Bonjour Anne.
C'est le mur gris que l'on voit sur la photo ci-dessus.
Donc la montée qui semble reposer sur la cloison que vous voulez enlever.
Les trois premières marches vont se retrouver orphelines de cloison.
Mais l'on se fie aux photos ce qui est source d'erreur.
Si l'escalier repose sur des montants en bois (il y a certainement un nom technique pour ces pièces), le mur et l'escalier ne sont alors pas solidarisés et vous pouvez commencer la démolition.
La solution est entre vos mains, car vous avez la vue globale des assemblages en trois dimensions.
Cordialement.
C'est le mur gris que l'on voit sur la photo ci-dessus.
Donc la montée qui semble reposer sur la cloison que vous voulez enlever.
Les trois premières marches vont se retrouver orphelines de cloison.
Mais l'on se fie aux photos ce qui est source d'erreur.
Si l'escalier repose sur des montants en bois (il y a certainement un nom technique pour ces pièces), le mur et l'escalier ne sont alors pas solidarisés et vous pouvez commencer la démolition.
La solution est entre vos mains, car vous avez la vue globale des assemblages en trois dimensions.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 11:40
consulter ce sujet Abattre une cloison sous un escalier sur le forum MaçonnerieBonjour.
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
Cordialement.
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 09:47
consulter ce sujet Branchement DRT télémécanique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas d'idée particulière, hormis couper l'alimentation quelques secondes et retenter une mise en service.
On suppose que le fil pilote n'est pas raccordé.
Pas d'idée non plus sur l'existence d'un SAV de la marque, qu'il faudrait chercher sur le net ou sur la notice normalement en votre possession.
Désolé si cela ne vous avance pas beaucoup, mais vous pouvez au minimum tenter la déconnexion du secteur.
Cordialement.
Pas d'idée particulière, hormis couper l'alimentation quelques secondes et retenter une mise en service.
On suppose que le fil pilote n'est pas raccordé.
Pas d'idée non plus sur l'existence d'un SAV de la marque, qu'il faudrait chercher sur le net ou sur la notice normalement en votre possession.
Désolé si cela ne vous avance pas beaucoup, mais vous pouvez au minimum tenter la déconnexion du secteur.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 09:40
consulter ce sujet Problème avec radiateur Parisio Delonghi sur le forum ChauffageBonjour Mallauk.
Vous serez obligé de passer deux câbles.
Pour les cacher vous pouvez les inclure dans une petite goulotte que vous aurez collée.
Cordialement.
Vous serez obligé de passer deux câbles.
Pour les cacher vous pouvez les inclure dans une petite goulotte que vous aurez collée.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 09:29
consulter ce sujet Conseils branchement internet et antenne sur le forum ÉlectricitéBonsoir Chris.
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
Cordialement.
Citation :Non, il y a le choix entre cuivre et l'aluminium, dont la résistivité est supérieure..
comme ça concernait le cuivre
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 23:39
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Suivant l'endroit où se raccorde ce tube il y aura peut-être des solutions en PVC, mais ce n'est pas certain.
L'ensemble semble assez rigide, et d'un accès peu facile.
Peut-être faudra-t-il envisager une solution avec manchon de raccordement souple, mais il y a peu de visibilité.
En plus il faut penser à une intervention ultérieure possible pour un débouchage éventuel.
Ce n'est pas, de toute façon, une intervention simple vu le peu de place.
On peut toujours chauffer du PVC avec un générateur d'air chaud pour déformer un peu, mais dans le cas où il faut une bonne étanchéité, ce n'est peut-être pas adapté. Comme on dit "il faut voir".
Un professionnel sur place pourrait certainement résoudre le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas bien facile sinon vous auriez eu des réponses.
est-ce que vous pouvez me dire comment je dois faire
Suivant l'endroit où se raccorde ce tube il y aura peut-être des solutions en PVC, mais ce n'est pas certain.
L'ensemble semble assez rigide, et d'un accès peu facile.
Peut-être faudra-t-il envisager une solution avec manchon de raccordement souple, mais il y a peu de visibilité.
En plus il faut penser à une intervention ultérieure possible pour un débouchage éventuel.
Ce n'est pas, de toute façon, une intervention simple vu le peu de place.
On peut toujours chauffer du PVC avec un générateur d'air chaud pour déformer un peu, mais dans le cas où il faut une bonne étanchéité, ce n'est peut-être pas adapté. Comme on dit "il faut voir".
Un professionnel sur place pourrait certainement résoudre le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 12:10
consulter ce sujet Évacuation métal à raccorder avec PVC sur le forum PlomberieBonjour Anne. Juste un avis en passant.
Il semble que la partie droite de l'escalier repose sur le mur gris. A vous de voir si c'est le cas.
C'est peut-être le problème essentiel à régler avant de casser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il semble que la partie droite de l'escalier repose sur le mur gris. A vous de voir si c'est le cas.
C'est peut-être le problème essentiel à régler avant de casser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 11:35
consulter ce sujet Abattre une cloison sous un escalier sur le forum MaçonnerieBonjour invité.
Le paramètre à prendre en compte est certes la puissance en watts, mais l'autonomie de la batterie en ampère-heure.
La tension de 12 ou 18 volts influera sur la puissance instantanée disponible.
Il vous faudra choisir une machine livrée avec deux batteries, et éviter les marques de distributeur si vous cherchez une fiabilité à long terme.
Il y a le choix chez Hilti, Bosch (série bleue pour les professionnels et verte pour l'usage moins intensif), Dewalt et d'autres que vous trouverez aisément.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le paramètre à prendre en compte est certes la puissance en watts, mais l'autonomie de la batterie en ampère-heure.
La tension de 12 ou 18 volts influera sur la puissance instantanée disponible.
Il vous faudra choisir une machine livrée avec deux batteries, et éviter les marques de distributeur si vous cherchez une fiabilité à long terme.
Il y a le choix chez Hilti, Bosch (série bleue pour les professionnels et verte pour l'usage moins intensif), Dewalt et d'autres que vous trouverez aisément.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 11:27
consulter ce sujet Choix perceuse visseuse sur le forum OutillageBonjour Chris 24. Vous pouvez utiliser la calculette de l'ami LaBobine, sachant que le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant. Vous prenez l'intensité correspondant au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Pas de chance avec votre électricien, trop sûr de lui et mal documenté.
Voyez quand même si l'économie sur une ligne en aluminium vaut la peine pour 70 mètres.
Pensez également à passer une ligne pour la télé-information.
Cordialement.
Pas de chance avec votre électricien, trop sûr de lui et mal documenté.
Voyez quand même si l'économie sur une ligne en aluminium vaut la peine pour 70 mètres.
