Question Forum Climatisation : Problème basse pression sur PAC France Géothermie
Bonjour.
Je possède une géothermie (France Géothermie posée en 2012) avec capteur horizontal et plancher chauffant, depuis quelques jours elle se met à l’arrêt avec un défaut basse pression BP (quatre défauts en une semaine).
Après le passage d’un technicien il ne remarque rien d’anormal.
La pression sur les 2 circuits (plancher et capteur) sont bons à 2 bars environ.
Le glycol est à moins 25.
Pour lui la seule chose qui pourrait être à l’origine du défaut serait que le circulateur est fatigué coté capteur horizontal.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
Je possède une géothermie (France Géothermie posée en 2012) avec capteur horizontal et plancher chauffant, depuis quelques jours elle se met à l’arrêt avec un défaut basse pression BP (quatre défauts en une semaine).
Après le passage d’un technicien il ne remarque rien d’anormal.
La pression sur les 2 circuits (plancher et capteur) sont bons à 2 bars environ.
Le glycol est à moins 25.
Pour lui la seule chose qui pourrait être à l’origine du défaut serait que le circulateur est fatigué coté capteur horizontal.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
26 novembre 2024 à 19:41
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème basse pression sur PAC France Géothermie
Bonjour, un défaut BP serait plutôt un manque de gaz dans votre installation.
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
27 novembre 2024 à 09:17
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème basse pression sur PAC France Géothermie
Bonjour.
Côté plancher il y a déjà eu 2 désembouages depuis 2012.
D’après le technicien il n’y a pas l’air d’avoir un manque de gaz car les échanges thermiques sont bons.
La seule chose qu’il voit c’est que l’eau côté capteur ne circulerait plus assez vite (fatigue du circulateur) et causerait un défaut BP, mais il n’en est pas sûr.
Côté plancher il y a déjà eu 2 désembouages depuis 2012.
D’après le technicien il n’y a pas l’air d’avoir un manque de gaz car les échanges thermiques sont bons.
La seule chose qu’il voit c’est que l’eau côté capteur ne circulerait plus assez vite (fatigue du circulateur) et causerait un défaut BP, mais il n’en est pas sûr.
27 novembre 2024 à 09:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème basse pression sur PAC France Géothermie
Bonjour PL.
2 désembouages ont déjà été réalisés depuis 2012.
D’après le technicien aucune fuite sur le circuit de gaz.
Et les échanges thermiques sont bons. Il ne voit comme solution le changement du circulateur d’eau des capteurs car pour lui l’eau ne circule plus assez vite dans ce circuit.
Lors d’un essai de fonctionnement l’eau entrant dans l’échangeur (côté capteur) est à environ 10° et ressort à environ 0° donc avec un delta de 10 pour lui c’est un peu de trop, si l’eau circulerait plus vite le delta serait plus faible et donc meilleure.
Qu’en pensez-vous ? Cela peut il jouer sur une alarme basse pression ?
Merci d’avance.
2 désembouages ont déjà été réalisés depuis 2012.
D’après le technicien aucune fuite sur le circuit de gaz.
Et les échanges thermiques sont bons. Il ne voit comme solution le changement du circulateur d’eau des capteurs car pour lui l’eau ne circule plus assez vite dans ce circuit.
Lors d’un essai de fonctionnement l’eau entrant dans l’échangeur (côté capteur) est à environ 10° et ressort à environ 0° donc avec un delta de 10 pour lui c’est un peu de trop, si l’eau circulerait plus vite le delta serait plus faible et donc meilleure.
Qu’en pensez-vous ? Cela peut il jouer sur une alarme basse pression ?
Merci d’avance.
27 novembre 2024 à 11:35
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème basse pression sur PAC France Géothermie
Bonjour.
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
27 novembre 2024 à 17:41