Bonjour :-)
Je vous sollicite pour une question au sujet d'un split Mitsubishi MSZ DM35VA (l'artisan qui me l'a posé étant en vacances 2 semaines je suis un peu embêté).
Le premier problème est qu'en demande de froid maximum (et après 15 minutes à plein régime) elle fait moins de froid que les clims mono splits de 2000 watts que j'ai dans mes chambres alors que c'est une 3500 watts...
Le second problème est que c'est une inverter et le ventilateur de l'unité extérieure tourne toujours à fond et de plus je n'entends pas le compresseur changer de régime.
Là encore sur les inverters de mes chambres le ventilateur de l'unité extérieure varie son débit en fonction de la charge du compresseur et de la température extérieure mais pas la Mitsubishi...
Par contre le ventilateur de l'UI adapte bien sa vitesse par rapport au delta de la pièce et de la température de consigne.
Vous pensez que c'est un problème de connexion, d’électronique ou de manque de gaz ?
Merci d'avance pour vos réponses. :-)
Je vous sollicite pour une question au sujet d'un split Mitsubishi MSZ DM35VA (l'artisan qui me l'a posé étant en vacances 2 semaines je suis un peu embêté).
Le premier problème est qu'en demande de froid maximum (et après 15 minutes à plein régime) elle fait moins de froid que les clims mono splits de 2000 watts que j'ai dans mes chambres alors que c'est une 3500 watts...
Le second problème est que c'est une inverter et le ventilateur de l'unité extérieure tourne toujours à fond et de plus je n'entends pas le compresseur changer de régime.
Là encore sur les inverters de mes chambres le ventilateur de l'unité extérieure varie son débit en fonction de la charge du compresseur et de la température extérieure mais pas la Mitsubishi...
Par contre le ventilateur de l'UI adapte bien sa vitesse par rapport au delta de la pièce et de la température de consigne.
Vous pensez que c'est un problème de connexion, d’électronique ou de manque de gaz ?
Merci d'avance pour vos réponses. :-)
22 juillet 2017 à 21:13
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour,
Qu'entendez-vous par moins de froid ?
Les clims de vos chambres font 2000 W, quelle est la surface de vos chambres ?
Quelle est la surface de la pièce de la 3500 W ?
Qu'entendez-vous par moins de froid ?
Les clims de vos chambres font 2000 W, quelle est la surface de vos chambres ?
Quelle est la surface de la pièce de la 3500 W ?
22 juillet 2017 à 21:47
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour,
Pour voir déjà, il faut connaitre le volume à traiter de votre clim, peut-être qu'elle est sous-dimensionnée tout simplement et qu'elle ne peut pas rafraîchir correctement le volume ??
Cordialement, cathars.
Pour voir déjà, il faut connaitre le volume à traiter de votre clim, peut-être qu'elle est sous-dimensionnée tout simplement et qu'elle ne peut pas rafraîchir correctement le volume ??
Cordialement, cathars.
23 juillet 2017 à 08:12
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Merci pour vos réponses, la pièce fait 25m² et ce modèle remplace un ancien split de la même puissance 3.5kW et qui était parfaitement dimensionné pour cette pièce.
Ce qui m’inquiète c'est qu'en principe sur un inverter quand la température de consigne se rapproche de la température de la pièce l'UE est censée redescendre en régime or ici ce n'est pas le cas...
Par exemple :
il fait 25 dans la pièce, je demande une consigne à 24 : résultat l'UI tourne au minimum et l'UE au maximum (pas normal)
il fait 25 dans la pièce, je demande une consigne à 16 : résultat l'UI tourne au max et l'UE au maximum aussi (là c'est normal).
En gros mon inverter ne fonctionne comme une ancienne clim a savoir marche/arrêt du groupe à puissance max (pas de variation) sans compter que j'ai l'habitude de la clim depuis longtemps et qu'au jugé j'ai l'impression qu'elle produit 1kW de froid (soit la puissance de mes inverter de 2kW en régime mini à 900W).
Ce qui m’inquiète c'est qu'en principe sur un inverter quand la température de consigne se rapproche de la température de la pièce l'UE est censée redescendre en régime or ici ce n'est pas le cas...
Par exemple :
il fait 25 dans la pièce, je demande une consigne à 24 : résultat l'UI tourne au minimum et l'UE au maximum (pas normal)
il fait 25 dans la pièce, je demande une consigne à 16 : résultat l'UI tourne au max et l'UE au maximum aussi (là c'est normal).
