UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5094
Question Forum Climatisation : UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Bonjour.
Modèle UI: RAS-30CNHZ2 UE: RAM-50CNHZ2 installation de 2003.
Bon fonctionnement cet été en froid. Lors de la mise en route en chaud problème !
Au départ clignotement minuterie 3 fois puis arrêt pendant 5s et ainsi de suite mais pas de démarrage de l'UE.
Nouvelle tentative, cette fois l'UI après un certain temps a soufflé très fort ( temp affiché 24°) mais aucune chaleur. L'UE toujours sur arrêt. Les LEDs sont tous éteints.
Cette fois essai en froid: résultat idem au précédent. Arrivée alim OK sur l'UE
Avant de faire éventuellement intervenir un spécialiste, merci à l'un d'entre vous si vous avez été confrontés
au même problème et le remède que vous avez adopté.
Modèle UI: RAS-30CNHZ2 UE: RAM-50CNHZ2 installation de 2003.
Bon fonctionnement cet été en froid. Lors de la mise en route en chaud problème !
Au départ clignotement minuterie 3 fois puis arrêt pendant 5s et ainsi de suite mais pas de démarrage de l'UE.
Nouvelle tentative, cette fois l'UI après un certain temps a soufflé très fort ( temp affiché 24°) mais aucune chaleur. L'UE toujours sur arrêt. Les LEDs sont tous éteints.
Cette fois essai en froid: résultat idem au précédent. Arrivée alim OK sur l'UE
Avant de faire éventuellement intervenir un spécialiste, merci à l'un d'entre vous si vous avez été confrontés
au même problème et le remède que vous avez adopté.
19 novembre 2018 à 17:43
Réponse 1 forum climatisation bricovidéo.com
UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Bonjour. Il y a quelque chose qui me chiffonne un taille 50 en UE et un taille 30 en UI ????? normalement et sans recherche c'est bizarre ? C'est une installation de récupe ou personnelle ? Mais bon de 2003, soit dit en passant peut ètre et surement une question de puissance
Je n'arrive pas savoir quel est le type de gaz ? Donc un renseignement de ce coté ? Des photos des réf des UI t UE.
Mais bon cela sent le manque de gaz ?
Je n'arrive pas savoir quel est le type de gaz ? Donc un renseignement de ce coté ? Des photos des réf des UI t UE.
Mais bon cela sent le manque de gaz ?
19 novembre 2018 à 18:47
Réponse 2 forum climatisation bricovidéo.com
UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Bonsoir,
Ne serait-il pas possible que cela vienne tout simplement de la vanne d’inversion de cycle qui reste bloquée sur le froid ?
Cordialement. cathars
Ne serait-il pas possible que cela vienne tout simplement de la vanne d’inversion de cycle qui reste bloquée sur le froid ?
Cordialement. cathars
19 novembre 2018 à 20:23
Réponse 3 forum climatisation bricovidéo.com
UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Merci pour vos réponses.
En effet, j'ai repris les factures. Il s'agit d'UI RAS 40 CNHZ2 et UE RAC 40 CNHZ2.
S'il s'agit de la vanne d'inversion qui reste bloquée sur le froid, que faut-il faire pour la débloquer ? et où est-elle placée ?
Le gaz utilisé à l'époque est du R22, aujourd'hui interdit. S'il s'agit d'un manque de gaz, par quoi le remplacer ?
Merci à vous, Félix83
En effet, j'ai repris les factures. Il s'agit d'UI RAS 40 CNHZ2 et UE RAC 40 CNHZ2.
S'il s'agit de la vanne d'inversion qui reste bloquée sur le froid, que faut-il faire pour la débloquer ? et où est-elle placée ?
Le gaz utilisé à l'époque est du R22, aujourd'hui interdit. S'il s'agit d'un manque de gaz, par quoi le remplacer ?
Merci à vous, Félix83
20 novembre 2018 à 16:29
Réponse 4 forum climatisation bricovidéo.com
UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Bonjour.
Désolé de vous dire ça, mais on ne peut rien faire du tout, votre clim est bonne à mettre au rebut.
Pour vous expliquer : admettons qu'il faille simplement changer la V4V, il faudra récupérer le gaz, à partir de ce moment il est strictement interdit de le réinjecter, il doit être détruit et encore plus interdit de mettre du gaz neuf, là c'est passible de prison.
Et il ne peut être remplacé par rien du tout, il faut changer l'installation complète.
Désolé de vous dire ça, mais on ne peut rien faire du tout, votre clim est bonne à mettre au rebut.
Pour vous expliquer : admettons qu'il faille simplement changer la V4V, il faudra récupérer le gaz, à partir de ce moment il est strictement interdit de le réinjecter, il doit être détruit et encore plus interdit de mettre du gaz neuf, là c'est passible de prison.
Et il ne peut être remplacé par rien du tout, il faut changer l'installation complète.
20 novembre 2018 à 17:34
Réponse 5 forum climatisation bricovidéo.com
UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
Bonsoir.
Il arrive que le tiroir de la vanne 4 voies reste bloquée, soit par une mauvaise alimentation de la bobine si l'alimentation est bonne, certains tapotent légèrement dessus, ça peut débloquer le tiroir si c'est le problème.
https://www.youtube.com/watch?v=-VdhughT_QY
Cordialement, cathars
Il arrive que le tiroir de la vanne 4 voies reste bloquée, soit par une mauvaise alimentation de la bobine si l'alimentation est bonne, certains tapotent légèrement dessus, ça peut débloquer le tiroir si c'est le problème.
https://www.youtube.com/watch?v=-VdhughT_QY
Cordialement, cathars
20 novembre 2018 à 19:17