mais ce ne sera pas simple.
Il serait souhaitable que vous apportiez des précisions. On peut supposer qu'il s'agit d'une péniche à quai en permanence, qu'elle est alimentée à partir du réseau EDF, qu'un transformateur d'isolement (monophasé de quelle puissance) fournit le réseau de bord, et que vous utilisez un testeur à lampe néon. On aimerait savoir comment est assurée la protection différentielle (amont et aval du transformateur).
Quel est le problème que vous avez posé aux professionnels contactés et quelles ont été leurs réponses ? Avez-vous d'autres avis d'utilisateurs de ce type de logement ?
A suivre, mais ce ne sera pas simple.
28 août 2010 à 09:52

Bonjour. La batterie utilisée fonctionne en "batterie tampon", la tension aux bornes est donc stable et le système doit pouvoir fonctionner longtemps. Mais il faudra voir comment se comporte la batterie dans le temps, étant en charge permanente avec un chargeur basique dont on ne connait pas précisément le type de régulation des grandeurs de sortie.
Comme on suppose qu'il s'agit d'une batterie au plomb (17 Ah ?), elle est le siège de dégagements gazeux nocifs. Donc ce montage est à observer.
Personnellement, je monterais plutôt une alimentation secourue fiable et destinée à cet usage plutôt qu'un montage certes correct, mais au fonctionnement non garanti dans le temps et peu sécurisé (il serait désagréable que les locataires soient enfermés dehors).
Comme on suppose qu'il s'agit d'une batterie au plomb (17 Ah ?), elle est le siège de dégagements gazeux nocifs. Donc ce montage est à observer.
Personnellement, je monterais plutôt une alimentation secourue fiable et destinée à cet usage plutôt qu'un montage certes correct, mais au fonctionnement non garanti dans le temps et peu sécurisé (il serait désagréable que les locataires soient enfermés dehors).
28 août 2010 à 09:39

Bonjour. Fabriquer une bobine de Tesla pour obtenir de très beaux arcs dans le noir et allumer des tubes fluorescents sans contact est une bonne idée.
Tesla lui même a fortement perturbé et étonné son voisinage lors d'expériences demeurées célèbres à New York vers 1890, mais c'était un génie.
Cela a déjà été réalisé par des scientifiques ou très bons bricoleurs expérimentés et compétents en électricité dont on peut voir les réalisations sur le net ; elles sont largement fondées sur la récupération de composants, notamment transformateurs HT pour alimentation d'enseignes lumineuses et condensateurs HT.
Votre projet n'est donc pas un problème d'EDF ni de coût de matériels.
On peut par contre vous recommander la lecture de "Tesla - 1856-1943, la passion d'inventer" - Librairie Belin 1987.
Tesla lui même a fortement perturbé et étonné son voisinage lors d'expériences demeurées célèbres à New York vers 1890, mais c'était un génie.
Cela a déjà été réalisé par des scientifiques ou très bons bricoleurs expérimentés et compétents en électricité dont on peut voir les réalisations sur le net ; elles sont largement fondées sur la récupération de composants, notamment transformateurs HT pour alimentation d'enseignes lumineuses et condensateurs HT.
Votre projet n'est donc pas un problème d'EDF ni de coût de matériels.
On peut par contre vous recommander la lecture de "Tesla - 1856-1943, la passion d'inventer" - Librairie Belin 1987.
28 août 2010 à 09:23

Bonjour Jean-Marie et Marie. Une idée parmi d'autres. Dans ce cas là, j'essaierais tout d'abord l'acétone et le trichloréthylène, deux solvants assez puissants et faciles à trouver mais actifs sur la mousse non polymérisée, puis ensuite cela : arcane-industries.fr nettoyant mousse polyuréthane
27 août 2010 à 22:09

