Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9636
Question Forum Climatisation : Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
Depuis l'installation de notre climatiseur Toshiba il y a 5 ans, j'ai toujours le défaut 3 et 21 qui se mettent en mode chauffage. L'installateur n'est pas mis en cause puisque 3 experts mandatés par l'assurance décennale l'ont disculpé.
Je reviens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a rencontré les mêmes problèmes et s'il a trouvé une solution pour les résoudre.
Merci.
Depuis l'installation de notre climatiseur Toshiba il y a 5 ans, j'ai toujours le défaut 3 et 21 qui se mettent en mode chauffage. L'installateur n'est pas mis en cause puisque 3 experts mandatés par l'assurance décennale l'ont disculpé.
Je reviens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a rencontré les mêmes problèmes et s'il a trouvé une solution pour les résoudre.
Merci.
07 septembre 2024 à 12:05
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
Quelle références avez vous en unité extérieure et intérieure ?
Quelle références avez vous en unité extérieure et intérieure ?
10 septembre 2024 à 04:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
Il s'agit d'un bi-split RAS-2M18V2AVG-E numéro 02600549.
Cependant, je ne suis pas certain si le caractère dans le numéro de série est un "u" ou un "v".
Pour l'unité extérieure et intérieure, il s'agit de RAS-B07J2KVG-E numéro 92400591 et du deuxième split RAS-B13J2KVG-E numéro 92501377. Voilà.
Il s'agit d'un bi-split RAS-2M18V2AVG-E numéro 02600549.
Cependant, je ne suis pas certain si le caractère dans le numéro de série est un "u" ou un "v".
Pour l'unité extérieure et intérieure, il s'agit de RAS-B07J2KVG-E numéro 92400591 et du deuxième split RAS-B13J2KVG-E numéro 92501377. Voilà.
10 septembre 2024 à 09:57
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
"Pour l'unité extérieure et intérieure..." En fait ce sont les 2 UI, d'après les noms. Pour l'UE, c'est un "U".
Quand vous avez ce code erreur 03-21, est-ce que la clim cesse de fonctionner? Je suppose que ça repart peu après, car la situation serait intenable depuis 5 ans...
Normalement vous avez 6 LEDs D801 à 805, toutes jaunes sauf la dernière, verte, dans l'UE. Démontez le capot et dites l'état de ces LEDs quand le problème se produit.
"Pour l'unité extérieure et intérieure..." En fait ce sont les 2 UI, d'après les noms. Pour l'UE, c'est un "U".
Quand vous avez ce code erreur 03-21, est-ce que la clim cesse de fonctionner? Je suppose que ça repart peu après, car la situation serait intenable depuis 5 ans...
Normalement vous avez 6 LEDs D801 à 805, toutes jaunes sauf la dernière, verte, dans l'UE. Démontez le capot et dites l'état de ces LEDs quand le problème se produit.
10 septembre 2024 à 10:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
Oui, la climatisation se met en défaut et cesse de fonctionner.
De là, prenez-vous la télécommande ?
Faites-vous un check et allez-vous voir les défauts pour les enlever au fur et à mesure ?
Et cela sur les deux splits. Avant, on me disait de couper le disjoncteur de la clim, d'attendre et de le remettre, et la climatisation refonctionnait avant de retomber en panne.
Je vais démonter un carter pour voir les diodes et je vous tiendrai au courant.
Merci grandement.
Oui, la climatisation se met en défaut et cesse de fonctionner.
De là, prenez-vous la télécommande ?
Faites-vous un check et allez-vous voir les défauts pour les enlever au fur et à mesure ?
Et cela sur les deux splits. Avant, on me disait de couper le disjoncteur de la clim, d'attendre et de le remettre, et la climatisation refonctionnait avant de retomber en panne.
Je vais démonter un carter pour voir les diodes et je vous tiendrai au courant.
Merci grandement.
11 septembre 2024 à 11:01