Problème de dégivrage climatisation Aucma
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3670
Question Forum Climatisation : Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
J'ai une clim Aucma qui, normalement, chauffe bien, mais qui de temps en temps se met en erreur E8 (dégivrage), et où le compresseur chauffe énormément au point de déclencher son thermo-contact interne, et quand la clim redémarre, elle souffle froid (compresseur arrêté) jusqu'à ce que le thermo-contact du compresseur se remette en route, et tout redevient correct.
Quelle est l'origine de cette panne ?
Cet été, elle a très bien fonctionné en froid.
Merci de votre aide.
J'ai une clim Aucma qui, normalement, chauffe bien, mais qui de temps en temps se met en erreur E8 (dégivrage), et où le compresseur chauffe énormément au point de déclencher son thermo-contact interne, et quand la clim redémarre, elle souffle froid (compresseur arrêté) jusqu'à ce que le thermo-contact du compresseur se remette en route, et tout redevient correct.
Quelle est l'origine de cette panne ?
Cet été, elle a très bien fonctionné en froid.
Merci de votre aide.
02 décembre 2016 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour,
C'est le fonctionnement normal d'une clim en mode chauffage.
En effet sur les modèles comme le vôtre le cycle de dégivrage s'effectue généralement toutes les 45 à 50 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est le fonctionnement normal d'une clim en mode chauffage.
En effet sur les modèles comme le vôtre le cycle de dégivrage s'effectue généralement toutes les 45 à 50 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2016 à 14:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
Le dégivrage n'est pas un code panne, E8 surement, et le dégivrage un cycle normal, dans le fonctionnement d'une PAC, par contre ce qui l'est moins est que le compresseur coupe en HP (haute pression), à mon avis c'est plutôt une sonde qui donne cette information, ce qui voudrait dire qu'il y a certainement un manque de gaz.
Si vous continuez à faire des essais le risque de casser le compresseur est assez conséquent.
Le dégivrage n'est pas un code panne, E8 surement, et le dégivrage un cycle normal, dans le fonctionnement d'une PAC, par contre ce qui l'est moins est que le compresseur coupe en HP (haute pression), à mon avis c'est plutôt une sonde qui donne cette information, ce qui voudrait dire qu'il y a certainement un manque de gaz.
Si vous continuez à faire des essais le risque de casser le compresseur est assez conséquent.
03 décembre 2016 à 18:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour et merci de votre réponse
La clim marche normalement en froid, est-ce compatible avec un manque de gaz ?
Merci.
La clim marche normalement en froid, est-ce compatible avec un manque de gaz ?
Merci.
03 décembre 2016 à 22:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour,
Vous dites la clim marche normalement en froid, c'est à dire. Pour dire qu'elle marche normalement il faut la mettre en demande en température la plus basse en froid et en ventilation à fond.
Au bout d'environ 15 minutes vous devez avoir une différence entre la température prise au dessus de la clim et la température de soufflage au minimum de 14 à 20°C.
Si c'est le cas votre installation est soit sous-dimensionnée, soit votre machine n'est pas adaptée pour les températures de votre région.
Dans le cas contraire effectivement c'est le compresseur qui va surchauffer car il y a probablement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites la clim marche normalement en froid, c'est à dire. Pour dire qu'elle marche normalement il faut la mettre en demande en température la plus basse en froid et en ventilation à fond.
Au bout d'environ 15 minutes vous devez avoir une différence entre la température prise au dessus de la clim et la température de soufflage au minimum de 14 à 20°C.
Si c'est le cas votre installation est soit sous-dimensionnée, soit votre machine n'est pas adaptée pour les températures de votre région.
Dans le cas contraire effectivement c'est le compresseur qui va surchauffer car il y a probablement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2016 à 23:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
Merci beaucoup de votre clarification. Je sais ce qu'il me reste à faire !!!
Le proverbe a bien raison "il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent".
Merci beaucoup de votre clarification. Je sais ce qu'il me reste à faire !!!
Le proverbe a bien raison "il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent".
04 décembre 2016 à 16:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
Comme expliqué par AAC si en mode froid vous n'avez un delta T°C de au moins 10/12°C entre le reprise et le soufflage en système inverter et en règle générale pour n'importe quelle marque.
Le manque de gaz est à prendre en compte.
ATTENTION on ne rajoute jamais de gaz on refait tout en neuf après une recherche et réparation de fuites.
Comme expliqué par AAC si en mode froid vous n'avez un delta T°C de au moins 10/12°C entre le reprise et le soufflage en système inverter et en règle générale pour n'importe quelle marque.
Le manque de gaz est à prendre en compte.
ATTENTION on ne rajoute jamais de gaz on refait tout en neuf après une recherche et réparation de fuites.
04 décembre 2016 à 17:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour
Je n'avais ni l'intention, ni les moyens de rajouter du gaz...
Cette clim tourne depuis plus de 12 ans sans problème, alors elle peut manquer de gaz !!
Merci à tous.
Je n'avais ni l'intention, ni les moyens de rajouter du gaz...
Cette clim tourne depuis plus de 12 ans sans problème, alors elle peut manquer de gaz !!
Merci à tous.
04 décembre 2016 à 21:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Re-bonjour (ou plutôt bonsoir)
Pour info, la température au-dessus de la clim est de 23°, et le soufflage est à 12°.
Pour info, la température au-dessus de la clim est de 23°, et le soufflage est à 12°.
04 décembre 2016 à 23:08
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
Pour les températures que vous nous donnez, cela semble correct pour une clim de 12 d'âge.
Mais avec des températures extérieures actuelles ma réflexion est peut être fausse.
Une question c'est quoi comme gaz ?
Pour les températures que vous nous donnez, cela semble correct pour une clim de 12 d'âge.
Mais avec des températures extérieures actuelles ma réflexion est peut être fausse.
Une question c'est quoi comme gaz ?
05 décembre 2016 à 18:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonjour.
C'est du R407C.
C'est du R407C.
06 décembre 2016 à 16:16
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème de dégivrage climatisation Aucma
Bonsoir.
OK et bien voilà nous aurions dû commencer par là, R407C là ce n'est pas du tout la même chose, ce gaz est très particulier, une micro fuite et c'est foutu.
Il faut donc appeler une vraie société de clim pas des chauffagistes, ils n'y connaissent rien, identifier la ou les fuites, effectuer un test azote à plus de 30 bars pendant 24 / 48 / 72 H si besoin est.
Être certain que tout le circuit frigo est vraiment étanche. Et là dessus votre installation devrait durer dans le temps.
A savoir : on ne rajoute jamais de fluide sur ce type de gaz. C'est impossible, techniquement et physiquement.
OK et bien voilà nous aurions dû commencer par là, R407C là ce n'est pas du tout la même chose, ce gaz est très particulier, une micro fuite et c'est foutu.
Il faut donc appeler une vraie société de clim pas des chauffagistes, ils n'y connaissent rien, identifier la ou les fuites, effectuer un test azote à plus de 30 bars pendant 24 / 48 / 72 H si besoin est.
Être certain que tout le circuit frigo est vraiment étanche. Et là dessus votre installation devrait durer dans le temps.
A savoir : on ne rajoute jamais de fluide sur ce type de gaz. C'est impossible, techniquement et physiquement.
07 décembre 2016 à 18:34







