Compléments.
L'aération salle de bain doit être pensée. Une fenêtre à ouvrir ?
Aération WC. Si naturelle avec fenêtre, pourquoi pas. Dans le cas contraire il faudrait une ventilation forcée;
La hotte peut être branchée sur un circuit de prises cuisine. Idem pour réfrigérateur.
Circuit volet roulant ok.
On confirme : comme déjà signalé, un ID pour le circuit chauffage avec un DJ par radiateur. Regardez ce que signifie "délestage cascado-cyclique" ; plus confortable sur 3 zones et non deux. Ainsi, sur deux radiateurs salon il y en aura au moins toujours un en service lors du délestage s'ils sont séparés.. Le délesteur est à alimenter par circuit spécifique 2 A.
On ne déleste que des circuits chauffage.
Prises SDB de préférence en 2,5 mm².
Toutes les protections, hormis la cuisson et le délesteur, peuvent être avec DJ 16 A.
Les radiateurs des chambres semblent surdimensionnés. Une chambre de surface moyenne et bien isolée nécessite au plus 800 W, d'autant plus qu'il faut modérer la température de ce type de pièces. La nuit, voire le jour, la consigne peut passer à 16 °C.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
L'aération salle de bain doit être pensée. Une fenêtre à ouvrir ?
Aération WC. Si naturelle avec fenêtre, pourquoi pas. Dans le cas contraire il faudrait une ventilation forcée;
La hotte peut être branchée sur un circuit de prises cuisine. Idem pour réfrigérateur.
Circuit volet roulant ok.
On confirme : comme déjà signalé, un ID pour le circuit chauffage avec un DJ par radiateur. Regardez ce que signifie "délestage cascado-cyclique" ; plus confortable sur 3 zones et non deux. Ainsi, sur deux radiateurs salon il y en aura au moins toujours un en service lors du délestage s'ils sont séparés.. Le délesteur est à alimenter par circuit spécifique 2 A.
On ne déleste que des circuits chauffage.
Prises SDB de préférence en 2,5 mm².
Toutes les protections, hormis la cuisson et le délesteur, peuvent être avec DJ 16 A.
Les radiateurs des chambres semblent surdimensionnés. Une chambre de surface moyenne et bien isolée nécessite au plus 800 W, d'autant plus qu'il faut modérer la température de ce type de pièces. La nuit, voire le jour, la consigne peut passer à 16 °C.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 20:23
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Non bien sûr. "On" = les contributeurs.
vous pensiez le contraire
Mais vérifier une fiche ou un fusible s'il y en a un (au risque que cela ne mène nulle part), pourquoi pas.
En général les pannes sont plus subtiles, d'où le SAV éventuel.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 15:08
consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste un avis en passant.
On peut penser que les groupes de sécurité ne sont ni détruits ni explosés, mais étant tarés à 7 bars environ, ils se sont mis à fuir vers l'égout.
Les sociétés de distribution d'eau se gardent de toute responsabilité de variation de pression trop importante pouvant entrainer des fuites chez l'usager. Les contrats précisent que c'est à l'usager de protéger son installation par la pose de réducteurs de pression, sans qu'il y ait obligation.
S'agissant de l'intervention d'une société ayant juste changé un joint, on ne fait pas le lien entre l'intervention et le fait que le limiteur de pression de l'immeuble soit HS.
Il sera difficile de prouver la responsabilité de la société, c'est du moins ce que l'on peut ressentir derrière l'écran.
Le propriétaire de l'immeuble est à même de prendre en charge le changement du limiteur HS.
Mais il y a peut-être eu des dégâts des eaux chez vous car les siphons des groupes de sécurité ont la fâcheuse tendance à dégorger rapidement.
Conclusion : pas d'avis tranché de la responsabilité de quiconque.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On peut penser que les groupes de sécurité ne sont ni détruits ni explosés, mais étant tarés à 7 bars environ, ils se sont mis à fuir vers l'égout.
Les sociétés de distribution d'eau se gardent de toute responsabilité de variation de pression trop importante pouvant entrainer des fuites chez l'usager. Les contrats précisent que c'est à l'usager de protéger son installation par la pose de réducteurs de pression, sans qu'il y ait obligation.
S'agissant de l'intervention d'une société ayant juste changé un joint, on ne fait pas le lien entre l'intervention et le fait que le limiteur de pression de l'immeuble soit HS.
Il sera difficile de prouver la responsabilité de la société, c'est du moins ce que l'on peut ressentir derrière l'écran.
Le propriétaire de l'immeuble est à même de prendre en charge le changement du limiteur HS.
Mais il y a peut-être eu des dégâts des eaux chez vous car les siphons des groupes de sécurité ont la fâcheuse tendance à dégorger rapidement.
Conclusion : pas d'avis tranché de la responsabilité de quiconque.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 14:03
consulter ce sujet Problèmes groupe de sécurité Cumulus sur le forum PlomberieCitation :Non. Dès qu'un défaut se produit, tout l'habitat est dans le noir à partit du moment où l'ID 30 mA déclenche.
Cela ne viendrait-il pas de là aussi ?
Votre électricien devrait revoir le tableau de répartition en posant plusieurs ID 30 mA, et rendre la protection foudre efficace. ID type SI partout, disjoncteur de branchement type S, et DJ différentiel type A et Si pour la ligne congélateurs.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:22
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous faites la confusion entre disjoncteur (en abrégé DJ) qui assure la protection surintensité, interrupteur différentiel (qui assure la protection des personnes en cas de défaut d'isolement - en abrégé ID), et disjoncteur différentiel qui assure les deux protections (en abrégé DJ différentiel suivi du calibre de la protection défaut d'isolement - 500 mA pour le DJ de branchement, et 30 mA pour celui qui conviendrait à la ligne du congélateur).
Il semble que votre tableau soit équipé d'un ID 30 mA qui déclenche de temps en temps. S'il était de type SI cela ne se produirait certainement pas.
Pour assurer la sélectivité des déclenchements, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau doit être associée à un DJ de branchement type S ; l'électricien doit le savoir.
