Problème climatisation Atlantic
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4331
Questions Forum Dépannage Climatisation : Problème climatisation Atlantic
Bonjour,
Je possède une climatisation Atlantic depuis 2 ans maintenant.
Depuis 15 jours, elle se met en souffler de l'air chaud en permanence et ne se régule plus du tout, par exemple pour une température demandée de 22 degrés, elle chauffe jusqu’à atteindre 26 ou 27 degrés.
De quoi peut venir le problème ?
Merci.
Je possède une climatisation Atlantic depuis 2 ans maintenant.
Depuis 15 jours, elle se met en souffler de l'air chaud en permanence et ne se régule plus du tout, par exemple pour une température demandée de 22 degrés, elle chauffe jusqu’à atteindre 26 ou 27 degrés.
De quoi peut venir le problème ?
Merci.
11 novembre 2017 à 08:02
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème climatisation Atlantic
Bonjour.
Ce pourrait être la sonde d'ambiance qui serait +/- déconnectée. Dans ce cas, la carte de régulation voit une résistance bien trop forte (qui normalement décroît à mesure que la température monte) et croit qu'il fait -10 chez vous, du coup la carte cherche à remonter cette température en chauffant sans arrêt.
Coupez le courant, accédez à la carte de l'unité intérieure et voyez si un connecteur ne serait pas de travers. Si tout est bon, enlevez et remettez tous les câbles 4 ou 5 fois. Remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Cordialement, Dom.
Ce pourrait être la sonde d'ambiance qui serait +/- déconnectée. Dans ce cas, la carte de régulation voit une résistance bien trop forte (qui normalement décroît à mesure que la température monte) et croit qu'il fait -10 chez vous, du coup la carte cherche à remonter cette température en chauffant sans arrêt.
Coupez le courant, accédez à la carte de l'unité intérieure et voyez si un connecteur ne serait pas de travers. Si tout est bon, enlevez et remettez tous les câbles 4 ou 5 fois. Remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Cordialement, Dom.
11 novembre 2017 à 12:13
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème climatisation Atlantic
Bonjour.
Éventuellement effectuer une mesure ohmique de la sonde de reprise.
Éventuellement effectuer une mesure ohmique de la sonde de reprise.
11 novembre 2017 à 14:04
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Problème climatisation Atlantic
Bonne journée à toutes et à tous.
La piste suggérée par DOM est la plus probable.
Disons, lorsque c'est une installation inverter mono split, au minimum 60 à 70 % des causes d'un tel fonctionnement c'est l'information envoyée par la sonde d'air ambiant.
Pour X raison l'UI considère (via la sonde) que la consigne n'est pas encore atteinte.
Soit la sonde est en dérive (décalage) négative, soit elle est influencée par un air plus frais, soit mal placée, ou taux de brassage d'air inadéquat etc.
C'est pourquoi il faut impérativement contrôler cette sonde.
La contrôler ohmiquement mais aussi contrôler la température à proximité de la sonde en question.
Ensuite pour les 30 à 40 % des causes restantes c'est :
La temporisation temps de fonctionnement minimum (6 minutes même si la consigne est dépassée).
Paramètre anti-stratification enclenché.
Carte de gestion imprécise.
Lorsque c'est un multi split la température peut grimper dans un local même UI à l'arrêt tant qu'une autre est en demande.
Pour les TOR c'est à quasi unanimité à cause d'un blocage de relais de commande ou de puissance.
Vu que c'est une inverter c'est très probablement la sonde et son environnement qui doivent être inspectés en premier lieu.
Cordialement.
La piste suggérée par DOM est la plus probable.
Disons, lorsque c'est une installation inverter mono split, au minimum 60 à 70 % des causes d'un tel fonctionnement c'est l'information envoyée par la sonde d'air ambiant.
Pour X raison l'UI considère (via la sonde) que la consigne n'est pas encore atteinte.
Soit la sonde est en dérive (décalage) négative, soit elle est influencée par un air plus frais, soit mal placée, ou taux de brassage d'air inadéquat etc.
C'est pourquoi il faut impérativement contrôler cette sonde.
La contrôler ohmiquement mais aussi contrôler la température à proximité de la sonde en question.
Ensuite pour les 30 à 40 % des causes restantes c'est :
La temporisation temps de fonctionnement minimum (6 minutes même si la consigne est dépassée).
Paramètre anti-stratification enclenché.
Carte de gestion imprécise.
Lorsque c'est un multi split la température peut grimper dans un local même UI à l'arrêt tant qu'une autre est en demande.
Pour les TOR c'est à quasi unanimité à cause d'un blocage de relais de commande ou de puissance.
Vu que c'est une inverter c'est très probablement la sonde et son environnement qui doivent être inspectés en premier lieu.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 15:08