Pensez également à passer une ligne pour la télé-information.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 10:59
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous dites tirer de l'eau, mais où ? Le siphon est là justement pour isoler l'égout (les conduits) de l'habitat.
Si le siphon se vide par aspiration quand un lave-vaisselle vidange ou quand un WC est actionné, des remontées d'odeurs peuvent se produire.
Il faut analyser les conditions exactes dans lesquelles le phénomène se produit.
Notamment si des bruits de glouglou se font entendre lors d'un vidage (évier etc.).
Sinon, un nettoyage du trop plein est toujours possible avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
Cordialement.
Vous dites tirer de l'eau, mais où ? Le siphon est là justement pour isoler l'égout (les conduits) de l'habitat.
Si le siphon se vide par aspiration quand un lave-vaisselle vidange ou quand un WC est actionné, des remontées d'odeurs peuvent se produire.
Il faut analyser les conditions exactes dans lesquelles le phénomène se produit.
Notamment si des bruits de glouglou se font entendre lors d'un vidage (évier etc.).
Sinon, un nettoyage du trop plein est toujours possible avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 08:59
consulter ce sujet Odeur dans un lavabo quand de l'eau passe sur le forum PlomberieEffectivement, il y a un roulement dans les petits.
Avant de changer la commande, voyez si ce ne serait plus simple de monter des lampes leds ou fluocompactes.
Mais ces lampes dites économiques sont une ruine à l'achat (30 € n'est pas rare, made in RPC de toute façon).
Il faudra vérifier s'il n'y a pas un télérupteur qui se cache quelque part.
En 2004 on ne montait plus de va et vient à plus de deux points de commande.
Mais par rapport au budget chauffage et cuisson, la dépense pour la consommation des lampes est négligeable.
Reste à voir si allumer et éteindre en permanence n'est pas plus néfaste pour les lampes que de les laisser allumées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avant de changer la commande, voyez si ce ne serait plus simple de monter des lampes leds ou fluocompactes.
Mais ces lampes dites économiques sont une ruine à l'achat (30 € n'est pas rare, made in RPC de toute façon).
Il faudra vérifier s'il n'y a pas un télérupteur qui se cache quelque part.
En 2004 on ne montait plus de va et vient à plus de deux points de commande.
Mais par rapport au budget chauffage et cuisson, la dépense pour la consommation des lampes est négligeable.
Reste à voir si allumer et éteindre en permanence n'est pas plus néfaste pour les lampes que de les laisser allumées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 14:04
consulter ce sujet Changement inter va et vient par inter minuteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un poussoir (action fugitive) commande toujours un télérupteur.
Mais il y a peut-être erreur sur la nature de l'appareillage.
Et les enfants vont grandir.
Cordialement.
Mais il y a peut-être erreur sur la nature de l'appareillage.
Citation :Pas forcément, ce n'est pas la lumière qui consomme le plus dans un habitat.
Ce serait plus économique.
Et les enfants vont grandir.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 10:10
consulter ce sujet Changement inter va et vient par inter minuteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques remarques.
B3.3.6A1 : prise sans broche de terre ; tout dépend dans quelle pièce de l'habitat elle est posée.
B3.36A2 : c'est trompeur ; on croit que l'appareil est relié à la terre et il ne l'est pas ; gros danger pour les personnes.
B4.3C : le neutre commun sera sujet à surintensités possibles. C'est plus que non conforme, même dans le temps.
Un circuit comporte sa phase et son neutre.
On ne peut avoir un neutre commun (avec peut-être un conducteur de petite section) à plusieurs circuits. Mauvaise conception au départ. On ne peut laisser l'installation en l'état.
B4.3.F2 : pas d'idée sur la signification de "la section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'eau" - Un peu charabia ; on comprend que le calibre d'une protection surintensité est supérieur à celui celui du disjoncteur de branchement. Ce qui signifierait qu'en cas de surintensité le disjoncteur de branchement déclencherait en mettant l'habitat dans le noir. Mauvaise conception.
B7.3D : partie de l'installation dangereuse pour les personnes.
Conclusion : une mise en sécurité de l'installation semble nécessaire et ce serait un minimum.
Mais une intervention plus profonde, peut-être au niveau du tableau de répartition et des protections semble indispensable. Les circuits avec neutre commun sont à corriger, ce qui engendrera certainement des travaux de passage de circuits assez importants.
Électriquement vous ne faites pas une affaire, car dès votre prise de possession de l'appartement il faudra faire intervenir un électricien rapidement..
Le vendeur n'est pas obligé d'effectuer des travaux.
Il faudrait négocier une moins value de quelques milliers d'euros suivant ce que vous envisagez d'effectuer.
Si l'appartement est ancien, on peut donner un coup de neuf à l'installation électrique en distribuant les circuits avec des goulottes ; ce n'est pas inélégant.
La visite d'un électricien, si vous avez accès à l'appartement avant signature, ne serait pas inutile afin qu'il estime la somme à engager.
Il faut un devis descriptif précis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
B3.3.6A1 : prise sans broche de terre ; tout dépend dans quelle pièce de l'habitat elle est posée.
B3.36A2 : c'est trompeur ; on croit que l'appareil est relié à la terre et il ne l'est pas ; gros danger pour les personnes.
B4.3C : le neutre commun sera sujet à surintensités possibles. C'est plus que non conforme, même dans le temps.
Un circuit comporte sa phase et son neutre.
On ne peut avoir un neutre commun (avec peut-être un conducteur de petite section) à plusieurs circuits. Mauvaise conception au départ. On ne peut laisser l'installation en l'état.
B4.3.F2 : pas d'idée sur la signification de "la section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'eau" - Un peu charabia ; on comprend que le calibre d'une protection surintensité est supérieur à celui celui du disjoncteur de branchement. Ce qui signifierait qu'en cas de surintensité le disjoncteur de branchement déclencherait en mettant l'habitat dans le noir. Mauvaise conception.
B7.3D : partie de l'installation dangereuse pour les personnes.
Conclusion : une mise en sécurité de l'installation semble nécessaire et ce serait un minimum.
Mais une intervention plus profonde, peut-être au niveau du tableau de répartition et des protections semble indispensable. Les circuits avec neutre commun sont à corriger, ce qui engendrera certainement des travaux de passage de circuits assez importants.
Électriquement vous ne faites pas une affaire, car dès votre prise de possession de l'appartement il faudra faire intervenir un électricien rapidement..
Le vendeur n'est pas obligé d'effectuer des travaux.
Il faudrait négocier une moins value de quelques milliers d'euros suivant ce que vous envisagez d'effectuer.
Si l'appartement est ancien, on peut donner un coup de neuf à l'installation électrique en distribuant les circuits avec des goulottes ; ce n'est pas inélégant.
