Bonjour.
En mode auto la ventilation ainsi que la puissance s'adapte par rapport à la consigne et la température réel de la pièce, plus l'écart entre votre demande et la température réel est important plus la PAC va souffler fort.
Les passages de tuyau cuivre sont bien bouché dans le split ?
En mode auto la ventilation ainsi que la puissance s'adapte par rapport à la consigne et la température réel de la pièce, plus l'écart entre votre demande et la température réel est important plus la PAC va souffler fort.
Les passages de tuyau cuivre sont bien bouché dans le split ?
15 décembre 2022 à 06:55

Bonjour.
A ma connaissance pas de grésillement sur les thermostats Airzone normalement, comment est fixé votre gainable dans vos combles ?
Pour la vitesse de ventilation avez-vous essayé sur minimum ou silence ?
A ma connaissance pas de grésillement sur les thermostats Airzone normalement, comment est fixé votre gainable dans vos combles ?
Pour la vitesse de ventilation avez-vous essayé sur minimum ou silence ?
14 décembre 2022 à 07:19

Bonjour.
Est-ce le compresseur qui tourne toujours à 100% qui correspond au bruit ?
L'unité intérieure qui atteint 24 est-elle la plus proche du groupe ?
Est-ce le compresseur qui tourne toujours à 100% qui correspond au bruit ?
L'unité intérieure qui atteint 24 est-elle la plus proche du groupe ?
14 décembre 2022 à 07:16

Autant pour moi j'étais parti sur une PAC air/ eau, il existe par contre des modules WiFi à voir avec votre modèle, d'optique sur du split pas sûr.
13 décembre 2022 à 16:31

Avez-vous essayé en montant la température plus haut et en augmentant la vitesse de ventilation.
Je ne pense pas que des consoles changent beaucoup les choses puisque l'air chaud montera toujours.
Je ne pense pas que des consoles changent beaucoup les choses puisque l'air chaud montera toujours.
13 décembre 2022 à 16:28

Bonjour.
Êtes vous sur que l'air qui sort après le préchauffage est froid ou bien c'est de l'air ambiant ?
Êtes vous sur que l'air qui sort après le préchauffage est froid ou bien c'est de l'air ambiant ?
13 décembre 2022 à 16:18

Bonjour.
Avez-vous essayé en mode froid ?
Faites un test et dite nous quel est la pression si le groupe se lance.
En tout cas soit manque de gaz ou sonde dérivé à mon avis.
Avez-vous essayé en mode froid ?
Faites un test et dite nous quel est la pression si le groupe se lance.
En tout cas soit manque de gaz ou sonde dérivé à mon avis.
13 décembre 2022 à 16:15

Bonjour,
Vous pouvez conserver les tubes frigorifiques et la liaison électrique, mais vous devez changer le groupe extérieur et les unités intérieures.
Vous pouvez conserver les tubes frigorifiques et la liaison électrique, mais vous devez changer le groupe extérieur et les unités intérieures.
13 décembre 2022 à 08:20

Bonjour.
Cela doit être possible les thermostats radio fonctionnent avec des contacts chaud ou froid, les paramètres de régulation restants eux sur la télécommande du module intérieur.
Mais quel est votre chauffage, radiateur ou plancher ?
Cela doit être possible les thermostats radio fonctionnent avec des contacts chaud ou froid, les paramètres de régulation restants eux sur la télécommande du module intérieur.
Mais quel est votre chauffage, radiateur ou plancher ?
13 décembre 2022 à 06:58

C'est effectivement ce qui est conseiller dans tous les cas pour les PAC, au moins la PAC à son débit sur son bouclage avec le ballon et le reste de l'habitation est fourni par un autre circulateur.
En même temps il suffit d'ouvrir un module intérieur pour voir les pertes de charges que subit le circulateur d'origine sans compter le réseau après.
En même temps il suffit d'ouvrir un module intérieur pour voir les pertes de charges que subit le circulateur d'origine sans compter le réseau après.
13 décembre 2022 à 06:55

Bonjour.
Dans le doute il est préférable de changer les 2 moteurs et la carte qui les alimentent, beaucoup de personnes vont a l'économie et en ne changeant qu'une seule pièce vont à nouveau grillé carte ou moteur.
En sachant que si vous remettez un seul moteur neuf, l'autre qui est du coup ancien pourrai un jour grillé votre carte neuve.
Dans le doute il est préférable de changer les 2 moteurs et la carte qui les alimentent, beaucoup de personnes vont a l'économie et en ne changeant qu'une seule pièce vont à nouveau grillé carte ou moteur.
En sachant que si vous remettez un seul moteur neuf, l'autre qui est du coup ancien pourrai un jour grillé votre carte neuve.
13 décembre 2022 à 06:51

