Bonjour. Effectivement, mea culpa ; il n'y a pas besoin de neutre, mais il ne peut pas y avoir de commande déportée par BP.
50 % de votre projet est possible.
La notice est ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/0064JB5-03.pdf
Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:06
forum consulter ce sujet Transformer un circuit va et vient classique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce possible avec le câblage existant ?
Pas forcément car il faudra certainement alimenter le détecteur avec le neutre qui, généralement, ne passe pas par le boitier du va et vient.
Il faut regarder ce qu'il y a dans les boitiers avant d'envisager la modification.
Voir aussi s'il y a possibilité de passer un toron différent entre les deux boitiers.
Regardez chez Legrand les schémas de raccordement de ce type de composant avec commande déportée. Faites de même chez Yokis.
Un bon va et vient est sans soucis pendant des dizaines d'années. Un module électronique, c'est à voir.
Cordialement.
08 octobre 2016 à 11:47
forum consulter ce sujet Transformer un circuit va et vient classique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
Je n'ai pas de photos à vous proposer.
On comprend bien, mais une description écrite est bien trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit. Il faudrait commencer par cela.
On se sait pas ce que protègent ces fusibles.
Citation :
Y a-t-il un risque quelconque de les garder ?
Peut-être pas, mais de nos jours des équipements modernes assurent davantage de protection des personnes et des équipements.
Le mieux est de contacter un électricien local expérimenté qui, de visu, pourra vous conseiller au mieux.
Mais auparavant, une petite photo un peu nette (avec un téléphone, à moins que vous demandiez à l'un des propriétaires) permettrait de vous guider un tant soit peu.
Cordialement.
08 octobre 2016 à 11:42
forum consulter ce sujet Conseils normes électricité immeuble sur le forum Électricité

Bien reçu Olivier.
Pas de problème pour la différence de tension. Cordialement.
08 octobre 2016 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacement piles par chargeur téléphone sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut vous répondre car il y a différents types d'alimentations.
Il faut vous documenter auprès de votre fournisseur de ce luminaire pour qu'il vous précise le type d'alimentation.
Il est d'usage d'approvisionner simultanément luminaire et alimentation qui convient.
Mais le plus simple est d'acquérir un luminaire normalement alimenté en 230 V AC, ou livré avec son alimentation.
Voir cette question avec un transformateur qui a mis en danger l'habitat et ses occupants.
Question 15814 : 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
Cordialement.
08 octobre 2016 à 09:23
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots LED sur le forum Électricité

Ça sent la fin de vie. Sur la gâchette on voit qu'il y a un interrupteur bipolaire. Il y a aussi un potentiomètre.
Vous pouvez juste regarder si la résistance n'est pas coupée en mettant les pointes de touches de l'ohmmètre entre 4 et 6, puis voir si le curseur fonctionne, en mettant les pointes de touche entre le curseur et l'une ou l'autre des bornes de la résistance.
On doit trouver une résistance qui varie de 0 à la valeur de la résistance entre 4 et 5.
On ne voit pas si les bornes sont accessibles.
Et ce sera tout. Le triac est inaccessible.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 23:47
forum consulter ce sujet Problème variateur perforateur Bosch GBH 5-40 DE sur le forum Outillage

Bonjour Gauthier. Avant de bricoler, il faudra apprendre les formules de base de l'électricité.
Par exemple, P=U×I pour la puissance en courant continu. Ici, la batterie ne pourra certainement pas pouvoir débiter un courant de cheval de 13,5 A.
La valeur de la résistance de charge se fait à partir de la formule U = R×I ou P = R×I² ; Bref ici il faudrait 0,55 ohms ; c'est très petit en valeur, et très gros en encombrement. Et introuvable.
Il faudra trouver des idées de montage plus réalistes.
Vous êtes en quelle classe ?
Cordialement.
07 octobre 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Schéma résistance batterie lampe sur le forum Électricité

Bonjour. Traduction : vous disposez d'un appareillage double va et vient dont l''un fonctionne en interrupteur simple pour une prise commandée.
Sur l'ancien appareillage, le va et vient est en bas avec le commun marron en P, et les deux navettes en bleu foncé.
L'interrupteur simple est raccordé au fil rouge (certainement une phase directe) et au fil orange (la phase coupée qui alimente la lampe.
Dans ce cas pour le va et vient : les deux bleus sur A1 et A2.
Le marron sur LA.