La visite d'un électricien, si vous avez accès à l'appartement avant signature, ne serait pas inutile afin qu'il estime la somme à engager.
Il faut un devis descriptif précis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 09:41
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 2. Il se pourrait que ce radiateur soit câblé en triphasé 220 V ou 380 V avec la terre centrale. Ce n'est pas la fiche qui vous renseignera mais la plaque à bornes avec, on l'espère, un schéma de raccordement.
A suivre, après démontage.
Cordialement.
A suivre, après démontage.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 09:13
consulter ce sujet Conseil associer 4 fils avec 3 fils sans le noir sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas très facile, tout dépend de la colle utilisée.
Une méthode personnelle.
On utilise un couteau à enduire dont la lame est assez épaisse et peu souple ; cet outil doit porter un nom particulier. On tape légèrement sur le manche pour faire pénétrer la lame entre le carreau et le support (avec lunettes de protection).
On attaque carreau par carreau. Il se peut qu'une partie de la couche superficielle de placo parte.
On peut enduire après dépose du carrelage pour rattraper les inégalités.
Si par hasard un trou apparait, on le rebouche avec du map par exemple. Un trou plus grand peut être comblé avec de la filasse enduite de plâtre ou de map.
Si un morceau entier part, on fait une rustine avec un morceau de plaque neuf. Idem si le mur à l'aplomb de la baignoire est fortement dégradé.
On utilise normalement du placo de couleur verte. On peut enduire la surface à carreler avec un enduit d'étanchéité (Parexlanko ou autre), sorte de pâte à crêpe qu'on étale avec un couteau à enduire large.
Pour protéger le mur de l'humidité il faut éviter sa rentrée en soignant les joints entre carreaux et les pourtours avec du silicone.
Il faut vous lancer. Dès l'instant où vous aurez enlevé le premier carreau, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Vous pouvez carreler la pièce de haut en bas. Et puisque vous êtes dans les travaux, pensez à ventiler la pièce avec au minimum un extracteur ou une bouche de VMC. Une petite fenêtre peut aussi faire l'affaire.
La pose de carrelage nécessite de bons outils de coupe, et un travail préparatoire pour repérer l'horizontale sur le pourtour de la pièce. Si c'est votre première fois, ce sera très long, beaucoup plus que pour un professionnel ; c'est pour cela qu'il faut du temps disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une méthode personnelle.
On utilise un couteau à enduire dont la lame est assez épaisse et peu souple ; cet outil doit porter un nom particulier. On tape légèrement sur le manche pour faire pénétrer la lame entre le carreau et le support (avec lunettes de protection).
On attaque carreau par carreau. Il se peut qu'une partie de la couche superficielle de placo parte.
On peut enduire après dépose du carrelage pour rattraper les inégalités.
Si par hasard un trou apparait, on le rebouche avec du map par exemple. Un trou plus grand peut être comblé avec de la filasse enduite de plâtre ou de map.
Si un morceau entier part, on fait une rustine avec un morceau de plaque neuf. Idem si le mur à l'aplomb de la baignoire est fortement dégradé.
On utilise normalement du placo de couleur verte. On peut enduire la surface à carreler avec un enduit d'étanchéité (Parexlanko ou autre), sorte de pâte à crêpe qu'on étale avec un couteau à enduire large.
Pour protéger le mur de l'humidité il faut éviter sa rentrée en soignant les joints entre carreaux et les pourtours avec du silicone.
Il faut vous lancer. Dès l'instant où vous aurez enlevé le premier carreau, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Vous pouvez carreler la pièce de haut en bas. Et puisque vous êtes dans les travaux, pensez à ventiler la pièce avec au minimum un extracteur ou une bouche de VMC. Une petite fenêtre peut aussi faire l'affaire.
La pose de carrelage nécessite de bons outils de coupe, et un travail préparatoire pour repérer l'horizontale sur le pourtour de la pièce. Si c'est votre première fois, ce sera très long, beaucoup plus que pour un professionnel ; c'est pour cela qu'il faut du temps disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 21:14
consulter ce sujet Enlever carrelage mural sur placo sur le forum MaçonnerieBonjour poulpy35. En vérité on ne croit pas trop aux mystères de la fée en question.
Il y a forcément une cause. Soyez vigilant néanmoins concernant la qualité des connexions comme le précise Bob.
La compréhension du fonctionnement du circuit de commande n'est pas difficile.
Ce n'est pas plus compliqué d'actionner un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce que de commander un contacteur par la fermeture automatique d'un contact .
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Il y a forcément une cause. Soyez vigilant néanmoins concernant la qualité des connexions comme le précise Bob.
La compréhension du fonctionnement du circuit de commande n'est pas difficile.
Ce n'est pas plus compliqué d'actionner un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce que de commander un contacteur par la fermeture automatique d'un contact .
Merci pour votre retour.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 14:14
consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Après relecture des différentes contributions il semble qu'il n'y a rien d'hermétique dans les réponses apportées ni entre-soi quelconque.
Il a juste été expliqué qu'il s'agissait d'un moteur très particulier dont une cause probable de dysfonctionnement pourrait être une usure prématurée des balais.
Mais le démontage est parfois difficile si l'on n'a pas l'outillage adapté.
Cordialement.
Après relecture des différentes contributions il semble qu'il n'y a rien d'hermétique dans les réponses apportées ni entre-soi quelconque.
Il a juste été expliqué qu'il s'agissait d'un moteur très particulier dont une cause probable de dysfonctionnement pourrait être une usure prématurée des balais.
Mais le démontage est parfois difficile si l'on n'a pas l'outillage adapté.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 10:18
consulter ce sujet Aspirateur Electrolux Ergospace qui ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 09:55
consulter ce sujet Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Azer. Tout est fonction de l'emplacement du couloir par rapport à l'étage.
Ce sera difficile de vous conseiller.
Suivant les emplacements des pièces du RDC, le couloir sera chauffé ou non. Le plus simple serait de mettre en radiateur en bas et un en haut, même de petite puissance, pour assurer une homogénéité des températures.
Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
Ce sera difficile de vous conseiller.
Suivant les emplacements des pièces du RDC, le couloir sera chauffé ou non. Le plus simple serait de mettre en radiateur en bas et un en haut, même de petite puissance, pour assurer une homogénéité des températures.
Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 11:08
consulter ce sujet Emplacement radiateur chauffage électrique sur le forum ChauffageBonjour pepere27. En réalité ce sont des prises télécommandée. Bien pratiques pour multiplier les points lumineux dans un salon par exemple. Une télécommande généralement à quatre canaux permet d'allumer tout ou partiellement à distance.
Le seul problème est de savoir où se niche la télécommande car il y a encore quelqu'un qui l'a déplacée.
