Question remise en service clim : Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi
Invité
Bonjour.
La saison où on remet son climatiseur en marche est arrivée...
L'an dernier, en juillet 2013, j'ai changé le filtre à eau anticalcaire car j'avais l'erreur F1 (ou FI), après 2 ans de fonctionnement.
Tout avait bien fonctionné.
En début d'après-midi j'ai remis mon climatiseur en route et 4h plus tard je me retrouve avec la même erreur...
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce normal, un an après ? Que dois-je faire ? Encore changer ce filtre ?
Merci d'avance.
Amitiés à tous.
La saison où on remet son climatiseur en marche est arrivée...
L'an dernier, en juillet 2013, j'ai changé le filtre à eau anticalcaire car j'avais l'erreur F1 (ou FI), après 2 ans de fonctionnement.
Tout avait bien fonctionné.
En début d'après-midi j'ai remis mon climatiseur en route et 4h plus tard je me retrouve avec la même erreur...
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce normal, un an après ? Que dois-je faire ? Encore changer ce filtre ?
Merci d'avance.
Amitiés à tous.
11 juin 2014 à 17:03
Dépannage PAC réponse 1
Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi
Bonsoir.
Je ne sais pas, mais au moins le nettoyer. Il y a peut être un réarmement, pour acquitter.
Souvent chez les constructeurs après un nombre d'heures de fonctionnement il y a un bouton pour ce réarmement.
Soit en façade, soit avec la commande.
Je ne sais pas, mais au moins le nettoyer. Il y a peut être un réarmement, pour acquitter.
Souvent chez les constructeurs après un nombre d'heures de fonctionnement il y a un bouton pour ce réarmement.
Soit en façade, soit avec la commande.
11 juin 2014 à 20:00
Dépannage PAC réponse 2
Invité

Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi
Invité
J'ai rencontré exactement le même problème, changé le filtre qui n'a rien changé au problème, code erreur F1 etc.
En fait cela venait de la petite pompe à eau qui était désamorcée et donc plus d'eau dans le réservoir derrière... je l'ai réamorcée en aspirant avec la bouche sur le tuyau de sortie et tout marche parfaitement depuis.
Pour accéder à cette pompe à eau, il faut démonter toutes les façades en débutant par les deux latérales.
Pour trouver la pompe il suffit de suivre le tuyau qui sort du réservoir...
En fait cela venait de la petite pompe à eau qui était désamorcée et donc plus d'eau dans le réservoir derrière... je l'ai réamorcée en aspirant avec la bouche sur le tuyau de sortie et tout marche parfaitement depuis.
Pour accéder à cette pompe à eau, il faut démonter toutes les façades en débutant par les deux latérales.
Pour trouver la pompe il suffit de suivre le tuyau qui sort du réservoir...
28 juin 2016 à 12:01
Dépannage PAC réponse 3
Invité

Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi
Invité
Problème sur PACCWE125ECO
Bonjour, j'ai acheté ce climatiseur mobile en juillet 2013.
La première année aucun problème et à partir de l'année suivante chaque année en réparation et plusieurs fois, donc toujours au moment où il le faudrait.
Pourtant je suis la notice pour le rangement en hiver.
Il est encore en garantie cette année mais croyez-moi à partir du moment qu'il faudra payer pour la réparation, il va au parc à conteneur.
Surtout n'en achetez pas vous n'aurez que des ennuis.
Bonjour, j'ai acheté ce climatiseur mobile en juillet 2013.
La première année aucun problème et à partir de l'année suivante chaque année en réparation et plusieurs fois, donc toujours au moment où il le faudrait.
Pourtant je suis la notice pour le rangement en hiver.
Il est encore en garantie cette année mais croyez-moi à partir du moment qu'il faudra payer pour la réparation, il va au parc à conteneur.
Surtout n'en achetez pas vous n'aurez que des ennuis.

16 juin 2017 à 11:12