Si vous voulez rendre autonome la protection du congélateur, on le protège comme décrit précédemment avec un branchement directement en aval des borniers Ph + N.
.
Il arrive que des ID 30 mA soient mécaniquement fatigués. Ne pas oublier de faire le test de fonctionnement avec le petit bouton en façade.
Dans le Vaucluse, l'équipement en ID de type SI se justifie ; voire le parafoudre en tête de tableau si vous êtes alimenté en aérien. L'électricien doit savoir cela.
Cordialement.
Il semble que votre tableau soit équipé d'un ID 30 mA qui déclenche de temps en temps. S'il était de type SI cela ne se produirait certainement pas.
Pour assurer la sélectivité des déclenchements, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau doit être associée à un DJ de branchement type S ; l'électricien doit le savoir.
Si vous voulez rendre autonome la protection du congélateur, on le protège comme décrit précédemment avec un branchement directement en aval des borniers Ph + N.
.
Il arrive que des ID 30 mA soient mécaniquement fatigués. Ne pas oublier de faire le test de fonctionnement avec le petit bouton en façade.
Dans le Vaucluse, l'équipement en ID de type SI se justifie ; voire le parafoudre en tête de tableau si vous êtes alimenté en aérien. L'électricien doit savoir cela.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:16
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéMonjour Mamigas. On ne conseille jamais d'aller tripatouiller dans le ventre d'un micro-ondes si l'on n'est pas du métier.
Pour la plupart des questions liées à cet appareil méchamment dangereux, on "botte en touche" vers un SAV ou la déchèterie la plus proche.
Cordialement.
Pour la plupart des questions liées à cet appareil méchamment dangereux, on "botte en touche" vers un SAV ou la déchèterie la plus proche.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:01
consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Si vous êtes dans une zone géographique à indice kéraunique élevé (nombre d'orages par an), et si la distribution d'énergie est en aérien, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau se justifie. Ce parafoudre écrête les surtensions transitoires, et en cas de coup de foudre très fort il assure un déclenchement du disjoncteur de branchement ce qui a pour utilité de protéger les équipements.
Disjoncteur de branchement = disjoncteur EDF ; type S signifie que s'il y a un ou des ID 30 mA, ce sont eux qui déclenchent d'abord, et non celui présent dans le disjoncteur de branchement. Cela s'appelle la "sélectivité". Regardez si le sigle S est présent en façade.
Chez vous il semblerait que seul l'ID qui alimente le congélateur déclenche.
Si le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas en cas d'orage, seul un DJ différentiel type A et super immunisé (SI chez Schneider Electric et HPI chez Legrand) conviendrait pour la ligne du congélateur.
Les modèles SI sont conçus pour ne pas déclencher de façon intempestive, notamment en cas d'orage. Cela peut se justifier chez vous.
A suivre.
Cordialement.
Disjoncteur de branchement = disjoncteur EDF ; type S signifie que s'il y a un ou des ID 30 mA, ce sont eux qui déclenchent d'abord, et non celui présent dans le disjoncteur de branchement. Cela s'appelle la "sélectivité". Regardez si le sigle S est présent en façade.
Chez vous il semblerait que seul l'ID qui alimente le congélateur déclenche.
Si le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas en cas d'orage, seul un DJ différentiel type A et super immunisé (SI chez Schneider Electric et HPI chez Legrand) conviendrait pour la ligne du congélateur.
Les modèles SI sont conçus pour ne pas déclencher de façon intempestive, notamment en cas d'orage. Cela peut se justifier chez vous.
A suivre.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:37
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est conseillé de brancher les radiateurs en aval d'un même interrupteur différentiel, chacun avec sa ligne propre et son disjoncteur associé.
Ce n'est pas un problème de cout, mais juste une commodité.
Le délestage est pratique pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement en cas de dépassement de la puissance souscrite ; dans ce cas le boitier envoie des ordres d'arrêt périodiquement sur chaque radiateur (ou groupe de radiateur) par l'intermédiaire des fils pilote (hormis le radiateur SDB pour une question de confort) Il y a 5 500 W à ne pas consommer.
Pour un abonnement 9 kVA cela vaut la peine.
Le délesteur est commandé par le compteur électronique s'il y en a un.
Autrement il faut un délesteur autonome avec tore de mesure de l'intensité.
On constate qu'il n'y a ni hotte de cuisine, ni VMC, ni aérateur de salle de bain et WC.
Cordialement.
Ce n'est pas un problème de cout, mais juste une commodité.
Le délestage est pratique pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement en cas de dépassement de la puissance souscrite ; dans ce cas le boitier envoie des ordres d'arrêt périodiquement sur chaque radiateur (ou groupe de radiateur) par l'intermédiaire des fils pilote (hormis le radiateur SDB pour une question de confort) Il y a 5 500 W à ne pas consommer.
Pour un abonnement 9 kVA cela vaut la peine.
Le délesteur est commandé par le compteur électronique s'il y en a un.
Autrement il faut un délesteur autonome avec tore de mesure de l'intensité.
On constate qu'il n'y a ni hotte de cuisine, ni VMC, ni aérateur de salle de bain et WC.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:25
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour S de nouveau.
Le compteur est en état, le disjoncteur de branchement aussi. Le technicien pourrait refaire la liaison compteur disjoncteur, peut-être en changeant la platine.
Mais on constate aussi que les câbles d'alimentation du compteur sont apparents, ce qui est anormal. Le technicien pourrait faire le ménage aux frais de Direct Energie au titre non de la vétusté, mais de la non conformité des branchements. C'est pour cela qu'il faut faire une demande avec preuves à l'appui, cette photo.
A part cela le tableau mériterait d'être rénové, avec l'implantation de disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles, et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Un travail de professionnel.
Cordialement.
Le compteur est en état, le disjoncteur de branchement aussi. Le technicien pourrait refaire la liaison compteur disjoncteur, peut-être en changeant la platine.