Cordialement.
Le seul problème est de savoir où se niche la télécommande car il y a encore quelqu'un qui l'a déplacée.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 10:07
consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans fil sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 2
On rappelle qu'un son est une vibration mécanique d'un milieu matériel, que ce soit de l'air, d'un fluide quelconque, d'un matériau ; dans certaines conditions cette vibration peut être transmise vers le tympan et le cerveau qui interprète alors l'information de fréquence et de niveau. La vibration mécanique est également reçue et interprétée par le corps. Les molécules x ou y ne sont pas en cause.
La faculté d'une matière de transmettre les vibrations mécaniques dépendent du matériau lui même et de sa géométrie.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas tout à fait ainsi. On définit un ultra son par sa particularité de ne pas être audible par l'homme. Au delà de 16 kHz environ. Par définition la limite inférieure est prise à 20 kHz.
Certaines fréquences d'ultrasons sont perceptibles par certains humains.
On rappelle qu'un son est une vibration mécanique d'un milieu matériel, que ce soit de l'air, d'un fluide quelconque, d'un matériau ; dans certaines conditions cette vibration peut être transmise vers le tympan et le cerveau qui interprète alors l'information de fréquence et de niveau. La vibration mécanique est également reçue et interprétée par le corps. Les molécules x ou y ne sont pas en cause.
La faculté d'une matière de transmettre les vibrations mécaniques dépendent du matériau lui même et de sa géométrie.
Citation :Arrêtons là ces inexactitudes.
Les ultrasons et les ultraviolets de même fréquence... / les ultrasons (lesquels traversent sans problèmes les murs...
Cordialement.
14 octobre 2016 à 09:25
consulter ce sujet Comment se protéger des ultrasons pour chien sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques questions.
La fourniture d'énergie électrique est-elle en triphasé ?
Si oui, quelle est la puissance souscrite ?
Avez-vous des récepteurs (des machines) qui nécessitent une alimentation en triphasé ?
N'auriez vous pas intérêt à souscrire un contrat de fourniture en monophasé (maxi 12 kVA) ?
Êtes vous suffisamment expérimenté pour effectuer un travail de rénovation de ce type ? Il faudra en effet que les modifications respectent la norme.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez parcourir les sujets apparentés ci-dessous qui traitent des tableaux secondaires.
Cordialement.
La fourniture d'énergie électrique est-elle en triphasé ?
Si oui, quelle est la puissance souscrite ?
Avez-vous des récepteurs (des machines) qui nécessitent une alimentation en triphasé ?
N'auriez vous pas intérêt à souscrire un contrat de fourniture en monophasé (maxi 12 kVA) ?
Êtes vous suffisamment expérimenté pour effectuer un travail de rénovation de ce type ? Il faudra en effet que les modifications respectent la norme.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez parcourir les sujets apparentés ci-dessous qui traitent des tableaux secondaires.
Cordialement.
13 octobre 2016 à 22:43
consulter ce sujet Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées sur le forum ÉlectricitéBonjour Devavrata. Content de vous retrouver après un long silence.
Votre ami pourra reprendre ces explications et les traduire sous forme de dessins avec des vecteurs.
Il n'y a aucun lien entre les contrats EDF et le calibre des disjoncteurs (pas d'arnaque donc - le disjoncteur de branchement a des calibres intensité qui correspondent à ceux des contrats).
C'est à l'usager d'adapter le calibre des protections aux lignes qu'il veut protéger ; de l'électrotechnique pure et non de l'économie.
La gamme de disjoncteurs des constructeurs est suffisamment vaste pour couvrir tous les besoins.
Dans votre cas il y a deux problèmes : la puissance souscrite et le fait que vous avez des machines à faire tourner.
Et l'autre "hic" est le poste de soudure qui devrait être en triphasé et que vous ne pourrez certainement pas faire fonctionner en monophasé.
Vous choisissez donc la valeur de la puissance souscrite en fonction de vos besoins.
Si votre ami est du métier il pourra mieux appréhender votre projet.
Rappelons que finalement vous souscrivez certes une puissance apparente, mais surtout le courant qui en découle et que l'on ne peut dépasser en régime permanent, car le disjoncteur de branchement veille..
Cordialement.
Votre ami pourra reprendre ces explications et les traduire sous forme de dessins avec des vecteurs.
Il n'y a aucun lien entre les contrats EDF et le calibre des disjoncteurs (pas d'arnaque donc - le disjoncteur de branchement a des calibres intensité qui correspondent à ceux des contrats).
C'est à l'usager d'adapter le calibre des protections aux lignes qu'il veut protéger ; de l'électrotechnique pure et non de l'économie.
La gamme de disjoncteurs des constructeurs est suffisamment vaste pour couvrir tous les besoins.
Dans votre cas il y a deux problèmes : la puissance souscrite et le fait que vous avez des machines à faire tourner.
Et l'autre "hic" est le poste de soudure qui devrait être en triphasé et que vous ne pourrez certainement pas faire fonctionner en monophasé.
Vous choisissez donc la valeur de la puissance souscrite en fonction de vos besoins.
Si votre ami est du métier il pourra mieux appréhender votre projet.
Rappelons que finalement vous souscrivez certes une puissance apparente, mais surtout le courant qui en découle et que l'on ne peut dépasser en régime permanent, car le disjoncteur de branchement veille..
Cordialement.
13 octobre 2016 à 19:47
consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre question est trop spécifique.
Le schéma de branchement, s'il n'est pas en votre possession, est indispensable.
Il vous faut disposer d'une alimentation triphasée.
Vous pouvez contacter le fabricant ici difema.fr
Cordialement.
Votre question est trop spécifique.
Le schéma de branchement, s'il n'est pas en votre possession, est indispensable.
Il vous faut disposer d'une alimentation triphasée.
Vous pouvez contacter le fabricant ici difema.fr
Cordialement.
13 octobre 2016 à 14:24
consulter ce sujet Passer du 220 à 380 poste à souder sur le forum ÉlectricitéBonjour azer. Si vous affichez la même température partout la consommation risque de s'en ressentir.
De toute façon il faut modérer son action sur les thermostats des radiateurs électriques. 18,5 à 19°C est vivable.
En journée, vous pouvez modérer la température dans les chambres inoccupées, et davantage la nuit.
Si votre habitat est bien isolé, le ressenti devrait être agréable, ce qui n'est pas forcément le cas des habitats à déperditions.
En résumé, c'est vous qui voyez, en fonction du confort désiré et des factures d'énergie à payer.
Un délesteur peut être pratique si vous avez une puissance installée importante.
Cordialement.
De toute façon il faut modérer son action sur les thermostats des radiateurs électriques. 18,5 à 19°C est vivable.
