Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
1982
Question forum dépannage : Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour,
J'ai une clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB / qui ne fonctionne plus.
Les led de la carte indiquent une erreur de sonde thermique ; après test, les sondes fonctionnent bien, le problème semble donc venir de la carte.
Est-ce réparable, faut-il changer la carte (qui semble coûter fort cher en pièces détachées !) ou remplacer l'ensemble ?
Merci d'avance !
J'ai une clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB / qui ne fonctionne plus.
Les led de la carte indiquent une erreur de sonde thermique ; après test, les sondes fonctionnent bien, le problème semble donc venir de la carte.
Est-ce réparable, faut-il changer la carte (qui semble coûter fort cher en pièces détachées !) ou remplacer l'ensemble ?
Merci d'avance !
09 mai 2013 à 17:01
Conseil 1 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour.
C'est quoi une sonde thermique ? Parce-que des sondes dans une installation il y en a ! Donc laquelle ?
C'est quoi une sonde thermique ? Parce-que des sondes dans une installation il y en a ! Donc laquelle ?
09 mai 2013 à 19:04
Conseil 2 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour PL,
L'erreur signalée est Thermistor, CT or related abnormalty.
Les sondes testées sont celles de l'air extérieur et du compresseur.
Merci.
L'erreur signalée est Thermistor, CT or related abnormalty.
Les sondes testées sont celles de l'air extérieur et du compresseur.
Merci.
10 mai 2013 à 12:52
Conseil 3 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour,
Il y a sûrement d'autres sondes bien cachées, souvent comme celle du dégivrage par exemple ou autres.
Il y a sûrement d'autres sondes bien cachées, souvent comme celle du dégivrage par exemple ou autres.
10 mai 2013 à 13:10
Conseil 4 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonsoir.
Avec votre commande quand il y a un défaut, appuyez longuement sur Cancel, "00"s'affiche, appuyez successivement sur Cancel, jusque un bip long répéter 1 x ou 2 afin de confirmer, puis nous communiquer le code défaut apparaissant sur la commande sans fils.
P.S : Cette opération s'effectue en contact infra rouge devant l'UI.
Avec votre commande quand il y a un défaut, appuyez longuement sur Cancel, "00"s'affiche, appuyez successivement sur Cancel, jusque un bip long répéter 1 x ou 2 afin de confirmer, puis nous communiquer le code défaut apparaissant sur la commande sans fils.
P.S : Cette opération s'effectue en contact infra rouge devant l'UI.

10 mai 2013 à 18:13
Conseil 5 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour,
Merci de votre réponse. En mode clim, après avoir appuyé sur "Cancel", 00 apparait en clignotant. En rappuyant 1 fois, on obtient E5 ou ES (?), puis H8 en appuyant une 2ème fois, puis U4 pour une troisième, encore d'autres codes en continuant, A6, L4, E6, L5, A5...
Merci !
Merci de votre réponse. En mode clim, après avoir appuyé sur "Cancel", 00 apparait en clignotant. En rappuyant 1 fois, on obtient E5 ou ES (?), puis H8 en appuyant une 2ème fois, puis U4 pour une troisième, encore d'autres codes en continuant, A6, L4, E6, L5, A5...
Merci !
11 mai 2013 à 11:30
Conseil 6 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour.
Houla ! Tous les codes apparaissent successivement, c'est normal, il doit y avoir un bip long pour le code qui nous intéresse. Effectuer cette manipulation lorsque votre UI se met en défaut un led se met à clignoter en façade de votre UI, et comme si vous vouliez changer un paramètre, il doit y avoir une liaison infrarouge entre UI et commande sans fils.
Dans cette manœuvre effectuer la manipulation que je vous ai indiqué, jusqu'à un bip long.
S'il n'y a pas de défaut sur chaque défaut apparent il y a un double bip, ou un seul bip court.
