Membre inscrit GL

GL
a posté 30 521 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour Justin63.

Ce qu'on voit n'est guère engageant, et nous ne vous conseillons pas de mettre les mains dans le cambouis de ce tableau qui, s'il fonctionnait, n'a pas été pensé comme étant la superposition de 3 tableaux monophasés.
En 1980 les disjoncteurs bipolaires existaient déjà, et avoir réuni les neutres sur une seule barrette est un mauvais choix.
On aperçoit ce qui ressemble à un délesteur, obsolète s'il commande des chauffages par tout ou rien.
Les procédés de commande électronique, régulation et programmation ont évolué.

Peut-être faudra-t-il revoir les radiateurs de chauffage s'il y en a.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juin 2024 à 15:37
forum consulter ce sujet Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Pour paramétrer :

Il faudra désactiver la commande frontale s'il y en a une.
Régler le courant thermique (le courant nominal).
Régler les pentes d'accélération et de décélération.
Régler la fréquence à 50 Hz
Ce sera déjà bien.

Ensuite, l'ensemble variateur / moteur doit comporter les organes de commande et protection habituels avec arrêt d'urgence.

Néanmoins on s'inquiète du fait que l'appareil commandé demande à être sécurisé à 100 % comme avec l'alimentation triphasée d'origine.
Cela est de votre responsabilité, nous vous avons renseigné sur la partie variateur / moteur.
Cordialement.
04 juin 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Seb65.
Citation :
Côté câblage je ne peux pas le modifier...
Dans ce cas votre projet est mort-né.
En gros, le voyant témoin doit être branché en parallèle avec la lampe extérieure.

Ce peut être un petit voyant indépendant du mécanisme, à condition d'utiliser la liaison phase coupée / neutre vers la lampe extérieure.
Cordialement.
04 juin 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand sur le forum Électricité

Bonjour BM. Ce ne va pas être simple.

Tout d'abord il y a un télérupteur à 1 contact (à gauche) et un autre à 2 contacts (à droite) dont un seul est utilisé.
Ensuite les couleurs sont fantaisistes (donc montage bricolé).
Si l'on considère que la phase directe est en haut sur la borne 2, la phase coupée serait en bleu sur le télérupteur de gauche borne 1 (et donc reliée à la lampe).
Une phase directe supposée rouge est reliée à la bobine (borne A2), la borne A1 étant en bleu pour le télérupteur de gauche.
Pour le télérupteur de droite si le bleu est un autre la borne A1 y serait reliée. Toujours du bricolage.

Bref, c'est un peu beaucoup le bazar, et comme vous n'êtes pas du métier on ne vous voit pas mettre de l'ordre dans celui-ci.
L'avis personnel serait de mettre ce chantier disparate dans les mains d'un électricien expérimenté (avec quelques bonnes dizaines d'euros cela participerait à la valorisation de votre habitat). Il démonte tout en identifiant chaque conducteur et refait du neuf dans les règles.
Pour le choix d'un télérupteur silencieux il faut voir ce qu'offre le marché.

Citation :
les télérupteurs Legrand que j'ai achetés
Oui, mais lesquels ?

Citation :
J'arrive à faire fonctionner un seul poussoir en ajoutant un câble
Oui, mais on se réfère à un schéma de principe. Un câble, pourquoi pas, mais branché où ?
Votre schéma n'est pas bon. Voir ici : télérupteur.com
On aimerait vous aider, mais devant un écran qui montre un montage qui tient plus du mauvais bricolage et du fouillis, et sur lequel vous intervenez sans trop savoir comment il fonctionne, vous risquez l'impasse technologique.

Le bornier est visible ici : http://www.forum-electricite.com/changement-ancien-telerupteur-gerard-mang-48100.html

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juin 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème télérupteur 3 poussoirs sur le forum Électricité

Citation :
j’ai pu serrer les écrous de quasi 1/4 de tour chacun.
Comme quoi ils étaient peu serrés. Il ne faut pas avoir peur de serrer fort avec la clef qui convient (pas de pince multiprise).
On serre en diagonale, comme tous les objets circulaires à vis multiples (roues d'automobile par exemple).
La vis de la terre n'y est pour rien, ce semble juste être un point bas.
Mais vous seul avez la vue directe.
04 juin 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

On ne sait si le groupe fonctionne bien. C'est une vérification à effectuer.
Déjà, on le décrasse régulièrement en ouvrant et fermant énergiquement le bouton de vidange rouge (serpillière en dessous vu les éclaboussures).
Et pendant la chauffe, on devrait voir un goutte à goutte vers la vidange, sans ouvrir aucun robinet.
Ce qui est bizarre est cet ensemble de gouttes en périphérie du joint, comme si on avait gonflé le chauffe-eau.