En journée, vous pouvez modérer la température dans les chambres inoccupées, et davantage la nuit.
Si votre habitat est bien isolé, le ressenti devrait être agréable, ce qui n'est pas forcément le cas des habitats à déperditions.
En résumé, c'est vous qui voyez, en fonction du confort désiré et des factures d'énergie à payer.
Un délesteur peut être pratique si vous avez une puissance installée importante.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 22:05
consulter ce sujet Conseils utilisation chauffage électrique sur le forum ChauffageBonjour. La consultation du net avec les mots clés WEBER UNIMAT WTN22-551 montre que la société n'existe plus. On pourrait remplacer la commande par un contacteur.
Il faudrait voir comment est constituée cette commande.
Des questions associées à cette référence sont sur ce forum et d'autres.
Donc l'ausculter de près afin de voir comment vous pourriez remplacer la pièce.
Quelques photos nettes permettraient d'avoir une idée de l'objet.
Cordialement.
Il faudrait voir comment est constituée cette commande.
Des questions associées à cette référence sont sur ce forum et d'autres.
Donc l'ausculter de près afin de voir comment vous pourriez remplacer la pièce.
Quelques photos nettes permettraient d'avoir une idée de l'objet.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 21:05
consulter ce sujet Remplacement interrupteur sur machine à bois sur le forum OutillageBonjour benuri. Pour répondre à votre interrogation. On répartit les circuits lumière et prises de courant de façon qu'un incident d'isolement sur un circuit lumière ne mette pas tout l'habitat dans le noir (ou tout un étage dans votre cas). Ainsi, suivant les ID en présence, on répartit les DJ des circuits lumière et PC en aval de tous les ID. Affecter un ID par étage n'est pas bon pour la même raison.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
Cordialement.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
Cordialement.
12 octobre 2016 à 20:47
consulter ce sujet Ampérage pour interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien reçu Arletteysabelle. On compatit à votre difficulté de faire bricoler votre fils.
En tant que futur professeur, ce serait un atout dans son métier que d'avoir des connaissances élémentaires en bricolage domestique : un peu d'électricité, un peu de plomberie, un peu de tout finalement, qui permet, sur une vie, de faire pas mal d'économie dans l'entretien de l'habitat.
S'il est littéraire, on peut comprendre qu'il ait deux mains gauches, mais ce n'est pas obligatoire.
Changer le tube n'est pas concevable, car ils sont tous pareils.
Si votre fils est amené à rester longtemps dans l'habitat, demander au propriétaire de fournir une évacuation conforme est souhaitable, car c'est à lui de fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Pour les solutions immédiates, l'idée de rallonger le tube comme expliqué plus haut n'est possible que si l'évacuation est en caoutchouc, pour assurer l'étanchéité. Si le tube est en plastique annelé, on trouvera un autre moyen au niveau du tube de 32.
Une petite photo du tube actuel permettra d'inventer une solution pas chère et facile.
Regardez si ce tube est long, et comment il est raccordé à l'évacuation générale.
En attendant, vous pouvez visualiser une évacuation lave vaisselle (en diamètre 40 mm) qui dégorgeait à chaque vidange du lave vaisselle ici 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
En tant que futur professeur, ce serait un atout dans son métier que d'avoir des connaissances élémentaires en bricolage domestique : un peu d'électricité, un peu de plomberie, un peu de tout finalement, qui permet, sur une vie, de faire pas mal d'économie dans l'entretien de l'habitat.
S'il est littéraire, on peut comprendre qu'il ait deux mains gauches, mais ce n'est pas obligatoire.
Changer le tube n'est pas concevable, car ils sont tous pareils.
Si votre fils est amené à rester longtemps dans l'habitat, demander au propriétaire de fournir une évacuation conforme est souhaitable, car c'est à lui de fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Pour les solutions immédiates, l'idée de rallonger le tube comme expliqué plus haut n'est possible que si l'évacuation est en caoutchouc, pour assurer l'étanchéité. Si le tube est en plastique annelé, on trouvera un autre moyen au niveau du tube de 32.
Une petite photo du tube actuel permettra d'inventer une solution pas chère et facile.
Regardez si ce tube est long, et comment il est raccordé à l'évacuation générale.
En attendant, vous pouvez visualiser une évacuation lave vaisselle (en diamètre 40 mm) qui dégorgeait à chaque vidange du lave vaisselle ici 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
12 octobre 2016 à 15:36
consulter ce sujet Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver sur le forum PlomberieBonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un tuyau de diamètre extérieur 32 mm, qui ne convient pas pour y introduire la crosse du tuyau de vidange.
Dans l'immédiat, il serait souhaitable que votre propriétaire fasse intervenir un plombier afin qu'il pose (si ce n'est fait) un siphon d'évacuation pour lave-vaisselle ou lave-linge. C'est de sa responsabilité et non la vôtre.
Le bricolage de secours consisterait à introduire un petit tuyau en plastique ou métal dans la crosse, ce qui reviendrait à réduire le diamètre.
Mais ne pourriez vous pas demander à votre fils de faire une adaptation ?
Regardez sur le net à quoi ressemble un siphon avec les mots clés siphon évacuation lave-linge.
Cordialement.
Dans l'immédiat, il serait souhaitable que votre propriétaire fasse intervenir un plombier afin qu'il pose (si ce n'est fait) un siphon d'évacuation pour lave-vaisselle ou lave-linge. C'est de sa responsabilité et non la vôtre.
Le bricolage de secours consisterait à introduire un petit tuyau en plastique ou métal dans la crosse, ce qui reviendrait à réduire le diamètre.
Mais ne pourriez vous pas demander à votre fils de faire une adaptation ?
Regardez sur le net à quoi ressemble un siphon avec les mots clés siphon évacuation lave-linge.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 09:51
consulter ce sujet Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver sur le forum PlomberieBonjour réponse 11. Il n'y a rien à faire à part ouvrir la fenêtre.
Cordialement.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 09:35
consulter ce sujet Présence d'un compteur dans une chambre vos avis sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Juste pour enterrer le problème et l'aspirateur.
Sur l'éclaté le moteur est la pièce 004. On remarque que la poussière passe dans le moteur, notamment dans le faible espace appelé entrefer, entre les pôles et l'induit.
Quelques questions réponses.
- Pourquoi ne met-on pas de moteur asynchrone (monophasé avec condensateur) dans un aspirateur ?
- Parce que la vitesse maximum serait limitée vers 2 800 tr/min pour une machine à deux pôles et ne serait pas variable. C'est une machine encombrante.
- Mais dans le temps la vitesse des moteurs des aspirateurs n'était pas réglable.
- C'est vrai, mais les turbines tournaient vite dès branchement sur le secteur..
