Question Forum Dépannage Climatisation : Problème split installation VRV
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec un split.
Il s'agit d'une installation VRV avec neuf splits muraux.
Lorsque j'éteins le split, le gaz continue de circuler et, au fur et à mesure, l'appareil commence à couler.
J'ai même changé la carte électronique une fois et il n'y avait plus de souci.
Voici qu'après cinq mois, le même problème de condensation se produit sur l'appareil.
Pourtant, les autres appareils ne réagissent pas de la même manière lorsque je les éteins.
Je sollicite votre aide pour résoudre ce souci.
Merci et bonne journée.
J'ai un souci avec un split.
Il s'agit d'une installation VRV avec neuf splits muraux.
Lorsque j'éteins le split, le gaz continue de circuler et, au fur et à mesure, l'appareil commence à couler.
J'ai même changé la carte électronique une fois et il n'y avait plus de souci.
Voici qu'après cinq mois, le même problème de condensation se produit sur l'appareil.
Pourtant, les autres appareils ne réagissent pas de la même manière lorsque je les éteins.
Je sollicite votre aide pour résoudre ce souci.
Merci et bonne journée.
04 mai 2023 à 12:21
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème split installation VRV
Bonjour, il est normal techniquement que le fluide continue de passer dans vos UI, c'est un fonctionnement correct.
Citation :Quelle carte ? Je ne vois pas en quoi le changement d'une carte pourrait modifier le fonctionnement ?
J'ai même changé la carte électronique une fois et il n'y avait plus de souci.