Question problème climatisation : Perte d'eau sur climatiseur Airwell
Bonjour
Je possède un climatiseur Airwell CAO 370 de type "console de condensation par eau".
Déjà vieux, il refroidit correctement mais consomme de l'eau, même lorsqu'il est éteint, je m'en suis aperçu par une consommation anormale cet hiver.
Il n'y a aucune fuite apparente, l'eau perdue s'écoule sûrement par l'évacuation normale de l'appareil.
Je suppose qu'une vanne ne se referme pas quand on éteint le climatiseur.
Est-ce le cas ?
La perte d'eau serait alors égale à la consommation normale du modèle en fonctionnement.
La notice technique indique une perte d'eau de 170 litres heure à 15°. Est-ce cela sa consommation ?
Si oui, cela semble gros !
Merci d'avance à qui pourra m'informer.
Je possède un climatiseur Airwell CAO 370 de type "console de condensation par eau".
Déjà vieux, il refroidit correctement mais consomme de l'eau, même lorsqu'il est éteint, je m'en suis aperçu par une consommation anormale cet hiver.
Il n'y a aucune fuite apparente, l'eau perdue s'écoule sûrement par l'évacuation normale de l'appareil.
Je suppose qu'une vanne ne se referme pas quand on éteint le climatiseur.
Est-ce le cas ?
La perte d'eau serait alors égale à la consommation normale du modèle en fonctionnement.
La notice technique indique une perte d'eau de 170 litres heure à 15°. Est-ce cela sa consommation ?
Si oui, cela semble gros !
Merci d'avance à qui pourra m'informer.
25 avril 2014 à 11:27
Forum dépannage réponse 1
Perte d'eau sur climatiseur Airwell
Bonjour.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.
25 avril 2014 à 18:53