03 juin 2024 à 23:36
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Pour augmenter la pression, utiliser la vis de réglage tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sinon, un plombier serait à même de mesurer la pression en sortie de la vanne générale et voir si le réducteur est en cause ou non.
Devant l'écran on ne peut juste que suggérer.
Chez vous, avec une caisse à outils et un peu d'expérience ce serait plus simple.
Y a t-il de la pression chez les voisins ?
Votre réducteur est basique puisque limité à 4 bars. Et sans manomètre. Donc la pression est invérifiable.
03 juin 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour.
Assurez vous que le groupe de sécurité est en état.
Durant la chauffe la pression interne augmente et c'est alors que le groupe s'ouvre en limitant la pression à 7 bars.
En attendant vous pouvez resserrer tous les écrous du corps de chauffe pour bien écraser le joint.
Essuyez bien les gouttes et observez, pendant et après la chauffe.
Cordialement.
03 juin 2024 à 21:36
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic sur le forum Plomberie

Citation :
Ainsi le variateur alimentera uniquement le moteur et la commande d'origine dur pont sera branchée sur les options de commande du variateur.
C'est bien comme cela qu'on l'entendait, même si ce n'a pas été écrit.
L'ensemble variateur + moteur est un tout. La sortie du variateur alimente les enroulements moteur connectés en triangle, et sans dispositif intermédiaire, ne serait-ce qu'un disjoncteur ou autre organe de coupure ou de commande.

La commande se fait donc au niveau des entrées du variateur toujours obligatoirement sous tension.
On pouvait penser que tout cela vous le saviez. Si ce n'était pas le cas, c'est fait.

On n'avait pas compris ce que signifiait "mais fonctionne normalement en passant par la commande d'origine du pont"
Expliquer par écrit un dysfonctionnement ou un branchement est difficile.
Votre montage est sur les bons rails semble-t-il.
Paramétrer le variateur peut ne pas être simple, sauf un initié le réalise.
Cordialement.
03 juin 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

Bonjour aleke1858.
Nous ne pouvons dépanner à distance.

Vérifiez la continuité de la liaison terre des constituants métalliques de la douche avec le bornier de terre du tableau de répartition.
Quant à la lumière, sans être sur place et faire le travail d'un électricien compétent, on ne pourra rien faire.
C'est à vous d’investiguer si vous êtes expérimenté et outillé.

Il est donc conseillé de faire intervenir un électricien qui, sur place, pourra effectuer les recherches indiquées plus haut.
Il serait bon de préciser si les tubes sont métalliques ou PER, voire multicouches.
Il faudrait quantifier ce que vous ressentez, entre secousse ou picotements.
En attendant, il vaut mieux utiliser le lavabo.
Cordialement.
03 juin 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Coup de jus mitigeur douche sur le forum Électricité

Bonjour M.

On suppose que le moteur entraine une pompe à huile.
On ne connait pas la séquence de commande de la pompe lors d'une montée et d'une descente.
Ce qui est certain est que le stator du moteur asynchrone triphasé doit être couplé en triangle, que les enroulements sont repérés avec une entrée et une sortie, ce qui implique le bon branchement en triangle (il y a des procédures pour effectuer ce repérage, la présence d'une alimentation triphasée étant nécessaire si possible, tout en étant du métier).
La variateur doit être alimenté en monophasé 230 V, et il fournit du 230 V triphasé entre phases.

S'il y a dysfonctionnement on ne peut savoir pourquoi à distance.
Citation :
mais fonctionne normalement en passant par la commande d'origine du pont ?
On comprend que la commande à l'origine consiste en une alimentation triphasée 400 V.

Désolé, mais n'étant pas sur place nous ne pouvons en faire plus. L'essentiel a été précisé.

Citation :
s'il s'agit d'une utilisation privée demander à un électrotechnicien de modifier voire concevoir une nouvelle commande intégrant le variateur.
Cette recommandation reste valable. Un électrotechnicien expérimenté pourrait vous aider. En trouver un sera difficile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 juin 2024 à 14:25
forum consulter ce sujet Couplage moteur triphasé sans barrettes sur le forum Électricité

L'alimentation en photo 4 ne convient pas car elle délivre 5 volts.
Celle-ci ressemble à celle qu'il vous faudrait https://www.amazon.fr/TOP-CHARGEUR-Adaptateur-Chargeur-Tablette/dp/B079G64GKW/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.nyncU4OIE1uxXAB_Raopub4_vwdvvJ96h63b3Vc0EIar0FbAM0mxQJ5-gUnYjVdD48U1s1A29V7nQ6euuSv_v_Ce0hasmLhUVZCjUHCoudOQpN0WqbSUy0GQGkK4Py5vojZWWLq9GgVNwjKqjk8x4SZeM77MzVcc95AWoQUXumViXnBI1TrdiFgvw-xEIyqfZu4un5cc_zwlounQmG2Sth8S9CDE8eOu5jdjfhP_9ZDmNv6FKDpVR7EsaOMKKMUYBPJ4F1vJkhkBDvjzTBPC89f9kdE8AoHw3lYEni_s8Wc.nJQyQxl2QbWAYfDODrXkXvJ9maGJ7SmknM_sFE2mX8Y&dib_tag=se&keywords=alimentation+10v&qid=1717416126&sr=8-5
Assurez vous du diamètre extérieur de la fiche.

