Problème sur clim HIYASU HOT 18
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
2511
Question dépannage climatisation : Problème sur clim HIYASU HOT 18
Bonjour.
Je possède une clim réversible Hyiasu HOT 18 depuis 7 ans.
Depuis cet hiver quand le groupe démarre il se produit un grésillement sur la carte de régulation et au bout de quelques minutes le groupe s’arrête et l’unité intérieure souffle du froid.
Pendant le fonctionnement il se produit des chutes de tension par intermittence au niveau des lampes de la maison et les disjoncteurs vibrent.
Le contrôle du circuit de gaz est OK contrôlé par un pro.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la puissance mais je n'ai pas de schéma et peu de connaissance en ce domaine.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Merci de vos réponses.
Je possède une clim réversible Hyiasu HOT 18 depuis 7 ans.
Depuis cet hiver quand le groupe démarre il se produit un grésillement sur la carte de régulation et au bout de quelques minutes le groupe s’arrête et l’unité intérieure souffle du froid.
Pendant le fonctionnement il se produit des chutes de tension par intermittence au niveau des lampes de la maison et les disjoncteurs vibrent.
Le contrôle du circuit de gaz est OK contrôlé par un pro.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la puissance mais je n'ai pas de schéma et peu de connaissance en ce domaine.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Merci de vos réponses.
09 novembre 2014 à 15:12
Réponse 1 Dépanner clim HIYASU HOT 18
Problème sur clim HIYASU HOT 18
Bonjour, la menace qui venait du froid!
Dans un 1er temps, coupez le courant, ouvrez la bécane, et vérifiez s'il n'y aurait pas un couple de cosses mâle/femelle qui aurait du jeu. Si OK, démontez les cartes et inspectez les soudures pour voir si le grésillement ne serai pas dû à l'une d'elles. En tous cas ne vous en servez plus avant d'avoir élucidé le problème, des mauvais contacts et assimilés sont très dangereux pour certains composants.
Proche de l'arrivée secteur, il y a aussi un gros relais dont les contacts pourraient être sales.
Cordialement, Dom.
Dans un 1er temps, coupez le courant, ouvrez la bécane, et vérifiez s'il n'y aurait pas un couple de cosses mâle/femelle qui aurait du jeu. Si OK, démontez les cartes et inspectez les soudures pour voir si le grésillement ne serai pas dû à l'une d'elles. En tous cas ne vous en servez plus avant d'avoir élucidé le problème, des mauvais contacts et assimilés sont très dangereux pour certains composants.
Proche de l'arrivée secteur, il y a aussi un gros relais dont les contacts pourraient être sales.
Cordialement, Dom.
09 novembre 2014 à 18:14