Bonjour. Dans ce cas, sans plus de connaissances que cela et sans ami expérimenté qui pourrait vous aider sur place, le plus simple est de faire intervenir un professionnel.
Mais auparavant faites un plan comme conseillé en question n°8825.
Les conducteurs en 2,5 mm² ne nous sont pas plus connus qu'à vous, les couleurs n'étant d'aucun secours.
Mais auparavant faites un plan comme conseillé en question n°8825.
Les conducteurs en 2,5 mm² ne nous sont pas plus connus qu'à vous, les couleurs n'étant d'aucun secours.
27 août 2010 à 20:15

Bonjour. Avant d'appeler un professionnel, vous pouvez déjà regarder sur l'autre VV si vous trouvez les 2 violets (photo de droite).
Si oui, les 2 violets seraient les navettes, et peut-être que le marron le plus à gauche serait la phase ou la phase coupée (vers la lampe).
Pour ce qui concerne le simple allumage, il y a un fil en trop. Dans ces cas là, on fait le schéma théorique, on rajoute les couleurs observées, on ouvre les appareillages (inters et plafonniers) pour retrouver ses petits.
Une lampe témoin associée éventuellement à un multimètre permet de ne pas se tromper.
Si oui, les 2 violets seraient les navettes, et peut-être que le marron le plus à gauche serait la phase ou la phase coupée (vers la lampe).
Pour ce qui concerne le simple allumage, il y a un fil en trop. Dans ces cas là, on fait le schéma théorique, on rajoute les couleurs observées, on ouvre les appareillages (inters et plafonniers) pour retrouver ses petits.
Une lampe témoin associée éventuellement à un multimètre permet de ne pas se tromper.
27 août 2010 à 20:02

Bonjour. Au plafond il y a le neutre bleu, et normalement la phase coupée par l'interrupteur en noir. Vous devriez essayer l'appareil sur l'établi et effectuer le raccordement conformément à la notice (n'y aurait-il pas un interrupteur ficelle pour le ventilateur ?).
Il semble que le conducteur de terre ne soit pas présent au plafond.
Il se peut que vous ayez effectué un achat (aux couleurs de conducteurs inhabituelles, pas forcément agréé NF) que vous ne pourrez pas utiliser conformément à l'usage souhaité. A suivre.
Il semble que le conducteur de terre ne soit pas présent au plafond.
Il se peut que vous ayez effectué un achat (aux couleurs de conducteurs inhabituelles, pas forcément agréé NF) que vous ne pourrez pas utiliser conformément à l'usage souhaité. A suivre.
27 août 2010 à 16:01

Bonjour. Le plus simple est de faire intervenir un électricien professionnel. Il ne doit pas en manquer au Québec. Il déterminera pourquoi il y a déclenchement d'une protection et remettra de l'ordre dans le tableau sans faire de branchements au hasard.
27 août 2010 à 09:24

Bonjour. Vous avez déjà posé cette question semble-t-il. Le plus simple est de faire intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura reconnaître la fonction des différents conducteurs. Un branchement ne se fait pas au hasard.
27 août 2010 à 09:08

Bonjour. Ce type d'appareil se nomme "relais ampèremétrique". Ils sont plutôt destinés à surveiller une intensité choisie dans une fourchette, en mono ou triphasé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net avec ces mots. Les coûts vont vite vous apparaître prohibitifs vis à vis de votre application.
Vous pouvez faire une recherche sur le net avec ces mots. Les coûts vont vite vous apparaître prohibitifs vis à vis de votre application.
27 août 2010 à 09:05