En gros mon inverter ne fonctionne comme une ancienne clim a savoir marche/arrêt du groupe à puissance max (pas de variation) sans compter que j'ai l'habitude de la clim depuis longtemps et qu'au jugé j'ai l'impression qu'elle produit 1kW de froid (soit la puissance de mes inverter de 2kW en régime mini à 900W).
23 juillet 2017 à 10:35
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour. Si vous avez la possibilité, nous dire la température de la pièce c'est à dire de reprise et la température de soufflage de l'UI. Soufflage à fond et température la plus basse.
Une comparaison avec un autre appareil peut être bien.
Le volume traité pour la pièce ? l'exposition ? un plan si vous avez ?
Une comparaison avec un autre appareil peut être bien.
Le volume traité pour la pièce ? l'exposition ? un plan si vous avez ?
23 juillet 2017 à 10:44
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Et peut-être que celles des chambres sont surdimensionnées.
23 juillet 2017 à 10:45
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Merci PL ;-)
La pièce fait 25 m² exposé Est, il y a juste une fenêtre à l'est qui mesure 1m50 par 1m.
La température de la pièce est de 25.5 degrés la température de consigne est de 19 degrés depuis une heure.
L'UI est à la vitesse de ventilation max (réglée en auto) et la température de soufflage est de 19.8 degrés sur le volet droit et 21 degrés sous le volet gauche (l'air souffle plus froid à droite qu'à gauche).
Dehors il fait 30 degrés, la température de soufflage de l'UE qui tourne à fond est de 31.8 degrés.
Avec l'ancien split de même puissance je passais de 27 à 24 en 15 minutes, là je passe de 27 à 25.5 en 60 minutes...
La pièce fait 25 m² exposé Est, il y a juste une fenêtre à l'est qui mesure 1m50 par 1m.
La température de la pièce est de 25.5 degrés la température de consigne est de 19 degrés depuis une heure.
L'UI est à la vitesse de ventilation max (réglée en auto) et la température de soufflage est de 19.8 degrés sur le volet droit et 21 degrés sous le volet gauche (l'air souffle plus froid à droite qu'à gauche).
Dehors il fait 30 degrés, la température de soufflage de l'UE qui tourne à fond est de 31.8 degrés.
Avec l'ancien split de même puissance je passais de 27 à 24 en 15 minutes, là je passe de 27 à 25.5 en 60 minutes...
23 juillet 2017 à 12:00
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour,
Votre problème vient a priori d'un manque de fluide suite probablement à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre problème vient a priori d'un manque de fluide suite probablement à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 juillet 2017 à 14:55
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour,
Oui je pense comme AAC malheureusement, vous devrez être plus proche de 10 degrés en soufflage dès le début puis une régulation qui serait légèrement au-dessus avec le rapprochement de la température de consigne.
Sûrement un problème d'étanchéité ? Refaire venir l'artisan avant un problème de casse du compresseur !!
Cordialement. cathars
Oui je pense comme AAC malheureusement, vous devrez être plus proche de 10 degrés en soufflage dès le début puis une régulation qui serait légèrement au-dessus avec le rapprochement de la température de consigne.
Sûrement un problème d'étanchéité ? Refaire venir l'artisan avant un problème de casse du compresseur !!
Cordialement. cathars
23 juillet 2017 à 16:18
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Invité
Merci pour vos réponses ! je vais attendre le retour de l'artisan et la laisser à l’arrêt en attendant.
23 juillet 2017 à 21:42
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Bonjour.
En effet cela ressemble beaucoup à un manque ou fuite de gaz.
Attention votre installateur doit être habilité à la manipulation des fluides frigorigènes.
Beaucoup travaillent sans cette habilitation et vous font payer le maxi sans pour cela pouvoir vous dépanner même après installation, en gros je ramasse l'argent et si ça ne marche pas vous ne reverrez plus.
Beaucoup de chauffagiste font cela.


Si vous vous posez des questions sur ce sujet ne pas hésiter à nous demander des infos.
En effet cela ressemble beaucoup à un manque ou fuite de gaz.
Attention votre installateur doit être habilité à la manipulation des fluides frigorigènes.
Beaucoup travaillent sans cette habilitation et vous font payer le maxi sans pour cela pouvoir vous dépanner même après installation, en gros je ramasse l'argent et si ça ne marche pas vous ne reverrez plus.
Beaucoup de chauffagiste font cela.



Si vous vous posez des questions sur ce sujet ne pas hésiter à nous demander des infos.
26 juillet 2017 à 18:08
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA
Invité
Sur ce modèle, attention à la longueur pour la charge, d'origine pour 7 mètres sans trop de coudes, après il y a un complément.
03 octobre 2017 à 14:15