Mais on constate aussi que les câbles d'alimentation du compteur sont apparents, ce qui est anormal. Le technicien pourrait faire le ménage aux frais de Direct Energie au titre non de la vétusté, mais de la non conformité des branchements. C'est pour cela qu'il faut faire une demande avec preuves à l'appui, cette photo.
A part cela le tableau mériterait d'être rénové, avec l'implantation de disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles, et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Un travail de professionnel.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:06
consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste pour rassurer.
Ce n'est pas un travail de particulier, hormis vérifier l'alimentation.
Un secret : le condensateur haute tension est normalement muni d'une résistance de décharge interne.
Quand on intervient dans l'appareil on assure une décharge au cas où en shuntant le condensateur.
Mais on évitera d'intervenir si l'on n'est pas très expérimenté.
Après vérification de l’alimentation, ce sera peut-être destination déchèterie.
Cordialement.
Ce n'est pas un travail de particulier, hormis vérifier l'alimentation.
Un secret : le condensateur haute tension est normalement muni d'une résistance de décharge interne.
Quand on intervient dans l'appareil on assure une décharge au cas où en shuntant le condensateur.
Mais on évitera d'intervenir si l'on n'est pas très expérimenté.
Après vérification de l’alimentation, ce sera peut-être destination déchèterie.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 15:19
consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le compteur n'est ni vétuste ni dangereux (juste un peu ancien).
Par contre, la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement devrait être sous la planche, et elle même plombée (généralement).
Cette liaison appartient au fournisseur d'énergie.
Pas très dangereux, mais hors normes. Il y a pire.
Néanmoins le boitier compteur est plombé, ce qui empêche toute intervention par le particulier.
Envoyez cette photo à votre correspondant Direct Énergie pour mise en œuvre de la solution 1.
Cordialement.
Le compteur n'est ni vétuste ni dangereux (juste un peu ancien).
Par contre, la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement devrait être sous la planche, et elle même plombée (généralement).
Cette liaison appartient au fournisseur d'énergie.
Pas très dangereux, mais hors normes. Il y a pire.
Néanmoins le boitier compteur est plombé, ce qui empêche toute intervention par le particulier.
Envoyez cette photo à votre correspondant Direct Énergie pour mise en œuvre de la solution 1.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 14:33
consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste sur le forum ÉlectricitéOui, le bon sens prévaut. Dans le WC vous pourriez mettre le petit tableau en hauteur.
Ou bien dans un placard de couloir s'il y en a un. Comme précisé à 12:07, un seul ID convient, sachant qu'il ne devrait jamais déclencher.
Évitez d'approvisionner en GSB, surtout les bricotruc. Vous pouvez faire affaire chez certains grossistes (CGED notamment, on paye comptant et il vaut mieux ne pas se tromper sur la quantité (pas de reprise généralement).
Sinon il y a des sites de VPC bien approvisionnés. Regardez RS particuliers, Conrad, voire d'autres distributeurs sérieux.
Mots clé : bloc de jonction rail din
Cordialement.
Ou bien dans un placard de couloir s'il y en a un. Comme précisé à 12:07, un seul ID convient, sachant qu'il ne devrait jamais déclencher.
Évitez d'approvisionner en GSB, surtout les bricotruc. Vous pouvez faire affaire chez certains grossistes (CGED notamment, on paye comptant et il vaut mieux ne pas se tromper sur la quantité (pas de reprise généralement).
Sinon il y a des sites de VPC bien approvisionnés. Regardez RS particuliers, Conrad, voire d'autres distributeurs sérieux.
Mots clé : bloc de jonction rail din
Cordialement.
28 septembre 2016 à 14:24
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vu le prix du ré-enclencheur, on peut réfléchir à deux fois.
La protection d'une ligne congélateur se fait habituellement avec un disjoncteur différentiel type A super immunisé (contre les déclenchements intempestifs, dus à la foudre notamment).
Ce DJ différentiel est directement branché en aval du bornier principal Ph + N.
La solution que vous avez envisagée est nettement plus chère, d'autant plus qu'il faut associer des modules de même marque pour des problèmes d'adaptabilité mécanique.
Si vous avez un ID qui déclenche en cas d'orage, vous pouvez monter un module parafoudre en tête de tableau, et installer un ou des ID type SI (super immunisé).
Bien évidemment, le disjoncteur de branchement doit être de type S également.
Cordialement.
La protection d'une ligne congélateur se fait habituellement avec un disjoncteur différentiel type A super immunisé (contre les déclenchements intempestifs, dus à la foudre notamment).
Ce DJ différentiel est directement branché en aval du bornier principal Ph + N.
La solution que vous avez envisagée est nettement plus chère, d'autant plus qu'il faut associer des modules de même marque pour des problèmes d'adaptabilité mécanique.
Si vous avez un ID qui déclenche en cas d'orage, vous pouvez monter un module parafoudre en tête de tableau, et installer un ou des ID type SI (super immunisé).
Bien évidemment, le disjoncteur de branchement doit être de type S également.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:44
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéDécidément les posts se croisent.
Vous pouvez utiliser la rangée du bas non utilisée au maximum pour y poser des borniers genre Viking pour distribuer les circuits lumière.
Dans l'article en tête de forum rénovation d'un tableau triphasé on y voit une rangée complète de borniers.
S'i vous voulez ne pas utiliser de boites, vous pouvez ramener toutes les lignes lumière, points lumineux et BP, dans le tableau. Dans ce cas, il faudra peut-être une rangée supplémentaire. A vous de voir quelle place il faut.
Regardez de près le branchement des télérupteurs ; il y a différents montages.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser la rangée du bas non utilisée au maximum pour y poser des borniers genre Viking pour distribuer les circuits lumière.
Dans l'article en tête de forum rénovation d'un tableau triphasé on y voit une rangée complète de borniers.
S'i vous voulez ne pas utiliser de boites, vous pouvez ramener toutes les lignes lumière, points lumineux et BP, dans le tableau. Dans ce cas, il faudra peut-être une rangée supplémentaire. A vous de voir quelle place il faut.