Bonjour LC. Eh bien ce n'est pas la bonne nouvelle attendue. La notice n'était pas sur le site ou alors bien cachée. Vous appliquez I = P/230 pour avoir une idée de l'intensité. Quelques remarques (vos raisonnements sont bons) :
- 1 : vous êtes condamné à tirer une ligne en 32 A 6 mm² que vous pouvez protéger par DJ 25 A maxi.
- 2 : il faudra limiter l'emploi de la plaque sous peine de déclenchement du DJ de branchement (ou de ligne) pour cause de surcharge.
- 3 : il faudra réserver une phase à la plaque et donc refaire l'équilibrage sur le tableau de répartition. Une pince ampèremétrique et de la patience seront nécessaires.
Une solution où vous y laisserez quelques plumes serait de revendre cette plaque et d'en acquérir une avec alimentation 2Ph + N 400 V.
Après quelques recherches sur le net, il s'avère que les plaques avec possibilités de branchement en triphasé 3Ph + N 230/400 V ne sont pas légion, pour ainsi dire inexistantes en domestique. On peut supposer que ce type d'alimentation reviendrait à rajouter un surcoût non négligeable.
Personnellement je préfèrerais changer de plaque plutôt que de rééquilibrer.
Votre problème doit être fréquent pour les distributions triphasées de 15 kVA et plus.
- 1 : vous êtes condamné à tirer une ligne en 32 A 6 mm² que vous pouvez protéger par DJ 25 A maxi.
- 2 : il faudra limiter l'emploi de la plaque sous peine de déclenchement du DJ de branchement (ou de ligne) pour cause de surcharge.
- 3 : il faudra réserver une phase à la plaque et donc refaire l'équilibrage sur le tableau de répartition. Une pince ampèremétrique et de la patience seront nécessaires.
Une solution où vous y laisserez quelques plumes serait de revendre cette plaque et d'en acquérir une avec alimentation 2Ph + N 400 V.
Après quelques recherches sur le net, il s'avère que les plaques avec possibilités de branchement en triphasé 3Ph + N 230/400 V ne sont pas légion, pour ainsi dire inexistantes en domestique. On peut supposer que ce type d'alimentation reviendrait à rajouter un surcoût non négligeable.
Personnellement je préfèrerais changer de plaque plutôt que de rééquilibrer.
Votre problème doit être fréquent pour les distributions triphasées de 15 kVA et plus.
26 août 2010 à 18:00

Bonjour. Le Lumandar est déjà un capteur crépusculaire.
Il faut repérer la référence de votre appareil et voir ses conditions d'emploi, notamment sa tension d'alimentation. Un contact permet de commander un contacteur (genre pour chauffe-eau par exemple) en incluant les protection habituelles.
Voir ce catalogue Honeywell Cometa disponible ici www.honeywell.com catalogue
Il faut repérer la référence de votre appareil et voir ses conditions d'emploi, notamment sa tension d'alimentation. Un contact permet de commander un contacteur (genre pour chauffe-eau par exemple) en incluant les protection habituelles.
Voir ce catalogue Honeywell Cometa disponible ici www.honeywell.com catalogue
26 août 2010 à 10:35

Bonjour. Il sera difficile de vous tirer de ce mauvais pas car votre exposé est trop succinct.
On peut supposer qu'il s'agit d'une arrivée triphasée 230/400 V avec neutre distribué, dont on aimerait connaître l'usage. De même, les conditions de mesure et l'appareil utilisés ne sont pas précises.
Les tensions mesurées sont totalement "folkloriques" si vous permettez cet adjectif.
Il faut effectuer des mesures en entrée et sortie du DJ, circuit aval non raccordé. On verra ensuite.
On peut supposer qu'il s'agit d'une arrivée triphasée 230/400 V avec neutre distribué, dont on aimerait connaître l'usage. De même, les conditions de mesure et l'appareil utilisés ne sont pas précises.
Les tensions mesurées sont totalement "folkloriques" si vous permettez cet adjectif.
Il faut effectuer des mesures en entrée et sortie du DJ, circuit aval non raccordé. On verra ensuite.
26 août 2010 à 09:24

Bonjour. Si vous n'avez jamais étudié en détail le principe de fonctionnement d'un alternateur d'automobile, ni démonté et fait tourner cette machine en régime nominal sur un banc d'essai avec ses périphériques, ni étudié les conditions de couplage de certaines machines, vous ne pouvez savoir que votre projet est irréalisable. Voir question 2988 pour quelques explications supplémentaires sur la machine. Pour ce qui concerne les unités usuelles, leur écriture ou définitions, voir question 7870 (la capacité d'une batterie s'exprime en Ah).
De plus, la puissance en jeu de l'ordre du kW au maximum rend le projet mort-né indépendamment des problèmes technologiques et énergétiques importants. Désolé d'être réaliste.
De plus, la puissance en jeu de l'ordre du kW au maximum rend le projet mort-né indépendamment des problèmes technologiques et énergétiques importants. Désolé d'être réaliste.
26 août 2010 à 09:16

Bonjour LC. Après avoir regardé la notice d'une table de même marque, cette dernière précise bien la possibilité du branchement 2 ph + N. Il faudra peut-être ouvrir la plaque du bornier.
Ce n'est pas bien difficile, mais en général le câble comporte 5 conducteurs : marron + bleu = neutre, noir + gris = ph, JV = protection ; dans ce cas on n'intervient pas sur le bornier ; mais tout cela devrait être précise sur la notice en votre possession.
Donc à vérifier et à suivre avec une bonne nouvelle.
Ce n'est pas bien difficile, mais en général le câble comporte 5 conducteurs : marron + bleu = neutre, noir + gris = ph, JV = protection ; dans ce cas on n'intervient pas sur le bornier ; mais tout cela devrait être précise sur la notice en votre possession.
Donc à vérifier et à suivre avec une bonne nouvelle.
26 août 2010 à 00:37

Un complément. Si le moteur est un petit modèle asynchrone classique vous pouvez essayer. Si c'est un modèle à commande électronique vous ne faites pas de tentative.
25 août 2010 à 08:16

Bonjour Victor. Content de vous avoir retrouvé. Il est certain qu'un transformateur ou auto-transformateur est le moyen le plus robuste. On doit pouvoir trouver l'un ou l'autre en occasion.
Un transformateur neuf ou occasion de 630 VA Legrand tel que celui-ci ou équivalent (THG 750 Seven Star) me semblerait convenir : Legrandgroup.com référence 042792
Dans tous les cas un transformateur à vide est tiède sans plus.
Pour ce qui concerne les modèles électroniques Seven Star je n'ai pas d'avis, n'en n'ayant pas manipulés ; mais les premiers prix semblent gadget et la taille les rend suspects quand on connait les principes de la conversion. A suivre donc.
Un transformateur neuf ou occasion de 630 VA Legrand tel que celui-ci ou équivalent (THG 750 Seven Star) me semblerait convenir : Legrandgroup.com référence 042792
Dans tous les cas un transformateur à vide est tiède sans plus.
Pour ce qui concerne les modèles électroniques Seven Star je n'ai pas d'avis, n'en n'ayant pas manipulés ; mais les premiers prix semblent gadget et la taille les rend suspects quand on connait les principes de la conversion. A suivre donc.
24 août 2010 à 23:51

Bonjour. Vous ne possédez sans doute pas la notice de raccordement et d'usage de cet appareil pour pouvoir effectuer quelques vérifications.
Si cela est confirmé, il vaut mieux le supprimer et installer un interrupteur.
Un petit bricolage fondé sur le principe du montage simple allumage.
Si cela est confirmé, il vaut mieux le supprimer et installer un interrupteur.
Un petit bricolage fondé sur le principe du montage simple allumage.
24 août 2010 à 23:22

A distance, ce n'est pas bien facile de faire le diagnostic. Néanmoins vous pouvez repérer chacun des fils pour pouvoir les reconnecter au bon endroit ultérieurement, et vous photographiez en gros plan le bornier et l'étiquette verte (ce variateur a peut-être une marque, et une référence encore utilisable).
On essaiera alors d'imaginer un TP simple.
On essaiera alors d'imaginer un TP simple.
24 août 2010 à 23:16

Bonjour LC. Synthèse. S'il se confirme que cette plaque ne fonctionne qu'en monophasé, vous risquez d'être coincé comme le souligne 1Insp. En plus, en cas d'abonnement 18 kVA, une phase devra être affectée uniquement à la cuisson. Ne faudrait-il pas échanger cette plaque contre une autre certes plus chère, mais connectable en 2Ph + N ?
24 août 2010 à 10:26