La bande des 11 m rappelle l'écoute d'émetteurs lointains à une époque que les moins de 50 ans etc.... Vous devriez vous intéresser si ce n'est fait, aux stations de nombres, qui restent assez mystérieuses. Voir Le Monde du 03 janvier 2024.
Cordialement.
03 juin 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour Eternita.

On comprend qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA en cascade, ce qui ne se fait pas. La preuve, l'un ou l'autre des ID déclenche.
Il y a donc un défaut d'isolement sur l'appareil.
L'indication C4 est à expliciter.
Citation :
Ça ne ressemble pas à un problème de surtension
Il n'y a pas de surtensions sur une installation domestique, à part la foudre.
Et aucun élément du tableau de répartition ne peut déclencher, sauf présence d'un parasurtenseur.
Citation :
donc < 12 kVA possible).
Un ID ne déclenche pas en cas de surintensité.
Citation :
Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout.
Évoqué c'est certain, mais la résolution des pannes n'est pas du ressort du forum, l'absence de retour étant fréquente, malgré le temps passé par les contributeurs. Et qui regrettent ce fait. Les contributeurs (bénévoles) pensent alors qu'ils ont perdu leur temps.

Conclusion : revoir l'alimentation du tableau piscine qui semble ne pas être réalisée dans les règles, et analyser l'origine du défaut d'isolement sur le réchauffeur. Ce peut être l'élément chauffant, qu'on peut tester avec un testeur d'isolement qui opère sous au moins 500 V.
Cordialement.
03 juin 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour seb65,
Le voyant témoin doit être branché du côté "sortie", donc sur phase coupée et neutre.
Le montage qui convient est ici (Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85) :
Transformer va et vient en va et vient témoin
Sinon il faut faire le montage à phase distribuée comme sur le document.
Cordialement.

03 juin 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand sur le forum Électricité

Bon jour Justin63.

Vous pouvez regarder cette contribution où les conditions de déclenchement des appareillages en présence dans un tableau de répartition sont rappelées : Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
Rénover un tableau de répartition, triphasé qui plus est, est une opération difficile et qui risque de conduire à une impasse technologique si l'on est éloigné du métier et peu expérimenté.
La connaissance des appareillages est fondamentale, ainsi qu'une expérience certaine.
On vous laisse prendre les bonnes décisions.
Cordialement.

03 juin 2024 à 09:04
forum consulter ce sujet Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Citation :
Donc l'appareil ne consomme que l'intensité dont elle a besoin ?
Oui. Si l'on ne branche pas l'alimentation sur un récepteur, elle délivre de la tension et pas de courant.
Regardez derrière l'appareil à quoi ressemble l'entrée tension, et la polarité (sans doute le moins à l'extérieur)
Citation :
Je vais les appeler.
Oui, à l'ouverture. Ainsi ils ne pourront rien vous reprocher en cas de panne de l'appareil.
Les paramètres sont donc la tension continue entre 9 et 15 volts, et un courant disponible entre 1 et 1,2 A environ. L'appareil consommera le courant nécessaire. Avec la polarité de la fiche (ronde ?) à vérifier.
Cordialement.
02 juin 2024 à 23:30
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour faity.
Citation :
Il s'agit du SCU-LAN10.

On ne sait ce que c'est, même en regardant le net. Une présentation de l'objet serait bienvenue.
Citation :
Est-ce qu'une sortie à 1.5 A serait compatible ?
Oui, sachant que l'appareil ne consomme que 0,8A.
Ce fournisseur ne pourrait-il pas vous procurer une alimentation ?
https://www.passion-radio.fr/accessoires-hf-yaesu/sculan10-1366.html
A suivre, avec des précisions.

02 juin 2024 à 21:38
forum consulter ce sujet Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA sur le forum Électricité

Bonjour Lulu. L'idée du réducteur de pression serait à exploiter, un coup de clé Allen dans le bons sens suffit (sans être plombier), sans toucher aux clarinettes.
S'il y a des voisins, vous pouvez leur demander s'ils ont suffisamment de pression dans leur habitat.
Si vous êtes locataire, parlez en au propriétaire.
Cordialement.
02 juin 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour Lulu56,
En photo 4 on reconnait un réducteur de pression relativement basique. Il faudrait vérifier qu'il est bien situé juste après le robinet général lui-même en aval du compteur d'eau. La vanne d'arrêt semble être juste en dessous (poignée rouge).
"Pression de sortie réglable de 1 à 4 bars (Pré-réglée à 3 bar)"
On ne sait si la pression réseau justifie la présence de ce réducteur de pression, vu qu'il n'y a pas de manomètre.
Il faut régler la pression au maximum ; voir ici le dessin avec la procédure :
https://plomberie-online.fr/reducteur-de-pression/185-reducteur-de-pression-minipress-ff-12-15x21-itap.html
On rappelle régulièrement qu'un réducteur de pression doit être associé à un manomètre.
A la limite vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez si le débit retrouve une valeur normale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juin 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Augmenter la pression d’eau sur le forum Plomberie

Bonjour Matthieu,
Une semaine après quelques échanges et vous avoir proposé en conséquence une piste de recherche, on aimerait savoir si l'hypothèse était bonne ou non, en espérant que vous soyez venu à bout des dysfonctionnements que vous avez décrits.
Cordialement.
02 juin 2024 à 10:16
forum consulter ce sujet Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal sur le forum Électricité

Bonjour xxdanzaxx,
Il vous avait été indiqué de vérifier le pressostat et la chambre de compression. L'hypothèse des relais était plausible et cela ne vous a pas coûté grand chose jusqu'ici, mais vous ne pouvez continuer à changer des éléments sans savoir s'ils sont en cause, que ce soit la bobine tachymètre (continuité), et les éléments précédemment cités.
Pour que l'eau chauffe, il faut que l'électronique sache qu'il y a de l'eau, au bon niveau, et que la pompe tourne.

Pas de lien à vous proposer, mais attendons d'autres avis.

La procédure méthodique de dépannage manque et il est dommage qu'aucun contributeur expérimenté ne l'ait fournie, ou au moins détaillée.
Le forum est un lieu de partage d'expérience, et sur ce problème, il y en a peu.

Essayez quand même de vérifier les points précités.

Cordialement.
01 juin 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle ESF5512LGW Electrolux ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Citation :
Hélas je ne trouve pas en 12 volts.
12 V continu. Nous non plus. En plus les calibres intensité risquent d'être trop grands. Sinon, vous mesurez U et I, surtout I car U = cte., vous évaluez le rapport cyclique moyen x/(x + y) et vous extrapolez sur 24 h.
Ou alors vous évaluez l'énergie maximum pour un fonctionnement sans arrêt et vous pondérez.

Pourquoi cette grandeur vous intéresse-t-elle ?
01 juin 2024 à 13:58
forum consulter ce sujet Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo sur le forum Électricité

Bonjour Diego1.
Citation :
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer...
Peut-être, si un contributeur de passage a eu la même mésaventure.
Le SAV de la marque pourrait peut-être vous guider.
Voyez aussi si ce ressort est disponible en pièce détachée. On n'y croit pas trop.
Reste les déchèteries et autres recycleries dans lesquelles on voit quelquefois des mécanismes dans des bennes.
Le moteur qui grogne sans tourner est un classique de la panne d'origine électrique.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
31 mai 2024 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Came à 2 battants sur le forum Électricité

Bonjour Davidb24.
"C'est calculé pour" (Fernand Raynaud, années 50 60).
On voit que l'humain génial est passé par là. Aucune intelligence artificielle n'est capable d'une telle réalisation.
Seul hic, il fallait transmettre les deux photos simultanément.
Un tuyau plus petit aurait fait certainement l'affaire, moyennant quelque adaptation.
Bravo pour votre réalisation.
Cordialement.
31 mai 2024 à 23:15
forum consulter ce sujet Évacuation petit lavabo sur le forum Plomberie

Bonjour Franck747. Rien trouvé sur le net.
Il faudra faire un calcul approximatif, avec U, I, t. En faisant une observation sur une heure par exemple et en extrapolant.
Cordialement.
31 mai 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo sur le forum Électricité

Bonjour Martien. Les ondes passent entre nos deux planètes.
31 mai 2024 à 21:19
forum consulter ce sujet Passage d'un moteur 380v en 220 v mono sur le forum Électricité

Bonjour. Vous avez deux possibilités.
Soit vous montez un variateur de fréquence basique si vous avez suffisamment de connaissances, soit vous changez la motorisation pour un moteur monophasé équivalent.