- A combien environ ? Je me souviens que dans la famille il y avait des balais Tornado.
- Autour de 10 000 tr/min. Maintenant aussi, voire un peu plus.
- Ah oui, et quel est le moteur qui peut tourner à cette fréquence de rotation ?
- Eh bien c'est le même que dans les mixeurs à soupe, les moulins à café, les robots ménagers qui font un bruit d'enfer, l'outillage électroportatif et bien d'autres, construits pour pas cher à des millions d'exemplaire. Il s'agit du moteur universel.
- Pourquoi universel ?
- Parce que dans certaines conditions, il peut fonctionner sur un réseau continu, et l'alternatif ne lui fait pas peur.
- Comment c'est fait ?
- Comme un moteur à courant continu à excitation série, c'est à dire un bobinage inducteur en série avec l'induit.
- C'est quoi l'induit ?
- C'est un bobinage rotorique fermé sur lui même dont des conducteurs sont reliées à des lamettes de cuivre pour former ce que l'on appelle un collecteur. Et le collecteur, grâce au balais, peut être connecté à l'inducteur et au secteur.
- Bon, d'accord. Et comment est réalisée la vitesse variable sur un moteur universel utilisé en alternatif comme mon Electrolux etc. ?
- Tout simplement en alimentant le moteur sous tension réglable de U mini jusqu'à 230 V. On utilise souvent un gradateur comme sur les lampes halogènes.
- Et dans les lave-linge, que trouve-t-on ?
- Eh bien dans le temps il y avait des moteurs asynchrones à deux vitesses réalisées par couplage de bobinages ; ensuite on a mis des moteurs à courant continu à aimant permanent (bigre que ça tourne vite), des moteurs universels bien sûr, et le fin du fin des moteurs asynchrones, encore appelés moteurs d'induction.
- Oui, mais comment faire fonctionner le moteur asynchrone à vitesse variable ?
- C'est simple, il suffit de prendre un moteur triphasé, et de le coupler sur un variateur de fréquence. L'avantage est que c'est d'une souplesse incroyable et extrêmement silencieux. Mais c'est installé sur des modèles haut de gamme.
- Oui, c'est donc comme sur le manège de chevaux de bois du Parc de la Villette dont la vitesse est réglable de 0 à Nmaxi. D'ailleurs, ça siffle tout le temps quand on passe devant ; pourquoi ?
- Tout simplement parce que le variateur fonctionne à une fréquence audible très désagréable.
- Peut-on y remédier ?
- Oui, mais il faut choisir une fréquence inaudible, au delà de 15 kHz. Il faut configurer le variateur. Et c'est le travail d'un professionnel.
Conclusion :
Avec un changement de balais, et s'il n'y a pas d'autre panne, vous pourrez peut-être sauver l'aspirateur.
Vous pouvez tester la continuité du moteur à l'ohmmètre ; finalement il n'y a que deux bornes.
Un aspirateur de qualité coute environ 300 €.
Vous pouvez aussi acheter un tournevis à embouts Torx (chez RS notamment).
Cordialement.
Sur l'éclaté le moteur est la pièce 004. On remarque que la poussière passe dans le moteur, notamment dans le faible espace appelé entrefer, entre les pôles et l'induit.
Quelques questions réponses.
- Pourquoi ne met-on pas de moteur asynchrone (monophasé avec condensateur) dans un aspirateur ?
- Parce que la vitesse maximum serait limitée vers 2 800 tr/min pour une machine à deux pôles et ne serait pas variable. C'est une machine encombrante.
- Mais dans le temps la vitesse des moteurs des aspirateurs n'était pas réglable.
- C'est vrai, mais les turbines tournaient vite dès branchement sur le secteur..
- A combien environ ? Je me souviens que dans la famille il y avait des balais Tornado.
- Autour de 10 000 tr/min. Maintenant aussi, voire un peu plus.
- Ah oui, et quel est le moteur qui peut tourner à cette fréquence de rotation ?
- Eh bien c'est le même que dans les mixeurs à soupe, les moulins à café, les robots ménagers qui font un bruit d'enfer, l'outillage électroportatif et bien d'autres, construits pour pas cher à des millions d'exemplaire. Il s'agit du moteur universel.
- Pourquoi universel ?
- Parce que dans certaines conditions, il peut fonctionner sur un réseau continu, et l'alternatif ne lui fait pas peur.
- Comment c'est fait ?
- Comme un moteur à courant continu à excitation série, c'est à dire un bobinage inducteur en série avec l'induit.
- C'est quoi l'induit ?
- C'est un bobinage rotorique fermé sur lui même dont des conducteurs sont reliées à des lamettes de cuivre pour former ce que l'on appelle un collecteur. Et le collecteur, grâce au balais, peut être connecté à l'inducteur et au secteur.
- Bon, d'accord. Et comment est réalisée la vitesse variable sur un moteur universel utilisé en alternatif comme mon Electrolux etc. ?
- Tout simplement en alimentant le moteur sous tension réglable de U mini jusqu'à 230 V. On utilise souvent un gradateur comme sur les lampes halogènes.
- Et dans les lave-linge, que trouve-t-on ?
- Eh bien dans le temps il y avait des moteurs asynchrones à deux vitesses réalisées par couplage de bobinages ; ensuite on a mis des moteurs à courant continu à aimant permanent (bigre que ça tourne vite), des moteurs universels bien sûr, et le fin du fin des moteurs asynchrones, encore appelés moteurs d'induction.
- Oui, mais comment faire fonctionner le moteur asynchrone à vitesse variable ?
- C'est simple, il suffit de prendre un moteur triphasé, et de le coupler sur un variateur de fréquence. L'avantage est que c'est d'une souplesse incroyable et extrêmement silencieux. Mais c'est installé sur des modèles haut de gamme.
- Oui, c'est donc comme sur le manège de chevaux de bois du Parc de la Villette dont la vitesse est réglable de 0 à Nmaxi. D'ailleurs, ça siffle tout le temps quand on passe devant ; pourquoi ?
- Tout simplement parce que le variateur fonctionne à une fréquence audible très désagréable.
- Peut-on y remédier ?
- Oui, mais il faut choisir une fréquence inaudible, au delà de 15 kHz. Il faut configurer le variateur. Et c'est le travail d'un professionnel.
Conclusion :
Avec un changement de balais, et s'il n'y a pas d'autre panne, vous pourrez peut-être sauver l'aspirateur.
Vous pouvez tester la continuité du moteur à l'ohmmètre ; finalement il n'y a que deux bornes.
Un aspirateur de qualité coute environ 300 €.
Vous pouvez aussi acheter un tournevis à embouts Torx (chez RS notamment).
Cordialement.
