Questions dépannage climatisation : Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Bonjour. J'ai 2 consoles Hitachi RAF25QH8 dans ma pièce.
L'une fonctionne parfaitement.
L'autre le ventilateur ne fonctionne quasiment plus.
Elle produit bien du chaud mais impossible de la faire souffler.
Ou alors un tout petit peu.
Merci.
L'une fonctionne parfaitement.
L'autre le ventilateur ne fonctionne quasiment plus.
Elle produit bien du chaud mais impossible de la faire souffler.
Ou alors un tout petit peu.
Merci.
14 décembre 2012 à 11:20
Conseils réparation climatiseur 1
Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Bonjour. Certainement un problème de sonde de batterie, car c'est elle qui dit à la ventilation de démarrer, soit à la vitesse demandée ou en auto.
14 décembre 2012 à 15:25
Conseils réparation climatiseur 2
Invité

Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Invité
Bonjour,
Sur ces modèles une modification de l'emplacement de la sonde est obligatoire.
La sonde se trouve en façade et est toute noire, décrochez-la de son support plastique et essayer de la faire passer à droite il y a une petite ouverture dans le plastique.
Faites-le pour les deux machines, ce problème a été résolu par Hitachi sur les derniers modèles.
Sur ces modèles une modification de l'emplacement de la sonde est obligatoire.
La sonde se trouve en façade et est toute noire, décrochez-la de son support plastique et essayer de la faire passer à droite il y a une petite ouverture dans le plastique.
Faites-le pour les deux machines, ce problème a été résolu par Hitachi sur les derniers modèles.
16 décembre 2012 à 18:31
Conseils réparation climatiseur 3
Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Bonjour,
Merci de vos réponses.
Je ne trouve pas cette sonde en façade. Il faut démonter quelque chose ?
Merci.
Merci de vos réponses.
Je ne trouve pas cette sonde en façade. Il faut démonter quelque chose ?
Merci.
19 décembre 2012 à 08:28
Conseils réparation climatiseur 4
Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Bonjour.
Quelques questions pour mieux cerner les causes possibles du problème:
- Avez-vous un groupe extérieur unique, ou chaque console a-t-elle le sien ?
- L'installation est-elle récente ou a-t-elle fonctionné des années sans problème ?
- Avez-vous tenté d'accéder à la turbine pour voir si elle tournait librement (poussière, graissage....) ?
- Quel est le comportement de la turbine quand vous demandez différentes vitesses ?
Cordialement, Dom.
Quelques questions pour mieux cerner les causes possibles du problème:
- Avez-vous un groupe extérieur unique, ou chaque console a-t-elle le sien ?
- L'installation est-elle récente ou a-t-elle fonctionné des années sans problème ?
- Avez-vous tenté d'accéder à la turbine pour voir si elle tournait librement (poussière, graissage....) ?
- Quel est le comportement de la turbine quand vous demandez différentes vitesses ?
Cordialement, Dom.
19 décembre 2012 à 11:04
Conseils réparation climatiseur 5
Invité

Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
Invité
Bonjour.
Possesseur d'un RAF25QH8 en complément d'une installation déjà existante (3 unités intérieures au total dont 2 d'une version plus ancienne) j'ai, dès sa mise en service, eu des soucis de température également.
Globalement, même avec une pièce très froide (17/18°) l'unité ne démarrait pas sans être obligé de mettre une température de consigne à minima à 24/25 voir 26°.
Le seul souci c'est qu'une fois réglé à cette température.... Et bien il chauffe jusqu’à cette température.
Ce n'est donc pas juste un problème de décalage de sonde !...
J'ai contrôlé les impédances des 2 sondes. RAS...
Effectivement, je suis tombé sur cette info. Sceptique au départ, j'ai fini par sortir la sonde de son emplacement pour tester l'info. L'unité fonctionne maintenant parfaitement au degrés près !
Je parle bien de la sonde qui est positionnée devant le condenseur derrière le filtre de droite (petite tête noire une peu plus grosse qu'une tête d'épingle).
J'ai personnellement positionné cette sonde à l'entrée des grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'unité sans plus de précaution que ça (photo jointe).
L'unité fonctionne maintenant PARFAITEMENT. Je valide donc 100 % cette information, sans laquelle, j'étais parti pour changer la carte mère de l'unité en désespoir de cause.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Possesseur d'un RAF25QH8 en complément d'une installation déjà existante (3 unités intérieures au total dont 2 d'une version plus ancienne) j'ai, dès sa mise en service, eu des soucis de température également.
Globalement, même avec une pièce très froide (17/18°) l'unité ne démarrait pas sans être obligé de mettre une température de consigne à minima à 24/25 voir 26°.
Le seul souci c'est qu'une fois réglé à cette température.... Et bien il chauffe jusqu’à cette température.
Ce n'est donc pas juste un problème de décalage de sonde !...
J'ai contrôlé les impédances des 2 sondes. RAS...
Effectivement, je suis tombé sur cette info. Sceptique au départ, j'ai fini par sortir la sonde de son emplacement pour tester l'info. L'unité fonctionne maintenant parfaitement au degrés près !
Je parle bien de la sonde qui est positionnée devant le condenseur derrière le filtre de droite (petite tête noire une peu plus grosse qu'une tête d'épingle).
J'ai personnellement positionné cette sonde à l'entrée des grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'unité sans plus de précaution que ça (photo jointe).
L'unité fonctionne maintenant PARFAITEMENT. Je valide donc 100 % cette information, sans laquelle, j'étais parti pour changer la carte mère de l'unité en désespoir de cause.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.