Perte d'eau climatiseur Toshiba
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3758
Question forum dépannage climatisation : Perte d'eau climatiseur Toshiba
Bonjour.
Bon voilà mon problème quand je mets en marche mon climatiseur splits muraux en mode chauffage (marque Toshiba), j'ai constaté qu'il perd trop d'eau (compresseur extérieur) et il s’arrête plusieurs fois avant de reprendre le démarrage ?
Merci de me dire où est le problème ?
Bon voilà mon problème quand je mets en marche mon climatiseur splits muraux en mode chauffage (marque Toshiba), j'ai constaté qu'il perd trop d'eau (compresseur extérieur) et il s’arrête plusieurs fois avant de reprendre le démarrage ?
Merci de me dire où est le problème ?
12 janvier 2017 à 09:42
Réponse 1 diagnostic panne climatisation
Perte d'eau climatiseur Toshiba
Bonjour.
Par temps très humide, vous pouvez générer jusqu'à 2 litres d'eau par heure, ce n'est pas un défaut.
Après un départ à froid, au bout de combien de temps de fonctionnement s'arrête-t-il? Quand il reprend (ce n'est alors plus un départ à froid), même question.
Cordialement, Dom.
Par temps très humide, vous pouvez générer jusqu'à 2 litres d'eau par heure, ce n'est pas un défaut.
Après un départ à froid, au bout de combien de temps de fonctionnement s'arrête-t-il? Quand il reprend (ce n'est alors plus un départ à froid), même question.
Cordialement, Dom.
12 janvier 2017 à 12:44
Réponse 2 diagnostic panne climatisation
Perte d'eau climatiseur Toshiba
Bonsoir.
En effet les dégivrages seront de plus en plus fréquents si la température extérieure baisse de + en + c'est la sonde extérieure qui détermine ces cycles plus fréquents.
Par contre si les températures sont positives et que les dégivrages sont fréquents, il se peut qu'il y ait un problème, manque de gaz (le problème va s'amplifier) ? Sondes ? (à contrôler).
Et même en température négative si ces dégivrages sont très fréquents.
Il faudrait être plus précis pour ces séquences de dégivrage.
Températures extérieures.
Nombre de dégivrage/heure.
En effet les dégivrages seront de plus en plus fréquents si la température extérieure baisse de + en + c'est la sonde extérieure qui détermine ces cycles plus fréquents.
Par contre si les températures sont positives et que les dégivrages sont fréquents, il se peut qu'il y ait un problème, manque de gaz (le problème va s'amplifier) ? Sondes ? (à contrôler).
Et même en température négative si ces dégivrages sont très fréquents.
Il faudrait être plus précis pour ces séquences de dégivrage.
Températures extérieures.
Nombre de dégivrage/heure.
12 janvier 2017 à 17:47