11 octobre 2016 à 23:46
consulter ce sujet Aspirateur Electrolux Ergospace qui ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBien reçu miaou 18. Il s'agit d'un thermostat programmable dont la sortie, un contact de relais, actionne quelque chose sur le radiateur à briques réfractaires. Ce contact ne peut pas, par exemple, commuter 2 000 W.
Donc il commande autre chose, mais quoi ? Un ventilateur interne ?
Il faut voir ce que faisait l'ancien récepteur. Cet ancien récepteur avait probablement le même type de sortie, un contact.
Cordialement.
Donc il commande autre chose, mais quoi ? Un ventilateur interne ?
Il faut voir ce que faisait l'ancien récepteur. Cet ancien récepteur avait probablement le même type de sortie, un contact.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 22:45
consulter ce sujet Commander un radiateur de 2000 watts sur le forum ChauffageBonjour. Il faudrait savoir ce que le récepteur doit commander. Le système ferme ou ouvre un contact avec peu de pouvoir de coupure. Pas plus de 5 A. Au delà, on relaie.
Cordialement.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 18:59
consulter ce sujet Commander un radiateur de 2000 watts sur le forum ChauffageBonjour Tonton 50. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe avec le télérupteur. On comprend qu'avec une lampe à incandescence il fonctionne, alors qu'avec la réglette le fusible déclenche. Pas d'explication. Il faut la caisse à outils, un peu de patience et d'expérience pour effectuer un diagnostic sur place.
Cordialement.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 17:22
consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous branchez le dispositif en sortie de robinet lave-linge par exemple.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2016 à 17:17
consulter ce sujet Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus sur le forum PlomberieBonjour.
Les pinces à dénuder avec profil en V sont généralement des premiers prix.
La pince à dénuder latérale Facom présente des profils de coupe circulaires avec plusieurs sections.
La 985762 doit présenter les caractéristiques que vous recherchez.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
Cordialement.
Citation :Ce dont on est certain c'est qu'elles sont adaptées à la fonction pour laquelle elles sont faites, à savoir dénuder le câble en coupant la gaine et sans endommager l'âme.
Êtes-vous sûr que les pinces Facom ont un profil de coupe circulaire ?
Les pinces à dénuder avec profil en V sont généralement des premiers prix.
La pince à dénuder latérale Facom présente des profils de coupe circulaires avec plusieurs sections.
La 985762 doit présenter les caractéristiques que vous recherchez.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 00:59
consulter ce sujet Pince à dénuder avec mâchoires arrondies sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il vous faudrait un contrôleur de température tel que, par exemple :
RS-online Contrôleur de température
Associé à un thermocouple type J.ou K. Une sonde Pt 100 est limitée à 200°C.
Il faudra relayer la sortie du régulateur vers les cartouches.
La mise en œuvre risque d'être difficile pour qui n'est pas du métier.
A commencer par le choix du régulateur et du capteur de température.
Si vous voulez réguler la température de façon précise il faudra un régulateur adapté.
Il faudrait sous-traiter à quelqu'un d'expérimenté.
On en trouve dans des écoles, niveau bac ou au dessus (STS, IUT), où votre système peut faire l'objet d'un projet.
Cordialement.
RS-online Contrôleur de température
Associé à un thermocouple type J.ou K. Une sonde Pt 100 est limitée à 200°C.
Il faudra relayer la sortie du régulateur vers les cartouches.
La mise en œuvre risque d'être difficile pour qui n'est pas du métier.
A commencer par le choix du régulateur et du capteur de température.
Si vous voulez réguler la température de façon précise il faudra un régulateur adapté.
Il faudrait sous-traiter à quelqu'un d'expérimenté.
On en trouve dans des écoles, niveau bac ou au dessus (STS, IUT), où votre système peut faire l'objet d'un projet.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 15:29
consulter ce sujet Schéma électrique pour cartouche chauffante sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vous lire on ne comprend pas où se produit cette fuite.
Essayez d'être plus précis. Néanmoins, tout problème de ce type est de la responsabilité du propriétaire.
C'est pour cela que vous devriez le contacter, en précisant bien l'origine de la fuite.
Par contre, s'il devait y avoir dégât des eaux, ce serait de votre responsabilité.
Cordialement.
Essayez d'être plus précis. Néanmoins, tout problème de ce type est de la responsabilité du propriétaire.
C'est pour cela que vous devriez le contacter, en précisant bien l'origine de la fuite.
Par contre, s'il devait y avoir dégât des eaux, ce serait de votre responsabilité.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 13:51
consulter ce sujet Problème chauffe eau électrique sur le forum PlomberieBonjour Lydia. Il se pourrait que le capteur de volume soit grippé.
La programmation n'est pas facile si on ne l'a jamais effectuée.
Votre appareil nécessite une révision par un technicien itinérant CPS Services à Cergy.
On conseille de souscrire un contrat d'entretien annuel pour ce type d'appareil.
Cordialement.
La programmation n'est pas facile si on ne l'a jamais effectuée.
Votre appareil nécessite une révision par un technicien itinérant CPS Services à Cergy.
On conseille de souscrire un contrat d'entretien annuel pour ce type d'appareil.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 11:17
consulter ce sujet Problème adoucisseur Permo Data 7 biosystem sur le forum PlomberieBonjour. Vous pouvez câbler comme un circuit de prise de courant ordinaire, mais dédié.
Pour assurer un fonctionnement autonome par rapport au reste de l'habitat, vous posez un disjoncteur différentiel 16 A ou 20 A 30 mA courbe C en sortie directe du bornier Ph + N du tableau, avec une liaison en 2,5 mm² vers la prise.
Cordialement.
Pour assurer un fonctionnement autonome par rapport au reste de l'habitat, vous posez un disjoncteur différentiel 16 A ou 20 A 30 mA courbe C en sortie directe du bornier Ph + N du tableau, avec une liaison en 2,5 mm² vers la prise.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 10:57
consulter ce sujet Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a le choix en pinces à dénuder Facom chez RS composants. Il y a une extension du site pour les particuliers.
Erreur section / diamètre.
Cordialement.
Il y a le choix en pinces à dénuder Facom chez RS composants. Il y a une extension du site pour les particuliers.
Erreur section / diamètre.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 10:35
consulter ce sujet Pince à dénuder avec mâchoires arrondies sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre système est donc un Tyxia 4610, qui est un télérupteur. On comprend que le système radio ne fournit pas une impulsion quand il y a appui sur un des deux BP déportés. Cela pourrait expliquer la chauffe du télérupteur, commandé en permanence (à vérifier).
D'après votre description, il y a une phase directe entre une borne du contact (1) TR et la bobine (A1).
La phase coupée (en 2) est reliée à la lampe, mais avec deux fils (?).
Chaque BP classique est connecté au neutre (on espère qu'il est bleu), sa sortie alimente la bobine en A2 avec un fil blanc.
La sortie du boitier radio est sur relais et elle commute la phase ; la charge est limitée à 300 W incandescence.
La sortie phase du récepteur devrait être reliée à la phase coupée issue du TR, donc en 2 du TR (à condition que le récepteur soit bien alimenté en respectant les connexions phase et neutre). Des vérifications à effectuer.
L'inconvénient est que vous ne pouvez pas couper la lumière en appuyant sur un BP télérupteur, le 4610 étant prioritaire.
Les couleurs utilisées pour le système radio sont "folkloriques", sachant qu'il y a impérativement deux couleurs interdites dans les installations domestiques : le jaune et le vert. Les compétences de l'électricien sont douteuses concernant ce point.
Le module permettant la commande impulsionnelle de la bobine du TR est le 4620. Apparemment, et sous réserve d'approfondissement, il semble commuter le neutre ; cela rendrait compatible votre installation TR actuelle (avec neutre aux poussoirs) avec ce récepteur. Les notices sont disponibles sur le net.
A suivre, après quelques vérifications. En attendant, faites vous un petit schéma avec les couleurs utilisées.
Cordialement.
D'après votre description, il y a une phase directe entre une borne du contact (1) TR et la bobine (A1).
La phase coupée (en 2) est reliée à la lampe, mais avec deux fils (?).
Chaque BP classique est connecté au neutre (on espère qu'il est bleu), sa sortie alimente la bobine en A2 avec un fil blanc.
La sortie du boitier radio est sur relais et elle commute la phase ; la charge est limitée à 300 W incandescence.
La sortie phase du récepteur devrait être reliée à la phase coupée issue du TR, donc en 2 du TR (à condition que le récepteur soit bien alimenté en respectant les connexions phase et neutre). Des vérifications à effectuer.
L'inconvénient est que vous ne pouvez pas couper la lumière en appuyant sur un BP télérupteur, le 4610 étant prioritaire.
Les couleurs utilisées pour le système radio sont "folkloriques", sachant qu'il y a impérativement deux couleurs interdites dans les installations domestiques : le jaune et le vert. Les compétences de l'électricien sont douteuses concernant ce point.
Le module permettant la commande impulsionnelle de la bobine du TR est le 4620. Apparemment, et sous réserve d'approfondissement, il semble commuter le neutre ; cela rendrait compatible votre installation TR actuelle (avec neutre aux poussoirs) avec ce récepteur. Les notices sont disponibles sur le net.
A suivre, après quelques vérifications. En attendant, faites vous un petit schéma avec les couleurs utilisées.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 10:24
consulter ce sujet Dysfonctionnement télérupteur boitier radio sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes. 50 €, même pas un plein.
Ce tarif va, comme les autres, certainement disparaitre.
Cordialement.
Ce tarif va, comme les autres, certainement disparaitre.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 00:48
consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est toujours possible, mais le mieux pour la sécurité à long terme serait de modifier l'arrivée avec des tubes en cuivre (d'autant plus que les flexibles seraient certainement inaccessibles). Cela peut se faire sans soudure avec des raccords à olive type "union". Il faut avoir un peu d'expérience.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 octobre 2016 à 09:41
consulter ce sujet Rallonger flexible d'alimentation d'eau sur le forum PlomberieBonjour. Dans l'ordre : boitier d'encastrement Batibox, plaque un ou deux postes, le mécanisme (prises), la plaque enjoliveur.
On conseille les prises doubles précâblées.
Allez faire un tour en grande surface de bricolage pour voir ce qui manque.
Cordialement.
On conseille les prises doubles précâblées.
Allez faire un tour en grande surface de bricolage pour voir ce qui manque.
Cordialement.
09 octobre 2016 à 09:34
consulter ce sujet Conseils branchement prises sur le forum ÉlectricitéNon, la batterie est bien trop faible. Pour tirer 100 W dans une auto, on compte sur l'alternateur. C'est cette machine, entrainée par le moteur thermique, qui fournira la puissance, et non la batterie. Cette dernière sera capable de fournir cette puissance pendant un temps très bref, au démarrage par exemple. Immédiatement dès que le moteur tourne l'alternateur prend le relais.
Votre projet n'est simplement pas réalisable.
Cordialement.
Votre projet n'est simplement pas réalisable.
Cordialement.
09 octobre 2016 à 09:29
consulter ce sujet Schéma résistance batterie lampe sur le forum ÉlectricitéBonsoir CMT. Oui effectivement, c'est possible. Mais sans temporisation.
Pas inspiré sur ce sujet !
A noter que le dispositif ne peut commuter que des lampes à incandescence.
Bien cordialement.
Pas inspiré sur ce sujet !
A noter que le dispositif ne peut commuter que des lampes à incandescence.
Bien cordialement.
08 octobre 2016 à 23:22
consulter ce sujet Transformer un circuit va et vient classique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous cherchez bien vous trouverez la manette sur le groupe qui permet de vidanger. Il faut couper l'eau à l'arrivée sur le groupe et ouvrir un robinet eau chaude.
Sinon vous enlevez le groupe et vissez un raccord pour un tuyau d'arrosage (tous robinets fermés, puis on ouvre).
Changez pour un modèle ACI+
Cordialement.
Sinon vous enlevez le groupe et vissez un raccord pour un tuyau d'arrosage (tous robinets fermés, puis on ouvre).
Changez pour un modèle ACI+
Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:23
consulter ce sujet Fuite ballon d'eau chaude au niveau d'une vis sur le forum PlomberiePas de chance. mais la réussite quand même. Merci pour la bonne nouvelle. Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:17
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage sur le forum ÉlectricitéBien reçu. 700 mAh est la capacité de la batterie. En gros, elle pourrait débiter 70 mA pendant 10 h.
Pour une bonne utilisation de la batterie on ne peut la faire beaucoup débiter 100 mA serait presque un maximum.
Une charge de 1 ohm est pratiquement un court-circuit. L'intensité n'atteindra jamais I = U / R = 8,4 A.
Donc le projet n'est pas bon. Voyez les formules de base ci-dessus qui permettront de vous y retrouver.
Cordialement.
Pour une bonne utilisation de la batterie on ne peut la faire beaucoup débiter 100 mA serait presque un maximum.
Une charge de 1 ohm est pratiquement un court-circuit. L'intensité n'atteindra jamais I = U / R = 8,4 A.
Donc le projet n'est pas bon. Voyez les formules de base ci-dessus qui permettront de vous y retrouver.
Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:14
consulter ce sujet Schéma résistance batterie lampe sur le forum Électricité