Bonjour.
Il faudrait démonter le volet de soufflage + les petit dirigeurs de flux d'air latéral pour glisser un pinceau à poil dur sur la turbine est la nettoyer correctement.
Il faudrait démonter le volet de soufflage + les petit dirigeurs de flux d'air latéral pour glisser un pinceau à poil dur sur la turbine est la nettoyer correctement.
11 décembre 2022 à 10:13

Bonjour.
En regardant sur internet cela renvoie à plusieurs défauts, il faudrait certainement voir sur la carte du groupe extérieur, combien de clignotement sur les led apparaissent.
Ça renvoie aux défauts tension secteur anormal ou IPM protection activée.
Contrôler que vous ayez bien 230v sur le groupe extérieur, tester les fusibles et nous dire si vous entendez le compresseur tourner avant que le défaut n'apparaissent.
En regardant sur internet cela renvoie à plusieurs défauts, il faudrait certainement voir sur la carte du groupe extérieur, combien de clignotement sur les led apparaissent.
Ça renvoie aux défauts tension secteur anormal ou IPM protection activée.
Contrôler que vous ayez bien 230v sur le groupe extérieur, tester les fusibles et nous dire si vous entendez le compresseur tourner avant que le défaut n'apparaissent.
10 décembre 2022 à 15:52

Bonjour.
La chose à penser si vous comptez la remettre en pompe à chaleur au courant de l'hiver c'est de la remettre sous tension quelques heures avant de l'utiliser pour que l'huile du compresseur soit chauffée.
La chose à penser si vous comptez la remettre en pompe à chaleur au courant de l'hiver c'est de la remettre sous tension quelques heures avant de l'utiliser pour que l'huile du compresseur soit chauffée.
10 décembre 2022 à 15:41

Ce n'est pas forcément impossible il faut ce renseigné pour savoir si votre modèle peut être équipé du kit télécommande filaire.
09 décembre 2022 à 17:36

D'après le logo il s'agit de la sonde d'air du groupe extérieur, si elle reste toujours à 0 c'est que soit la sonde est HS soit la carte du groupe extérieur.
Dans tous les cas cela a un impact sur les dégivrages.
Dans tous les cas cela a un impact sur les dégivrages.
08 décembre 2022 à 21:33

Bonjour.
Sur télécommande infrarouge on ne peut paramétrer un arrêt de ventilation lorsque la consigne est atteinte puisque la télécommande n'a pas de sonde pour réguler, à moins d'installer une télécommande filaire si possible avec votre unité à voir. Sinon quelle est votre vitesse de ventilation pendant la production car vous pouvez baissez la vitesse de ventilation qui fera tourner plus longtemps votre PAC mais avec moins d'arrêt et donc moins de sensation d'air ambiant brassé.
Sur télécommande infrarouge on ne peut paramétrer un arrêt de ventilation lorsque la consigne est atteinte puisque la télécommande n'a pas de sonde pour réguler, à moins d'installer une télécommande filaire si possible avec votre unité à voir. Sinon quelle est votre vitesse de ventilation pendant la production car vous pouvez baissez la vitesse de ventilation qui fera tourner plus longtemps votre PAC mais avec moins d'arrêt et donc moins de sensation d'air ambiant brassé.
08 décembre 2022 à 21:30

Avez-vous essayé en inversant 2 télécommande ?
08 décembre 2022 à 19:18

Bonjour en froid fonctionne telle toujours ?
08 décembre 2022 à 12:42

Bonjour votre code defaut ne serait pas plutôt E8 j'ai un client qui récemment m'a induit en erreur sur ce code EB 

08 décembre 2022 à 12:40

Bonjour.
Gainable brancher seul avec la télécommande ou en parallèle d'autres unités intérieur ?
Gainable brancher seul avec la télécommande ou en parallèle d'autres unités intérieur ?
08 décembre 2022 à 12:39

Attention à ne pas avoir laisser l'ancien joint sur le flasque de la pièce blanche sinon double épaisseur et frottement de la turbine possible.
Quand le moteur ce bloque avec la turbine c'est probablement le marquage de la vis sur l'axe du moteur qui empêche de reculer. Pour travailler correctement il est parfois nécessaire de dévisser les vis et flasque sur les côté de l'échangeur pour lever la partie frontal doucement sans plier les cuivres ainsi plus de visibilité.
Quand le moteur ce bloque avec la turbine c'est probablement le marquage de la vis sur l'axe du moteur qui empêche de reculer. Pour travailler correctement il est parfois nécessaire de dévisser les vis et flasque sur les côté de l'échangeur pour lever la partie frontal doucement sans plier les cuivres ainsi plus de visibilité.
08 décembre 2022 à 12:27