Regardez de près le branchement des télérupteurs ; il y a différents montages.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:07
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Tout a été détaillé à 11:12
On rappelle que sauf exception, les radiateurs sont à double isolation et ne nécessitent pas le raccordement à la terre. Vous passez la ligne, mais elle ne sera pas utilisée. Penser aux fils pilote.
On préfère les bornes rapides à levier.
La puissance des radiateurs est peut-être trop élevée.
Si l'isolation est performante et que vous utilisez des radiateurs rayonnants à inertie de marque reconnue, vous pouvez diminuer la puissance installée (800 W par exemple).
Pour des lignes individuelles radiateurs vous passez en 1,5 mm² avec DJ 16 A maximum.
Nota
1. Les lignes lumière en 1,5 mm² peuvent être en aval de DJ 16 A maximum.
2. Un seul ID peut entrainer le noir total de l'étage en cas d'incident d'isolement. Bien que ceux-ci soient très rares (surtout dans des combles où il n'y a pratiquement pas de récepteurs reliés à la terre), deux ID lèveraient cette contrainte.
3. Tous les DJ peuvent être des 16 A, quelles que soient les lignes protégées.
Cordialement.
On rappelle que sauf exception, les radiateurs sont à double isolation et ne nécessitent pas le raccordement à la terre. Vous passez la ligne, mais elle ne sera pas utilisée. Penser aux fils pilote.
On préfère les bornes rapides à levier.
La puissance des radiateurs est peut-être trop élevée.
Si l'isolation est performante et que vous utilisez des radiateurs rayonnants à inertie de marque reconnue, vous pouvez diminuer la puissance installée (800 W par exemple).
Pour des lignes individuelles radiateurs vous passez en 1,5 mm² avec DJ 16 A maximum.
Nota
1. Les lignes lumière en 1,5 mm² peuvent être en aval de DJ 16 A maximum.
2. Un seul ID peut entrainer le noir total de l'étage en cas d'incident d'isolement. Bien que ceux-ci soient très rares (surtout dans des combles où il n'y a pratiquement pas de récepteurs reliés à la terre), deux ID lèveraient cette contrainte.
3. Tous les DJ peuvent être des 16 A, quelles que soient les lignes protégées.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:00
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait souhaitable d'augmenter la taille du tableau pour travailler avec plus d'aisance. Chacun a ses marottes sur le site. Préférence personnelle pour la gamme Pragma Evolution Schneider Electric (voir un article en tête du forum où l'on en voit un). Chez vous 2×13 modules ou une fois 18 modules. Élégant et profond.
Les lignes des radiateurs pourraient être protégées de façon individuelle, mais pourquoi pas les trois sur un seul DJ. Préférence personnelle pour la protection individuelle (plus de problème de repiquage, bien que ce ne soit pas difficile si vous utilisez des boitiers de 40 mm Batibox ou 50 mm (dans le placo, il y a de la place derrière). Penser au passage et regroupement des fils pilote (bien que des solutions CPL ou radio soient possibles).
Pour la répartition des circuits lumière vous pouvez mettre une grosse boite de dérivation centrale (15×15 cm ou plus, en profondeur >= 50 mm) en haut d'une pièce ou en bas. Simple et très pratique, esthétique une fois peinte. Des petites boites 10×10 peuvent distribuer la lumière dans chaque pièce. Ce n'est pas inélégant.
On suppose qu'il y a un escalier. Penser aux points d'allumage avec va et vient et témoin lumineux, ou BP + télérupteur. Utiliser de préférence des télérupteurs silencieux.
A l'entrée des deux chambres et dans le couloir vous placez un inter ou un va et vient ou un BP pour télérupteur, avec une PC en dessous (prise aspirateur).
Comme souvent cité dans le forum, l'équipement lumière d'une chambre peut être ainsi :
- entrée : PC + BP éclairage central
- de chaque côté du lit : PC en bas ; inter simple pour lumière liseuse au dessus : BP pour lumière centrale.
On utilise du tube annelé ICT de 20 avec tire-fil pour la plupart des circuits. Éventuellement, pour alimenter un point lumineux on utilise du 16.
Pensez à la VMC éventuelle, et à l'aération WC, au minimum avec un extracteur temporisé, hélas bruyant.
Outre les documents que vous avez utilisés, on conseille le livret Promotelec Locaux d'habitation.
Conclusion : utiliser des boites de dérivation auxiliaires, et augmenter la taille du tableau.
Cordialement.
Il serait souhaitable d'augmenter la taille du tableau pour travailler avec plus d'aisance. Chacun a ses marottes sur le site. Préférence personnelle pour la gamme Pragma Evolution Schneider Electric (voir un article en tête du forum où l'on en voit un). Chez vous 2×13 modules ou une fois 18 modules. Élégant et profond.
Les lignes des radiateurs pourraient être protégées de façon individuelle, mais pourquoi pas les trois sur un seul DJ. Préférence personnelle pour la protection individuelle (plus de problème de repiquage, bien que ce ne soit pas difficile si vous utilisez des boitiers de 40 mm Batibox ou 50 mm (dans le placo, il y a de la place derrière). Penser au passage et regroupement des fils pilote (bien que des solutions CPL ou radio soient possibles).
Pour la répartition des circuits lumière vous pouvez mettre une grosse boite de dérivation centrale (15×15 cm ou plus, en profondeur >= 50 mm) en haut d'une pièce ou en bas. Simple et très pratique, esthétique une fois peinte. Des petites boites 10×10 peuvent distribuer la lumière dans chaque pièce. Ce n'est pas inélégant.
On suppose qu'il y a un escalier. Penser aux points d'allumage avec va et vient et témoin lumineux, ou BP + télérupteur. Utiliser de préférence des télérupteurs silencieux.
A l'entrée des deux chambres et dans le couloir vous placez un inter ou un va et vient ou un BP pour télérupteur, avec une PC en dessous (prise aspirateur).
Comme souvent cité dans le forum, l'équipement lumière d'une chambre peut être ainsi :
- entrée : PC + BP éclairage central
- de chaque côté du lit : PC en bas ; inter simple pour lumière liseuse au dessus : BP pour lumière centrale.