La bidouille avec un condensateur est juste un pis-aller., le couple moteur étant considérablement réduit, au démarrage notamment..
Cela peut fonctionner pour des machines entrainées à couple quadratique (ventilateurs).
1 100 kW est une grandeur qui nous étonne.
Cordialement.
31 mai 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Passage d'un moteur 380v en 220 v mono sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste une idée en passant.
Pour garder l'intégrité du WC (lunette et couvercle), voir le net avec les mots clés WC lave-main intégré.
31 mai 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Évacuation petit lavabo sur le forum Plomberie

Aïe ! C'est fichu.
La résistance est en bas dans le corps de chauffe.
Citation :
mais ça peut venir de quoi ?
La réduction des coûts, la qualité et l'épaisseur des matériaux (peut-être), le grand âge (mais 7 ans est relativement jeune), l'eau agressive ou non (on ne sait pas)...
Citation :
Donc chauffe eau HS je présume
Eh oui, c'est du consommable désormais.
Cordialement.
31 mai 2024 à 14:19
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau par le haut sur le forum Plomberie

Si votre tableau de répartition est équipé d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, en cas de contact accidentel d'un humain avec un objet métallique sujet à un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre la phase et la terre), l'interrupteur différentiel 30 mA déclenchera, non sans que l'humain ressente une forte secousse d'origine électrique.
Bref, une protection différentielle 30 mA peut sauver la vie suivant les circonstances, en évitant une électrocution fatale.
Regardez votre tableau de répartition, au besoin faites une photo nette et on vous dira ce qu'il en est.
Ou demandez à un proche plus expérimenté.
31 mai 2024 à 12:15
forum consulter ce sujet Fil de terre inexistant branchement plafond sur le forum Électricité

Bonjour Biscand.
Citation :
Il a 5 ans, c'est un chauffe-eau 100l Atlantic
La marque semble être Equation, une marque premier prix distributeur.
Qu'indique l'étiquette rouge, notamment la garantie de la cuve ?
On s'attendrait quand même que la cuve ne soit pas percée au bout de 5 ans.
L'eau est-elle adoucie ? Et si oui, avec quel TH ?
Citation :
10cm entre le haut du chauffe haut et le plafond, pas très accessible.
Un miroir permet d'en voir plus.
Il faut voir par où arrive l'eau. Et si le débit de la fuite est minime ou non. D'où le TP conseillé par GC. Le papier cuisine genre Sopalin est bien utile aussi pour ce type de recherche.
A suivre.
Cordialement.
30 mai 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau par le haut sur le forum Plomberie

Bonjour Diego1.

Si le moteur grogne sans tourner il faut changer le condensateur.
Pour être certain vous échangez les deux et vous verrez si le moteur en défaut retrouve ses capacités.
Came manuel technique
Cordialement.
30 mai 2024 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Came à 2 battants sur le forum Électricité

Bonjour Paul732.
Citation :
Est-ce possible ?
Non, car les tensions fils pilotes / neutre sont spécifiques aux ordres de commande des radiateurs. Vous trouverez les détails sur le net.
Cordialement.
30 mai 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Délesteur et sortie relais de puissance sur le forum Électricité

Bonjour Chris70.

La mesure compensatoire est qu'il y ait des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
On vous laisse vérifier.
Et également soigner les connexions au mieux.
Et quand vous rénoverez d'ici quelques années, vous distribuerez la terre là où il n'y en n'a pas.
Cordialement.
29 mai 2024 à 23:13
forum consulter ce sujet Fil de terre inexistant branchement plafond sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous évoquez bien une prise Witty de puissance maximum 3,7 kW (charge lente) ?.
Elle est normalement livrée avec un DJ différentiel type A ou F ; à confirmer.
EG203 n'est plus en vente.
Citation :
je ne sais pas quoi faire avec les bornes 357 et 468.
Oui, mais de quel appareil ?
Donner un lien vers le document qui convient serait bienvenu.
Cordialement.
29 mai 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Schéma branchement horloge Hager EG203 sur le forum Électricité

Bonjour chris75.

Le tube a un comportement analogue à une résistance série dans un circuit.
Donc juste une limitation de débit.
La règle est d’assurer une continuité des sections (donc diamètre) des canalisations.
Pas plus qu'en électricité, on ne bricole pas.

Diamètre 8 mm ? Bigre ! Et quid de la longévité du produit et de sa faculté à ne pas fuir à la longue ?
Cordialement.
29 mai 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Flexible 8 avant vanne eau dn 15 sur le forum Plomberie

Bonjour KevinT.

Si vous avez regardé les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, vous avez dû voir que chaque alimentation des tableaux secondaires se fait à partir d'un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne, et alimenté depuis les borniers du tableau principal (garage - étage).

