Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
8196
Question Forum Climatisation : Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour à tous et bravo pour ce site riche en informations.
Pour commencer, j'ai fait du froid dans les années 80 pour une société de grande cuisine collective, mais je n'ai plus pratiqué depuis 1990.
J'ai installé 2 Kits Diloc achetez sur amazon et procéder à son installation.
Pas de souci particulier pour se faire j'ai acheté une pompe à vide et des Mano ainsi qu'une matrice pour faire les dudgeons.
Au bout d'un an environ je me suis aperçu que les clims brassaient de l'air et après contrôle celle-ci était vide ... fuite au niveau d'un dudgeon.
J'ai fait venir une société spécialisée qui a contrôlé les fuites (2 dudgeons mal serrés), fait le test à l'azote sous 30 bars et rechargé selon la quantité de R32 préconisée. Tout l'été pas de souci et depuis 15 jours elles font très peu de chaud (voire pas du tout) après avoir rappelé la société qui a fait le contrôle, il pense à nouveau à une fuite ...
Comme j'aime bien me faire ma propre idée j'ai commencé à prendre des mesures.
Climatisation à l'arrêt et prise de pression sur le gros tube (seul ayant un raccord) j'ai environ 5 bars.
Bonne nouvelle la pression reste positive.
Je me suis procuré une canette de R32 et j'ai ajouté environ 250 ml de gaz dans le système.
Après redémarrage en mode chaud la pression monte à environ 22 bars avec une température sur le gros tube de 90 degrés.
Question :
Ce fonctionnement parfait est-il normal ? (je suis étonné de trouver 90 degrés en départ ?).
Comment puis-je savoir s'il a assez / trop peu de R32 dans le circuit sans passer par le pompage et pesage du gaz présent dans le circuit ?
Merci pour vos remarques constructives !!!
P.S: (la valeur du Mano du rouge est juste pour connaitre la pression dans la canette de R32).
Merci.
Pour commencer, j'ai fait du froid dans les années 80 pour une société de grande cuisine collective, mais je n'ai plus pratiqué depuis 1990.
J'ai installé 2 Kits Diloc achetez sur amazon et procéder à son installation.
Pas de souci particulier pour se faire j'ai acheté une pompe à vide et des Mano ainsi qu'une matrice pour faire les dudgeons.
Au bout d'un an environ je me suis aperçu que les clims brassaient de l'air et après contrôle celle-ci était vide ... fuite au niveau d'un dudgeon.
J'ai fait venir une société spécialisée qui a contrôlé les fuites (2 dudgeons mal serrés), fait le test à l'azote sous 30 bars et rechargé selon la quantité de R32 préconisée. Tout l'été pas de souci et depuis 15 jours elles font très peu de chaud (voire pas du tout) après avoir rappelé la société qui a fait le contrôle, il pense à nouveau à une fuite ...
Comme j'aime bien me faire ma propre idée j'ai commencé à prendre des mesures.
Climatisation à l'arrêt et prise de pression sur le gros tube (seul ayant un raccord) j'ai environ 5 bars.
Bonne nouvelle la pression reste positive.
Je me suis procuré une canette de R32 et j'ai ajouté environ 250 ml de gaz dans le système.
Après redémarrage en mode chaud la pression monte à environ 22 bars avec une température sur le gros tube de 90 degrés.
Question :
Ce fonctionnement parfait est-il normal ? (je suis étonné de trouver 90 degrés en départ ?).
Comment puis-je savoir s'il a assez / trop peu de R32 dans le circuit sans passer par le pompage et pesage du gaz présent dans le circuit ?
Merci pour vos remarques constructives !!!
P.S: (la valeur du Mano du rouge est juste pour connaitre la pression dans la canette de R32).
Merci.
30 novembre 2022 à 12:16
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour.
Vous jouez là à l'apprenti sorcier.
Il faut savoir que le R32 peut être explosif.
Vous avez mélangé de l'air donc de l'humidité à votre circuit.
Il faut récupérer l'intégralité du fluide, puis faire un test à l'azote ou au nidron afin de savoir où est la fuite afin de la réparer.
Si non dans le meilleur des cas c'est comme si vous gonfliez un pneu crever sans réparer le fuite, dans le pire BOUM.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous jouez là à l'apprenti sorcier.
Il faut savoir que le R32 peut être explosif.
Vous avez mélangé de l'air donc de l'humidité à votre circuit.
Il faut récupérer l'intégralité du fluide, puis faire un test à l'azote ou au nidron afin de savoir où est la fuite afin de la réparer.
Si non dans le meilleur des cas c'est comme si vous gonfliez un pneu crever sans réparer le fuite, dans le pire BOUM.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 16:05
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour AAC.
Je ne comprends pas cette réponse d'apprenti sorcier ...
La pression n'étant pas descendu a - de 5 bars je ne vois pas comment de l'air pourrait être rentré.
Ma question portait sur la pression et la température que j'ai.
Cordialement.
Je ne comprends pas cette réponse d'apprenti sorcier ...
La pression n'étant pas descendu a - de 5 bars je ne vois pas comment de l'air pourrait être rentré.
Ma question portait sur la pression et la température que j'ai.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 16:20
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonsoir.
S'il y a une fuite forcément de l'air entre.
Et vous avez travaillé dans le froid ??
Cordialement.
maclimatisation.com
S'il y a une fuite forcément de l'air entre.
Et vous avez travaillé dans le froid ??

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2022 à 18:04
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Re bonsoir.
Décidément pas très constructif cette nouvelle réponse. Même s'il y a une fuite, étant donné que la pression est encore de 5 BARS dans le système je ne vois pas comment de l'air pourrait rentrer, ou alors il s'agit encore d'un mystère de la physique élémentaire.
Mais de toute façon ce n'est pas ma question.
Décidément pas très constructif cette nouvelle réponse. Même s'il y a une fuite, étant donné que la pression est encore de 5 BARS dans le système je ne vois pas comment de l'air pourrait rentrer, ou alors il s'agit encore d'un mystère de la physique élémentaire.
Mais de toute façon ce n'est pas ma question.
30 novembre 2022 à 18:30
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour.
Vous avez une relation pression température et peu importe la quantité de fluide que vous avez elle sera existante.
Mais si vous perdez du fluide obligatoirement de l'air entre dans votre circuit.
Vous ne connaissez a priori pas grand-chose à la physique et encore moins aux systèmes de climatisation.
Votre clim monte à 90°C au départ et très certainement au retour se prendre en givre car elle est en surchauffe et risque de s'arrêter ou de casser le compresseur.
Faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une relation pression température et peu importe la quantité de fluide que vous avez elle sera existante.
Mais si vous perdez du fluide obligatoirement de l'air entre dans votre circuit.
Vous ne connaissez a priori pas grand-chose à la physique et encore moins aux systèmes de climatisation.
Votre clim monte à 90°C au départ et très certainement au retour se prendre en givre car elle est en surchauffe et risque de s'arrêter ou de casser le compresseur.
Faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2022 à 07:26
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bon, personne pour essayer de me faire comprendre si mon fonctionnement est normal ou pas ?
Hormis AAC qui, j'ai bien compris me traite de bon à rien et me dit de faire appel à un pro (très certainement lui d'ailleurs).
Je pensais, peut-être à tort, que les forums étaient là pour donner des idées et des infos (ce que je fais dans de nombreux domaines où je sais être compétent).
Merci aux personnes qui prendront un peu de leur temps pour m’expliquer ce que je cherche à savoir, car comme l'a encore dit AAC je ne connais plus grand chose en climatisation. Raison pour laquelle je demande des informations sur ce forum !!!
Cordialement.
Hormis AAC qui, j'ai bien compris me traite de bon à rien et me dit de faire appel à un pro (très certainement lui d'ailleurs).
Je pensais, peut-être à tort, que les forums étaient là pour donner des idées et des infos (ce que je fais dans de nombreux domaines où je sais être compétent).
Merci aux personnes qui prendront un peu de leur temps pour m’expliquer ce que je cherche à savoir, car comme l'a encore dit AAC je ne connais plus grand chose en climatisation. Raison pour laquelle je demande des informations sur ce forum !!!
Cordialement.
02 décembre 2022 à 20:09
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour.
5 bars à l'arrêt ça fait du -13 degrés à l'arrêt, votre groupe est quasi vide.
5 bars à l'arrêt ça fait du -13 degrés à l'arrêt, votre groupe est quasi vide.
02 décembre 2022 à 21:57
Réponse 8 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonjour Elecson.
Je ne sais même pas la région où vous êtes ? Et je n'interviens qu'en région PACA.
Quand je dis appel à un pro c'est que tout simplement vous ne connaissez pas grand-chose au domaine de la climatisation et que le R32 peut être très dangereux.
Pour le diagnostic de climatisation76, je suis d'accord avec lui.
Et on en revient à la base recherche de fuite, réparations et remise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais même pas la région où vous êtes ? Et je n'interviens qu'en région PACA.
Quand je dis appel à un pro c'est que tout simplement vous ne connaissez pas grand-chose au domaine de la climatisation et que le R32 peut être très dangereux.

Pour le diagnostic de climatisation76, je suis d'accord avec lui.
Et on en revient à la base recherche de fuite, réparations et remise en service.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2022 à 09:08
Réponse 9 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Merci climatisation76, c'est exactement l'info que je voulais avoir.
Je vais vérifier à nouveau dans ce sens.
Est-ce que cela vous parlez possible qu'une fuite intervienne environ 2 mois après malgré un test à l'azote à 25 bars qui ne révélait pas de baisse de pression sur une durée de 30 mn ?
Je vais vérifier à nouveau dans ce sens.
Est-ce que cela vous parlez possible qu'une fuite intervienne environ 2 mois après malgré un test à l'azote à 25 bars qui ne révélait pas de baisse de pression sur une durée de 30 mn ?
03 décembre 2022 à 18:07
Réponse 10 du forum climatisation climatiseurs
Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits
Bonsoir,
Quel est le rapport du tirage au vide ? A t-il été effectué avec un mano à aiguille ou électronique ??
Quel est le rapport du tirage au vide ? A t-il été effectué avec un mano à aiguille ou électronique ??
03 décembre 2022 à 20:38