Houla ! Tous les codes apparaissent successivement, c'est normal, il doit y avoir un bip long pour le code qui nous intéresse. Effectuer cette manipulation lorsque votre UI se met en défaut un led se met à clignoter en façade de votre UI, et comme si vous vouliez changer un paramètre, il doit y avoir une liaison infrarouge entre UI et commande sans fils.
Dans cette manœuvre effectuer la manipulation que je vous ai indiqué, jusqu'à un bip long.
S'il n'y a pas de défaut sur chaque défaut apparent il y a un double bip, ou un seul bip court.
12 mai 2013 à 09:20
Conseil 7 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour !
Merci de votre précision. je pense avoir compris cette fois-ci, j'ai refait la manip plusieurs fois et j'obtiens un bip long quand s'affiche P4. Merci.
Merci de votre précision. je pense avoir compris cette fois-ci, j'ai refait la manip plusieurs fois et j'obtiens un bip long quand s'affiche P4. Merci.
12 mai 2013 à 10:24
Conseil 8 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonjour.
P 4 = dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailette radiateur.Dans UE.
Nous allons essayer de réparer par nous mêmes.
Donc HORS TENSION, ouvrir le capot de l'UE au dessus puis la façade complète (là où il y a le ventilateur) vis tout autour. Là accès aux différents connecteurs devant vous en dessous gros boitier noir. Celui qui nous intéresse est marqué S91 sur la carte, il y a 4 fils deux qui vont vers la sonde extérieure (R1T) et deux qui vont vers la sonde de batterie (R2T). C'est 1 seul et unique connecteur pour les deux sondes.
En 1er déconnecter puis reconnecter plusieurs fois, tous les connecteurs que vous voyez, cela ne leur fera pas de mal.
En 2 : remettre le courant, faire attention que personne ne se trouve à proximité de l'UE, danger à cause de l’électricité, et l’hélice en fonctionnement, et surtout que rien ne la bloque.
Si l'installation fonctionne à nouveau normalement = faux contact sur connecteur, oxydation, ainsi vous pouvez tout remonter (hors tension).
Si le défaut persiste je pense que cette sonde est HS, on peut effectuer une mesure de ces sondes si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en ohmmètre, assez précis. Nous verrons ça par la suite si ça ne fonctionne pas.
P 4 = dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailette radiateur.Dans UE.
Nous allons essayer de réparer par nous mêmes.
Donc HORS TENSION, ouvrir le capot de l'UE au dessus puis la façade complète (là où il y a le ventilateur) vis tout autour. Là accès aux différents connecteurs devant vous en dessous gros boitier noir. Celui qui nous intéresse est marqué S91 sur la carte, il y a 4 fils deux qui vont vers la sonde extérieure (R1T) et deux qui vont vers la sonde de batterie (R2T). C'est 1 seul et unique connecteur pour les deux sondes.
En 1er déconnecter puis reconnecter plusieurs fois, tous les connecteurs que vous voyez, cela ne leur fera pas de mal.
En 2 : remettre le courant, faire attention que personne ne se trouve à proximité de l'UE, danger à cause de l’électricité, et l’hélice en fonctionnement, et surtout que rien ne la bloque.
Si l'installation fonctionne à nouveau normalement = faux contact sur connecteur, oxydation, ainsi vous pouvez tout remonter (hors tension).
Si le défaut persiste je pense que cette sonde est HS, on peut effectuer une mesure de ces sondes si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en ohmmètre, assez précis. Nous verrons ça par la suite si ça ne fonctionne pas.
12 mai 2013 à 15:19
Conseil 9 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Re. Je me suis peut être trompé (je ne vois pas très bien sur la vue éclatée que j'ai), peut-être qu'il n'est pas nécessaire de démonter la façade.
Déjà démonter le capot du dessus puis enlever le cache de protection de la platine électronique qui est au dessus simplement clipsé. Puis regarder si vous voyez le connecteur S91marqué sur la platine. Et effectuer les manœuvres que je vous ai dictées.
Déjà démonter le capot du dessus puis enlever le cache de protection de la platine électronique qui est au dessus simplement clipsé. Puis regarder si vous voyez le connecteur S91marqué sur la platine. Et effectuer les manœuvres que je vous ai dictées.