Ainsi, chaque ligne est protégée vis à vis des surintensités par ce DJ, et la protection différentielle 500 mA est assurée par le disjoncteur différentiel de branchement.
Chaque tableau secondaire est équipé soit d'un seul ID 30 mA, soit un interrupteur-sectionneur alimentant plusieurs ID 30 mA.
Peut-être faudrait-il prévoir l'alimentation d'une borne de recharge véhicule de puissance maxi 3,7 kW. Il y a des règles spécifiques.
On vous laisse corriger votre schéma.
Cordialement.
29 mai 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Ajouter des différentiels sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Tina.
Citation :
Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de ville.
On ne voit pas bien pourquoi ce serait une charge de locataire, sachant qu'il s'agit d'un équipement d'origine de l'habitat. Renseignez vous*.
Citation :
En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps
Qui est à l'origine de ces travaux ?
Citation :
ce qui coûtera cher car ma propriétaire refuse de payer
Oui, le beurre et l’argent du beurre.
Avant d'aller au conflit, voyez les obligations de chacun avec l'ADIL de votre département.
Que dit le bail concernant les travaux ? :
*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059

*https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

Attendons d'autres avis.
Mais soyez ferme, le propriétaire semble ne pas respecter ses obligations, sauf erreur.

Cordialement.
29 mai 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique sur le forum Plomberie

Aïe !
Question : Les fusibles sont-ils des modèles tubulaires en verre 5×20 2,5A 250Vac F (à confirmer - on ne voit pas les fusibles sur la carte - à vrai dire, où sont-ils et qu'alimentent-ils ?). F = fast = rapide, contrairement à T = temporisé.
Citation :
Même problématique, au bout de ~ 5 à 10s la chaudière a été coupée !
Donc la séquence de démarrage était terminée ; on ne peut donc incriminer l'intensité au démarrage.
Avec un bémol, on ne connait pas la séquence de démarrage.
Beaucoup d'inconnues pour nous devant l'écran.

A ce stade et à distance on ne sait quoi vous conseiller, car il faudrait faire une recherche méthodique de l'origine de la surintensité ; on ne sait pas où elle circule. Et bien sûr sans schéma bloc ni procédure de dépannage.
Le fait que des fusibles ont été shuntés résulte peut-être d'une initiative malheureuse des anciens propriétaires. Et pourquoi ?

On peut se demander si un technicien SAV en saurait plus. Peut-être faudrait-il contacter l'installateur, voire le SAV de la marque. Même si cela vous coûte quelques centaines d'euros, ce peut-être la garantie d'un bon fonctionnement. A condition que la cause de la panne soit déterminée.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mai 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Chaudière à granulés Palazetti Tania dépannage carte électronique sur le forum Chauffage

Re. On ne voit pas quels pourraient être les travaux pouvant entrainer ces dysfonctionnements. Essayez déjà de ventiler en ouvrant le siphon. Vous êtes certainement plus expérimenté que nous.
Les glouglous avec des variations de niveau dans les siphons, voire leur vidage par aspiration, sont le signe d'une dépression dans les tuyaux d'évacuation lors d'un gros écoulement type WC ou seau d’eau dans un évier.
A suivre.
28 mai 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème de bruit dans canalisation PVC sur le forum Plomberie

Bonjour Didou21. Après 3 ou 4 lectures, on se demande si la canalisation d'évacuation respire, c'est à dire s'il y a une ventilation primaire en toiture.
Des clapets d'équilibrage des pressions seraient peut-être nécessaires en cas d'absence de ventilation primaire.
Pour voir si cette hypothèse est bonne, vous pouvez enlever le siphon lave-main afin de faire une entrée d'air et voir si l'écoulement se fait mieux et sans glouglouter lors de l'action sur la chasse d'eau ou lors d'une douche.

Nota : on trouve désormais des siphons lavabo qui font aussi clapet d'équilibrage des pressions (Siphon lavabo NEO AIR - Wirquin Pro).
Cordialement.
28 mai 2024 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème de bruit dans canalisation PVC sur le forum Plomberie

Bonjour.

En attendant votre réponse, on vous suggère de contacter votre garagiste.
Comme on peut supposer qu'il dispose d'un gros compresseur, il devrait pouvoir vous conseiller une huile qui convient à l'usage, sachant qu'il en assure peut-être l'entretien usuel.
28 mai 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Révision compresseur Compair Luchard sur le forum Outillage

Je comprends, mais la solution exposée est juste un schéma de principe pour un détecteur avec sortie L' et lampe déportée.
On voit déjà que ce n'est pas simple car à la limite il faudrait une commande de volets, qui est donc un inverseur unipolaire à point milieu.

Pour cinq ce serait donc compliqué.
Si un seul détecteur alimente toutes les lampes déportées, ou si plusieurs détecteurs alimentent toutes les lampes déportées en même temps, un seul interrupteur permettrait d'allumer toutes les lampes en même temps.