On utilise du tube annelé ICT de 20 avec tire-fil pour la plupart des circuits. Éventuellement, pour alimenter un point lumineux on utilise du 16.
Pensez à la VMC éventuelle, et à l'aération WC, au minimum avec un extracteur temporisé, hélas bruyant.
Outre les documents que vous avez utilisés, on conseille le livret Promotelec Locaux d'habitation.
Conclusion : utiliser des boites de dérivation auxiliaires, et augmenter la taille du tableau.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 11:12
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Prenons un abonnement de 9 kVA (45 A en mono).
Ci-dessous prix TTC d'après http://prix-elec.com/tarif-reglemente/bleu
Tarif normal : abonnement 111,35 € ; kWh 0,14620 €
Double tarif : abonnement 117,50 € ; kWh HP 0,156 € ; kWh HC 0,127 €
Pour une consommation supposée de 9 000 kWh, tarif normal.
111,35 + 0,14620×9 000 = 1 427,15 € TTC
Pour une consommation supposée de 6 000 kWh en HP et 3 000 kWh en HC = 9 000 kWh au total
117,50 + 0,156×6 000 + 0,127×3 000 = 1 434,5 €
Sauf erreur de calcul, pour une consommation répartie 1/3 HC et 2/3 HP le double tarif dans cet exemple représente un coût supérieur de 7,35 €.TTC.
A cela s'ajoute des taxes sur lesquelles il faut rajouter la TVA
- taxe sur la consommation finale d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution au service public d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution tarifaire d'acheminement électricité (montant HT + 5,5% de TVA)
Lors de la réalisation du tableau, il faut rajouter, en plus de la protection normale de la ligne, le contacteur chauffe-eau, et la main d’œuvre éventuelle.
Il fut un temps, reculé désormais, EDF favorisait le tarif HC pour encourager la consommation de l'énergie la nuit, période où les centrales nucléaires produisent de toute façon de l'énergie qu'il faut utiliser.
Conclusion :
1. le double tarif n'est plus rentable (merci CMT d'avoir souligné ce fait).
2. cela n'incite pas à moins consommer, sauf à réduire les lessives et vaisselles, le chauffage des habitats.
La consommation de l'éclairage dans l'habitat est relativement négligeable vis à vis des gros consommateurs. Il n'en n'est pas de même dans l'éclairage public non régulé, les immeubles, enseignes et vitrines.
On dit merci qui ?
Attendons la double correction.
Cordialement.
Prenons un abonnement de 9 kVA (45 A en mono).
Ci-dessous prix TTC d'après http://prix-elec.com/tarif-reglemente/bleu
Tarif normal : abonnement 111,35 € ; kWh 0,14620 €
Double tarif : abonnement 117,50 € ; kWh HP 0,156 € ; kWh HC 0,127 €
Pour une consommation supposée de 9 000 kWh, tarif normal.
111,35 + 0,14620×9 000 = 1 427,15 € TTC
Pour une consommation supposée de 6 000 kWh en HP et 3 000 kWh en HC = 9 000 kWh au total
117,50 + 0,156×6 000 + 0,127×3 000 = 1 434,5 €
Sauf erreur de calcul, pour une consommation répartie 1/3 HC et 2/3 HP le double tarif dans cet exemple représente un coût supérieur de 7,35 €.TTC.
A cela s'ajoute des taxes sur lesquelles il faut rajouter la TVA
- taxe sur la consommation finale d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution au service public d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution tarifaire d'acheminement électricité (montant HT + 5,5% de TVA)
Lors de la réalisation du tableau, il faut rajouter, en plus de la protection normale de la ligne, le contacteur chauffe-eau, et la main d’œuvre éventuelle.
Il fut un temps, reculé désormais, EDF favorisait le tarif HC pour encourager la consommation de l'énergie la nuit, période où les centrales nucléaires produisent de toute façon de l'énergie qu'il faut utiliser.
Conclusion :
1. le double tarif n'est plus rentable (merci CMT d'avoir souligné ce fait).
2. cela n'incite pas à moins consommer, sauf à réduire les lessives et vaisselles, le chauffage des habitats.
La consommation de l'éclairage dans l'habitat est relativement négligeable vis à vis des gros consommateurs. Il n'en n'est pas de même dans l'éclairage public non régulé, les immeubles, enseignes et vitrines.
On dit merci qui ?
Attendons la double correction.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 10:42
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum ÉlectricitéOk. On ne voit pas ce que vous voulez faire exactement, mis à part que cette génératrice doit charger une machine entrainante. L'arbre va tourner à 8 tr/min.
Il y a beaucoup de données inconnues et votre problème ne peut se traiter ainsi en quelques lignes.
Si vous voulez vraiment charger une machine, un frein à poudre associé à un couple-mètre dynamique peut faire l'affaire.
Cordialement.
Il y a beaucoup de données inconnues et votre problème ne peut se traiter ainsi en quelques lignes.
Si vous voulez vraiment charger une machine, un frein à poudre associé à un couple-mètre dynamique peut faire l'affaire.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 13:56
consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre problème est biaisé car il manque beaucoup de données.
On peut penser qu'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation.
Une génératrice oppose un couple résistant, que doit fournir un moteur qui lui, délivrera un couple moteur.
Ensuite la génératrice possède un certain rendement.
La puissance absorbée sur l'arbre sera égale à la puissance utile de la génératrice + les pertes.
Ensuite, un couple de 60N.m est énorme, mais tout dépend de la fréquence de rotation de l'arbre.
En passant par un réducteur on pourrait éventuellement obtenir un tel couple.
Ce problème est inintéressant parce que non réaliste.
Au niveau bac + 2 on pourrait peut-être tirer quelques résultats.
De nos jours on s'efforce de poser des exercices qui ont un sens ; celui là n'en n'a pas.
Une machine tournante nécessite de connaitre toutes ses caractéristiques pour maitriser son fonctionnement.. Ici, à par P = U.I (quelle P quelle U quel I ?) et P = C×omega on ne va pas loin.