12 mai 2013 à 15:36
Conseil 10 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Re bonjour !
Merci de votre réponse. Oui, il faut bien enlever la façade pour retirer le capot. J'ai déjà déconnecté / reconnecté plusieurs fois le S91, nettoyé les pins... sans succès ! Et les mesures des 2 sondes semblent bonnes.
Cela semble confirmer que le souci vient bien de la carte, si l'on est sûr que l'erreur signalée ne peut correspondre qu'à ces 2 sondes.
Dans ce cas, est-il possible de réparer la carte ? Ou faut-il la changer ?
Merci !
Merci de votre réponse. Oui, il faut bien enlever la façade pour retirer le capot. J'ai déjà déconnecté / reconnecté plusieurs fois le S91, nettoyé les pins... sans succès ! Et les mesures des 2 sondes semblent bonnes.
Cela semble confirmer que le souci vient bien de la carte, si l'on est sûr que l'erreur signalée ne peut correspondre qu'à ces 2 sondes.
Dans ce cas, est-il possible de réparer la carte ? Ou faut-il la changer ?
Merci !
12 mai 2013 à 15:59
Conseil 11 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonsoir. Oui, il est toujours possible de réparer une carte, je ne suis pas électronicien et je ne pourrais vous dire quels éléments sont détériorés. Mais par expérience je sais que ceux qu'ils l'ont fait ont été obligés de changer cette carte à un moment donné ou à un autre, voire se retrouver avec d'autres casses.
Si vous le voulez je vous communique la réf de cette carte.
Si vous le voulez je vous communique la réf de cette carte.
12 mai 2013 à 18:41
Conseil 12 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Re. Voici la réf de la carte: PCB1.2, n° pièce: 1055407
réf des sondes S91, (R1T et R2T), Thermistor n°pièce 1055522
Tél Daikin : 0820 820 121(0.12€ la minute) suivre les instructions allez jusque "service pièces détachées" et en tant que particulier ils vous dirigeront vers un distributeur proche de chez vous.
réf des sondes S91, (R1T et R2T), Thermistor n°pièce 1055522
Tél Daikin : 0820 820 121(0.12€ la minute) suivre les instructions allez jusque "service pièces détachées" et en tant que particulier ils vous dirigeront vers un distributeur proche de chez vous.

12 mai 2013 à 18:52
Conseil 13 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Merci pour tout !
J'espérais trouver une autre possibilité de panne (une autre sonde cachée ou autre chose !) qui aurait été réparable !
A cause aussi du prix des pièces détachées, je pense effectivement qu'il vaudra mieux s'orienter vers un remplacement total de la clim. Celle-ci date de 1999 et d'autres parties risquent de lâcher !
Encore merci !
Bien cordialement.
J'espérais trouver une autre possibilité de panne (une autre sonde cachée ou autre chose !) qui aurait été réparable !
A cause aussi du prix des pièces détachées, je pense effectivement qu'il vaudra mieux s'orienter vers un remplacement total de la clim. Celle-ci date de 1999 et d'autres parties risquent de lâcher !
Encore merci !
Bien cordialement.
12 mai 2013 à 20:37
Conseil 14 dépannage clim Daikin
Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB
Bonsoir.
Juste pour une sonde ! une centaine d'€, contre 2500 ou 3000€ ?
Si il n'y a pas de fuite frigorigène, pourquoi tout changer ? Vous ne changez pas de voiture parce que les phares ne s'allument plus, il faut simplement changer les ampoules.
Enfin vous faites comme vous voulez.
Juste pour une sonde ! une centaine d'€, contre 2500 ou 3000€ ?
Si il n'y a pas de fuite frigorigène, pourquoi tout changer ? Vous ne changez pas de voiture parce que les phares ne s'allument plus, il faut simplement changer les ampoules.

Enfin vous faites comme vous voulez.

14 mai 2013 à 18:15