Bonjour. La question est trop succincte et imprécise. Désolé.
24 août 2010 à 08:43

Bonjour. Vous pouvez toujours essayer d'autant plus que la puissance en jeu est faible, il n'y a pas grand danger (à part la fusion du fusible série du variateur). Mais l'extracteur aura une meilleure efficacité s'il fonctionne sous tension nominale. Suivant son utilité, un fonctionnement en mode temporisé serait peut-être suffisant.
24 août 2010 à 08:41

Bonjour. Même réponse qu'en 8807. S'il y a condensation, il faut ventiler. L'endroit choisi pour y disposer DJ et tableau de répartition semble pas idéal. Revoir votre électricien.
23 août 2010 à 23:23

Bonjour. Les mesures effectuées avec un multimètre numérique ne sont pas forcément significatives.
Il y a un défaut d'isolement quelque part, une liaison équipotentielle défectueuse, et certainement pas de protection différentielle 30 mA.
Problème récurrent sur le forum. Il faut faire intervenir un professionnel qui vérifiera tous ces points, espérons avant un accident.
Il y a un défaut d'isolement quelque part, une liaison équipotentielle défectueuse, et certainement pas de protection différentielle 30 mA.
Problème récurrent sur le forum. Il faut faire intervenir un professionnel qui vérifiera tous ces points, espérons avant un accident.
23 août 2010 à 23:13

Bonjour. Il serait souhaitable d'éviter les tableaux secondaires, et de ramener toutes les lignes supplémentaires plus 2 en réserve sur le tableau de répartition principal. Cela coûte simplement quelques tubes supplémentaires et un peu de travail. Vous pouvez arriver dans une grande boîte de dérivation à chaque étage et dispatcher ensuite si vous voulez. Tous les raccordements doivent être accessibles (et modifiables) une fois le lambris monté.
D'autres avis pourront vous être proposés.
D'autres avis pourront vous être proposés.
23 août 2010 à 09:47

Bonjour. Vu les couleurs utilisées et le procédé lui même le montage laisse effectivement à désirer. Le variateur semble être en défaut. Malheureusement à distance on ne peut dépanner ; il faudrait pouvoir tester le variateur sur l'établi ou le remplacer par un neuf fil à fil. Un va et vient ou un montage télérupteur conviendrait davantage à l'éclairage de cet escalier. Un recours à un professionnel ou amateur expérimenté semble nécessaire.
23 août 2010 à 09:36

Bonjour. Il serait souhaitable que votre installation soit prête à fonctionner :
- raccordement entre DJ de branchement et bornier du tableau de répartition effectuée (avec goulotte ou tube spécifique + conducteurs ou câble de section adaptée)
- repérage des DJ en façade du tableau effectuée (et pour votre confort de câblage, repérage des gaines et lignes même si elles sont invisibles une fois le tableau refermé).
Pour le tube TPC rouge, il faut être sur place pour savoir de quoi il retourne.
- raccordement entre DJ de branchement et bornier du tableau de répartition effectuée (avec goulotte ou tube spécifique + conducteurs ou câble de section adaptée)
- repérage des DJ en façade du tableau effectuée (et pour votre confort de câblage, repérage des gaines et lignes même si elles sont invisibles une fois le tableau refermé).
Pour le tube TPC rouge, il faut être sur place pour savoir de quoi il retourne.
23 août 2010 à 09:28

Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises triphasées, et de monter une PC mono à côté en utilisant une phase, le neutre et la terre. Mais vous ne précisez pas la nature et le calibre de la protection de la ligne triphasée ainsi que sa section ; ce sont des données essentielles pour une réponse incluant les fonctions de sécurité.
23 août 2010 à 09:18

Bonjour Roland et l'internaute. Judicieux conseil. L'internaute doit se raccorder sur une PC existante (Phase + Neutre + terre).
23 août 2010 à 09:09