Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
2066
Question Forum climatisation : Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Bonjour,
Les 3 voyants de mon climatiseur DeLonghi Pinguino PAC 70 ECO clignotent sans arrêt et l'appareil ne démarre pas.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Les 3 voyants de mon climatiseur DeLonghi Pinguino PAC 70 ECO clignotent sans arrêt et l'appareil ne démarre pas.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.

22 juillet 2013 à 15:05
Forum dépannage 1 climatisation
Invité

Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Invité
Bonjour,
Désolé je ne connais pas ce matériel, mais avez-vous pensé à regarder les filtres, et le bac à condensat ?
L'erreur est-elle venue du jour au lendemain ou pendant un fonctionnement ?
Cordialement.
Désolé je ne connais pas ce matériel, mais avez-vous pensé à regarder les filtres, et le bac à condensat ?
L'erreur est-elle venue du jour au lendemain ou pendant un fonctionnement ?
Cordialement.
22 juillet 2013 à 18:34
Forum dépannage 2 climatisation
Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Bonjour.
Les filtres sont nickel et le bac à condensat est vide et propre.
Il est tombé en panne brusquement du jour au lendemain.
Cordialement.
Les filtres sont nickel et le bac à condensat est vide et propre.
Il est tombé en panne brusquement du jour au lendemain.
Cordialement.
22 juillet 2013 à 19:17
Forum dépannage 3 climatisation
Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Bonsoir.
Avez-vous bien réenclenché le bac de condensat lors de sa remise en place, car il y a un contact qui permet la remise en service du mode froid. Mais il se peut qu'il y ait un manque de fluide, ces appareils sont un peu fragiles et sensibles à ce niveau.
Avez-vous bien réenclenché le bac de condensat lors de sa remise en place, car il y a un contact qui permet la remise en service du mode froid. Mais il se peut qu'il y ait un manque de fluide, ces appareils sont un peu fragiles et sensibles à ce niveau.
25 juillet 2013 à 21:00
Forum dépannage 4 climatisation
Invité

Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Invité
Bonjour.
J'ai moi aussi le même problème avec mon climatiseur mobile Pinguino PAC 70 eco.
Qu'entendez-vous par "bac de condensat" ?
Merci pour votre aide.
J'ai moi aussi le même problème avec mon climatiseur mobile Pinguino PAC 70 eco.
Qu'entendez-vous par "bac de condensat" ?
Merci pour votre aide.
26 juillet 2013 à 14:32
Forum dépannage 5 climatisation
Invité

Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Invité
Bonjour à tous,
Vous avez sous la trappe de façade un bouton rouge, appuyez dessus (sécurité).
1 ventilateur gaine HS
2 tube bouché, clapet grillé (passage libre air chaud)
3 prévoir détartrage.
Produit Delonghi climatiseur pas de bac de condensat. Eau utilisée pour le refroidissement.
Laurent SAV
Vous avez sous la trappe de façade un bouton rouge, appuyez dessus (sécurité).
1 ventilateur gaine HS
2 tube bouché, clapet grillé (passage libre air chaud)
3 prévoir détartrage.
Produit Delonghi climatiseur pas de bac de condensat. Eau utilisée pour le refroidissement.
Laurent SAV
29 juillet 2013 à 11:49
Forum dépannage 6 climatisation
Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Bonsoir,
Dans le cas d'un condenseur évaporatif, peut-être serait-il judicieux d'apporter de l'eau.
Voir page 8.pdf du manuel Delonghi.
Dans le cas d'un condenseur évaporatif, peut-être serait-il judicieux d'apporter de l'eau.

Voir page 8.pdf du manuel Delonghi.
09 août 2013 à 22:40
Forum dépannage 7 climatisation
Invité

Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Invité
Bonsoir.
Le climatiseur fonctionne sans eau air/air (moins puissant).
Laurent sav
Le climatiseur fonctionne sans eau air/air (moins puissant).
Laurent sav
12 août 2013 à 00:08
Forum dépannage 8 climatisation
Invité

Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
Invité
Il faut ouvrir la trappe derrière le climatiseur en bas, sortir le petit tuyau en caoutchouc et vidanger l'appareil.
Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau pour vous aider. Le volume à retirer représente 8/10 cm au fond d'un seau.
Une fois la vidange effectuée, vous refermez la petite trappe.
Ensuite, vous ouvrez le panneau de façade et sur la droite se trouve un petit bouton rouge servant au réamorçage, vous appuyez une fois dessus.
Vous pouvez alors relancer normalement le climatiseur à l'aide de la télécommande.
Pour moi cela a parfaitement fonctionné.
Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau pour vous aider. Le volume à retirer représente 8/10 cm au fond d'un seau.
Une fois la vidange effectuée, vous refermez la petite trappe.
Ensuite, vous ouvrez le panneau de façade et sur la droite se trouve un petit bouton rouge servant au réamorçage, vous appuyez une fois dessus.
Vous pouvez alors relancer normalement le climatiseur à l'aide de la télécommande.
Pour moi cela a parfaitement fonctionné.
21 juin 2014 à 23:46