Pour l'interrupteur simple le rouge sur LB.
L'orange sur B1 ou B2.

On peut remarquer que les photos sont nettes, et que vous n'avez pas démonté avant d'appeler les secours. C'est bien.
Bien des questions traitent ce genre du sujet sur le forum, mais avec démontage et sans aucun repérage des conducteurs.
Et voilà.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un Va et Vient sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Paul. 5 W oui, mais sous quelle tension ?
A suivre.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 22:08
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots LED sur le forum Électricité

Oui. La broche du milieu n'est pas utilisée.
Vous branchez la phase directe sur L, la phase coupée vers la lampe, et l'autre borne de la lampe sur le neutre.
Autrement dit vous branchez les deux fils de l'interrupteur sur les deux bornes.
Mais avec la phase directe en L impératif.
Il faut une lampe à filament, et pas de led ou fluocompacte.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 14:00
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage sur le forum Électricité

Re bonjour. On ne peut raisonner sur un objet dont on sait juste qu'il y a trois bornes.
Avec deux il suffisait de mettre en série avec la lampe.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Il faudrait avoir l'objet dans les mains, l'expérience pouvant faire le reste.
Et encore.
S'il y a un fournisseur, essayez de voir avec lui. Si c'est un achat internet, ce sera déchetterie.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 11:06
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage sur le forum Électricité

Bonjour. Il vous faut un autotransformateur, appareil lourd et encombrant.
Voir cet article Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Un appareil absent des grandes surfaces de bricolage.
Peut-être au BHV car on y trouve quelquefois des moutons à 5 pattes. Vous pouvez essayer Conrad.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 10:15
forum consulter ce sujet Outils US en France sur le forum Électricité

Bien reçu. Sans absolument aucun renseignement on ne peut deviner comment brancher l'appareil, que l'on peut penser être un premier prix.
Vous trouverez, dans les grandes marques régulièrement citées sur le forum, des appareillages identiques, mais documentés.
Cordialement.
07 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous savez raccorder les carillons avec une commande par bouton poussoir, il suffira de remplacer le BP par un contact à fermeture disponible en sortie d'une cellule.
Il n'y a pas assez de données pour pouvoir vous aider.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Brancher cellules sur Carillon sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas le genre de panne qui peut trouver une solution à distance. On ne sait rien de la machine, rien de son excitation, de la régulation de l'excitation, bref, nous sommes démunis.
Un bobinier pourrait vous tirer de ce mauvais pas. Ou un électricien très compétent en machines tournantes, une espèce d'oiseau rare en somme, peut-être en phase d'extinction.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée sur le forum Électricité

Bonjour licorne56.
Citation :
Mon détecteur a 3 bornes
Pour un branchement en série dit "2 fils" il y en a une de trop.
Que dit la notice ? Faudrait-il relier une borne au neutre ?
Cordialement.
06 octobre 2016 à 21:51
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
c'est une histoire de champ magnétique avec les moteurs de la chaudière et de la pompe
Permettez-nous de douter de cette explication un peu fumeuse. Pour ainsi dire infondée et sans signification physique.
Espérons que l'électricien soit un peu plus doué pour avoir une démarche logique pour établir un diagnostic.
Même à distance on peut être inquiet.
Soyez vigilant afin qu'il ne vous fasse pas gober n'importe quoi d'ésotérique.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bonjour.
On vous arrête tout de suite car cet appareil est d'une dangerosité extrême :
1. Certainement pas de liaison à la terre.
2. Peut-être une fiche en porcelaine bipolaire comme il était équipé d'origine.
3. Bougie chauffante à portée de doigt : danger électrique et danger de brulure.

Conclusion : pour éviter tout accident pouvant être très grave, un dépôt en déchetterie est obligatoire.
Il existe des petits chauffages d'appoint peu chers et sécurisés.