Pour terminer, il y a bien longtemps que la dynamo Gramme et ses descendantes sont obsolètes.
Désolé.
Cordialement.
Votre problème est biaisé car il manque beaucoup de données.
On peut penser qu'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation.
Une génératrice oppose un couple résistant, que doit fournir un moteur qui lui, délivrera un couple moteur.
Ensuite la génératrice possède un certain rendement.
La puissance absorbée sur l'arbre sera égale à la puissance utile de la génératrice + les pertes.
Ensuite, un couple de 60N.m est énorme, mais tout dépend de la fréquence de rotation de l'arbre.
En passant par un réducteur on pourrait éventuellement obtenir un tel couple.
Ce problème est inintéressant parce que non réaliste.
Au niveau bac + 2 on pourrait peut-être tirer quelques résultats.
De nos jours on s'efforce de poser des exercices qui ont un sens ; celui là n'en n'a pas.
Une machine tournante nécessite de connaitre toutes ses caractéristiques pour maitriser son fonctionnement.. Ici, à par P = U.I (quelle P quelle U quel I ?) et P = C×omega on ne va pas loin.
Pour terminer, il y a bien longtemps que la dynamo Gramme et ses descendantes sont obsolètes.
Désolé.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 12:05
consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre explication est claire.
Notre expérience sur ce genre de produit est limitée.
Néanmoins, le marché propose des convertisseurs autonomes dont les prises de courant sont munies d'une broche de terre. Est-elle raccordée au moins de la batterie, donc reliée au châssis, ou non ?
La documentation est imprécise et il faudrait avoir l'objet dans les mains.
Préférer les convertisseurs pur sinus. Ne pas s'attendre à pouvoir alimenter un four micro-ondes.
Les revendeurs devraient pouvoir vous renseigner.
Sur le site du salon du caravaning, rubrique accessoires, sous rubrique énergie, on a accès à des revendeurs spécialisés. Ils devraient pouvoir vous répondre.
DMS Electronic par exemple.
Cordialement.
Notre expérience sur ce genre de produit est limitée.
Néanmoins, le marché propose des convertisseurs autonomes dont les prises de courant sont munies d'une broche de terre. Est-elle raccordée au moins de la batterie, donc reliée au châssis, ou non ?
La documentation est imprécise et il faudrait avoir l'objet dans les mains.
Préférer les convertisseurs pur sinus. Ne pas s'attendre à pouvoir alimenter un four micro-ondes.
Les revendeurs devraient pouvoir vous renseigner.
Sur le site du salon du caravaning, rubrique accessoires, sous rubrique énergie, on a accès à des revendeurs spécialisés. Ils devraient pouvoir vous répondre.
DMS Electronic par exemple.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 11:17
consulter ce sujet Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V sur le forum ÉlectricitéOk. Comme c'est dehors vous pouvez mettre du fuel. Il s'infiltre partout.
Si vous possédez une pince étau et qu'il y a la place pour passer les mâchoires il faut essayer.
Chauffer avec un petit chalumeau peut être tenté également.
Quelques coups de petit burin pour essayer de faire tourner.
Quelques aspects de la méthode OSD.
Cordialement.
Si vous possédez une pince étau et qu'il y a la place pour passer les mâchoires il faut essayer.
Chauffer avec un petit chalumeau peut être tenté également.
Quelques coups de petit burin pour essayer de faire tourner.
Quelques aspects de la méthode OSD.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 00:20
consulter ce sujet Recherche outil pour regard eaux usées sur le forum OutillageBonjour. N'avez-vous pas la possibilité de dévisser avec une paire de pinces (plate, universelle, multiprise etc.).
La méthode "on se débrouille".
Sinon vous pouvez aller dans un magasin qui vend ce type de plaque.
Cordialement.
La méthode "on se débrouille".
Sinon vous pouvez aller dans un magasin qui vend ce type de plaque.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 21:52
consulter ce sujet Recherche outil pour regard eaux usées sur le forum OutillageLa partie nue sous tension est certainement la douille.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 21:43
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéUne épissure est une liaison entre deux conducteurs où l'on dénude les extrémités sur 2,5 cm, puis on les tortille ensemble.
Bien faite cela tient des dizaines d'années, mal faite et mal isolée une épissure est source de mauvais contact et d'échauffements dès que le courant passe.
De toute façon la norme interdit ce type de liaison.
A suivre.
Cordialement.
Bien faite cela tient des dizaines d'années, mal faite et mal isolée une épissure est source de mauvais contact et d'échauffements dès que le courant passe.
De toute façon la norme interdit ce type de liaison.
A suivre.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:19
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Rénover un tableau monophasé avec un seul ID est facile.
Rénover un tableau monophasé avec plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre parcourus par des intensités rigoureusement égales.
Rénover un tableau triphasé avec un seul ID tétrapolaire est facile, mais inconcevable, l'habitat étant dans le noir au premier incident d'isolement.
Rénover un tableau triphasé avec plusieurs ID, mono et tétrapolaires, est difficile et nécessite d'appairer tous les circuits.
Si le tableau comporte un contacteur EJP cela se complique encore plus.
Il faut être bon professionnel pour ce type de réalisation.
Un circuit prioritaire sera toujours alimenté quelle que soit la période tarifaire EJP.
Un circuit non prioritaire sera déconnecté de toute alimentation pendant la période rouge EJP.
Le circuit chauffage électrique doit être alimenté à partir d'un ID tétrapolaire alimentant des DJ bipolaires. L'équilibrage sur les 3 phases est indispensable. L'ajout d'un gestionnaire d'énergie de façon à pouvoir diminuer la puissance souscrite est conseillé.
Les circuits prioritaires sont en aval de 3 ID bipolaires.
Le schéma du tableau sera déduit de l'inventaire des lignes en présence, prioritaires ou non, mono ou triphasées. Sans parler de l'appariement phases et neutres.
Tant que ce travail n'aura pas été fait on ne peut élaborer quelque schéma de tableau que ce soit.