Dans le cas contraire, 5 détecteurs, 5 lampes, la commande forcée nécessiterait de relayer.
Et avec une condition, que la sortie L' soit accessible, ce qui n'est pas le cas avec des détecteurs à lampe intégrée*.
Citation :
est-ce que le schéma fonctionne toujours ?
Eh non.
Citation :
je ne souhaite pas que mes lumières à détection s'allume à chaque fois qu'un de mes enfants met un pied en dehors de la terrasse !
Réponse hors sujet technique, mais à caractère personnel : est-ce vraiment important ?

* Sauf erreur, votre projet est donc mort-né.

Cordialement.
27 mai 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012 sur le forum Électricité

Bonjour Jonathan.

Si l'extracteur fonctionnait sur l'établi, il y a un problème de montage.
Cordialement.
27 mai 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Un extracteur d'air magnétique et dysfonctionnel... sur le forum Électricité

Bonjour Stéphane.

Si vous n'êtes pas habitué vous aurez des difficultés à dépanner.
Il faut être sur place avec un multimètre, et surtout, une lampe témoin, et suivre l'alimentation des bobines des contacteurs en partant du haut du schéma, en passant par les deux flotteurs.
Il faudrait déjà contrôler le fonctionnement des interrupteurs des flotteurs.
On peut commencer par vérifier le serrage des connexions.
Un bon électrotechnicien devrait arriver à dépanner.
Mais il faut déjà arriver à comprendre le fonctionnement.
L'avantage est que le circuit de commande est relativement simple.
Cordialement.
27 mai 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet Pompes de relevage panne du mode auto sur le forum Électricité

Bonjour Antoine.

Quelques remarques terre à terre concernant votre projet et ce qu'on voit (et qui est horrible).
Compte tenu des restrictions communiquées par l'ami CMT, et outre les couleurs fantaisistes, voire les sections, il faudra alimenter la ligne vers le bâtiment par l'intermédiaire d'un disjoncteur tétrapolaire de calibre adapté à la section des conducteurs.
En deuxième point, il faudra disposer un répartiteur en sortie de DJ de branchement, sachant qu'il est interdit de faire des raccordements multiples sur une borne de DJ de branchement.
Citation :
ce qui laisse pantois sur les surprises laissées parfois par nos anciens...
En appelant un chat un chat, c'est simplement de l'incompétence.
Beaucoup croient que l'électricité est une technologie simple et qu'on peut faire n'importe quoi.
Eh non.
Cordialement.
27 mai 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur principale sur le forum Électricité

Bonjour hares.
Le montage pour un spot est représenté ci-dessous.
Par simplicité, il vaut mieux laisser le fonctionnement automatique ou forcé (avec un interrupteur simple), donc sans arrêt complet.
La fonction arrêt général par l'alimentation du détecteur est à éviter.
Dès l'application de la tension le détecteur fait un cycle allumage extinction.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
25510

27 mai 2024 à 16:19
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012 sur le forum Électricité

Bonjour DJ67.
Citation :
pourriez-vous m'aider pour la révision ?
Hélas non comme vous pouvez vous en douter.
Citation :
je ne connais rien en compresseur
Nous, pas beaucoup plus.

Il existe des artisans ou des PME capables de faire ce type de travail, certains spécialisés en réparation de moteurs et d’accessoires de véhicules.
Les mots clés à essayer sont réparation compresseurs. Dans votre région vous devriez trouver un mécanicien expérimenté Voire également obtenir un conseil par téléphone.

S'il n'y a que de l'huile à changer (mais dans quelle partie du compresseur ?), ce peut ne pas coûter beaucoup.
Essayez de vous renseigner ici à partir du formulaire de contact : https://www.compair.com/fr-fr/

Cordialement.
27 mai 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Révision compresseur Compair Luchard sur le forum Outillage

Citation :
Une affaire de réglée
On aimerait, mais sans retour de l'invité, on peut penser que c'est un échec.
26 mai 2024 à 19:39
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Matthieu.
Citation :
plutôt que des observations et commentaires (avec un ton légèrement hautain) sans véritable lien?
Si c'est votre sentiment, on hésite à continuer les échanges et essayer de donner des pistes.

Devant l'écran on n'émet que des hypothèses en fonction des explications, il n'y a pas de ton particulier.
On va donc rester généraliste et faire quelques rappels, même si cela est connu.

L'embêtant est que l'électricien n'a pas résolu le problème.

Le fait qu'il n'y a pas de problème quand le DJ qui alimente le tableau secondaire montre que ce dernier et ce qu'il alimente est en cause. Mais si son seul et unique ID 30 mA ne déclenche pas, la ligne est en cause.

Rappelons les conditions de déclenchement des appareillages en présence, Cela pourra servir aux lecteurs de passage.

- disjoncteur magnétothermique modulaire : protection surintensité et coupure des circuits

- interrupteur différentiel 30 mA : déclenche dès l'instant ou un courant de 22 mA environ est dérivé depuis phase ou neutre vers la terre. Tous les récepteurs reliés à la terre peuvent être en cause (indépendamment d'un contact accidentel d'un opérateur). Outre le gros électroménager, on pense aux PAC et aux installations de pompage avec pompe immergée. C'est pour cela qu'il est préconisé d'avoir une protection différentielle séparée. Le forum traite régulièrement de ces dispositifs, et seuls des recommandations sont prodiguées, chacun en tient compte ou non.

- disjoncteur magnétothermique différentiel de branchement 500 mA. Déclenche en cas de surintensité faible ou forte correspondant à son calibre. Le DDR 500 mA déclenche en cas de défaut d'isolement de moins de 500 mA environ , écoulement d'un courant epuis phase ou neutre vers la terre.
S'il y a des protections différentielles 30 mA en aval, il ne doit pas déclencher, d'autant plus s'il est de type S, donc avec fonctionnement retardé et qui, autre avantage, limite les déclenchements intempestifs en cas d'orage notamment.

- Linky : son calibre est celui qui correspond au contrat. Déclenche en cas de surcharge faible par rapport au courant nominal. En cas de surcharge forte, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche. Ce dernier est réglé à son calibre maximum.

C'est en fonction de ces conditions de déclenchement que vous pouvez déterminer la nature du défaut, bien que ce soit aléatoire.

PAC et puits et sa pompe étant non alimentés sont hors de cause.

Citation :
J'ai isolé mesuré et inspecté chaque circuit sans rien déceler.
A part l'utilisation d'un ohmmètre, on ne sait interpréter vos résultats.

Concernant la liaison vers le tableau secondaire, la méthode est d'isoler le départ de la ligne et son arrivée. Ensuite on utilise un testeur d'isolement, appareil spécialisé, qui permet de mesurer la résistance d'isolement de chacun des trois conducteurs entre eux et par rapport à la terre. Le testeur d'isolement opère au moins sous 500 V, ce n'est donc pas un ohmmètre classique. On comprend que vous ayez utilisé votre appareil, mais l'électricien devrait en avoir un.
Citation :
j'ai lu plusieurs fois le contraire sur différents forums
Tout dépend qui répond et comment. Ici on rappelle les méthodes et appareils de base à utiliser à partir des théories et pratiques afférentes. Un ohmmètre mesure des ohms, et pas un courant. Un courant de fuite vers la terre se mesure avec une pince ampèremétrique spéciale, donc avec une sensibilité importante.
En résumé, l'outil de base de l'électricien est un testeur d'isolement et une pince ampèremétrique pour courants de fuite.

Si vous avez fait ce test d'isolement avec les moyens du bord et que vous ne trouvez pas l'infini ou par loin, il y aurait un problème.
C'est peut-être de ce côté qu'il faudrait approfondir.
Citation :
Qu'est-ce qui déclenche ? Le disjoncteur de branchement, quand le disjoncteur divisionnaire partant vers le tableau secondaire est fermé (sur ON)
Dans ce cas, comme la seule protection différentielle de la ligne est le DJ différentiel de branchement 500 mA, on soupçonne, vu d'ici, l'isolement de la ligne dont il a été rappelé la méthode de mesure de son isolement avec un appareil fait pour.

Si la distance entre les tableaux n'est pas trop grande, vous pouvez tirer une ligne provisoire.
Citation :
Je ne pense pas qu'il y ait trop de charge sur l'ID du tableau secondaire
Ce n'est pas une question de charge, bien que cela ait été écrit ainsi. Au moindre défaut d'isolement sur un récepteur, c'est tout le tableau qui est à l'arrêt.

Sur les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site, on voit que les ID 30 mA sont multipliés de façon qu'un habitat entier soit dans le noir au premier défaut d'isolement.

Vous évoquez un tableau de piscine. Il devrait avoir sa propre protection différentielle 30 mA en tête.
Citation :
Vous dites que le problème est facile à traiter.
Oui, dès l'instant où le problème a été cerné et vous n'en n'êtes pas loin : DJ de branchement qui déclenche si ligne du tableau secondaire alimentée, alors que rien ne déclenche sur ce tableau.

Mais on se trompe peut-être.

En conclusion
:
sachant que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche, que l'interrupteur différentiel 30 mA du tableau secondaire ne déclenche pas, pas plus que le moindre DJ modulaire, qu'il n'y a pas de surintensité, la fonction DDR 500 mA semble s'activer de temps en temps, on met en cause la ligne issue du DJ.

L'autre hypothèse est une défectuosité du DJ différentiel de branchement. On n'y pense pas pour le moment.

Cordialement.
25 mai 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal sur le forum Électricité