Cordialement.
06 octobre 2016 à 15:31
forum consulter ce sujet Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne connait pas trop ce type de compteur.
S'agit-il de compteurs d'énergie électrique individuels qui seront relevés par un agent ERDF ?
Quelques photos explicatives nettes seraient nécessaires.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 14:40
forum consulter ce sujet Conseils normes électricité immeuble sur le forum Électricité

Bonjour. On ne connait pas trop ces tubes de goutte à goutte.
Ce que l'on demande à un tube ICTA ou IRL est de protéger mécaniquement les conducteurs, d'être non propagateur de la flamme, et d'avoir une certaine résistance à la chaleur.
Il n'est pas certain que les tubes récupérés présentent les qualités nécessaires, surtout pour passer dans des combles avec du bois et des matériaux isolants plus ou moins combustibles.

Conclusion : c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux utiliser les tuyaux récupérés pour faire un système d'irrigation de pieds de tomates ou de fraises goutte à goutte directement à la racine.
Et les gaines normalisées ne coutent vraiment pas cher, surtout pour quelques dizaines de mètres.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 14:25
forum consulter ce sujet Informations câbles électriques gaine autre que ICTA et IRT sur le forum Électricité

Bonjour Olivier.
Les deux paramètres importent ; tout d'abord la tension qui correspond à celle nécessaire pour faire fonctionner le moteur.
450 mA suffira amplement pour actionner ce dernier qui en demandera certainement beaucoup moins.
Conclusion : pas de problème.
Il faudra juste respecter la polarité. On peut la contrôler avec un voltmètre.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 14:15
forum consulter ce sujet Remplacement piles par chargeur téléphone sur le forum Électricité

Bonjour Johnny31.
Il vous faut connaitre l'intensité absorbée en ligne.
Si l'on prend une puissance apparente de 21 kVA, cela fait 7 kVA par phase, et sous 230 V, 30,5 A en ligne.
Pas loin de la limite 32 A.
On peut aussi utiliser la formule habituelle pour un fonctionnement équilibré S = rac(3) U.I. dans laquelle U est la tension entre phases et I l'intensité en ligne, le tout avec les unités légales, voltampère, volt et ampère.

On peut donc alimenter la ligne avec un câble 5G2,5, protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA 32 A courbe C.
Les machines auront chacune leur protection surintensité et différentielle indépendante des autres.

Vous approvisionnez en Schnaider Electric, Legrand, Hager auprès de votre grossiste habituel.
Cette installation devra être soumise à la visite d'un organisme de contrôle.

On peut penser que vous êtes dans la profession.
Si ces notions de calcul vous échappent, il faudra réviser.

Cordialement.
06 octobre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Installation d'un four à pizza dans une pizzeria sur le forum Électricité

Bonjour. Je reprends rapidement.
Le couplage étoile est donc vérifié.
On couple en étoile ou en triangle de façon que chaque enroulement fonctionne sous sa tension nominale. Ici, chaque enroulement fonctionne sous 230 V.
Sur un réseau désormais obsolète de 127/220 V, il faudrait coupler les enroulements en triangle.

Le disjoncteur magnétothermique MS25 convient (les caractéristiques sont sur le net - mots clés Wimex MS25 10)

Avant de changer le DJ DT40 C 10A vous pouvez faire l'essai de démarrage.
La courbe C assure un déclenchement entre 5 et 8 fois le courant nominal, donc entre 50 et 80 A. Il y a un peu de marge.
Passer à 16 A courbe D sera envisageable si le DJ ne supporte pas.
Le câble souple convient mieux qu'un rigide pour une équipement nomade.
On prend alors du HO7RN-F 4G2,5

Cordialement.
06 octobre 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour tonton50.
Si la réglette fonctionne sans soucis sur une prise, il faudrait mettre en cause le fusible.
On peut juste penser que lors de la mise sous tension la réglette absorbe une pointe d'intensité fatale au fusible de protection de la ligne sur laquelle elle est branchée.
Il faudrait donc regarder le calibre du fusible et communiquer en retour toutes les indications écrites dessus.
Ensuite on verra s'il est adapté à laisser passer des pointes de courant.
Enfin on pourra conseiller d'augmenter le calibre du fusible ou prendre le même avec d'autres caractéristiques.
Il se pourrait que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette réglette au fonctionnement délicat.

Nota : une réfection du tableau de répartition en changeant les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, et avec peut-être l'adjonction d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.

Cordialement.
06 octobre 2016 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille sur le forum Électricité

Bonjour. Qu'est-ce qu'un néon led ? On connait les luminaires à leds, les réglettes luminescentes (improprement appelées néon), mais pas l'hybride que vous avez installé.
Essayez de brancher ce luminaire en fils volants sur une prise.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille sur le forum Électricité

Bonsoir Ach.
Avez-vous réussi une transplantation ?
05 octobre 2016 à 21:23
forum consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogène sur le forum Électricité

Bonjour. La vue éclatée est parlante ; il y a du monde et l'appareil n'est pas trop fait pour la maintenance.
On peut incriminer la commande (repère 818) ou l'électronique de commande (80). Ce peut être le triac dans le boitier 80 qui est en court-circuit. S'il est accessible on le remplace par un modèle équivalent. On peut tester sa continuité entre ses deux anodes s'il y a possibilité de dessouder ses deux broches les plus à gauche quand on le regarde de face (A1 A2 G)
A part cela on ne peut rien dire d'autre.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème variateur perforateur Bosch GBH 5-40 DE sur le forum Outillage

Bonjour. Le programmateur actionne un contact qui permet d'alimenter la bobine du contacteur.
Il fait office du contact C1 C2 de la commande classique par relais ERDF.
Les schémas sont nombreux sur le forum.

Vous pouvez certainement commander la fermeture de ce contact avec un petit bouton en façade du programmateur.
Il faut vérifier le circuit de commande, au cas où une connexion serait desserrée.
De même, avec une lampe témoin aux bornes de la bobine vous pouvez contrôler son alimentation quand vous forcez le contact du programmateur.

Pas très compliqué à dépanner, voire à changer le programmateur (deux fils pour l'alimentation et deux autres pour le contact).
Si vous êtes "léger" en bricolage, il vaudra mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas on ne change pas un composant si le diagnostic de défaut n'est pas établi.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 10:10
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une idée en passant.
Déjà, vous pouvez fermer le conduit en bas également, en plus du haut (commencer par le haut).
La solution petite armature + placo est relativement simple à mettre en œuvre.
Mais par rapport au mur de part et d'autre, l'ensemble sonnera creux.
La solution personnelle serait de monter des petites briquettes de béton cellulaire bien collées, puis enduire.
Et fermer le conduit au plafond par la même technique.
Certes, ce serait un peu long, pour une solution en dur.

Attendons d'autres avis.
Cordialement
05 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Conseils pour combler un trou laissé par ma cheminée sur le forum Maçonnerie

Bonjour. A priori la sortie L' est sur relais ; donc les différents détecteurs sont connectables en parallèle, en respectant l'alimentation phase-neutre. Le site est muet concernant le programme vacances. Peut-être s'agit-il d'un simple marche-arrêt, une sorte de désactivation de la fonction sans avoir besoin de couper l'alimentation.
Sinon vous pourrez avoir le renseignement auprès du service commercial à Hésingue : commercial@zublin.fr

Faites l'essai en direct avec le programme vacances sur un modèle en votre possession.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LED sur le forum Électricité

Bonsoir ; bien reçu 1Insp. Effectivement, le courant n'est pas passé.
Avec du mal on comprend bien désormais que c'est l'ID qui déclenche, mais que les DJ "ne veulent pas rester enclenchés" donc quand on relève les manettes ?
Si votre hypothèse est vérifiée, inversion des neutres avec un défaut d'isolement, l'ID déclenche avec l'un ou l'autre des DJ.
Mais pourquoi les DJ ne veulent pas rester enclenchés ?
Il faudrait que l'internaute disjoncte précise davantage ce qu'il constate.
Pour ce qui me concerne le brouillard n'est pas levé complètement.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bonjour. L'autre solution si vous êtes bon bricoleur et bien outillé est d'en monter une vous même.
On conseille régulièrement les VMC avec bouches hygrométriques, commandées pour WC et cuisine, passive pour la cuisine.
Les moteurs silencieux sont à une vitesse.
Voir les VMC hygro chez Atlantic et leurs équivalents en autres grandes marques.
Avant de demander des devis il faut définir le type de VMC que vous envisagez, sinon vous pouvez vous retrouver avec du matériel bas de gamme.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Tarif installation VMC simple flux sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Après avoir pas mal tâtonné, ce ne sont ni les disjoncteurs modulaires qui déclenchent, ni le disjoncteur de branchement, mais bien un interrupteur différentiel 30 mA.
Il déclenche (coupe tous les circuits) quand l'un ou l'autre des deux disjoncteurs est activé, manette en position haute.
Citation :
j'ai déterminé les deux disjoncteurs qui ne veulent pas rester enclenché.
On comprend qu'ils restent en position fermée (on), manette en haut, alors que l'ID déclenche et met tout l'habitat dans le noir. Quoique...
Il est possible qu'en cas de court-circuit général sur un circuit, un disjoncteur déclenche et l'interrupteur différentiel également. C'est peut-être ce que vous avez constaté. Ce point serait à préciser.

On ne pense pas à un mauvais appairage phase et neutre car il ne semble y avoir qu'un seul interrupteur différentiel (mais on ne voit pas tout).

Un électricien saura normalement dépanner rapidement si vous lui fournissez ces indications.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 18:55
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Oui, mais les tarifs ont changé en août 2016.
C'est l'ami CMT qui a fait la remarque sur le forum.
56 / 44 c'est bien. Mais difficile à réaliser avec des HC la nuit.
Des chanceux ont des HC pendant midi.
Si vous avez un peu de temps faites une simulation avec votre consommation, juste pour voir.
A suivre donc.
03 octobre 2016 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Oui, si vous entendez un clic-clac au niveau du compteur ce n'est pas normal. Il faut appeler ERDF.
Revenez quand il y aura du nouveau de ce côté.
A noter, que le double tarif n'est plus rentable.
Mais sauf à changer d'option, il faudra quand même continuer à faire la lessive la nuit.
Voir la question 15861 : Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique où un calcul sommaire montre le fait.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Vous voulez dire que c'est le DJ de branchement qui déclenche ?
Celui encre appelé DJ EDF ? Situé près du compteur ?
Ça change tout. S'il n'y a pas d'ID 30 mA sur votre tableau, ce pourrait être un défaut d'isolement "costaud" sachant que vos deux DJ ne déclenchent pas (donc pas de surintensité). Il y a un défaut de contact phase ou neutre vers la terre.
Certainement un récepteur.
Vous abaissez tous les DJ comme vous avez fait, puis les remontez un à un afin d'identifier le circuit en cause.
Un seul circuit doit être en défaut, et non deux.
Vous avancez.
Il faut déterminer le circuit en défaut ; pas de raison qu'il y en ait deux simultanément.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:42
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bien reçu. On ne comprend pas pourquoi deux disjoncteurs (DJ) "tomberaient" en même temps.
Chacun vit sa vie avec ses propres récepteurs branchés sur sa ligne propre.

On ne pense pas que l'humidité soit une cause de surintensité. Dans ce dernier cas, ce serait plutôt une protection différentielle 30 mA qui déclencherait (interrupteur différentiel, en abrégé ID et plus généralement DDR).

Il subsiste des mystères qu'il faudrait éclaircir.
Les deux DJ déclenchent-ils en même temps ?
Si toutes les prises n'alimentent aucun récepteur il ne doit y avoir aucune surintensité, sauf si un conducteur s'est malencontreusement déplacé dans la prise et qu'il y a court-circuit.
Mais pourquoi deux DJ ?

Cordialement.
03 octobre 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bonjour David. Apparemment les circuits alimentés sont en cause.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. A priori la chaudière ne serait pas en cause.
Il faut donc débrancher tous les récepteurs reliés aux prises et voir quel est celui qui provoque le déclenchement.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi les deux disjoncteurs déclenchent, alors que vous évoquez un seul circuit prises.
Avant d'appeler un électricien il faut bien cerner le problème : quels sont les récepteurs alimentés par chaque ligne.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Merci rtt69. Il n'a pas l'air particulièrement protégé thermiquement.
On voit juste un domino pour la connexion du primaire et un autre pour le secondaire.
Les connexions sur les dominos ne semblent pas en cause.
On sait qu'un mauvais contact peut "charbonner" et provoquer des dégâts de ce type.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 10:00
forum consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours sur le forum Électricité

Bonjour pacoleto. On ne sait pas si la notice le précise mais il faudra coupler le stator du moteur en étoile si ce n'est fait (alimentation sur réseau 400 V entre phases).
Par contre, compte tenu de l'alimentation sur un réseau triphasé 230/400 V dont on suppose que vous disposez, le moteur pourra tourner à l'envers si un relais de phases incorporé à la machine n'empêche pas ce fonctionnement. Si le moteur tourne à l'envers il suffit de permuter deux phases.
La notice de branchement doit préciser les points évoqués précédemment.
Le disjoncteur Schneider est magnétothermique. Il se peut que dans le coffret s'y trouve un disjoncteur moteur thermique. Voir ce qui est indiqué en façade ou sur la notice de branchement (la photo 1 n'est pas explicite, prise de trop haut).
Cordialement
03 octobre 2016 à 09:17
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est donc le compteur électronique qui fournit la commande du contacteur.
Il y a un connecteur accessible à l'usager sur la face inférieure.
Il y a un fusible et un relais intérieur avec le célèbre contact C1 C2.
Si l'indication sur l'afficheur passe de HC à HP alternativement, on peut mettre en cause le compteur électronique. D'autant plus si le bruit est très régulier (périodique comme un métronome) et non aléatoire comme un mauvais contact dans le circuit de commande pourrait générer. Si le problème est survenu d'un coup ce peut être un indice.
Pour chauffer, il faut effectivement abaisser le disjoncteur 2 A et passer le contacteur en position "forcé".
Cordialement.
02 octobre 2016 à 23:31
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour Dami.
Il faudrait apporter quelques précisions. Le compteur est-il électromécanique ou électronique ?
Dans le cas d'un électromécanique il y a un relais 175 Hz monté sur la platine du compteur.
On peut incriminer la commande, ou un défaut interne au montage.
Si le battement est très régulier, on pourrait incriminer la commande EDF.
En supposant que le compteur est électromécanique, vous pouvez aller jeter un œil et une oreille dans le coffret dehors.
Si vous entendez un clic-clac régulier au niveau du relais 175 Hz, on peut incriminer ce dernier.
De même, si le compteur est électromécanique, vous pouvez regarder la flèche sur le cadran qui indique le comptage HC ou HP. Normalement cet indicateur ne doit pas battre.
Un document explicatif est en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous voyez que l'on peut shunter le contact C1 C2 pour simuler la mise en service du contacteur en HC.
Une expérience à effectuer quand le relais clignote.
A suivre, après vos observations.
Cordialement.
02 octobre 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour.
Alain
Citation :
comment le programmateur donne t-il ses ordres.
Eh bien, cela dépend du programmateur ?
Est-il électromécanique ou entièrement électronique ? Il y a 12 connexions sur la carte, dont 7 pour la commande, 5 si l'on enlève le secteur. Il y a du monde non visible sur la carte : relais, triac etc. Le schéma de principe de la carte ne suffit pas.
Il est possible que vous soyez coincé par manque de renseignements, et de connaissances un peu approfondies.
Le recours au forum est une bonne idée, mais il nous faudrait avoir le montage sous les yeux, sans oublier beaucoup de temps disponible. Les deux conditions ne peuvent être réunies.
Il ne vous restera que la solution décrite en post 4 ; on est certain qu'elle devrait donner de bons résultats.
Cordialement.
02 octobre 2016 à 14:23
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'un moteur de lave linge sur le forum Électroménager

Bonjour Alain. Vous ne pourrez brancher tel quel le moteur. Il est alimenté par un variateur qui reçoit des ordres du programmateur, le moteur lui renvoie l'information vitesse par l'alternateur tachymétrique. Si vous pouvez tout "désosser" sans oublier aucun fil la machine pourra peut-être tourner.

Ce que vous pouvez faire : le moteur est de type universel (comme les aspirateur, perceuse etc.) ; vous le voyez sur le schéma avec l'induit à gauche, l'inducteur au milieu et les deux sont en série. Pour changer le sens de rotation on permute les bornes de l'inducteur.
Il vous suffirait de rendre définitive cette liaison série et de brancher sur le secteur ; le moteur tournera à fond. Pour modifier la vitesse, vous pouvez raccorder le moteur sur un variateur pour lampe halogène. Dans une certaine mesure vous pourrez alors régler la vitesse avec le potentiomètre. Le moteur pourra présenter un certain "pompage" s'il est à vide. Mais cela vaut la peine d'essayer.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 22:13
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'un moteur de lave linge sur le forum Électroménager

Bonjour. Que dit la notice de branchement ?
Le système ne pourra pas commander le télérupteur. Un télérupteur se commande par impulsions sur un bouton-poussoir, ce que ne fait pas un détecteur.
Si vous voulez vraiment mettre un détecteur il faudra revoir le câblage.
A suivre.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Conseils câblage interrupteur automatique sur le forum Électricité

Bonjour.
Juste un témoignage.
Des proches ont fait exécuter dernièrement des travaux de maçonnerie concernant différents murs de soutènement ou non. La technique employée a consisté à faire de solides longrines (fondations), avec moult fers verticaux en attente, puis de disposer des parpaings à bancher. Chaque rangée de parpaings est ferraillée horizontalement, et les parpaings creux sont emboités les uns dans les autres. Les parpaings ont ensuite été remplis de béton costaud.
Et c'est plus que très solide.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Monter un mur de clôture sur un mur de soutènement sur le forum Maçonnerie

Bonjour micropuce.
Merci pour votre retour.
Si l'ensemble vous convient et qu'il fonctionne conformément à la volonté familiale l'objectif est atteint.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spots sur le forum Électricité

Bonsoir. L'appartement n'a pas de propriétés particulières, seul le transformateur est de qualité moyenne. Celui qui est en photo est dit "de sécurité" (symbole en forme d'écusson Philips de dans le temps sur la photo 3), c'est à dire qu'en cas de défaut on ne retrouve pas la tension primaire au secondaire. Toujours pour ce même transformateur il y a une protection interne thermique (sigle tout à fait à droite avec le symbole thêta).

Cela se serait peut-être terminé par un court-circuit au primaire 230 V faisant alors déclencher la protection de la ligne. Ce transformateur semble plus ordinaire, sans fusible thermique interne. En plus l'incident s'est produit alors qu'il était en charge, peut-être en surcharge avec une intensité débitée trop forte.

Vous pouvez faire un essai de branchement dehors, juste pour voir comment l'histoire se serait terminée.
Il vaut mieux laisser tomber le système dans lequel vous ne pouvez avoir confiance.
Un détecteur de fumée peut être utile.
Vous pouvez faire une belle photo nette de près dehors en lumière naturelle, pour faire peur aux lecteurs.

Pas de conseils particuliers, hormis qu'il faut être prudent avec ces transformateurs ; le premier est correct, le deuxième dangereux car mal protégé.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Si le mur est sec mais pas bien beau, coller des planches de placo au map :
1. n'est pas difficile
2. résout tous les problèmes de planéité et de peinture.
3. grignote moins de 2 cm d'épaisseur.

Pas d'expérience de la solution durcisseur + peinture.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Que faire dans un ancien appartement avant d'isoler et de mettre le placo ? sur le forum Divers

Bonjour. Si vous avez déjà travaillé dans les domaines que vous citez et en avez l'expérience vous savez quels sont les outils indispensables. Chaque domaine appartient à un métier spécifique nécessitant bon nombre d'outillages de base.
En vrac : scie circulaire avec différents types de lames (les planches de parquet flottant sont particulièrement abrasives), disqueuse petit et grand modèle avec différents types de lames, perforateur, petite perceuse, aspirateur industriel, ainsi que tous les outils manuels (tournevis, pinces, scies etc. etc.). Un investissement d'un montant non négligeable. Sans oublier la camionnette. Et peut-être une formation en gestion.

On ne sait pas si le projet d'intervention dans beaucoup de domaines est une bonne idée et si l'activité sera rentable.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 08:34
forum consulter ce sujet Projet de création d'activité travaux de rénovation. sur le forum Outillage