Le tableau présenté dans l'article a nécessité tout le travail préparatoire précédemment décrit. Tous les circuits étaient déjà appairés, avec seulement deux ou trois reprises de neutre d'époque qu'il a fallu modifier.
Ce ne peut être envisagé si l'on n'est pas très expérimenté dans le métier.
Le coût de l'appareillage n'est pas négligeable.
Cordialement.
Rénover un tableau monophasé avec un seul ID est facile.
Rénover un tableau monophasé avec plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre parcourus par des intensités rigoureusement égales.
Rénover un tableau triphasé avec un seul ID tétrapolaire est facile, mais inconcevable, l'habitat étant dans le noir au premier incident d'isolement.
Rénover un tableau triphasé avec plusieurs ID, mono et tétrapolaires, est difficile et nécessite d'appairer tous les circuits.
Si le tableau comporte un contacteur EJP cela se complique encore plus.
Il faut être bon professionnel pour ce type de réalisation.
Un circuit prioritaire sera toujours alimenté quelle que soit la période tarifaire EJP.
Un circuit non prioritaire sera déconnecté de toute alimentation pendant la période rouge EJP.
Le circuit chauffage électrique doit être alimenté à partir d'un ID tétrapolaire alimentant des DJ bipolaires. L'équilibrage sur les 3 phases est indispensable. L'ajout d'un gestionnaire d'énergie de façon à pouvoir diminuer la puissance souscrite est conseillé.
Les circuits prioritaires sont en aval de 3 ID bipolaires.
Le schéma du tableau sera déduit de l'inventaire des lignes en présence, prioritaires ou non, mono ou triphasées. Sans parler de l'appariement phases et neutres.
Tant que ce travail n'aura pas été fait on ne peut élaborer quelque schéma de tableau que ce soit.
Le tableau présenté dans l'article a nécessité tout le travail préparatoire précédemment décrit. Tous les circuits étaient déjà appairés, avec seulement deux ou trois reprises de neutre d'époque qu'il a fallu modifier.
Ce ne peut être envisagé si l'on n'est pas très expérimenté dans le métier.
Le coût de l'appareillage n'est pas négligeable.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:13
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéOK. Mais dans ce cas les contributeurs en voient moins que vous.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 13:47
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 11:54
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour djoubman. Le grésillement est signe de mauvais contact, mais où ?
Votre électricien devra certainement changer le toron complet (pas difficile si le toron est libre dans la gaine, et non coincé dans un virage). En titillant les fils vous avez dû accentuer l'incident. Pas très grave.
Néanmoins, s'il y a une liaison domino ou épissure dans la gaine, c'est plus qu'anormal.
La liaison est certainement coupée.
Vous mettez une lampe témoin ou un voltmètre en sortie du disjoncteur qui alimente la ligne.
S'il y a présence tension, la ligne est coupée pas très loin de la prise et le disjoncteur est en bon état.
Cordialement.
Votre électricien devra certainement changer le toron complet (pas difficile si le toron est libre dans la gaine, et non coincé dans un virage). En titillant les fils vous avez dû accentuer l'incident. Pas très grave.
Néanmoins, s'il y a une liaison domino ou épissure dans la gaine, c'est plus qu'anormal.
La liaison est certainement coupée.
Vous mettez une lampe témoin ou un voltmètre en sortie du disjoncteur qui alimente la ligne.
S'il y a présence tension, la ligne est coupée pas très loin de la prise et le disjoncteur est en bon état.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 10:39
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Pour compléter le post de Alma1.
Le bas de porte peut se couper sur quelques millimètres avec une très bonne scie égoïne, ou mieux, si vous avez possibilité d'emprunter une scie circulaire, d'effectuer la coupe en guidant la scie avec une règle positionnée avec deux serre-joint.
Une lame de parquet flottant, peu épaisse, permet de guider sans difficulté.
1 cm voire 1,5 cm se fait sans tomber dans le vide.
La défonceuse n'est pas l'outil de coupe adapté.
Cordialement.
Pour compléter le post de Alma1.
Le bas de porte peut se couper sur quelques millimètres avec une très bonne scie égoïne, ou mieux, si vous avez possibilité d'emprunter une scie circulaire, d'effectuer la coupe en guidant la scie avec une règle positionnée avec deux serre-joint.
Une lame de parquet flottant, peu épaisse, permet de guider sans difficulté.
1 cm voire 1,5 cm se fait sans tomber dans le vide.
La défonceuse n'est pas l'outil de coupe adapté.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 10:29
consulter ce sujet Porte coulissante sous mezzanine basse sur le forum MenuiserieBonjour à tous.
Il est préférable d'alimenter les circuits non prioritaires, à priori le chauffage, par l’intermédiaire d'un interrupteur différentiel tétrapolaire. Le neutre des circuits chauffage ne peut être repris sur les 3 ID mono qui doivent alimenter leurs charges.
On peut alors effectuer le branchement suivant : un ID tétrapolaire alimenté depuis le bornier du tableau, le contacteur, les DJ des différentes lignes.
Il faut bien appairer les circuits et ce peut être délicat.
Ceci n'est qu'une indication, on ne connait pas la répartition actuelle des charges, qu'elles soient monophasées ou triphasées.
Avant de commander l'appareillage il faut faire un bilan des charges en présence, monophasées ou triphasées, prioritaires ou non. Ensuite on dessine le tableau.
Il faudra au minimum 4 ID, peut-être plus en fonction de l'étude préalable. Un article en tête de forum relate la rénovation d'un tableau triphasé, opération globalement longue.
Cordialement.
Citation :Oui, et c'est compréhensible.
C'est surtout le neutre qui me pose problème
Citation :Non, le ou les ID vont déclencher à la première mise sous tension.
Puis-je relier les trois sorties neutre des inter. diff. à l'unique entrée neutre
Il est préférable d'alimenter les circuits non prioritaires, à priori le chauffage, par l’intermédiaire d'un interrupteur différentiel tétrapolaire. Le neutre des circuits chauffage ne peut être repris sur les 3 ID mono qui doivent alimenter leurs charges.