Bonjour.
La turbine est elle toujours dans son logement côté gauche de la clim.
Avez vous laissez de la marge quand vous avait visser la turbine à l'axe du moteur (frottements possible contre la flasque de la pièce blanche).
La turbine est elle toujours dans son logement côté gauche de la clim.
Avez vous laissez de la marge quand vous avait visser la turbine à l'axe du moteur (frottements possible contre la flasque de la pièce blanche).
08 décembre 2022 à 07:07

Et sur la carte de l'unité intérieur aucun switch à bouger ?
Vérifiez sur le schéma du capot de l'unité intérieur.
Vérifiez sur le schéma du capot de l'unité intérieur.
07 décembre 2022 à 14:51

Bonjour.
Il est possible que l'une des sondes du groupe dysfonctionne (sonde de l'échangeur extérieur principalement).
Il est possible que l'une des sondes du groupe dysfonctionne (sonde de l'échangeur extérieur principalement).
07 décembre 2022 à 14:49

Bonjour.
De mémoire sur certains modèle plafonniers Toshiba, il y a un switch à bouger derrière le capteur infrarouge ou il y a les logos pour indiquée à la clim qu'elle fonctionne avec une télécommande sans fil.
Regarder dans la documentation qui vous a été fourni avec la clim.
De mémoire sur certains modèle plafonniers Toshiba, il y a un switch à bouger derrière le capteur infrarouge ou il y a les logos pour indiquée à la clim qu'elle fonctionne avec une télécommande sans fil.
Regarder dans la documentation qui vous a été fourni avec la clim.
06 décembre 2022 à 07:10

Oui il y a un lien car plus il fait froid plus le compresseur va accélérer pour avoir une température d'eau plus haute par rapport à la loi d'eau et si le débit d'eau est insuffisant le delta entre entrée/sortie d'eau sera plus important si le défaut est géré par les sondes.
Vos purgeurs sont bien ouvert (bouchon un peu desserrer ?).
Vos purgeurs sont bien ouvert (bouchon un peu desserrer ?).
06 décembre 2022 à 07:05

Bonjour.
Sur la console vous devez avoir 2 sondes : la sonde sur l'échangeur et l'autre près des filtres ou dans le carénage de la console.
Avez-vous changé la bonne ?
Sur la console vous devez avoir 2 sondes : la sonde sur l'échangeur et l'autre près des filtres ou dans le carénage de la console.
Avez-vous changé la bonne ?
04 décembre 2022 à 21:42

Bonjour.
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
04 décembre 2022 à 21:39

Bonjour.
Combien de Bouches de soufflage pour cette pièce ? Est-ce que les gaines sont loin par rapport au gainable ?
Combien de Bouches de soufflage pour cette pièce ? Est-ce que les gaines sont loin par rapport au gainable ?
04 décembre 2022 à 12:51

Bonjour.
Personnellement je pense qu'il est préférable de couper le jus sur les disjoncteurs de clim et autres matériels domestiques avant que EDF ne coupe sachant que l'on sera a priori au courant des horaires de ces coupures, moi j'ai toujours peur avec EDF que l'on ait des ruptures de neutre à un moment donné et que le 400V ça fait pas du bien.
Personnellement je pense qu'il est préférable de couper le jus sur les disjoncteurs de clim et autres matériels domestiques avant que EDF ne coupe sachant que l'on sera a priori au courant des horaires de ces coupures, moi j'ai toujours peur avec EDF que l'on ait des ruptures de neutre à un moment donné et que le 400V ça fait pas du bien.

04 décembre 2022 à 12:47

Bonjour.
5 bars à l'arrêt ça fait du -13 degrés à l'arrêt, votre groupe est quasi vide.
5 bars à l'arrêt ça fait du -13 degrés à l'arrêt, votre groupe est quasi vide.
02 décembre 2022 à 21:57

Comment est monté la clim par rapport à la pièce (en longueur ou en largeur ?).
02 décembre 2022 à 21:55

Bonjour.
Si vous parler des 3 logos à côté du soleil cela correspond au préchauffage de l'échangeur de votre gainable, arrivé à 35 degrés sur la sonde logiquement il envoi la ventilation pour chauffer les pièces.
Cela correspond également au logo lors de dégivrage lorsque la PAC fait son cycle.
Il n'est pas impossible que vous ayez un manque de charge.
Si vous parler des 3 logos à côté du soleil cela correspond au préchauffage de l'échangeur de votre gainable, arrivé à 35 degrés sur la sonde logiquement il envoi la ventilation pour chauffer les pièces.
Cela correspond également au logo lors de dégivrage lorsque la PAC fait son cycle.
Il n'est pas impossible que vous ayez un manque de charge.
02 décembre 2022 à 19:26

Bonjour.
Quel est votre modèle de climatisation et le volume de la pièce à chauffer ?
Quel est votre modèle de climatisation et le volume de la pièce à chauffer ?
02 décembre 2022 à 19:20

Bonjour.
Si c'est une PAC Mitsubishi couplé avec du module yack il faut plutôt trouver une société de climatisation et pompe à chaleur.
Si c'est une PAC Mitsubishi couplé avec du module yack il faut plutôt trouver une société de climatisation et pompe à chaleur.
02 décembre 2022 à 19:14

Bonjour.
Les liaisons étant isolé vous pouvez les mettre à l'intérieur comme à l'extérieur, choisissez le plus esthétiques des deux possibilités
Les liaisons étant isolé vous pouvez les mettre à l'intérieur comme à l'extérieur, choisissez le plus esthétiques des deux possibilités

02 décembre 2022 à 06:56

Bonjour.
L'unité extérieur tourne juste quand elle a besoin de chauffer
L'unité extérieur tourne juste quand elle a besoin de chauffer

29 novembre 2022 à 06:40

Bonjour.
Il s'agit de bouger un petit switch sur une carte du groupe mais je ne serai vous dire lequel de tête cela permet de lancer le groupe en mode forcé essayer peut être d'appeler le SAV Daikin pour avoir la manipulation.
Il s'agit de bouger un petit switch sur une carte du groupe mais je ne serai vous dire lequel de tête cela permet de lancer le groupe en mode forcé essayer peut être d'appeler le SAV Daikin pour avoir la manipulation.
29 novembre 2022 à 06:38

Bonjour.
Sur certains modèle Altherma il y a sur le groupe extérieur la possibilité de lancer un mode test le technicien à fait cette manipulation ?
Sur certains modèle Altherma il y a sur le groupe extérieur la possibilité de lancer un mode test le technicien à fait cette manipulation ?
28 novembre 2022 à 16:10

Le mieux en mode chaud vous mettez les volets vers le réglage le plus bas sur la télécommande.
La plupart des clim mettent leur volets droit lorsque la consigne est atteinte puis repasse à vos réglages de volets lorsqu'elles produisent du chaud.
La plupart des clim mettent leur volets droit lorsque la consigne est atteinte puis repasse à vos réglages de volets lorsqu'elles produisent du chaud.
28 novembre 2022 à 15:54

Bonjour.
Si une installation est prévu au r32 il faut mettre que du r32.
Sinon la marque aurait mis le nécessaire pour tourner au r290.
Si une installation est prévu au r32 il faut mettre que du r32.
Sinon la marque aurait mis le nécessaire pour tourner au r290.
28 novembre 2022 à 15:51

Bonjour.
La turbine s'arrête et redémarre pour contrôler la température ambiante car la sonde de régulation se trouve dans la murale, la température étant prise en hauteur, il est possible d'avoir 1 à 2 degrés d'écart entre la température demandée et la température de la pièce puisque l'air chaud monte.
Essayez de monter un peu la température elle devrait se lancer plus souvent.
La turbine s'arrête et redémarre pour contrôler la température ambiante car la sonde de régulation se trouve dans la murale, la température étant prise en hauteur, il est possible d'avoir 1 à 2 degrés d'écart entre la température demandée et la température de la pièce puisque l'air chaud monte.
Essayez de monter un peu la température elle devrait se lancer plus souvent.
27 novembre 2022 à 19:17

Bonjour.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
27 novembre 2022 à 18:09

Bonjour.
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
26 novembre 2022 à 12:36

Vous savez les docs techniques donnent des indications de température mais ne tient en aucun compte de l'humidité extérieure, donc un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés quand il fait humide que quand il fait sec, et donc son COP descend.
Et chaque maison est différente.
Et chaque maison est différente.
26 novembre 2022 à 09:09

Bonjour.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
26 novembre 2022 à 09:06

Bonjour.
Qu'entendez-vous par exposition ? Comment sera posé votre groupe extérieur ?
Qu'entendez-vous par exposition ? Comment sera posé votre groupe extérieur ?
26 novembre 2022 à 08:59

Le déplacer de 90 degrés n'empêchera pas les vibrations, votre voisin a essayé ou pas de mettre un tapis isolant sous les pieds qu'ils font en ce moment chez les fournisseurs de type tendre ?