Bonjour.
Depuis la mise en fonctionnement froid des 3 splits Mitsubishi, un des 3 splits de ma clim, installée il y a un peu plus d'un mois, émet un bruit (espèce de grognement qui fait penser à celui d'une perceuse) lorsque les 3 splits sont en fonctionnement "éconocool" (2 splits en 3,5 kW et 1 en 2,5 kW).
Lorsque j'arrête un split de 3,5 kW, plus de bruit.
Jusque là, seul le split a fonctionné en chaud (les deux autres étant réglés aussi en chaud mais arrêtés).
Qu'est-ce qui peut causer ce problème ?
Merci.
Depuis la mise en fonctionnement froid des 3 splits Mitsubishi, un des 3 splits de ma clim, installée il y a un peu plus d'un mois, émet un bruit (espèce de grognement qui fait penser à celui d'une perceuse) lorsque les 3 splits sont en fonctionnement "éconocool" (2 splits en 3,5 kW et 1 en 2,5 kW).
Lorsque j'arrête un split de 3,5 kW, plus de bruit.
Jusque là, seul le split a fonctionné en chaud (les deux autres étant réglés aussi en chaud mais arrêtés).
Qu'est-ce qui peut causer ce problème ?
Merci.
22 mai 2022 à 11:41
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème bruit split Mitsubishi
Bonjour Claude.
J'imagine que la mise en service n'a pas été faite par un pro, sans quoi il se serait rendu compte du problème ou vous vous seriez rapproché de lui ?
J'imagine que la mise en service n'a pas été faite par un pro, sans quoi il se serait rendu compte du problème ou vous vous seriez rapproché de lui ?
23 mai 2022 à 14:43
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème bruit split Mitsubishi
Bonjour.
L'installation a bien été faite par un pro.
Mais, jusqu'à présent,depuis l'installation du 28 mars, un seul split avait été utilisé sans problème.
(le 2,5 kW) en chauffage (les 2 autres étant aussi réglés, en chaud depuis la mise en service puis arrêtés).
Depuis jeudi dernier, j'ai réglé les 3 en froid et les ai mis en route dans la matinée.
C'est au bout de plusieurs heures de fonctionnement (en milieu et en fin d'après-midi) que le problème est apparu (le bruit me faisant penser que le voisin du dessus utilisait une perceuse, je n'ai réalisé, que plus tard, qu'il provenait du split de 2,5 kW).
J'ai arrêté un des deux splits 3,5 kW et les deux autres ont fonctionné sans émettre de bruit.
Le lendemain matin, j'ai remis en route le split de 3,5 kW que j'avais arrêté.
Au début, les trois ont fonctionné (mode éconocool) puis, dans l'après-midi, le bruit a réapparu (toujours dans le split de 2,5 kW).
J'ai à nouveau arrêté le split de 3,5 kW et les deux autre ont fonctionné normalement.
Je n'ai pas encore contacté le SAV car le problème a commencé vendredi après-midi.
Après il y a eu le week-end. Je m’apprêtais le faire cet après-midi et c'est là que j'ai vu votre réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vous remercie par avance.
L'installation a bien été faite par un pro.
Mais, jusqu'à présent,depuis l'installation du 28 mars, un seul split avait été utilisé sans problème.
(le 2,5 kW) en chauffage (les 2 autres étant aussi réglés, en chaud depuis la mise en service puis arrêtés).
Depuis jeudi dernier, j'ai réglé les 3 en froid et les ai mis en route dans la matinée.
C'est au bout de plusieurs heures de fonctionnement (en milieu et en fin d'après-midi) que le problème est apparu (le bruit me faisant penser que le voisin du dessus utilisait une perceuse, je n'ai réalisé, que plus tard, qu'il provenait du split de 2,5 kW).
J'ai arrêté un des deux splits 3,5 kW et les deux autres ont fonctionné sans émettre de bruit.
Le lendemain matin, j'ai remis en route le split de 3,5 kW que j'avais arrêté.
Au début, les trois ont fonctionné (mode éconocool) puis, dans l'après-midi, le bruit a réapparu (toujours dans le split de 2,5 kW).
J'ai à nouveau arrêté le split de 3,5 kW et les deux autre ont fonctionné normalement.
Je n'ai pas encore contacté le SAV car le problème a commencé vendredi après-midi.
Après il y a eu le week-end. Je m’apprêtais le faire cet après-midi et c'est là que j'ai vu votre réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vous remercie par avance.
23 mai 2022 à 15:15
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème bruit split Mitsubishi
OK pour le pro, il va donc devoir diagnostiquer et traiter ce bruit anormal. Pourquoi pas vous faire une idée en parallèle.
Dans l'absolu, la source de bruit peut provenir d'une pièce tournante de l'UI (moteur volet, turbine), d'une résonance de l'échangeur soit au passage du fluide soit à une vibration de l'UE elle-même, transmise par les canalisations.
Dans l'absolu, la source de bruit peut provenir d'une pièce tournante de l'UI (moteur volet, turbine), d'une résonance de l'échangeur soit au passage du fluide soit à une vibration de l'UE elle-même, transmise par les canalisations.
23 mai 2022 à 20:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème bruit split Mitsubishi
Bonjour.
Suite à mon appel au SAV, les techniciens qui avaient procédé à l'installation sont venus pour vérifier le fonctionnement du système. Ils ont effectué des tests et se sont aperçus que le bruit provenait de la pompe de relevage lorsqu'elle se met en route. Lors du passage de chaud à froid le système commence à évacuer l'eau de condensation dans chaque split et, si le conduit d'évacuation est vide (donc plein d'air) la pompe émet un bruit lors de l'amorçage.
Je m'en étais douté, mais, faute d'avoir été prévenu, je me suis inquiété ... pour rien.
Le problème est donc réglé, jusqu'au prochain passage de chaud à froid la saison prochaine.
Mon expérience pourra, peut-être, servir à d'autres participants du forum.
Merci pour votre lecture.
Suite à mon appel au SAV, les techniciens qui avaient procédé à l'installation sont venus pour vérifier le fonctionnement du système. Ils ont effectué des tests et se sont aperçus que le bruit provenait de la pompe de relevage lorsqu'elle se met en route. Lors du passage de chaud à froid le système commence à évacuer l'eau de condensation dans chaque split et, si le conduit d'évacuation est vide (donc plein d'air) la pompe émet un bruit lors de l'amorçage.
Je m'en étais douté, mais, faute d'avoir été prévenu, je me suis inquiété ... pour rien.
Le problème est donc réglé, jusqu'au prochain passage de chaud à froid la saison prochaine.
Mon expérience pourra, peut-être, servir à d'autres participants du forum.
Merci pour votre lecture.
25 mai 2022 à 18:27