On peut alors effectuer le branchement suivant : un ID tétrapolaire alimenté depuis le bornier du tableau, le contacteur, les DJ des différentes lignes.
Il faut bien appairer les circuits et ce peut être délicat.
Ceci n'est qu'une indication, on ne connait pas la répartition actuelle des charges, qu'elles soient monophasées ou triphasées.
Avant de commander l'appareillage il faut faire un bilan des charges en présence, monophasées ou triphasées, prioritaires ou non. Ensuite on dessine le tableau.
Il faudra au minimum 4 ID, peut-être plus en fonction de l'étude préalable. Un article en tête de forum relate la rénovation d'un tableau triphasé, opération globalement longue.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 21:00
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La machine est certainement équipée d'un moteur universel comme sur les aspirateurs.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
Cordialement.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 12:16
consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour, certes tardif, mais suite à une réparation efficace.
L'ami maçon37 ainsi que Marie ont laissé de côté le forum. Espérons les retrouver s'ils ont de nouveau un peu de temps disponible.
Cordialement.
L'ami maçon37 ainsi que Marie ont laissé de côté le forum. Espérons les retrouver s'ils ont de nouveau un peu de temps disponible.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 23:54
consulter ce sujet Un camion a cassé à la base un pilier de portail sur le forum MaçonnerieBonjour. Il n'y a ni + ni - dans les réseaux électriques de l'habitat. Il y a phase, neutre et terre.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:25
consulter ce sujet Problème installation prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour sensei. Ce forum n'est peut-être pas le meilleur endroit pour trouver la réponse à votre question.
Si ce n'est pas un concurrent direct, vous pourriez avoir le renseignement auprès de etameurcasserole.com
La recherche sur le net avec les mots clé étain alimentaire pourrait vous aider.
Cordialement.
Si ce n'est pas un concurrent direct, vous pourriez avoir le renseignement auprès de etameurcasserole.com
La recherche sur le net avec les mots clé étain alimentaire pourrait vous aider.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:19
consulter ce sujet Recherche étain à usage alimentaire pour étamer des casseroles en cuivre sur le forum DiversBonjour Patrick. Si vous avez une nacelle à disposition gratuite dans votre environnement votre société sera gagnante. On peut comprendre qu'un seul technicien intervient, puisque vous devez déléguer un surveillant pour la nacelle. Mais ailleurs il est mentionné "nos techniciens".
Le technicien a obligation de résultats. Peut-être faudrait-il attendre un certain temps avant de payer la facture.
Vous direz ce que le technicien aura trouvé ou effectué, juste pour le plaisir de la connaissance.
Bien cordialement.
Le technicien a obligation de résultats. Peut-être faudrait-il attendre un certain temps avant de payer la facture.
Vous direz ce que le technicien aura trouvé ou effectué, juste pour le plaisir de la connaissance.
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 22:07
consulter ce sujet Réglage frein moteur de pont roulant Demag sur le forum DiversBien reçu. On suppose que la vis du haut actionne un robinet de fermeture. Si le système est ancien et sujet à un dépôt de calcaire, l'étanchéité est mauvaise.
Il faudrait certainement démonter et nettoyer, ou remplacer par du neuf.
Un contributeur expérimenté sur ce type de matériel pourra éventuellement vous conseiller.
Votre plombier pourra certainement vous dépanner.
Cordialement.
Il faudrait certainement démonter et nettoyer, ou remplacer par du neuf.
Un contributeur expérimenté sur ce type de matériel pourra éventuellement vous conseiller.
Votre plombier pourra certainement vous dépanner.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:55
consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum PlomberieBonjour réponse 7.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:48
consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Happyman.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:36
consulter ce sujet Problèmes prises électriques avec testeur sur le forum ÉlectricitéOui, c'est peut-être un peu compliqué pour qui est un peu étranger à l'électricité.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:28
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie. Le compteur est certainement à l'extérieur de l'habitat. Il faut chercher.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
24 septembre 2016 à 17:16
consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut regarder le compteur. Celui-ci n'apparait pas sur la photo.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:17
consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La calculette de référence est celle de l'ami Labobine : http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.
Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.
La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.
Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.
La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:13
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu, pas forcément si le bouchon est loin et qu'il s'est vidé pendant la nuit. Mais tout cela mériterait d'être vérifié sur place. Essayez de voir où ce bouchon pourrait être. Essayer également la méthode des seaux d'eau jetés dans les WC et dans les lavabos simultanément, en espérant que le flux produit puisse dégager l'obstruction. Il faut essayer de vérifier le débit des évacuations. D'où les seaux d'eau.
Si le phénomène est récent, il y a bien un bouchon.
Cordialement.
Si le phénomène est récent, il y a bien un bouchon.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 11:41
consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum PlomberieBonjour rojo.
Il faudrait voir de près comment est fait le système d'action de la chasse (robinet Presto ?).
On ne sait pas ce qu'est le système de fermeture que vous évoquez.
Cordialement.
Il faudrait voir de près comment est fait le système d'action de la chasse (robinet Presto ?).
On ne sait pas ce qu'est le système de fermeture que vous évoquez.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:33
consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum PlomberieBonjour nick840.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:29
consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre sur le forum ÉlectricitéBonjour. 3 ou 4 secondes pour un tour correspond à environ 15 tours par minute.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:21
consulter ce sujet Utilisation d'un ventilateur pour une sculpture sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT et jackyrot.
Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.
Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.
La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.
Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.
Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.
Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.
Cordialement.
Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.
Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.
La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.
Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.
Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.
Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:06
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Angy50. Il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation des WC.
Voir les sujets apparentés ci-dessous et revenez sur le forum si besoin est.
Cordialement.
Voir les sujets apparentés ci-dessous et revenez sur le forum si besoin est.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 01:53
consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum PlomberieBonjour. Pour répondre à votre question il faut plus que 3 lignes de description succincte.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
23 septembre 2016 à 07:58
consulter ce sujet Branchement résistance chauffante sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 21:28
consulter ce sujet Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité