Bonsoir,
Bonne nouvelle encore une clim qui pourra vivre encore 9 ans :-)
Malgré que notre intervention soit bénévole et que vos cartes aient un coût non négligeable un passage par la cagnotte permettra à notre gentil modérateur de continuer à faire vivre ce forum.

Cordialement, JIMA
17 décembre 2021 à 21:35
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Le détendeur de la voie À est plus petit et laisse passer moins de fluide.
L'excès de fluide fait que vous ayez une HP Haute pression trop haute et par conséquent une HP basse pression trop haute également et cette situation n'est pas traitée par le processeur comme un excès de fluide
La température de la batterie extérieure ne pouvant pas être inférieure à la température ambiante, il n'y a pas d'échange.
Votre installation ne fonctionne pas en PAC mais en machine à produire de la chaleur.
L'inversion de UI se fait parceque au bout d'un temps le compresseur s'arrête et 3 minutes et c'est celle dont le fluide est plus froid qui démarre.

Cordialement. JIMA
17 décembre 2021 à 19:20
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Publicité

Bonjour.

Quel bazar :-)

Votre petite UI (35) doit être alimentée par la sortie A de l'UE et l'UI 50 doit être alimentée par la sortie B de l'UE.
Est-ce bien le cas ?

Une PAC prélève des frigories à l'extérieur et rends les calories à l'intérieur en mode chaud.
La charge initiale de l'UE correspond à une alimentation équivalente de 30ml de conduite, ici , vous avez 10ml pour les deux donc il y a une charge de fluide réfrigérant trop importante.

Votre soufflage doit se faire autour de 45°C et non 54 voir même au-dessus.
Le R32 est un fluide frigorigène dont les pressions de mise en œuvre sont supérieures à celles du R410.
Et certains climaticiens travaillent en pression et non en températures ce qui les conduits à des erreurs.

La première thermistance de l'UI à force d'être sollicitée par l’excès de fluide, à mis l'alimentation de la carte HS.
La PAC fonctionnait en mode froid certainement.
En mode chaud, la quantité de fluide étant encore trop importante le compresseur va chercher à baisser la température de l'échangeur extérieur, mais celui-ci ayant une température supérieure à la température extérieure ne peut capter les frigories et sa thermistance nous donne une fausse information.

Cordialement. JIMA
17 décembre 2021 à 12:23
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Pouvez-vous également nous confirmer : Que le réfrigérant est bien du r410 ? c'est indiqué sur la plaque de signalisation de l'unité extérieure.
Quelle est la longueur linéaire de conduite installée entre l'UE et les deux UI (un aller simple, pas d'aller et retour svp), idéal une + l'autre : ?
Cordialement. JIMA
15 décembre 2021 à 16:04
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Bonjour yoasof.
Pouvez-vous nous donner les températures de soufflage de vos deux unités internes UI ?
Ainsi que la température ambiante de la pièce à 1,5 m de hauteur ?

Cordialement, JIMA
15 décembre 2021 à 13:18
forum consulter ce sujet Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M

Bonjour.

La société Sofath existe toujours comme quoi la qualité perdure :-)
C'est déjà pas mal 20 ans de service, une pompe à chaleur fonctionne pendant 8 à 10 ans .

En principe, les fluides qui composent votre installation se dégradent (huile compresseur, fluide frigorigène, )
la plus part des pannes de ce type d'installation proviennent du ballon d' ecs qui se corrode par effet d'électrolyse , ce qui veut dire que la qualité de votre eau potable est irréprochable sauf si vous avez un adoucisseur bien entendu.

Le manque d'efficacité et la haute température haute que vous constatez peut venir aussi de la fatigue des clapets du compresseur; Il existe le fluide R422 qui sert de remplacement au R22.

Contactez la société Cofath pour avoir leur avis et qu'il vous fassent une proposition de devis pour le remplacement de vos équipements qui sont amortis sauf le circuits enterrés qui eux doivent être encore efficaces.Aussi, vous aurez peut-être du mal à trouver un frigoriste qui sache régler correctement votre installation.Mais ne soyons pas pessimiste :-)

Cordialement. JIMA
12 décembre 2021 à 10:24
forum consulter ce sujet Problème de chauffe PAC Sofath

Bonjour.
Votre installation a le symptôme d'une charge trop importante en fluide frigorigène.
Faites revenir votre installateur pour contrôler l'absence d'incondensables.
Les deux causes donnent le même effet : une température de soufflage en mode "chaud" trop importante.
Cordialement, JIMA
11 décembre 2021 à 16:49
forum consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte

Bonjour,
Votre panne concerne le module ACTPM et pas la carte électronique.
Vous devez commencer par remplacer le module en tenant compte qu'il faut mettre une fine couche de pâte thermique entre le châssis qui sert de radiateur et le module.
Travaux à faire hors tension.
Si vous n'ouvrez pas le paquet de la carte, votre fournisseur pourra la reprendre et vous la rembourser.

Ce module a été installé hors de la carte électronique pour pouvoir être remplacé sans faire des dégâts collatéraux. Son coût d'une cinquantaine d'euros sur les sites chinois ne vaut pas le coût en temps à passer dessus pour le dépanner.

Un électronicien qualifié et qui veut se dépanner, sans tenir compte du temps à passer dessus, peut la dépanner pour une somme ne dépassant pas 10 €. On vit dans un monde de consommation :-) dizzy
Cordialement. JIMA
11 décembre 2021 à 14:09
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

La résistance à coefficient positif (ptc) R200 augmente sa valeur lorsqu'un court- circuit existe après celle-ci;
L'alimentation de la carte chute au point que rien ne fonctionne après celle-ci.

La référence que vous proposez correspond à un filtre actif de 14kW.
Assurez-vous que la nouvelle pièce soit bien SACT 32010 A qui doit correspondre à la référence marquée sur la pièce existante.
Sur un schéma de cette clim, la référence Atlantic est : 9703457012
En attente de votre retour.

Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 21:54
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Question supplémentaire suite à vos dernières mesures :
Sur quel calibre avez-vous mesuré, il faut descendre les calibres de mesure où s'agit-il d'un multimètre auto calibré (mesure directe de la valeur sans descendre les calibres mais indiqué sur l'écran un facteur de multiplication).
C'est un problème qui se pose lorsqu'on travaille à distance.

Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 17:01
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Bingo ! Votre filtre actif est en court-circuit.
Avec l'âge, la pâte thermique vieillie et ce module chauffe jusqu'au moment où il se met en court-circuit.

Son coût est d'une soixantaine d'euros chez les Chinois.
Votre carte électronique existante s'est mis en sécurité.

Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Tapez sur un moteur de recherche "SACT 32010 A" et vous verrez l'image du module en question.
Cordialement. JIMA
04 décembre 2021 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Probablement le module de correction du facteur de puissance ait lâché.
C'est le module noir qui est dehors de la carte.
Avec un multimètre en calibre résistance, mesurez la résistance entre la borne L2 et la borne N2 et ce en inversant les cordons vous aurez 2 mesures.

Cordialement. JIMA
04 décembre 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

C'est possible, vous n'avez pas fait la photo arrière de cette zone.

L'objectif est de ne pas passer à côté de la panne.
Le 9 de MA8910 correspond à une tension de 900 Volts.

Cordialement, Jima
29 novembre 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bonjour.

Vous allez engager votre responsabilité par conséquent, vous devez annoncer les anomalies à votre client pour leur mise en conformité.
Puisque vous avez votre certificat de capacité à la manipulation de fluides frigorifiques vous devez savoir que lorsqu'on a un doute, on retire le gaz, on fait un test d'étanchéité et on remet le gaz avec un complément de fluide indiqué dans la notice de mise en service du matériel.

Cordialement. Jima
29 novembre 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Procédure pour vérifier un manque de gaz dans une climatisation

Bonjour Carth.
Je vous propose de remplacer en 2éme lieu le condensateur qui est relié au Pin 2 du MA8910.

Car il travaille en haute fréquence et reçoit la surtension créée par la bobine du transformateur.
Mesurez sa valeur pour valider ma proposition.

Cordialement, JIMA
29 novembre 2021 à 13:14
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bonjour.

Pour commencer, il faut nettoyer les traces laissées par l'insecte.
Contrôler que les deux ponts près des traces qui semblent oxydés ne soient pas coupés.
Puis contrôler la valeur du condensateur C224

Cordialement. JIMA

18 novembre 2021 à 18:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bonjour,
Normalement c'est un relai contact 220V ac- 3 ou 5 A et bobine 12V dc
Nettoyez avec de l’alcool ses faces et avec une lumière led rasante vous devriez trouver la référence.
Cordialement, JIMA
01 novembre 2021 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin

Bonjour Rock.

Le dépannage à distance est chronophage, l'urgence est de réparer votre carte dans les meilleurs délais.
Vous pouvez l'envoyer en dépannage chez électrostandard, ce dépannage vous coûtera moins cher qu'une nouvelle carte.

Peut-être une certaine appréhension fait que les mesures que vous avez faites ne sont pas correctes puisque vous avez mesuré les 11 Mohms entre les deux points reactor 1 et reactor 2 à deux reprises.
Faites dépanner votre carte et tenez-nous informés de la suite.

Cordialement, JIMA
11 octobre 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bonjour Rock,
Le point rouge aurait dû être sur la soudure (reactor01) et non avant la résistance que vous avez coupée.

Le point 3 aurait dû être fait sur la soudure (reactor02) et le point 4 sur la piste où est soudé le gros condensateur marqué (+) ou sur le trait de la diode entre le repère 5 Mohms et le point 3.

La société que vous nommez est sérieuse.

Puisque vous n'avez pas de temps pour vous occuper de votre dépannage, merci de nous tenir informés dès le retour de la carte et de faire un petit tour par la cagnotte de "gentil modérateur".

Il est probable que le contact du relai RY01 ait charbonné et le courant soit passé par la résistance jusqu'à sa coupure.
Bonne continuation.
Cordialement, JIMA
10 octobre 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bonjour.

Si la lampe ne s'est pas allumée c'est qu'il y a encore une coupure.
Lorsque la résistance R001 se coupe c'est qu'il y a eu un court-circuit en principe puisque elle sert de fusible également.
Mettez votre multimètre en calibre résistance et cordon rouge sur cosse repère 2 et cordon noir sur soudure de fil blanc = 1 mesure.
Puis cosse et soudure de piste entre fil blanc et fil rouge = 1 mesure
L'erreur E101 correspond à une coupure de communication entre les appareils.

Cordialement, JIMA
09 octobre 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bonjour.
@guillaume
Avez-vous consulté le site Reichelt ??

Les relais à 8 pins comprennent le contact fermé NF (normalement fermé).
Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal

Bonjour.
Si votre pavillon est bien isolé, que votre ami a la même PAC, vous pouvez rester sur l'ap25 de Mitsubishi.
Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 10:42
forum consulter ce sujet Dimensionnement clim pour un usage ponctuel

Bonjour Yann.

Content de votre retour d'information.
Effectivement, la sonde étant pratiquement en court-circuit, celle-ci faisait chuter la tension au point que le processeur "nageait dans la semoule" et, ce dernier, donnait des informations aléatoires à l'UE.
L'UE ne comprenant pas s'est mise en sécurité et a coupé le fonctionnement de la PAC.

Il y avait bien un défaut de communication entre les appareils et je partais "dans les choux".
En mettant la référence de votre sonde sur un site de recherche, vous la trouvez pour une trentaine d'euros.
Vous pouvez vendre votre maison avec une PAC fonctionnelle.

Malgré que vous vous soyez dépanné tout seul, un petit passage par la cagnotte permettra au "gentil modérateur" de faire survivre le site : leetchi.com pour soutenir les Forums

Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 10:34
forum consulter ce sujet Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH

Bonjour.
Effectivement, le contact se trouve entre les repères 2 et 3. titter
Entre le point 4 et le point 3 il y a une diode de redressement appartenant du pont de diodes.
Heureusement Dom a pu rattraper l'erreur. Œil de lynx est incollable sur les points chauds et les points d'oxydation.:-)

Vous auriez pu mettre votre carte de prime abord plutôt que de mettre une autre. Suivez les consignes que Dom vous proposera au lieu de proposer des manipulations qui vous conduiront à une cata. :-)
Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 10:15
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bonjour,

Entre les points 3 et 4 il y a un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsque le relai RY01 est alimenté.
Lorsque le contact est ouvert, vous avez la tension aux bornes de la résistance blanche.
Cordialement, JIMA
06 octobre 2021 à 19:12
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01

Bonjour Yann.

Vous devez vous concentrer sur un équipement et une panne à la fois pour qu'on puisse comprendre votre démarche sinon, on va tourner en rond funk
Suivant les valeurs que vous avez fourni, il s'agit d'une thermistance de 10 kR (kilo-ohms) à 25°C

Lisez la question 2664 pour vous inspirer de la recherche de panne sur les alimentations, attention, ici votre IGBT est en bon état.
Concernant les défaut de communication, il faudra fournir une photo recto/ verso de la partie circuit électronique où sont raccordés les fils bleu et rouge et comprenant les 4 circuits integrés PCxx

Cordialement, JIMA
06 octobre 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH

Bonjour Yann,

Sanyo ne fournissant pas les schémas des cartes, il est plus difficile de trouver des solutions à distance.

Vous devez avoir un défaut de communication dans l'UE et un autre défaut soit de ventilateur ou encore de com dans la 74

En mode forcé, les thermistances ne sont pas prises en compte pour ramener le fluide à l'UE pour récupération.
C'est un fonctionnement qui ne doit pas être permanent.

Cordialement, JIMA
05 octobre 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH

Bonjour.

Débranchez la phase et neutre de chaque unité intérieure (UI) soit au niveau de l'UI ou dans l'UE , le plus simple pour vous.
Puis, a chaque fois, vous remettrez sous tension pour voir si c'est une UI qui est en défaut ou l'UE

Cordialement, JIMA
04 octobre 2021 à 11:53
forum consulter ce sujet Aide au diagnostic panne compresseur Daikin

Bonsoir AAC,
Veuillez trouver ci-joint le document concernant le raccordement de la PAC de Adel.
Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement de la PAC

30 septembre 2021 à 21:50
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

D'autre part.
Avez-vous fait les mesures de la réponse 40 ?
Cordialement, JIMA
30 septembre 2021 à 16:49
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour Adel.
Le schéma de branchement que vous avez fourni n'est pas bon pour votre modèle.
Dans votre schéma, l'UI (unité intérieure) pilote l'alimentation de l'UE(unité extérieure).
Pour votre clim, c'est l'UE qui pilote l'alimentation de l'UI.
Dans l'UI vous devez avoir de raccordé :
S1 = phase venant de l'UE
S2 = neutre venant de l'UE
S3 = fil de communication entre les appareils.

V/J vert/jaune = terre des deux appareils.
Cordialement, JIMA
30 septembre 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonjour Adel,
Je ne suis pas Devin. dizzydizzy
Il faut fournir la photo du raccordement de l'UE également.

Cordialement, JIMA
29 septembre 2021 à 11:22
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1

Bonsoir.

Si manque de gaz => pas de fonctionnement de la vanne 4 voies.

Ce la découle du principe de fonctionnement de v4v.
Œil de lynx est toujours actif, bon retour au monde des naufragés de la clim.biggrin

Cordialement, JIMA
25 septembre 2021 à 21:19
forum consulter ce sujet Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

Votre installateur a raison.
La PAC de 3.5 kW de marque Atlantic est suffisante puisqu'il s'agit de compenser la température sensible.
Il faudra "capoter" ou protéger des rayons solaires le groupe extérieur.
Cordialement, JIMA
24 septembre 2021 à 13:53
forum consulter ce sujet Conseils puissance climatisation

Bonjour,
Pour T1 et T2, c'est la courbe en bas de la page 9 de la notice, la valeur mesurée correspond à 50°C ce qui doit être anormal sauf si vous mesurez au soleil. biggrin
Normalement, le pin reactor 2 de l'inductance vient se raccorder sur le pin B de l'IPM et non sur le pin P1.
Cordialement, JIMA
24 septembre 2021 à 10:43
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?

Bonjour.
Vous disposez d'une PAC, il suffit de la faire fonctionner en mode froid au lieu de mode chaud.
Adressez-vous à l'installateur de la PAC pour faire cette modification.

Un autre moyen consiste à poser des stores extérieurs pour éviter l'apport de chaleur.
Cordialement, JIMA
24 septembre 2021 à 10:33
forum consulter ce sujet Conseils puissance climatisation

Regardez la notice du PIM, vous constaterez que la valeur T1 Et T2 ne correspond pas.
Pour la température du condo 85°C est trop faible il faudrait le remplacer par 105°C.
En ohm, mesurez B+ et NB-

Cordialement, JIMA
23 septembre 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?

Bonjour Aurel,

"Que devrais-je obtenir en N- selon vous ?" rép : une tension dc suivant la pile de votre multimètre.

Le 0V que vous obtenez vient du fait que vous avez des condensateurs et que ceux-ci se comportent comme un court-circuit cct lorsqu'ils se chargent.

Mettez votre multimètre en mode "mesure de résistances" et refaites les mêmes mesures.
Puis mesurez la résistance entre les pins T1 et T2

Également, le pin P1 doit être relié à des condensateurs de gros volume
Votre compresseur est protégé par l'IPM et c'est ce dernier qui "claque "en premier.

L'inductance (reactor) doit être raccordée au pin P d'une part et au pin B d'autre part, pouvez-vous vérifier cette proposition.

Le pin P doit être relié au (+) d'un ou des condensateurs ; Le pin NB doit être raccordé à une résistance de faible valeur ; puis cette résistance doit être raccordée au pin N.
Les pins EU, EV et EW sont reliés entre eux puis cet ensemble est relié à une autre résistance de faible valeur ; puis cette résistance est reliée au pin N.

Merci de confirmer ces propositions.
Assurez-vous que visiblement vous n'ayez pas de gros condensateur gonflé.
Les taches grises, vous pouvez les nettoyer avec de l'alcool pour éviter que cette poussière qui peut être conductrice ne vienne perturber votre carte électronique.
Cordialement, JIMA
23 septembre 2021 à 15:57
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?

Bonsoir,
L'erreur 1-1 P15 correspond à un défaut de la vanne 4 voies
Il faut contrôler la tension d'alimentation de la v4v, normalement 220v ac en mode chaud et 0 v ac en mode froid.
Cordialement. JIMA
22 septembre 2021 à 21:31
forum consulter ce sujet Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

Bonsoir,

Ou bien vous n'arrivez pas à percer le vernis isolant ou vous avez la soudure du pin P qui est coupée.

Pour les mesures de N- et N+ elles sont contradictoires , en mode diode le multimètre devient une source de tension. En N+ si vous avez 0V ceci correspond à un court-circuit et si vous avez un cct les mesures de N- auraient donné également cct et non une tension de 0,417V

Mettez votre multimètre en mode diode et reliez les cordons + et - qu'avez-vous comme valeur ?
Cordialement, JIMA
22 septembre 2021 à 21:02
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?

Bonjour,

Contrôlez correctement l'IPM :
Multimètre en mode diode, PAC hors tension ET compresseur déconnecté.
Cordon rouge = + et cordon noir = -

Mesurez :
P- et U+; V+ et W+ = 3 mesures
P+ et U- ; V- et W- = 3 mesures

N+ et U- ; V- et W- = 3 mesures
N- et U+ ; V+ et W+ = 3 mesures

Cordialement, JIMA
22 septembre 2021 à 18:01
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?

Les deux cartes UI et UE dialoguent ensemble, et il est difficile de savoir laquelle est en défaut sans un oscilloscope.
Votre matériel étant sous garantie, laissez faire votre installateur.

S'il commande la mauvaise carte, votre installation ne fonctionnera pas et il devra commander la carte complémentaire.
Tenez nous informés de la suite.
Cordialement, JIMA
20 septembre 2021 à 17:18
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba

Bonjour.

Le compteur Linky fonctionne avec une carte sim comme tout téléphone portable donc pas de problème de ce côté.
Le compteur Linky coupe l'alimentation d'une installation brusquement et n'entraîne pas de micro-coupure.

Votre installation est correcte puisque le disjoncteur différentiel fonctionne bien.
Pas de crainte pour votre disjoncteur, il est bien calibré.

Suite à la manip de coupure du disjoncteur, votre PAC est-elle repartie ?
Cordialement, JIMA
20 septembre 2021 à 11:00
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba

Les pacs sont sensibles aux micro-coupures et en plus la vôtre avait un fil de communication qui présentait un faux contact, les deux phénomènes conjugués ont probablement conduit à cette panne.

Assurez-vous que le réseau électrique de votre installation soit stable et qu'il ne soit soumis à des micro- coupures fréquentes sinon votre installateur mettra en cause permanente votre réseau et là vous risquez de ne pas trouver de solution à votre problème.

Soyons positif, le réseau électrique français est assez fiable concernant les micro-coupures.
Cordialement, JIMA
17 septembre 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba

Bonjour,

Arrêtez votre PAC et faites un déclenchement manuel du disjoncteur général qui alimente votre PAC pendant 5 minutes.
Puis après enclenchement du disjoncteur, remettez en service votre PAC, ceci dans le but d'effacer le défaut de la mémoire interne.
Au-delà, faites intervenir votre installateur, car votre installation doit être sous garantie.

Cordialement, JIMA
17 septembre 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Défaut E04 clim Toshiba

Bonjour.

L'esprit humain est parfois complexe. Il se peut que le concepteur ait mis une sécurité positive :
Par manque d'information, la pompe se met en service pour éviter tout débordement.

Normalement, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raison pour faire tourner la pompe.
Ou bien, comme cité plus haut, le contact qui la commande est court-circuité.

Votre défaut qui provoquait le déclenchement du disjoncteur a-t-il disparu ?

Cordialement, JIMA
15 septembre 2021 à 10:50
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour.

Hélas il est difficile à distance de répondre à votre question :
Daikin ne fournit pas les schémas de leur matériel.
Le contact du relai de commande peut être court-circuité

Mon aide s'arrête là par faute d'information.
Cordialement, JIMA
14 septembre 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour,
Le câble avec le connecteur RJ11 est peut-être relié au flotteur dans ce cas, il est normal que la pompe fonctionne puisqu'elle n'a pas de signal de débordement.

Si après nettoyage du connecteur et branchement de celui-ci,clé disjoncteur ne déclenche plus vous avez trouvé votre panne.
Cordialement, JIMA
11 septembre 2021 à 13:38
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour.
Apparemment il n'y a rien dans l'UE, pouvez-nous donner la référence de l'UI en défaut, les modèles peuvent changer dans le temps.
Sur l'UI en défaut, il faut contrôler l'isolement du ventilateur et éventuellement la pompe de relevage si, il y en a une.

Cordialement, JIMA
07 septembre 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel